несоответствие серий 3.407.2-170 и СНиПа 3.03.01-87
Natysya
 
инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 43

Добрый день!
Меня интересует вопрос по шайбам. В серии заложены круглые шайбы по ГОСТ 11371-78 и пружинные по ГОСТ 6402-70, но самое интересное,что это противоречит СНиП 3.03.01-87 п.4.15. И как трактовать сие?
Просмотров: 2680
 
Непрочитано 04.04.2012, 01:42
#2
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


СНиП нужно соблюдать.
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 08:49
1 | #3
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


По СНиП 3.03.01-87 запрещена совместная установка круглой и пружинной шайбы, т.е. рядом друг с другом, а в серии 3.407.2-170 имеется ввиду круглая шайба под головкой болта, а пружинная шайба - под гайкой, так что противоречий нет. Внимательней только с классами болтов и гаек(см. т.Г3 и п.5.5 СП 16.133330.2011), требования к ним повысились по сравнению с указанной серией. Ну и само собой - резьба болта вне пакета (п.14.2.5 СП 16.133330.2011 и тоже самое - п.6 серия 3.407.2-170.1 17КМ). Удачи!