Изменение огнестойкости перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2012, 15:04 #1
Изменение огнестойкости перекрытия
Березнев
 
инженер
 
Волшебная страна
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 24

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса.
За основу был взят типовой проект, в котором применялись ребристые жб плиты перекрытий по жб балкам. В самом проекте перекрытие было изменено на клееный брус ЛВЛ, высотой 14.4 м. Из-за изменений типа перекрытия степень огнестойкости изменилась с I на III и класс конструктивной пожароопасности с С0 на С1 (СП 2.13130.2009 - таблица 6.9). В данной таблице максимально допустимая высота 12 м.
Могут ли возникнуть проблемы с экспертизой?

Последний раз редактировалось Березнев, 17.07.2012 в 15:22.
Просмотров: 5556
 
Непрочитано 17.07.2012, 15:13
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,185


Конечно, проблемы будут. Можно повысить огнестойкость деревянных конструкций огнезащитными покрытиями и пропитками.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 15:34
#3
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


Цитата:
Сообщение от Березнев Посмотреть сообщение
Проект физкультурно-оздоровительного комплекса.
За основу был взят типовой проект, в котором применялись ребристые жб плиты перекрытий по жб балкам. В самом проекте перекрытие было изменено на клееный брус ЛВЛ, высотой 14.4 м. Из-за изменений типа перекрытия степень огнестойкости изменилась с I на III и класс конструктивной пожароопасности с С0 на С1 (СП 2.13130.2009 - таблица 6.9). В данной таблице максимально допустимая высота 12 м.
Могут ли возникнуть проблемы с экспертизой?
клееный брус держит 45 минут?

Цитата:
6.6 Общественные здания административного назначения и административно-бытовые
здания производственных предприятий
у вас АБК предприятия? гмм натянуто

у вас Ф3.6 - этой функциональной опасности нет таблицы похоже, хм?

не совсем понял
Цитата:
клееный брус ЛВЛ, высотой 14.4 м

Статья 32. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности

1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;
б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;
в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;
г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;
2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:
а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;
б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;
в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе;
г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе;
3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
а) Ф3.1 - здания организаций торговли;
б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;
в) Ф3.3 - вокзалы;
г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;
д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;
е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;
4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;
б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
г) Ф4.4 - здания пожарных депо;
5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;
в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.
2. Правила отнесения зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 15:37
#4
TaRaZZZ


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 4


Огнезащитные пропитки в проекте учитываются, для балок достаточно предела огнестойкости R15. Есть ли смысл увеличивать предел огнестойкости до R30, если по высоте мы уже не проходим на 2,4м. Можно конечно уменьшить уклон и вписаться в 12м, но тогда крыша резко теряет свою выразительность
TaRaZZZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 15:41
#5
Березнев

инженер
 
Регистрация: 03.08.2010
Волшебная страна
Сообщений: 24


Высота в коньке 14.4м, а брус сечения 300х1500h
Березнев вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 15:49
#6
TaRaZZZ


 
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 4


Клееный брус держит и 45 минут вот соответствующий сертификат, где гораздо меньшее сечение обработанное пропитками имеет класс пожарной опасности К0(45).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 132
Размер:	288.3 Кб
ID:	83913  

Последний раз редактировалось TaRaZZZ, 17.07.2012 в 15:54.
TaRaZZZ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 15:50
#7
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


вопрос повторю:
у вас какой класс функционально пожарной опасности?

таб 6.9 для Ф 4.3
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 15:52
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,185


Таблица 6.9 относится не только к АБК, но и ко всем общественным зданиям (кроме торговли и бытового обслуживания) см.п.6.8.1.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 15:56
#9
Березнев

инженер
 
Регистрация: 03.08.2010
Волшебная страна
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вопрос повторю:
у вас какой класс функционально пожарной опасности?

таб 6.9 для Ф 4.3
Ф3.6.
В п. 6.8.8 есть ссылка на табл. 6.9 (СП 2.13130.2009)
Березнев вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 15:57
#10
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


ясно, спасибо


тогда читаем раздел 1 СП 2

Цитата:
* Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется высотой располо-
жения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется раз-
ностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в
наружной стене.
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 16:00
#11
Березнев

инженер
 
Регистрация: 03.08.2010
Волшебная страна
Сообщений: 24


получается, высота здания не регламентируется табл. 6.9 и мы можем оставлить высоту 14.4м не боясь проблем с экспертизой?


Разрез

Последний раз редактировалось Березнев, 17.07.2012 в 16:06.
Березнев вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 16:05
#12
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


Цитата:
Сообщение от Березнев Посмотреть сообщение
получается, высота здания не регламентируется табл. 6.9 и мы можем оставлить высоту 14.4м не боясь проблем с экспертизой?
допустимая высота здания регламентируется таб. 6.9, но для 3-й ст. огнестойкости и С1 - это 12м от проездов до низа проемов


пс. прикрепите разрез к сообщению

у вас судя по всему меньше 12м
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 16:16
#13
Березнев

инженер
 
Регистрация: 03.08.2010
Волшебная страна
Сообщений: 24


Можете объяснить по подробнее как вы это определили?
Березнев вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 16:35
#14
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


Цитата:
Сообщение от Березнев Посмотреть сообщение
Можете объяснить по подробнее как вы это определили?
у вас отметка проезда (планировки) -0,300, низ оконного проема + 4,500, в сумме (по модулю) получается меньше 12м

правда с другой стороны немного по другому, но явно меньше 12м

в сообщении 10 приводится определение: что такое высота здания в пожарных нормах
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 16:48
#15
Березнев

инженер
 
Регистрация: 03.08.2010
Волшебная страна
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
у вас отметка проезда (планировки) -0,300, низ оконного проема + 4,500, в сумме (по модулю) получается меньше 12м

правда с другой стороны немного по другому, но явно меньше 12м

в сообщении 10 приводится определение: что такое высота здания в пожарных нормах
Спасибо, разобрались
Березнев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изменение огнестойкости перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D Солидворкер Компас 3513 20.11.2024 17:12
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Проблемы с экспертизой расчетом каркаса mainevent100 Расчетные программы 11 30.06.2010 17:06
Реконструкция стадиона. Какие могут возникнуть проблемы? JFH Архитектура 5 26.11.2008 21:59
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12