Через сколько рядов кладки перерыв
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Через сколько рядов кладки перерыв

Через сколько рядов кладки перерыв

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2006, 12:26 #1
Через сколько рядов кладки перерыв
Огурец
 
Profan
 
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,761

Через сколько рядов кирпичной кладки следует делать перерыв для затвердевания раствора? Понятно, что если уложить слишком много кирпича, то незатвердевший раствор разрушится. Желательно ссылку на какой-нибудь нормативный документ. Заранее премного благодарен.
Просмотров: 3186
 
Непрочитано 03.10.2006, 14:35
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Ну у вас и звери-рабочие :shock: Или стена сама по себе очень маленькая?.. Нужно взять таблицу 1 из пособия к каменному снипу и определить в каком возрасте какая прочность раствора..
Для этого, конечно, надо знать марку раствора.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 14:39
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А главное толщина стены. Если больше чем в кирпич, то вопрос не актуален.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 14:57 Ха
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Подобные перерывы актуальны лишь при возведении кладки в зимних условиях все довольно подробно описано в СНИПе "Несущие и ограждающие конструкции." глава 7
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 15:00
#5
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Спасибо всем!
Нашёл необходимое в СНиП 3.03.01-87. Оказывается для кладки арок (а именно они мне и нужны были) надо делать перерыв - неделю! Пункт 7.40 (прямо песня...) и не зимой, а при температурах выше 10 градусов. Впрочем мы всегда таки делали, а теперь и перед заказчиками есть чем оправдаться, и каменщики, (которые звери, до 3 кубов на человека в день) хоть смогут законно передохнуть.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 15:11 ГЫ
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну Я ж грю 7 глава СНИП "Несущие и ограждающие конструкции"
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.