Есть ли на форуме коллеги использующие PLS-CADD?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Есть ли на форуме коллеги использующие PLS-CADD?

Есть ли на форуме коллеги использующие PLS-CADD?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2012, 00:16 #1
Есть ли на форуме коллеги использующие PLS-CADD?
Baires
 
94597
Регистрация: 05.05.2005
Сообщений: 900

Активно начал использовать вышеназванную программу для проектирования линий электропередач.
Знаю что в Москве на прошлой неделе были курсы для пользователей этого софта, так случилось что я проходил обучение у нас в Монреале в те же дни, если бы заранее знал об московском курсе - возможно поехал бы туда вместо Монреаля.
Интересует есть ли среди нас (на форуме) те кто использует эту программу.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Просмотров: 9240
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 18:58
#2
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Выходит что никто из нашего форума не пользуется PLS-CADD от PowerLine Inc.?
Проектируете линии по старинке вручную или новые линии вообще не проектируются?
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 07:50
#3
Камила


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 3


Здравствуйте!
Подскажите, можно ли использовать PLS-CADD для расчетов пролетов ОРУ?
Камила вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 20:32
#4
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


А любопытно что за расчеты вы делаете?
Смотрю там фигурирует МКЭ. Наверняка ветер(пульсацию), по российским нормам не считает
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 22:05
#5
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Камила Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли использовать PLS-CADD для расчетов пролетов ОРУ?
Что вы имеете в виду под "расчётом пролётов ОРУ"?
Если вам нужно рассчитывать провода на ОРУ - т.е. определение усилий в проводах при различных состояниях, стрел провеса рабочих и монтажных, определение реакций от проводов на поддерживающие структуре, расчёт на различные аварийные воздействие как обрыв проводов, неравномерный гололёд и т.д. и т.п., то да, PLS-CADD наверное единственная подходящая программа.
В комплексе с PLS-CADD можно купить также PLS-Tower (Pole) для расчёта металлических решётчатых, трубчатых и деревянных опор лэп. В PLS-CADD есть опция совместного расчёта проводов вместе с моделизированными в PLS-Tower (Pole) структрурами для учёта гибкости анкерных и других опор. Видел что в программах есть опции российского стандарта, сам им не пользовался.
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А любопытно что за расчеты вы делаете?
Смотрю там фигурирует МКЭ. Наверняка ветер(пульсацию), по российским нормам не считает
Сейчас все программы МКЭ. А при чём пульсация к ЛЭП? ЛЭП в основном считаются по международным норма, там нет никакой пульсации.
Хотя PLS-Tower может считать и антенные башни и мачты. А что там такого сложного с вашей пульсацией что все только о ней и спрашивают? Нет в программе - напишите свою програмку и экспортируйте уже готовые нагрузки в модель...
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 12:38
#6
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Что вы имеете в виду под "расчётом пролётов ОРУ"?
Сейчас все программы МКЭ. А при чём пульсация к ЛЭП? ЛЭП в основном считаются по международным норма, там нет никакой пульсации.
Хотя PLS-Tower может считать и антенные башни и мачты. А что там такого сложного с вашей пульсацией что все только о ней и спрашивают? Нет в программе - напишите свою програмку и экспортируйте уже готовые нагрузки в модель...
Ну раз спрашивают, то наверное зачем-то это надо. Подозреваю, что экспертиза спрашивает. А пульсация, она не наша, это требование российских норм.
100k вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 21:30
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
ЛЭП в основном считаются по международным нормам
ого
Цитата:
Нет в программе - напишите свою програмку и экспортируйте уже готовые нагрузки в модель...
Дык там не статические ж нагрузки... Они зависят от частоты собственных колебаний конструкции.
А гололед? Эта штука умеет считать гололед? Не то чтоб прям намерзание и какой-то вес льда, а именно изменение частоты конструкции и изменение её взаимодействия с тем же ветром? Даже пусть не по нормам РФ, я думаю в Еврокодах что-нибудь подобное должно быть...
Не подумайте, что я с подвохом спрашиваю, но интересно весьма.
 
 
Непрочитано 14.03.2013, 11:38
#8
Камила


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Что вы имеете в виду под "расчётом пролётов ОРУ"?
Если вам нужно рассчитывать провода на ОРУ - т.е. определение усилий в проводах при различных состояниях, стрел провеса рабочих и монтажных, определение реакций от проводов на поддерживающие структуре, расчёт на различные аварийные воздействие как обрыв проводов, неравномерный гололёд и т.д. и т.п., то да, PLS-CADD наверное единственная подходящая программа.
В комплексе с PLS-CADD можно купить также PLS-Tower (Pole) для расчёта металлических решётчатых, трубчатых и деревянных опор лэп. В PLS-CADD есть опция совместного расчёта проводов вместе с моделизированными в PLS-Tower (Pole) структрурами для учёта гибкости анкерных и других опор. Видел что в программах есть опции российского стандарта, сам им не пользовался.
Я имею в виду учет в расчетах пролета сосредоточенных нагрузок и веса гирлянд.
А также существует ли расчет на схлестывание проводов про коротком замыкании?
Камила вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 02:11
#9
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Камила Посмотреть сообщение
Я имею в виду учет в расчетах пролета сосредоточенных нагрузок и веса гирлянд.
А также существует ли расчет на схлестывание проводов про коротком замыкании?
Да, вы можете моделизировать сосредоточенные нагрузки на провод, вес и жёсткость (при работе на сжатие) гирлянд. Можно делать упрощённый расчёт эллиптического перемещения провода при галлопировании. Можно выполнять точное КЭ моделирование линии при обрыве провода или при изменеии точек подвеса на существующей линии.
Динамические нагрузки схлёстывания проводов при коротком замыкании делает какая-то французская программа (по-моему ценой где-то тыс 40 евро) Если интересует - могу узнать название, как раз коллега занимался одним мега ОРУ с требованием анализа динамических нагрузок при замыкании. А вы как подходите к этой проблеме, не расскажете?
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2013, 07:29
#10
Камила


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 3


Для Baires
Да, пожалуйста, узнайте название программы по расчету на схлестывание.
При расчете пролетов ОРУ мы используем старую программу PS_MRG 1990 года, она в формате MS-DOS, видимо разработана самим проектный институтом.
Сейчас пытаемся освоить EnergyCSLine, она в т.ч. и ОРУ считает, но в ней пока не возможен расчет композитных проводов.
Камила вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 11:44
#11
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Кажется с соврал на счет пульсации. Для лэп она вполне может браться к-том динамичности, что нормируется соответствующей документацией
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 21:34
#12
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Уважаемые коллеги - пользователи PLS-CADD
C 16 по 18 июля сего года, в славном омериканском граде Мэдисон, Висконсинской гурбернии, состоится "PLS-CADD Advanced Training and User Group Meeting" представляемый Power Line Inc. Будут презентации разработчиков программы и также от практикующих инженеров.

http://www.powline.com/usrgroup/madi...ison_2013.html

Участие в этом собрании бесплатное, за нами только отель и самолёт (даже обед дают хозяева на шару).
Если кто из нашего форума собирается ехать - дайте знать, встретимся на месте за чашкой Гиннеса

Темы вынесенные для обсуждения:
http://www.powline.com/usrgroup/madi...ary_Agenda.pdf
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 20:16
#13
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Всем кто работает в проектировании ЛЭП или интересуется этим вопросом - по итогам "2013 PLS-CADD Advanced Training and User Group Meeting" материалы этой встречи были выложены на сайте PowerLine Inc.
http://www.powline.com/usrgroup/madi...ison_2013.html

На фотографии участников которую можно видеть по вышеуказанной ссылке даже нашёл себя среди 320 участников с 17 стран

Даю скан документа с изменениями в PLS-TOWER PLS-CADD с момента прошлой встречи в 2011 году.

ПС. Летел с Дельтой пересадкой через Детройт (это который обьявил банкротство). Аэропорт пока фанерой не забит, жёлтой полицейской ленты вокруг аэропорта тоже пока нет
Вложения
Тип файла: pdf 20130718_What new CADD-TOWER.pdf (863.7 Кб, 325 просмотров)
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)

Последний раз редактировалось Baires, 23.07.2013 в 20:23.
Baires вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Есть ли на форуме коллеги использующие PLS-CADD?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли у кого-нибудь настоящие проекты по электроснабжению? FLare Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.10.2011 22:03
Есть ли сметчики на форуме? хотел посоветоваться Шерали Прочее. Отраслевые разделы 20 27.05.2011 16:40
Есть ли на форуме пользователи NormFEM? Поделитесь впечатлениями. Engineer IA Расчетные программы 7 21.12.2009 20:16
Есть ли на форуме проектировщики ГРС Paragraf Инженерные сети 17 08.04.2009 18:42