Замена болтовых соединений сварными в металлическом силосе для хранения цемента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена болтовых соединений сварными в металлическом силосе для хранения цемента

Замена болтовых соединений сварными в металлическом силосе для хранения цемента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2012, 10:23 #1
Замена болтовых соединений сварными в металлическом силосе для хранения цемента
Паша_88
 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97

Заказчик хочет заменить "за пять минут" болтовые соединения конусообразной (самой нижней) обичайки силоса для хранения цемента (общая масса цемента в силосе примерно 870 тонн) на сварные. Как доступно объяснить, что это неспроста в типовых проектах делаются болтовые соединения?..Он утверждает, что так делают, и это нормально "Я так уже делал и все стоит, и сто лет стоять будет!"
Уважаемые конструктора, помогите пожалуйста..
Не хочу я ничего менять... Очень..
Конечно нет ничего невозможного, но все-таки..

Вложения
Тип файла: pdf 6.pdf (116.2 Кб, 288 просмотров)


Последний раз редактировалось Паша_88, 15.08.2012 в 16:44.
Просмотров: 4173
 
Непрочитано 15.08.2012, 16:28 Это возможно.
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


разделка кромок и все. Можно проверить физконтролем
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 16:41
#3
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


просто немного странновато почему типовые проекты таких силосов делаются на болтовых соединениях?.. Из-за удобности монтажа?.. А если аэрация не достаточная, дырку вырезать потом придется, что бы почистить там все?..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 17:00
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
просто немного странновато почему типовые проекты таких силосов делаются на болтовых соединениях?.. Из-за удобности монтажа?.. А если аэрация не достаточная, дырку вырезать потом придется, что бы почистить там все?..
Потому, что для сварки требуется квалификация....
После того, как силос поработает с годик, демонтировать болты едва-ли получится... Придется резать.
Кстати, а у вас там конус противообрушения есть?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 17:15
#5
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Кстати, а у вас там конус противообрушения есть?
а это где должно быть?..
а по сварке не могли бы указаний сбросить примеров?.. Прошу прощения за навязчивость, но если не очень сложно..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 17:30
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Конус противообрушения ставится над выходным отверстием силоса для предотвращения повреждения затвора падающим продуктом. Что-то типа этого (это был склад зерна на комбикормовом заводе)
Вложения
Тип файла: pdf конус.pdf (19.7 Кб, 264 просмотров)
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 17:47
#7
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


вот это интересно..
Нужно у технолога поинтересоваться, что он об этом думает.. Если даст добро, запроектируем ) Вещь вроде полезная..
большое спасибо )
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2012, 20:28
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


По силосам можете обращаться. Немало мы их наделали(стальных) и оснастили
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 12:05
#9
Puzyrenkov


 
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
По силосам можете обращаться. Немало мы их наделали(стальных) и оснастили
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может встречались, крепление стального конуса в бетонном стволе? на 60т. ствол прямоугольный 3000х2500мм.

Последний раз редактировалось Puzyrenkov, 26.09.2013 в 15:27.
Puzyrenkov вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 16:36
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Puzyrenkov Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может встречались, крепление стального конуса в бетонном стволе
Встречались...Тут нужно смотреть на конструкцию Бетонной части. Фотку пришлите хотя бы. И что за материал собираетесь хранить?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 17:38
#11
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


я солидарен с заказчиком - лучше на сварку посадить
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 08:56
#12
Puzyrenkov


 
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Встречались...Тут нужно смотреть на конструкцию Бетонной части. Фотку пришлите хотя бы. И что за материал собираетесь хранить?
Спасибо, что откликнулись. Конструкция состоит из прямоугольных бетонных колец, крепление происходило методом зажима обечайки, между первым и вторым кольцом. Хранится комбикорм для птиц. (это с телефона, извините за качество). В новой - сама шахта, первое кольцо светлое, остальные темнее.
Вложения
Тип файла: rar Новая папка.rar (4.04 Мб, 83 просмотров)
Тип файла: rar IMAG0416.rar (442.7 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: rar IMAG0417.rar (376.9 Кб, 55 просмотров)

Последний раз редактировалось Puzyrenkov, 27.09.2013 в 09:28.
Puzyrenkov вне форума  
Ответ