Когда требуется применять меры против развинчивания гаек
конструктор
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
||
Просмотров: 33114
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Например ДБН В.2.6-163
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
СНиП II-23-81*
12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек). Это верный перевод? (украинским языком не владею) Baires верно подметил! Вобщем поэтому я и задал этот вопрос. Во всех расчетных соединениях требуется ставить контргайки(гроверы и тп) ? А в новом СП написано следующее: 14.2.6 Установку шайб на болты следует выполнять согласно требованиям СНиП 3.03.01. В расчетных соединениях с болтами классов точности А и В (за исключением крепления вспомогательных конструкций) следует предусматривать меры против самоотвинчивания гаек (постановка пружинных шайб, вторых гаек и др.). Последний раз редактировалось roma1187, 24.07.2012 в 16:25. Причина: 11 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Не понял почему дурка? В трех документах написано одно и то же.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,569
|
Цитата:
кроме того, СНиП "несущие и ограждающие..." запрещает стопорение забивкой резьбы и сваркой. Парни вам гаек что ли жалко?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Ну под две гайки нужен болт уже подлиннее, во вторых закрутить каждую гайку это тоже работа. А теперь представьте что таких болтов тысячи! просто если есть возможность, то почему этого неделать. и упростить многим жизнь. Вопрос этой темы по сути как можно избежать дополнительных мер? ну например конролируемым натяжением обычных болтов или еще как то. Или вариантов нет нужно принимать меры против отвинчивания?
|
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Цитата:
Такой вариант Вас устраивает? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 553
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
То есть на одном болте потренироваться и вперед Альф хороший вариант, а к болтам 5.8 он подойдет? и какой момент закручивания тогда нужен? Последний раз редактировалось roma1187, 25.07.2012 в 10:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Послушайте, может стоит хоть какие то книжонки почитать прежде чем фантазировать? Неужели вы думаете, что вы откроете сейчас Америку в этом вопросе?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
вам уже дали ссылки на норм док, где четко указано, что нужно делать (требования норм). а вы какие требования имеете ввиду относительно момента затяжки, разве, что инстукцию какую-нибудь типа хилти. если у вас серийные конструкции или аналогичные им- то там теже мероприятия, что и в снипах
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,569
|
В экспертизе тоже на инструкцию хилти ссылаться будем??? Так отправят к п.20 распоряжения правительства РФ № 1047, в коем СНиП Стальные конструкции является документом обязательным к применению в целях обеспечения требований 384-ФЗ.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
![]() |
"Рекомендации по применению в проектах монтажных соединений на болтах М16, М20 и М24 (в том числе конических) классов прочности 5.6, 8.8, 10.9 с предварительным их натяжением", ЦНИИПСК им. Мельникова, 2003г.
п. 6.8. Закрепление гаек от самоотвинчивания при натяжении болтов на усилие, указаные в табл.3.3, не требуется. Словом, считайте что болты фрикционно-срезные, затягивайте их на требуемое усилие и не ставьте контргайку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Передайте этим асам из Hilti что Baires сказал что они или вас обманывают или не специалисты.
Исследования уже давно доказали, что момент затяжки ни в коем случае не гарантирует определённого усилия в болте, в американских и канадских нормах уже давно не разрешается контролировать усилие преднапряжения болта моментом затяжки.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Да, разброс значений есть (например, для высокопрочных болтов в нормативных документах прописаны требования по подготовке болтов и поверхности металлоконструкций - для обычных болтов таким контролем заниматься не будут). Но, как говорят, - если нет гербовой, то пишут на простой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 39
|
Иногда в старой литературе встречал что в соединениях где болт работает на срез допускаеться устанавливать гровер и гайку, при овальных отверстиях и соединениях работающих на растяжение - круглую шайбу и две гайки, так многие делают. Но это касаеться болтов класса В и С. В соединениях на высокопрочных болтах устанавливаеться круглые шайбы под головку болта и гайку. В СНиПе "Несущие и ограждающие конструкции" раздел 4 там много информации есть по болтовым соединениям.
|
|||
![]() |
|
||||
Самый дельный пост в теме. Тянуть болты и не ставить контрагайку - это уже норма для тех, кто принимает в расчет фактор стоимости. Но большинство проектирует по старинке, т.к. материально не заинтересованы в экономии и не хотят за бесплатно иметь лишние головные заморочки.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Кроме того, ведь придумали уже давно гайки со стопорами пластмассовыми. Но. Их крутить тяжелее. Бо надо ключом сразу, как только гайка дошла до стопора, а не до пакета ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Offtop: Не помню где-то я видел как называется человек, который называет бредом все, что выходит за пределы его понимания... блин забыл Читать только недавно научились, анализировать еще пока нет ![]() ![]() Цитата:
На чем основано сие предположение? Считали? У нас получилось совершенно противоположное. |
||||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Интересно, где бы почитать о причинах запрета "прихвата сваркой"?
А по поводу закручивания с моментом - не возникнет проблем с шарнирностью?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Это еще почему? В рекомендациях написано что 5.6 тянут:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Почему можно ставить одну гайку без гровера, контргайки или стопорной планки? Отвечу. Потому, что можно допустить, что если гайка таки отвинтится, то это не приведет к серъезным авариям. В других случаях считаю целесообразным убеспечивать гайки от самоотвинчивания. Насчет приведенных рекомендаций - я абсолютно не спорю с такой возможностью. Я тока не согласен с тем, что можно заставить монтажников контролировать все натяжения болтов, потом еще за ними контролеру делать то же самое и это все выйдет дешевле, чем ставить те же гроверы, или контргайки. Контргайка либо есть, либо ее нет. А вот про оконтролируемое натяжени однозначно такого сказать нельзя. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Так уж у нас повелось
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Может кому поможет:
2009_RCSC_Specification
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,569
|
Цитата:
Цитата:
И как говорил главспец в начале моей деятельности: в начале прочность и надежность, потом экономика. В данном случае думаю намного быстрее гайковертом с выставленным моментом затяжки крутить по две гайки. Чем надеяться на дядю Васю, который будет не пьяный и дядю Петю из технадзора. ...сейчас вспомнил у нас год назад над входами в подземные переходы поставили навесы. Вторых гаек нет. На днях обратил внимание гайки прослаблены, видно невооруженным глазом.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 27.07.2012 в 10:04. |
|||
![]() |
|
||||
Это совсем другой вопрос. Я всего лишь хочу сказать, что применять контроллируемое натяжение как меру против самоотвинчивания при соблюдении всех требований - это решение, которое не только имеет право на жизнь, но и успешно применяется у нас в стране и за ее пределами. При этом выбор конечно за проектировщиком. И то, что наши проектировщики боятся таких решений - это вполне понятно. Я бы и сам сто раз подумал, стоит ли это делать, если бы не знал кто и как будет строить. А вот если представить, что вы знаете что будут строить грамотные, ответственные и главное трезвые люди, с которыми вы уже работали, тогда не вижу никаких причин бояться этого. Культуру производства надо развивать, а для этого как раз не надо бояться реализовывать более сложные в исполнении решения.
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Мировая практика такая - применять болты с контролируемым натяжением из за выской стоимости их установки и контроля только там где это действительно требуется нормами (в узлах с динамическими разнознаковыми усилиями типа мостов, крановых балок и опор, при проектировании сейсмики с большими понижающими коеффициентами, а также в Slip-Critical Joints, антенные башни и опоры ЛЭП и т.д.). Усилие натяжения задаётся при помощи одной из 3-х методик: 1. Поровот ключа на определённый угол для определённого диаметра и марки болта - Turn-of-Nut Pretensioning, 2.болты с котролируемой срезкой захватываемой части - Twist-Off-Type Tension-Control Bolt Pretensioning, 3.Использование специальных шайб сплющивающихся при определённом усилии - Direct-Tension-Indicator Pretensioning. Везде где этих требований нет (в основном в обычных зданиях), применять соединения на Snug-Tightened Joints (узлы с рычной затяжкой стандартным ключом стандартным рабочим) Применение шайб требуется только если сталь очень слабая одновременно с болтами высоких марок, а также при удлинённых и оверсайзед отверстиях. Гайки по нашим нормам в обычных соединениях должны быть закручены нормальным усилием что как следствие не допускает отвинчивание рукой. Также норма пишет что проектирощик по необходимости может указывать специальные мероприятия чтобы избежать откручивание гаек как котрагайка, гровер, забивка резьбы или сварк - это делается для болтов работающих на растяжение, при наличии вибрации или какой ещё фактор.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Но сейчас речь немного не об этом. Мы обсуждаем исследования российских ученых из ЦНИИПСК им. Мельникова, а именно "Рекомендации по применению в проектах монтажных соединений на болтах М16, М20 и М24 классов прочности 5.6, 8.8, 10.9 с предварительным их натяжением". Данные соединения являются фрикционно-срезными, т.е. считается, что болты работают на срез, а силы трения помогают уменьшить усилия смятия в соединяемых элементах. При этом деформации сдвига, обусловленные разностью диаметров отверстия и болта в принципе допускаются (если это допускают условия работы конструкции). Когда это актуально? Правильно, при соединении деталей малой толщины, например узлы ЛСТК. Но никто не запрещает использовать эту методику и для соединений, не требующих увеличения несущей способности на смятие. Идем дальше. Если не надо создавать определенное усилие трения между соединяемыми деталями, то на какое же усилие нам затянуть гайку, чтобы предотвратить ее самоотвинчивание?Для ответа на этот вопрос придется вспомнить школьный курс физики. Сила трения (в т.ч. в резьбе) зависит только от прижимающей силы и коэффициента трения, но никак не от площади соприкосновения деталей. Усилия натяжения болтов М16 и М24 в соединениях, рассматриваемых в рекомендациях ЦНИИСК, существенно отличаются, а значит и силы трения в резьбе очень разные. Но и тот и другой считаются закрепленными от самоотвинчивания! Выводы делайте сами. Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Цитата:
Обычное же соединение без контроля натяжки называется Snug-Tightened Joints. При таком соединении при использовании высокопрочных болтов - вроде общее требование затянуть так чтобы инспектор без ключа не мог отвернуть гайку. В при строительстве зданий никто конечно резьбу не забивает и гайки не заваривает - норма говорит только, что и такие мероприятия ровно как и гроверы и контрагайки могут быть использованы в особых случаях по усмотрению инженера.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
Думаю это происки общества защиты болтов или что-то в этом роде. А если серьезно, почему? Расскажите если знаете
![]() Цитата:
Offtop: Мне сегодня супруга сказала, что варить какую-нибудь "похлебку" для кота конечно можно, но с учетом фактора времени (ее личного времени) и ее трудозатрат это будет дороже, чем кормить его покупным кормом. Что-то я не понял, почему дороже и для кого? Раньше я не платил ей зарплату, и в будущем не собираюсь, продукты покупать по отдельности дешевле... Думаю она просто не хочет еще и с котом "тилипаться", а я не помешан на экономии и не стал настаивать. Да и вообще я про это сказал, т.к. беспокоился за животного. Мы то все нормальную еду едим, а животный какую-то баланду шамает... |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
кто-нибудь обратил внимание, что цниипсковские рекомендации говорят про болт 5.6, а не 5.8?
Если кто считает, что это одно и то же - то документацию на них возьмите и сравните набор контролируемых параметров. А потом попробуйте купить 5.6 болт. Именно 5.6, а не 5.8. По поводу "натягиваем и не ставим контргайку". Вы вообще представляете себе, что такое поставить болты с контролируемым натяжением?! Это: - обученные монтажники с корочками, что они имеют право устанавливать болты с контролируемым натяжением; - это журнал постановки болтов с контролируемым натяжением; - это простановка личного клейма (!) затягивавшего болт на каждой группе болтов или отдельном болте. и т.д. Прочитайте нормативы, регламентирующие устройство болтовых соединений с контролируемым натяжением... Вы всерьез считаете, что все это выполнить проще, чем поставить вторую гайку? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Обновлю тему
![]() Коллеги, как думаете, а это Цитата:
Думаю, журнал - нужен. А вот клеймо и корочки... Это же не высокопрочные болты в конце концов. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
![]() |
Короче, человек тупо хочет отделаться от экспертизы, не хочет исправлять (видимо длины болта не хватает - переделывать), и просто ищет любую зацепку, лишь бы не исправлять ошибку.
А холивар тут, по большей части возник из-за того, кто как делает. Кто закручивает, и защищает свою позицию (и ИМХО - правы), а кто нет - и пытается это как-то защитить, "потому что я так делаю". Принцип утенка, почти что. |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Я в своих проектах всегда ставлю контргайки для спокойного сна. Однако в подвеске моей машины нет ни одной контргайки и в двигателе нет. И когда я на ней еду, я никак не могу понять, почему она не разваливается.
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Оставим нормы, обратимся к разуму.
Цитата:
Цитата:
__________________