надо ли проклеивать стыки пароизоляционной пленки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > надо ли проклеивать стыки пароизоляционной пленки?

надо ли проклеивать стыки пароизоляционной пленки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2012, 17:48 #1
надо ли проклеивать стыки пароизоляционной пленки?
Котова Ирина
 
Архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 16

Коллеги, подскажите , пжст, нормативы, в которых прописано, что стыки пароизоляции обязательно надо проклеивать. Строители отказываются это делать, говорят, что нахлеста достаточно. В рекомендациях по устройству пароизоляции сказано про проклеивание, но они требуют снип. Знаю, что права, но нужен снип.
Просмотров: 38600
 
Непрочитано 22.05.2012, 17:56
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Проклеивать конечно надо. Смотрите СНиП "Кровли", но сомневаюсь, что там это есть.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 18:00
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Лентяи они

Про СНиПы не скажу, но элементарная физика говорит что вода дырочку всегда найдет. В данном случае пар. Но если в процессе отделки помещений пароизоляция будет проколота гвоздями/шурупами как решето, то смысла клеить стыки точно нет.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 20:33
#4
Котова Ирина

Архитектор
 
Регистрация: 22.05.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


смотрела снип "Кровли", нет там. про элементарную физику тоже знаю. дело в том, что ВСЯ пароизоляция и ветро- влагозащита уже установлена без проклейки швов. дома почти готовы и исправление устройства пароизоляции повлечет за собой бооольшие проблемы для строителей, вот они и пытаются отклонить замечания. а так хочется добиться, чтоб исправляли....
Котова Ирина вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 23:07
#5
SkyMan


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180


СНиП - не панацея от всех болезней. На каждый случай там ответ не найдешь. Для этого существуют различные пособия к СНиП, руководства, рекомендации и т.д. Пароизоляция уже исходя из своего названия должна обеспечивать изоляцию от пара, то есть быть герметичной. Непроклеенный стык герметичным не является, это и так понятно. Строительство велось по рабочей документации или без нее? Если по рабочке, то в документации есть указания по устройству стыков пароизоляции? Если есть указания о проклейке, значит строители выполнили работы с отклонением от документации, в акте скрытых работ на устройство пароизоляии нужно это отразить. Совсем хорошо, если есть еще авторский надзор. Если в рабочке указаний о стыках никаких нет, то остается ссылаться на Инструкцию по монтажу от производителя пароизоляции. Ведь производитель гарантирует качественную работу своей продукции при выполнении работ в строгом соответствии с Инструкцией. Если ничего доказать не удастся - придется запастись бумажками и подождать. В течение гарантийного срока как правило последствия хреновой пароизоляции не заставляют себя долго ждать. Я вскрывал с десяток кровель таких - в зоне непроклеенных стыков утеплитель выжимать можно. Тогда можно и в суд, он назначит экспертизу и попадут ваши строители.
SkyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 23:22
#6
Котова Ирина

Архитектор
 
Регистрация: 22.05.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


спасибо за информацию, SkyMan. Я и осуществляю авторский надзор. проекты не мои, типовые, купленные в арх. бюро. По ходу стройки вносились изменения, начиная от планировок, заканчивая материалом отделки фасадов. В общем каша полная. Про инструкцию к пароизоляции тоже всё понимаю, предоставила ее. Но нужна такая бумажка, в смысле СНиП или пособие, чтобы ни один Швондер не мог придраться, как говорил профессор Преображенский.
Вот, что узнала. В СНиПах нет прямых указаний на проклеивание стыков пленок. Есть альбомы технических решений, утвержденные ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, но не у всех производителей пленок. У кого нет - там только руководство по монтажу пленок и устное убеждение с объяснением элементарных законов физики. Ну, или официальное письмо от производителей пленки, где черным по белому будет написано, что стыки надо проклеивать. Типа такого
Вложения
Тип файла: pdf Scan0615.pdf (268.8 Кб, 908 просмотров)

Последний раз редактировалось Котова Ирина, 23.05.2012 в 19:55.
Котова Ирина вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 20:02
#7
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


смотреть надо СНиПы на производство работ
СНиП 3.03.01-87
СНиП 3.04.01-87
СНиП 3.04.03-85

есть и другие

добавил

СП 17.13330.2011 Кровли
5 Кровли рулонные и мастичные

Цитата:
5.12 Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения парообразной влаги помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым.
В местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, пароизоляция должна быть поднята на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов она должна быть заведена на края металлического компенсатора и герметично приклеена или приварена.

Последний раз редактировалось Stierlitz, 30.05.2012 в 20:08.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 20:24
#8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
СНиП - не панацея от всех болезней. На каждый случай там ответ не найдешь. Для этого существуют различные пособия к СНиП, руководства, рекомендации и т.д.
Я бы дополнил - и мозги.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 21:07
#9
Котова Ирина

Архитектор
 
Регистрация: 22.05.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
смотреть надо СНиПы на производство работ
СНиП 3.03.01-87
СНиП 3.04.01-87
СНиП 3.04.03-85

есть и другие

добавил

СП 17.13330.2011 Кровли
5 Кровли рулонные и мастичные
Все эти СНиПы смотрела. нет там конкретно фразы, что НАДО проклеивать. СП 50.13330. "Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым." По мнению строителей нахлест и делает его именно таким.)) И всё таки проклейки добились, благодаря инструкции к конкретной пароизоляции, где ТРЕБОВАЛОСЬ проклеить стыки и письму из Москвы от производителей пленки)).
Котова Ирина вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 08:14
#10
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от Котова Ирина Посмотреть сообщение
Все эти СНиПы смотрела. нет там конкретно фразы, что НАДО проклеивать. СП 50.13330. "Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым." По мнению строителей нахлест и делает его именно таким.)) И всё таки проклейки добились, благодаря инструкции к конкретной пароизоляции, где ТРЕБОВАЛОСЬ проклеить стыки и письму из Москвы от производителей пленки)).


по мнению строителей если пленку просто положить в нахлест - она будет выполнять условия водонепроницаемости
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 08:36
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
по мнению строителей если пленку просто положить в нахлест - она будет выполнять условия водонепроницаемости
Я вот ни разу не архитектор и не теплофизик. Мне просто интересно.
Назначение пароизоляции - препятствовать переносу водяного пара в утеплитель со стороны помещения, так? Но это же не гидроизоляция, неужто давление пара такое высокое, что он способен преодолевать такие препятствия, как нахлёст плёнки? Особенно если этот нахлёст не 1см?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 15:01
#12
Котова Ирина

Архитектор
 
Регистрация: 22.05.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
по мнению строителей если пленку просто положить в нахлест - она будет выполнять условия водонепроницаемости
вы будете громко смеяться, но они именно так и думают! или делают вид, что так думают, чтоб меньше работы выполнять.


НАШЛА!!! "8.79 Пароизоляцию ограждающих конструкций следует предусматривать из рулонных и пленочных материалов, окрасочную или обмазочную.

Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой.
" СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции

Последний раз редактировалось Котова Ирина, 31.05.2012 в 16:03.
Котова Ирина вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 14:57
#13
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Я вот ни разу не архитектор и не теплофизик. Мне просто интересно.
Назначение пароизоляции - препятствовать переносу водяного пара в утеплитель со стороны помещения, так? Но это же не гидроизоляция, неужто давление пара такое высокое, что он способен преодолевать такие препятствия, как нахлёст плёнки? Особенно если этот нахлёст не 1см?
насчет давления пара не знаю, но
не ужели вы думаете что нахлест будет лабораторный по обеспыленой и обезжиреной поверхности?

вот, из Фокина

Цитата:
разность величин упругости водяного пара в обычных условиях может достигать 1300Па
т.е. 132.563кг/м2
упругость пара - или парциальное давление
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 19:46
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


guliaevskij, да фиг его знает.
В инструкциях к Изоспану написано, что проклеивать стыки специальной лентой нужно только для помещений с влажным режимом.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 08:28
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
В инструкциях к Изоспану написано, что проклеивать стыки специальной лентой нужно только для помещений с влажным режимом
вот когда утеплитель в теплой кровле начнет намокать от конденсата, а заказчик орать благим матом и выпрыгивать из штанов, чего делать будем? ссылаться на рекомендации манагеров? Ярослав вы пленки не перепутали паро-гидро? Не помню у какого производителя написано, что пароизоляция должна вся проклеиваться. Причем даже к стенам.
Из личного опыта - не проклеивать можно только ветрозащиту. Вот пара красот, тут еще и пленки местами поменяли. На упаковке написано - универсальная паро-гидроизоляция. А мелким шрифтом, ниже, в скобках разъяснение: гидроизоляция для холодных чердаков, пароизоляция для теплых. Ну кто ж у нас мелкий шриф читает. Заставили содрать все и сделать хорошо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 3292
Размер:	530.6 Кб
ID:	81465  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 2862
Размер:	757.7 Кб
ID:	81466  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > надо ли проклеивать стыки пароизоляционной пленки?