Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете?

Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2012, 12:17 #1
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете?
КИСИ1986
 
У нас всё получится!
 
КИЕВ
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 206

Уважаемые Коллеги,
в нормативных документах читаю:

СНиП 2.03.01-84*
5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов.
5.29. Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с шагом не более 1/3 h и не более 200 мм, при этом ширина зоны постановки поперечной арматуры должна быть не менее 1,5 h (где h — толщина плиты).
Анкеровка указанной арматуры должна удовлет¬ворять требованиям п. 5.28.

СП 52-101-2003
8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и
крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна
иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной
арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.

В работах современных прогрессивных конструкторов наблюдаю решения типа "грабельки": стержни (~5..10шт) поперечной арматуры (d8, 10 мм) с некоторым шагом (~50..100мм) привариваются к распределительному стержню (d6мм). Такие изделия (см. рис. 1) устанавливаются после укладки всей продольной арматуры (нижней и верхней) перед заливкой бетоном. Есть вариант: распределительный стержень изогнут дугой (для установки в зоне продавливания колонн круглого сечения).

Рис.1.
[IMG]http://s002.***********/i200/1206/74/4b7176e2f3b3.png[/IMG]

Является ли такое решение общепринятой практикой для плит перекрытия в зоне продавливания?
Не смущает ли вас полное отсутствие крепления к нижним продольным стержням?
Какие решения применяете лично Вы?
Просмотров: 25965
 
Непрочитано 21.06.2012, 13:06
1 | #2
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
работах современных прогрессивных конструкторов наблюдаю решения типа "грабельки": стержни (~5..10шт) поперечной арматуры (d8, 10 мм) с некоторым шагом (~50..100мм) привариваются к распределительному стержню (d6мм).
распределительный (он же анкерующий) стержень должен иметь диаметр не менее диам. поперечного стержня (рис. 1.4 Научно-технический отсчет ...безбалочных пререкрытий 2002г). и привариваться сваркой с нормирумой прочностью КТ.
Цитата:
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
Не смущает ли вас полное отсутствие крепления к нижним продольным стержням?
Нижний анкерующий стержень должен быть.
Посмотри белоруский вариант Еврокода.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 13:16
1 | #3
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Я лично люблю применять армоблоки (каркасы типа лесенка связанные между собой стержнями в простанственный каркас) в зоне продавливания.
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 13:47
#4
КИСИ1986

У нас всё получится!
 
Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Нижний анкерующий стержень должен быть.
То есть, получаем "лесенку".

Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
армоблоки (каркасы типа лесенка связанные между собой
Оба варианта конструкций с лесенками можно установить только до укладки продольной арматуры у верхней грани плиты. Я правильно понимаю?
А верхняя продольная арматура а) укладывается на верхний анкерующий стержень лесенки? или б) подсовывается под него ?
КИСИ1986 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 13:59
1 | #5
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


КИСИ1986, а вот это как Вы скажете

Я укладываю сверху.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 14:49
1 | #6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Автор темы явно забыл подрисовать снизу высаженные головки стержней или анкерные плитки.
Я делаю лесенками, уложенными между верхним и нижним полями продольной арматуры.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 15:03
1 | #7
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


"Грабельки" работать не будут, ибо снизу поперечка не заанкерована. Делайте "лесенки".
Терминология конечно ацкая
И сварка контактно точечная должна быть, а не на месте сваркой прихватить.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 15:45
1 | #8
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


В плитах часто применяю такой вариант. Пока не жаловались...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 990
Размер:	116.5 Кб
ID:	225348  

Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.04.2020 в 10:32.
Van вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 15:53
#9
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Van
А не должен ли "анкерующий стержень для поперечной арматуры" располагаться в местах изгиба поперечной арматуры, а не на прямолинейном участке?
На вид - многодельная деталь. по факту ровненько получается?
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 16:10
2 | #10
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Алексей_308, Деталь изготавливается на заводе, поэтому говорить о "многодельности" такой детали, думаю, не приходится. На стройке лишь нужно уложить ее на нижний слой арматуры, что, согласитесь, довольно таки удобно...
Что касается анкерующего стержня и места его охвата, то мой вариант ничем не нарушает п. 5,28 СНиП 2.03.01-84* в качестве "Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем ... охвата продольной арматуры"...
Van вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 16:24
#11
КИСИ1986

У нас всё получится!
 
Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
часто применяю такой вариант
Выглядит оригинально.
Можно установить почти на любом этапе армирования.
Не требует дополнительных сварных соединений !
Очень технологично.

Решение запатентовано ?
КИСИ1986 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 16:57
#12
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Van
на мой взгляд, это не совсем "охват", но не будем спорить из за ерунды. а решение хорошее.
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 17:14
1 | #13
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
Решение запатентовано ?
Нет...
Van вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 19:19
#14
КИСИ1986

У нас всё получится!
 
Регистрация: 19.06.2012
КИЕВ
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
Нет...
Хочется принять на вооружение. Уж очень технологично!
КИСИ1986 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 23:14
1 | #15
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


еще в зоне продавливания иногда ставят шпильки (причем гнут их как кто хочет
П.С. насчет "аццкой" терминологии: мы поперечную арматуру называем "ёжиками")))
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2012, 23:44
1 | #16
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
П.С. насчет "аццкой" терминологии: мы поперечную арматуру называем "ёжиками")))
у меня такой жаргон для концентрированного армирования:
а) если лесенки короткие и по длине объедены в пространственный каркас - "ёжики" (можно из ежиков собрать и распределенное);
б) если лесенки длинные и кладутся в перпендикулярных направлениях - "крабы";
в) если лесенки с наклонными поперечными стержнями (как лапы паука) и располагаются как в перпендикулярных так и диагональных направлениях - "пауки";
армирование отгибами тоже называю пауками, но больше нравится когда деталь не просто гнутый стержень, а когда наклонные стержни привариваются с определенным шагом к распределительным продольным
г) Детали фирм типа Halfen deha, Jordan - "Буржуйки"...
д) применение распредсистем -типа питерских швеллеров и т.п. - "черепаха"
как-то так.... строителям последнее время нравятся "адаптированные Буржуйки" (идея как у европейцев, только изготавливают их на стройке/цеху и испытывают контрольные образцы на проектное усилие), но при их использовании нарушаем требование наших норм ограничения шага стержней...
Цитата:
Сообщение от Van
В плитах часто применяю такой вариант. Пока не жаловались...
Интересное решение!
Буду называть его "Змейки"
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 21.06.2012 в 23:54.
Tym вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 08:00
1 | #17
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
В плитах часто применяю такой вариант. Пока не жаловались...
Классное решение. Как рацуха: можно нижние несущие стержни на шаг змейки сместить и получится анкеровка и к нижней рабочей.

По поводу рядовых каркасов ("лесенок"), когда они устанавливаются между слоями армирования: охвата продольной рабочей арматуры в этом варианте нет, но по факту это решение используется повсеместно. Обосновывается данное отступление увеличением диаметра и обязательной установкой поперечной A-III; ситуация в этом случае: песть требуется поперечка Ф6 A-III, при этом в расчете для ёе подбора идет расчетное сопротивление как для поперечки (т.е. пониженное). Для анкеровки стержня в бетон допустим требуется 35 диаметров т.е. 21см, у нас толщина бетона от наклонной трещины до поверхности 6-10см, т.е. мало. Ставим Ф10 A-III; усилие на разрыв этого стержня в 2.78 раза больше, при этом анкеровка у него должна быть 35см, "приведенная" к Ф6 A-III 35/2.78 = 12.6см, с учетом того, что есть ещё стержень объединяющий лесенку "типа анкерующий" и для поперечки идет сопротивление арматуры ниже, то всё ОК. Как вам други такие мысли?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 13:02
#18
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Классное решение. Как рацуха: можно нижние несущие стержни на шаг змейки сместить и получится анкеровка и к нижней рабочей.

По поводу рядовых каркасов ("лесенок"), когда они устанавливаются между слоями армирования: охвата продольной рабочей арматуры в этом варианте нет, но по факту это решение используется повсеместно. Обосновывается данное отступление увеличением диаметра и обязательной установкой поперечной A-III; ситуация в этом случае: песть требуется поперечка Ф6 A-III, при этом в расчете для ёе подбора идет расчетное сопротивление как для поперечки (т.е. пониженное). Для анкеровки стержня в бетон допустим требуется 35 диаметров т.е. 21см, у нас толщина бетона от наклонной трещины до поверхности 6-10см, т.е. мало. Ставим Ф10 A-III; усилие на разрыв этого стержня в 2.78 раза больше, при этом анкеровка у него должна быть 35см, "приведенная" к Ф6 A-III 35/2.78 = 12.6см, с учетом того, что есть ещё стержень объединяющий лесенку "типа анкерующий" и для поперечки идет сопротивление арматуры ниже, то всё ОК. Как вам други такие мысли?
Чуваки, посмотрел данную тему... вы действительно думаете что "змейка" это хорошее решение? может в теории в идеализированном мире это и хорошо, но в реальности выглядит как строительные приколы пусть и на заводе делают...но арматуру тяжело так согнуть даже с нагревом в местах сгиба, если только она не гладкая. А потом такую хреновину вставлять в плиту разве удобно? И в конце концов как вы объясните начальству что вот ЭТО вам настолько необходимо чтобы его еще и на заводе заказывать? Все эти финты нестандартные могут применяться лишь в уникальном строительстве и там где это необходимо, а не ради выражения в натуре своих сюрреалистичных мыслей
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2016, 23:21
#19
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Я ставлю, как правило, в таких случаях или шпильки, или хомуты. И надежно и голова не болит. Так как прочность этого капризного места зависит от многих факторов и в значительной степени от качества пробетонирования этих мест, то лучше не эксперементировать и не стремиться облегчить жизнь строителям. Ибо, в случае аварии Вас никто не поймет, в том числе и строители.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2017, 02:11
#20
Dashadru

конструктор
 
Регистрация: 18.08.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
В плитах часто применяю такой вариант. Пока не жаловались...
интересно. а как на практике? какие максимально пролеты были построены с "змейкой"? а диаметры этой змейки?
Я использовала и каркасы сварные "лесенка" крест накрест над колоннами (продольная арматура тогда и рабочая, и поперечную держит, а нижние стержни, в одном из направлений, в уровне колонны разорваны и соединительными с перехлестом соединены - такие дома лет 10 стоят уже, правда там шаг всего 6х6). Шпильки ставили. Лесенки ставили между рабочей арматурой. В каждой мастерской своя метода. Мне нравятся С-ки шпильки.

Последний раз редактировалось Dashadru, 03.12.2017 в 02:27.
Dashadru вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 16:10
#21
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
распределительный (он же анкерующий) стержень должен иметь диаметр не менее диам. поперечного стержня (рис. 1.4 Научно-технический отсчет ...безбалочных пререкрытий 2002г). и привариваться сваркой с нормирумой прочностью КТ.
Подскажите как посчитать какой диаметр варить и хватит ли сварного шва от К1-Кт?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 19:43
#22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Подскажите как посчитать какой диаметр варить и хватит ли сварного шва от К1-Кт?
Диаметр - из расчета на продавливание, шва хватит "по определению"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 20:05
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
шва хватит "по определению"
- К1-Кт равнопрочно стержню?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 20:21
#24
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


См. Табл.2 ГОСТ 14098-2014…К1кт не всегда бывает равнопрочным, поэтому обязательно указывайте это требование в РД.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 22:36
#25
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Диаметр - из расчета на продавливание, шва хватит "по определению"
У меня по продавливанию проходит по бетону, а по поперечной нужен 12 шаг 100.
Вот посчитал на смятие приняв приваренный стержень прямоугольником 12х100 мм.
Есть пример смятия для ркфлкенки?
Какие еще проверки кто делает?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 07:39
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- К1-Кт равнопрочно стержню?
если в проекте не указано требование равнопрочности, то согласно ГОСТ 10922 прочность соединения = 30% от прочности стержня

----- добавлено через 16 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
У меня по продавливанию проходит по бетону
тогда зачем арматура?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 09:59
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
См. Табл.2 ГОСТ 14098-2014…К1кт не всегда бывает равнопрочным, поэтому обязательно указывайте это требование в РД.
- ещё, наверное, стоит указать (для «особо опытных» строителей), что такой шов вручную не варится, а только на заводе на спецоборудовании.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 10:47
1 | #28
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


eilukha
в новой редакции ГОСТ внесено примечание для соединения К3-Рр о недопустимости выполнения этого соединения с нормируемой прочностью на строительной площадке.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 11:03
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
новой редакции ГОСТ
- это всё хорошо, только кто ж на стройплощадке ГОСТы читать будет (а тем более примечания какие-то)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 11:16
#30
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
У меня по продавливанию проходит по бетону
тогда зачем арматура?
Арматура требуется по поперечной силе.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 11:36
#31
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Так и старой редакции в последней таблице в графе стояли оценки соединения К3-Рр как неудовлетворительные
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 11:44
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Арматура требуется по поперечной силе.
Каким образом значение поперечной силы в плите определили? Или смотрите на результат подбора поперечной арматуры в расчетном комплексе типа Лиры?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 13:40
#33
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Арматура требуется по поперечной силе.
В зоне продавливания поперечка плиты это и есть арматура против продавливания.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 14:03
#34
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


eilukha
это в первую очередь к проектировщикам, запрет на согласование выполнение таких каркасов в построечных условиях.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 15:01
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
запрет на согласование
- никто согласовывать не будет, сделают и всё.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 15:12
#36
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на результат подбора поперечной арматуры в расчетном комплексе типа Лиры
Да на них.
Перекрытие балочное (не перекрестное балочное) и в месте где стоит колонна, края за балкой, просят поперечку.
пока что нарыл еврокод 2 раздел 8.5
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 15:37
#37
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


eilukha
для этого есть авторский надзор, технический надзор (со стороны заказчика).
An2 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 16:19
#38
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


С одной стороны сп 63 нам говорит 10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
А с другой стороны 10.3.25 Допускается уменьшать длину анкеровки стержней ненапрягаемой арматуры в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (приварка дополнительных поперечных стержней, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30%. Т.е. открытый хомут применять нельзя да и закрытый под вопросом.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:15
| 1 #39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


SashaS, анкеровка поперечной гладкой арматуры обеспечивается охватом рабочей арматуры + лапкой по руководству.
В СП 63 вроде бы этого нет. Может общие слова остались.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:45
#40
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
SashaS, анкеровка поперечной гладкой арматуры обеспечивается охватом рабочей арматуры + лапкой по руководству.
В СП 63 вроде бы этого нет. Может общие слова остались.
В СП есть это пункт 10.3.19 как я писал выше «Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры» т.е. вроде бы я должен понимать что охватив продольный стержень крюком на 180 градусов по стержню данное решение обеспечивает надежную анкеровку поперечной арматуры. Но изучаем дальше СП доходим до пункта 10.3.25 и получается что охват стержней не может компенсировать 100% замену анкеровки а позволительно только уменьшить на 30% длину анкеровки хотя в принципе смысл один и тод-же что анкеровка поперечного стержня что анкеровка продольного стержня передача усилия на бетон но почему то пунктом 10.3.19 менее требовательно относятся к анкеровке. Помимо пункта 10.3.25 есть еще пункт 10.3.33 который также жестче не желе пункт 10.3.19 который нам говорит что диаметр оправки загиба 2,5ds т.е для ф6=15мм, ф8=20, ф10=25мм при малых диаметров продольных стержней как балок так и колонн получим не плотный охват т.е. опять же рассматривая п.10.3.19 при разработке СП как то подошли к вопросу анкеровки с послаблением.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:57
#41
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


SashaS, а вы не уменьшайте длину лапок и будет счастье.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 10:55
#42
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
SashaS, а вы не уменьшайте длину лапок и будет счастье.
Решение наверное хорошее. Рассмотрим для диаметра 6 бетон 25 балка высотой 400 мм лапки должны быть 200мм минус 30% 140мм, для диаметра 8 бетон 25 балка высотой 400 мм лапки должны быть 267мм минус 30% 187мм, для диаметра 10 бетон 25 балка высотой 400 мм лапки должны быть 333мм минус 30% 234мм. В каждом случае А240. При этом лапки с двух сторон. Подобного рода решений мне не попадались ни в одном из расчетных пособий оставляли обычно или сварку или крюк без дополнительного удлинения концов.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 11:13
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Рассмотрим для диаметра 6 бетон 25 балка высотой 400 мм лапки должны быть 200мм минус 30% 140мм, для диаметра 8 бетон 25 балка высотой 400 мм лапки должны быть 267мм минус 30% 187мм, для диаметра 10 бетон 25 балка высотой 400 мм лапки должны быть 333мм минус 30% 234мм.
Вы сейчас об евклидовой геометрии ? Или уже что-то из Лобачевского и Римана ?
Или просто руководство не читали ? Там этого нет. Но вы сами же написали:
Цитата:
надежную анкеровку по концам путем ... охвата продольной арматуры,
Для Q хватит просто охвата с крюком.
Если есть кручение, то охват вокруг всех продольных стержней с спец. требованиями... Вот там , кстати, да, похожие длины. Видимо оттуда же.

Если смотреть глубже, то есть проблема анкеровки поперечных стержней по нынешним нормам. Загибы охвата деформируются при нагружении. В итоге есть запаздывание усилий в поперечной арматуре, по сравнению с бетоном. Видимо отсюда и пониженный Rsw. Пока как-то всё работает вроде бы и не падает. Но это надо держать в голове. И в редких случаях это может вылезти боком сверх норм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.03.2022 в 11:36.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 11:34
#44
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Цитата:
Вы сейчас об евклидовой геометрии ? Или уже что-то из Лобачевского и Римана ?
Из расчета на анкеровку по СП
Q это таже растягивающая сила для стержня. Соответственно анкеровка растянутой арматуры. Мне например не совсем понятно почему по пункту 10.3.19 СП 63 достаточно охватить продольный стержень крюком и этого достаточно для обеспечения надежно анкеровки, а по пункту 10.3.25 такое же мероприятие охват растянутым стержнем дает только снижение длины анкеровки на 30%.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 11:36
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для Q хватит просто охвата с крюком.
Если есть кручение, т
- килоньютоны от среза отличаются от килоньютонов от кручения?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 16:11
#46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- килоньютоны от среза отличаются от килоньютонов от кручения?
Я так предполагаю (не знаю), что за счёт сниженного Rsw и охвата продольной арматуры крюком, на сам крюк получается недостаточная сила для его разгибания.
Видимо при кручении уже достаточная для разгибания крюка, и поэтому требуют помимо охвата ещё и некую нормативную длину.
Видимо вопрос ещё связан с формой и радиусом крюка.
Ничего на эту тему не читал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2022, 16:53
1 | #47
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Из расчета на анкеровку по СП
Q это таже растягивающая сила для стержня. Соответственно анкеровка растянутой арматуры. Мне например не совсем понятно почему по пункту 10.3.19 СП 63 достаточно охватить продольный стержень крюком и этого достаточно для обеспечения надежно анкеровки, а по пункту 10.3.25 такое же мероприятие охват растянутым стержнем дает только снижение длины анкеровки на 30%.
Общался как-то с НИИЖБ на этот счет , сказали что охват стержня крюком обеспечивает анкеровку, но буду писать им письмо с необходимостью включения в нормы или разъяснительного письма, потому что умалчивание об этом в нормах меня полностью не устраивает.
В еврокоде анкеровка обеспечивается устройством прямого участка после загиба 5 диам, и не менее 50 мм.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2022, 12:52
#48
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 317


Цитата:
Общался как-то с НИИЖБ на этот счет , сказали что охват стержня крюком обеспечивает анкеровку, но буду писать им письмо с необходимостью включения в нормы или разъяснительного письма, потому что умалчивание об этом в нормах меня полностью не устраивает.
В еврокоде анкеровка обеспечивается устройством прямого участка после загиба 5 диам, и не менее 50 мм.
Буду Вам признателен если Вы выложите запрос и ответ в данной ветке форума.
SashaS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48
Отметьте, какую программу используете для КМД Aндрeй Другие CAD системы 1 12.01.2010 17:57
Расчет монолитного перекрытия в Лире. Рабочая арматура на опорах в нижней зоне. В чем ошибка? MelAl Лира / Лира-САПР 7 22.04.2009 20:26