| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.08.2012, 13:12 | #1 | |
Пробивка отверстий в монолитной плите
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 40697
|
|
||||
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103
|
Здесь есть информация чтобы узнать. Offtop: (не в качестве рекламы) Для своего региона ищи отдельно.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
|||
|
||||
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103
|
Вентканал одиночный или целый короб? Если прорезать под одиночный то усиление там как мертвому припарка будет, ежели под короба или систему вентканалов то надо поднимать чертежи (КЖ) смотреть армирование и уже потом принимать решение. Кстати для одиночного тоже КЖ посмотреть не мешало бы (чтоб арматуру скрытых балок не подрезать) желательно не возле колоны и не на осях между колонами. В зоне диафрагм тоже желательно подальше от них.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
|||
|
||||
ихмо швелерок, по h= монолиту
особо не очково - но все равно, только глядя на схему армирров плиты, причем на обе/все сетки, и точно нанести тчк дырко - без этого... |
||||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
вырубить проем чуть больше, обрезать арматуру (по проектному размеру проема с учетом защитного слоя), По контуру пустить 2 стержня ф10-12 А-III (в зависимости от размеров проема) и приварить к существующей арматуре плиты, обетонировать. Смысл обрамления уголком не вижу.
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Предложи свой вариант.
__________________
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 03.08.2012 в 09:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Dinar^^
НУ, ну... Место пробития проема на плане никто не знает, вентканал переносим без согласования с ОВ. Какой дом мы не знаем, одноэтажный, многоэтажный или вообще индивидуальное жилье... Молодцы грамотность свою показываете, а чуть дальше собственного носа по смотреть не хотите... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Я не думаю, что в высотке захотят пробить проем ОВ в отдельной квартире. Чушь, согласитесь? Поэтому отверстия типа 500х800 не будет однозначно. А остальное не так страшно. Даже если будут устраивать проем в пролете при соблюдении определнных правил, описанных ранее.
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
Не проще ли спросить, более конкретную информацию, и потом давать советы.... С дуру можно же и ХХХ сломать... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Да я уверен, что такого не будет. Как себе представляете вывести 25 вентаканалов на отдельном этаже в другом месте?
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
На подобные вопросы не раз отвечал: "Всегда с умилением читаю подобные вопросы-обращения. Иногда их задают "гости", которые далеки от инженерии и строительства, так называемые "лирики". Судя по всему, Вы, Уважаемый Filip34region, начинающий спец. А ведь гораздо проще общаться с профессионалом, если выложить схемку, план, разрез и т.п. Коллеги Вас быстрей поймут, подскажут и посоветуют" Считаю абсолютно верны утверждения John_Galt#11, #13. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Уважаемый John_Galt. Давай не будем выдумывать и гадать: Цитата:
Вот еще улыбнулся одному совету: Что смотреть чертежи, где гарантия, что соблюдена проектная раскладка стержней? |
|||||
|
||||
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103
|
Я и не говорил насчет точной раскладки стержней. Проектная раскладка стержней не всегда соблюдается даже в пустотках не говоря уже о монолите. Имеется ввиду принцип армирования (скрытые балки, близость к диафрагмам, колонам, наличие соседних отверстий со своим обрамлением и т.д.). Ну не нравится вам смотреть КЖ смотрите тогда по фоткам или планировкам . И вообще автор темы так и не ответил что и где хочет пробивать, дальнейший спор ввиду отсутствия предмета спора считаю бессмысленным
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Прав John_Galt: информация нулевая, а советов необоснованных (мягко выражаясь) понадавали... Графоманство зудит? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
прошу прощения что долго не отвечал. На самом деле меня больше интересует литература а не советы. Что только нашел - это пробитие отверстия в ребристой плите, но там не трогают ребра, в которой сконцентрирована арматура. По проекту 17-ти этажка, монолитная. Толщина плиты 200 мм. Арматура в плите ф12 сверху и снизу. Над опорами дополнительная ф16. Короче, дом построился до 3-го этажа. Заказчик решил сделать перепланировку и забабахать там одни однокомнатные. Соответственно и появляются дополнительные отверстия под вент каналы. Эти вент каналы идут один бод другим и каждый опирается на плиту перекрытия, т.е. одно перекрытие несет один канал. Размеры точно не помню где-то 900х350 или 800х400 ну где так. Мне не нужно конкретное решение. Мне просто интересно есть ли какие нибудь типовые или решения от НИИ. Просто если я ничего не найду, то просто стану в позу, якобы перепланировка невозможна. Я поспрашивал у строителей, они говорят режут а потом сверху делают набетонку. Конструкторы говорят тоже типа того но они за это не подписываются
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
А может попробовать дать задание, и гарантировать оплату работ.... Вообще тут типовых решений куча, но нужны более конкретные данные.... Насколько я понял, вы либо архитектор, либо ОВ-ник, может лучше пусть специалисты займутся этой проблемой... |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Ну, вот хотя бы что-то прояснилось:
Цитата:
Резонно John_Galt Цитата:
Может деньги кончились, и привлек знакомого Filip34region, мол подсуетись и дай решение по перепланировке, переносу вентканалов, изменению армирования и т.п. Filip34region. Мил человек, хлопотное это дело. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
Вообще-то я конструктор. В той фирме в которой работаю она и делала этот проект просто другие люди. Это неважно. Просто навсего будет переэкспертиза. Работаю я не по сдельщине а за оклад. И как следствие сильно "усераться" не буду. Но я никак не пойму какое это все имеет значение. Конкретный вопрос по литературе. Я не доцент, и не профессор, и никогда ничего своего не выдумываю и отсебятину никакую лепить не собираюсь и уж тем более отсебятину по совету. Как люди делают я это знаю. Мне интересны проектные решения каких нибудь институтов, а не шарашкиных контор
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Filip34region
Как то не сходится, у вас.... Не понимаю как это отдали работу, не тем кто делал этот проект а именно вам... Ps. А так чтобы был альбом в котором бы были разработаны для пробивки проемов не встречал... Надо конструктив знать который у вас, да планы посмотреть.... |
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
[quote=Filip34region;953431]Скажите пожалуйста, можно ли каким нибудь способом осуществить отверстие в готовой монолитной плите под вент канал в связи с перепланировкой. Какая нибудь может есть литература.[/QU
Вы проектировщик или строитель? При проектировании крупного объекта Руководитель работ запретил нам указывать на строительных чертежах отверстия менее 500 мм, т.к. отверстия такого размера при современных технологиях выполняются исполнителями (сантехниками) в течении полу часа. Исправление "дырок" проектировщиков занимает до трех дней. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
7Александр
Ну по части не указывать отверстия менее 500 мм это, чтой то новенькое... Вы либо армирование с огромным запасом в районе колонн и киллера делаете, либо все равно армирование дополнительное делаете, а потом в бетоне отверстия делаете... Вообще в пособиях по конструированию жб четко пишется, что надо устанавливать дополнительное армирование.... Обычно так как вы поступают, либо очень молодые проектировщики либо придворные контрорки, которые работают под производствеников, их СНИПы и нормы вообще мало беспокоят... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
|
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Строители-проектировщики знают, выполняют выданные им задания и закладывают все элементы армирования, но не показывают на чертежах "дырки" для строителей-исполнителей - все равно монтажникам приходится переделывать, а это обходится дороже.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
7Александр
По части того, что проектировщики закладывают армирование, в районе отверстий которые потом будут выполняться.... Как то слабо верится... Да и вообще как это "потом все равно отверстия переделываться будут" Поясните пожалуйста.. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
John_Galt, да видно же что "фигня все это". Отверстием 500х500 можно убить опорную зону на продавливание, можно скрытый ригель перерезать, можно угробить капитель я уже молчу что можно сделать в балочном перекрытии или "натянутом" в построечных условиях. Так что это до поры до времени и вывод поста 29 - верен
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Аха. Типа рассчитать плиту без отверстий, затем вырезанную раскидать по краям отверстия %-))))) Это указания из старого пособия, с тех времен, когда современные архитектурные изыски посчитали бы за изврат. Сейчас-то стараются при расчете в моделе показать все отверстия...
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
С одной стороны хочется обьяснить молодым, что нельзя так проектировать...
С другой стороны, они упорно не хотят слышать более опытных товарищей... Просишь показать чертежи, а тебе говорят, покажи типовые варианты, а мы сами сделаем. Говоришь так нельзя делать, а тебе говорят, все так делают и строители сами знают как лучше сделать... Надоело бисер метать..... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
Цитата из Тихонова "Отверстия значительных размеров (более или равным 300мм) в монолитных жб стенах или плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры, которая требуется по расчету плиты"
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
О, а это нормативный документ?! А можете детально разъяснить приведенную цитату? Это сколько нужно брать сечение арматуры? По расчету в каком месте (сечение) плиты? Типа считаем плиту без отверстий, затем вырезаем отверстие и сколько арматуры тут требовалось, столько вокруг отверстия и ставим? Так что ли?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
Вы же уже написали какую арматуру. В месте отверстия рабочую арматуру. И расчет без отверстий. Мне один конструктор говорил, когда проходил обучение по лире, ему сказали, что Лира не реагирует на маленькие отверстия в плитах. И когда я учился в универе мне препод говорил тоже самое. Все отверстия он армировал конструктивно, это и окна и двери и т.п.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Центр проектирования и экспертизы НИИЖБ Тихонова не имеет никакого отношения к дяденькам, которые пишут СНиПы. А сама книжка - пополам реклама А500сп, пополам - копипаста со старых пособий по конструированию. И многое там сомнительно.
|
|||
|
||||
шаг нижней сетки, и верхней - это важно...
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось maxara, 06.08.2012 в 03:43. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
John_Galt, признаюсь, что немного погорячился, был неправ в том, плане, что исходных данных не хватает, но не тех, что Вы описали, а армирования и пролетов. И действительно, лучше просчитать и спать спокойно. С другой стороны, мы уже переносили проемы 1300х400 в передалах метра по вышеописанной схеме, все успешно стоит, ничего не обрушилось
Я надеюсь, что инцидент исчерпан.
__________________
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 06.08.2012 в 08:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Dinar^^
Ну вот теперь разговор нормальный... Кстати самое главное что нужно это не пролеты и т.д. а планы этажей с нагрузками... И именно это я просил в посте 11 Цитата:
Последний раз редактировалось John_Galt, 06.08.2012 в 09:31. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
И кстати, а почему это проемы/отверстия/прочие мышиные норы начинают бегать по всему "крупному объекту"? = )) Offtop: Один умный человек в свое время сказал: "Чем меньше оставлено на усмотрение строителя - тем крепче сон проектировщика". Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.08.2012 в 09:50. |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
|
|||
|
||||
по теме отверстий,
обследуем здание сетка колонн 8х8 м, перекрытие монолит, 12 этажей, на покрытии требуется установить оборудование и рядом с ним выполнить 2 отверстия 1000х500 мм варианты расчета? НЕТ НИЧЕГО) может вскрыть армирование.. на усиление врядли наткнёмся, но можно попытаться, строить в Лире плиту на 4 опорах (колоннах) сомневаюсь что будет похожа на правду + по доп. армированию вопрос открыт... Вопрос - методику расчета где можно посмотреть? |
||||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Расчета - ЧЕГО? Плиты с проемом (отверстием)? В чем проблема-то?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
||||
Цитата:
для определения шага и диаметра армирования есть соответствующее оборудование Offtop: П.С. Лапидус, приветствую, родной вы наш человек. Как ваше ничего? Следует ли ожидать новых интересных и завораживающих тем в ближайшее время? Весна как никак... к примеру... "отверстия 500х1000 в консольно опертых плитах ПК или может даже ПБ" Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 09.03.2017 в 11:51. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30
|
Уважаемые специалисты, подскажите
Необходимо сделать проход между двумя квартирами. Этаж 2 из 5. Дом панельный. Проём 2100х680 (для межкомнатной двери 600мм). Место проёма указано на плане прямоугольником жёлтого цвета. Желтыми цифрами указана толщина стен. Толщина стены в которой будет проём 12см или 16см, сейчас измерить нет возможности, если это важно, то тогда буду измерять. На стенах лежат плиты перекрытия, т.е. на торце одной внутренней стены лежит две плиты перекрытия. Требуется ответить на вопрос: возникнет ли угроза зданию, если вырезать такой проём? Какой вес будет действовать на проём (остаток бетонного куска над проёмом)? Как рассчитывается этот вес? Спасибо. Последний раз редактировалось Fadss48, 27.03.2017 в 18:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.09.2015
СПб
Сообщений: 160
|
"Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда", утверждённые постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003года №170
Гл.4, п.п. 4.2.4.9. "НЕ допускается: В стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать проёмы" |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
И где на данном доме написано, что он крупнопанельный и крупноблочный. Пробивать я не собираюсь, а прорезАть. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
На доме, может, и нет. А вот у Вас - написано:
Вообще-то такое согласовывается, но при наличии проекта и усиления, если необходимо по проекту. Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.03.2017 в 19:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30
|
У меня написано - панельный. А как узнать относится ли он к крупнопанельным? Если есть крупнопанельные, значит есть панельные и мелкопанельные. П 4.2.4.9 похож на обобщённый пункт.
Некоторая организация делает проект (индивидуальный). В проекте будет заключение, что данный проём не угрожает зданию. Выходит, можно прорезать подобные проёмы. Денег они просят много, да и усиление предполагают делать. Возможно без усиления, но надо считать (они так отвечают). Чтобы посчитать надо оплатить, такой расклад меня не устраивает. Усиление меня тоже не устраивает, так выступает сильно и не облагородишь потом. Да я сам не понимаю, что усиление даёт, хотелось бы понять что даёт усиление, чтобы верхний кусок бетона не упал? Где расчёты ? Может правильнее было бы окунуться в расчёты а не слушать заинтересованных лиц? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30
|
Иваниваныч, не думаю что вы бы согласились оплатить кота в мешке. Вы бы лучше на вопросы отвечали (предложения с вопросительным знаком на конце). Если не можете ответить так и не надо ничего писать вовсе.
Господа специалисты, кто знает как рассчитываются подобные проёмы, подскажите Последний раз редактировалось Fadss48, 27.03.2017 в 20:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Я бы не просто согласился, но и сам бы предложил денег вперед. При этом не факт, что расчеты покажут, что усиления не нужно. А как Вы хотели: чтобы люди работали, считали, а потом Вам что-то не понравится и денежки тю-тю ?
Подобные проемы не рассчитываются всеми подряд. Как минимум, высшее строительное образование нужно. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Им в соответствующих учебных заведениях забивают в голову сопромат, строительную механику и еще массу ненужных вещей. А потом еще года три доводят напильником до кондиции на производстве.
Вот Вы, к примеру, когда на рок-концерт, или в филармонию приходите, то сначала куда идете? В кассу. Так и тут. Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.03.2017 в 21:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Не так! Устно сотрудник озвучил, что проект будет иметь заключение (ключевое слово "заключение") "проём не угрожает зданию". На мой вопрос: а будет ли именно такое заключение и если будет, то возможен ли проём без усиления был получен ответ вальяжным тоном "А кто же вам скажет без расчётов". Вы когда в филармонию приходите, то сначала анонс или программку читаете на предмет не будет ли вам от данного представления скучно до смерти, а уж потом идёте в кассу давать деньги. Хотя... может вы и наоборот делаете!? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
А кто Вам мешает предварительно осведомиться о компетенции тех, у кого заказываете проект - "прочитать программку"? Если Вы заключили договор с фирмой, то в договоре должны быть прописаны и соответствующие детали насчет заключения. Мало того, этот проект и это заключение должны быть приняты всеми согласующими инстанциями (вплоть до управляющей компании). Что касается методики расчетов, то Вам тут ее никто рассказывать не будет - над Вами три квартиры, под Вами еще одна, людей жалко. Вопросы Ваши пока бессмысленны, Вы не знаете, что спрашивать. Принципиального значения вес куска бетона над проемом не имеет, речь должна идти о жесткости и устойчивости всего дома. Если нужны проверочные расчеты - можете разместить объявление на форуме в разделе "поиск исполнителей", думаю, Вам помогут.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
чтобы ответить на Ваш вопрос нужно выполнить расчет. А Вы предлагаете сделать это без денег, сказать Вам ответ и, если вдруг ответ устроит, тогда, возможно, получить деньги за выполненную работу. А если не устроит, остаться с носом. да уж, сомнительная рулетка
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Уважаемый модератор, избавьте форум от всякого рода "умников". Я понимаю что они конструктора и завсегдатаи форума. Развели детский сад. Есть ответ на вопрос - отвечай, нет ответа - молчи и не умничай с ухмылкой на лице |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
В данном случае "анонс" или "программка" (чертежи или техпаспорт существующего дома) именно от Вас требуются.
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Уважаемый Fadss48, вы, отнюдь, не первый, кто задает подобные вопросы.
Для начала воспользуйтесь Поиском в окне вверху странички. Забейте название «пробивка проемов в панельных зданиях». Там куча тем, по изучайте. Термин «крупнопанельные здания» озвучен в любом строительном словаре. «Здания, у которых стены и перегородки из крупных элементов сравнительно небольшой толщины – называются крупнопанельными». Я согласен с коллегами, ответившими, что они экстрасенсорными навыками не обладают. Так же вам дали кой-какую ссылку на НПА, запрещающую пробивку (прорезку) проемов в панельных зданиях. Теперь по вашим вопросам (каков вопрос – таков ответ): 1. Возникнет ли угроза зданию, если вырезать такой проём? – ДА. 2. Какой вес будет действовать на проём (остаток бетонного куска над проёмом)? – Вес части внутренней стены и межэтажного перекрытия. 3. Как рассчитывается этот вес? – По нормам. И еще позвольте дать вам совет – обратитесь в местную проектную фирму за подготовкой проекта перепланировки (в том числе и пробивки проема). Они должны в составе этого проекта сделать Заключение о возможности перепланировки, а также отразить возможность устройства проема и необходимость его усиления. С этим проектом вы обращаетесь в свою МВК или Жилинспекцию за разрешением на перепланировку квартиры. В случае положительного решения - приступаете к работам. Почему я так подробно (почти) расписал всё это, и киваю в сторону ПРОЕКТНОЙ фирмы? Только потому, что если, не дай Бог, у вас дом начнет трещать – вы всегда можете прикрыть свою задницу Проектом и Разрешением от МВК, да еще и вернуть денюжку через суд с этих, с вальяжным тоном. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Цитата:
Калькулятором. Но сначала надо правильно составить расчетную схему. А для этого нужно закончить строительный вуз. |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Улыбнуло
Уважаемый Fadss48, если бы можно было сказать, нужно ли усиление без расчета, то расчет был бы не нужен. Если Вы хотите расчет (с последующей ответственностью за него проектной организации) платите. Не хотите платить - сходите в церковь, поставьте свечку, помолитесь и пробивайте проем, авось высшая сила в вашем конкретном случае отменит законы физики. Последний раз редактировалось Lorens, 29.03.2017 в 10:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
То, что нужно идти к проектировщикам - это однозначно, по тв вон сколько "ужастиков" стали показывать. У нас в регионе архитектура не даёт разрешения на перепланировку пока проект на любой проём в панельном доме не пройдёт экспертизу. Экспертиза - это + к стоимости проекта. Так что ТС не удивляйтесь высоким ценам вроде бы на "простой" проёмчик.
|
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
583012, и СЭС, и пожарные...
----- добавлено через ~5 ч. ----- Во неугомонный: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...10#post1631810 |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Даже не смешно уже. Суть то проста - манипуляции с несущими конструкциями всегда сложны и относительно не дешевы. Свести все к тому чтоб взять болгарку, потом пару бутылок для узаканивания и потом забыть о возможных последствиях у Вас уже не выйдет (иначе вообще вопросов бы не задавали тут). Раз выбрали такой сложный путь (с желанием сэкономить), то для начала стоит определиться для себя сколько Вы готовы заплатить за столь необходимый проем (и так ли он необходим), потом поинтересоваться тут и в местных компаниях какие могут потребоваться мероприятия и сколько это будет стоить. Если после всего этого желание не пропадет, то тут есть раздел, где за приемлемую сумму Вам произведут оценку в первом приближении (рассматривается идеальный вариант без учета фактического состояния конструкций) о возможности организации данного проема при условии предоставления необходимых исходных данных.
Жаль тратить копейку на оценку возможной реализации? тогда не стоит вообще с места двигаться |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пробивка проема в ребристой плите. | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.05.2012 18:03 |
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.09.2011 16:07 |
пробивка отверстия в монолитной плите | Pavel_GGS | Железобетонные конструкции | 3 | 08.02.2011 15:11 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |