| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Влияние сквозного металлического включения на сопротивление теплопередаче
студент
Пермь
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 301
|
||
Просмотров: 3804
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
76% - похоже на реальную цифру
в навесных фасадах увеличение числа кронштейнов и/или применение алюминиевых выдает коэффициент теплотехнической однородности вплоть до 0,35...0,5 а тут у вас совсем не точечное включение а в какой программе вы делали компьютерную модель? |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
софт бесплатный насколько я понял, сделан кривовато досовский интерфейс очень норовист в требованиях к видеокарте - у меня запустился тольна нетбуке eee pc x101h пока не разбирался - не особо надо используется в проф расчетах, сертифицирован и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Про адекватность цифр ?. Могу прикинуть по СП 23-101-2004 (если будут все исходные данные), но эта метода столь притянута за уши и далека от реальной жизни, что энсис 100 очков вперед даст. Добрый совет: введите между прогоном и профлистом фанерку - "прибавка к пенсии" солидная получится Добавил: по "приложению П" СП 23-101-2004 R~1.0 (как-то так)
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 22.05.2012 в 15:18. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как узнать Приведенное сопротивление теплопередаче для входных дверей ПВХ | Макс46 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 10.10.2024 09:58 |
Приведенное сопротивление теплопередаче R для пола по грунту | Nordek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 31.03.2017 09:37 |
Термич. сопротивление и сопротивление теплопередаче огр. к., в чем разница? | Королёв | Архитектура | 2 | 11.03.2012 14:39 |
сопротивление теплопередаче стеклопакета | brahitoz | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.02.2012 15:02 |
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче | SergKA | Архитектура | 2 | 18.04.2008 13:11 |