Непрочитано 10.04.2012, 14:37 #1
Теплотехнический расчет стен из сэндвич панелей?!
margo-2803
 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 5

помогите пожалуйста посчитать теплотехнический расчет стен из сэндвич-панелей?!
Просмотров: 24231
 
Непрочитано 10.04.2012, 16:48
1 | #2
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,258


один из теплотехнических расчетов
http://dwg.ru/pub/62
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 17:10
1 | #3
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


В чем трудность - то? Посчитать именно сендвич или в принципе теплотехнический расчет вызывает затруднение?
Nordek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 17:30
#4
margo-2803


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 5


впринципе весь расчет не могу понять..))
margo-2803 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 18:13
#5
margo-2803


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
Смотрите СП по тепловой защите. Там метод расчета сэндвичей изложен конкретно.
Крепление учитывать не собираетесь?
А можете ссылочку кинуть на этот расчет... Я тоже не могу разобраться..))) Буду очень благодарна!
margo-2803 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 18:17
1 | #6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,258


специально же написал инструкцию, в свое время, и в соседней теме, кстати вашей, дал ссылку
http://dwg.ru/pub/62

msi
методика изложенная в приложении П свода правил предполагает конструктив отличный от традиционных сэндвич-панелей

Последний раз редактировалось Stierlitz, 10.04.2012 в 18:22.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 22:20
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,438


Посты перенесены.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 01:15
#8
margo-2803


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 5


Я просто думала там что нибудь еще есть... что ругаться то сразу...
margo-2803 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 08:19
#9
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,258


Цитата:
Сообщение от margo-2803 Посмотреть сообщение
Я просто думала там что нибудь еще есть... что ругаться то сразу...
извиняюсь погорячился

на самом деле постановка вопроса "теплотехнический расчет", без дополнительных комментариев, очень широкая
весь СП 23-101-2004 расписывает теплотехнические расчеты, при желании можно в тему углубиться дальше чем описано в СП

в коротенькой инструкции, мной составленной, описывается практический инженерный расчет без "зауми" и только в части определения толщины утепления
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 17:30
#10
Romash


 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 33


Здравствуйте.
Сегодня преподаватель сказал, что сэндвич панель не требует расчета на гигиену. Подскажите почему?
Romash вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 18:37
#11
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,258


мне тоже интересно почему?
но стоит начать с того, а что такое "расчет на гигиену"?

Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 21:27
#12
Romash


 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 33


выпадение конденсата, влагообмен, паропроницаемость
Romash вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2012, 01:51
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,236


Цитата:
Сообщение от Romash Посмотреть сообщение
выпадение конденсата, влагообмен, паропроницаемость
Первый раз слышу, что это расчетом на гигиену называется. В сэндвич-панели все эти вещи невозможны, поскольку металлическая облицовка вообще не пропускает никаких паров влаги.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2012, 08:14
#14
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,258


но если сэндвич тоньше чем необходимо - температура поверхности будет низкая и вполне может выпасть конденсат, при условии, что влажность в помещении соответствующая
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Теплотехнический расчет стен из сэндвич панелей?!

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 90 01.04.2025 18:58
По каким нормативам выполняется теплотехнический расчет отсыпки земляного полотна на вечноморзлых грунтах mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.10.2011 15:24
Теплотехнический расчет минирального склада. Какая д.б. внутренняя температура? Vickor Архитектура 1 22.09.2011 08:25
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54