Торговый зал площадью 6000 м2, правильно ли считаю эвакуацию?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Торговый зал площадью 6000 м2, правильно ли считаю эвакуацию?

Торговый зал площадью 6000 м2, правильно ли считаю эвакуацию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2012, 13:17 #1
Торговый зал площадью 6000 м2, правильно ли считаю эвакуацию?
baaba
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 664

Торговый зал площадью 6000 м2, боюсь неправильно рассчитал эвакуацию, прошу проверить знающих людей.
По СНиП 2.08.02-89, п. 1.105 для I степени огнестойкости на 1 м ширины выхода - 165 человек. По п. 1.112. получаем 1 чел на 1.35 м2 площади (включая стеллажи!!). Будем считать что всего 4 выхода (зона касс не считается, я так понимаю). Итого = 6000 / 1,35 / 165 / 4 = 6.75 м ширины каждого эвакуационного выхода. Тут какая то невязка, может я неправильно читаю снип?
Просмотров: 2342
 
Непрочитано 17.04.2012, 14:04
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


СНиП 31-06-2009 п.5.23. Для расчёта путей эвакуации число покупателей или посетителей предприятий бытового обслуживания, одновременно находящихся в торговом зале или помещении для посетителей, следует принимать из расчёта на одного человека:
для магазинов в городах и поселках городского типа, а также для предприятий быто-вого обслуживания — 3,0 м2 площади торгового зала или помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием;
для магазинов в сельских населенных пунктах и рынков — 2 м2 площади торгового зала.
Число людей, одновременно находящихся в демонстрационном зале и зале проведе-ния семейных мероприятий, следует принимать по расчётному числу мест в зале.

Количество выходов зависит также и от максимально допустимого расстояния между ними, так что условно принимать 4 выхода на такой зал не получится, сначала их надо на плане точно расставить, а потом уже ширину считать.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 14:31
#3
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Спасибо!
Получается даже при наличии системы АУПС площадь торгового зала не может быть более 7000 м2?

Последний раз редактировалось baaba, 17.04.2012 в 15:24.
baaba вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Торговый зал площадью 6000 м2, правильно ли считаю эвакуацию?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно приложить нагрузки к схеме навеса из поликарбоната (считаю в Лире 9,4) smirniy Лира / Лира-САПР 8 14.10.2009 17:06