Консоль ростверка, возможно ли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Консоль ростверка, возможно ли?

Консоль ростверка, возможно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2012, 22:35 #1
Консоль ростверка, возможно ли?
Анатолик
 
инженер-проектировщик
 
Чебоксары
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 79

Здравствуйте знатоки! хочу узнать можно ли консолить ростверк . если да то насколько? под ростверком на глубине 8 м проходят труба для ливневки. сваи 12 м чтоб не задеть трубу нужно развинуть сваи, но проблема с деформац. швом. там получается консоль (выделенно красном цветом на чертеже)! чертеж прилагаю

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
роствек.dwg (47.0 Кб, 486 просмотров)

Просмотров: 1503
 
Непрочитано 19.06.2012, 17:27
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


можно, если по расчету проходит, в вашем случае сделайте местное уширение ростверка выше по плану, забейте сваю и консоли почти не будет.
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Консоль ростверка, возможно ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
Глобально задать стили возможно? Marv AutoCAD 9 24.06.2009 11:08
консоль монолитной колонны Zydrunas Железобетонные конструкции 1 18.05.2006 18:29