Непрочитано 11.10.2006, 12:34 #1
Соединение ленточного фентамента с плитой
ignor
 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85

Доброго всем время суток !

Подогнали проект фендамента котеджа. Из рисунка видно, что плита пола никак не сопряжена с фундаментом. Конструировал опытный человек, но начальник сказал, что нужно ленточный фундамент поднять и арматуру плиты заанкерить с ним.
Плита - 200 мм
Грунт - суглинки
Стоит это делать ?
[ATTACH]1160555689.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 2134
 
Непрочитано 11.10.2006, 13:20
#2
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


здесь запроектированы полы по грунту, самое распространное решение с советских времен. если у вас жесткость конструкции обеспечена, то можно и так выполнить, как на чертеже. но в любом случае лучше делать жесткое сопряжение с лентой: не будет трещать, вода не пройдет. а рулонная гидроизоляция со временем все равно потечет. и непонятно зачем утепляется лента.
MLG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2006, 13:32
#3
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Да у меня столько вопросов по этому проекту возникло ....
А вот насчет анкеровки сказали 30d делать, при арматуре ф8 - это 240 мм - не слишком ли ?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2006, 13:53
#4
nmr


 
Регистрация: 22.08.2006
/dev/null
Сообщений: 92


бетон В15
арматура d8 А400 сжатая
анкеровка 284 мм
(по своду правил)
nmr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2006, 14:05
#5
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


спасибо, надо почаще туда заглядывать
ignor вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2006, 16:36
#6
Витюн


 
Сообщений: n/a


Извините конечно, но нужно ли здесь делать вертикальную гидроизоляцию стен фундамента?
 
 
Непрочитано 11.10.2006, 17:05
#7
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Совершенно не нужно. И утепление полов по грунту обычно по-другому делают..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2006, 18:13
#8
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


поставьте там в два раза больше требуемой по расчету арматуры - будет 140мм :P
MLG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2006, 16:16
#9
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


2 nmr

А почему 284? (0,5*355/8,5+8)*8 = 231 мм