|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Существует в нормативах длина кабеля которую не нужно защищать автоматическим выключателем или предохранителем?
Энергетик
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 19826
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений. только если это защиты и нет обычно, если повредится кабель от транса к РУ-0,4 отработает сторона 10 кВ. от ШНН до ГРЩ в вашем случае неплохо бы поставить, или на ШНН автомат на ГРЩ выключатель нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73
|
В принципе я тоже считаю что от ШНН до ГРЩ нужно устанавливать автоматический выключатель, а не выключатель нагрузки как у меня. Просто если выбрать ШНН с автоматом то получается его ширина - 1800 ( у меня не влазеет на подстанцию, к сожалению). Поэтому, предвидя вопросы при согласовании, хотелось бы опираться на НТД при защите своего решения не ставить автоматический выключатель.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20
|
подстанция типовая или нет? если типовая, то почему бы и нет? делал и сдавал по москве и области много таких тэпушек, причем даже на стороне 10кВ были автогазовые rm-6. посмотрите типовые проекты бктп "эзоис". если тп не сертифицирована, надо соблюдать нормы.
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20
|
просмотрел, что трансы сухие, по всей видимости тп встроенная, было у меня что-то подобное, с той лишь разницей, что низкую сторону делал на ЩО-70. ставил на вводе автомат, на отходящую к грщ - рубильники, а на вводе в грщ у потребителя стояли автоматы. если ставить автомат на отходящей к грщ, не будет селективности.
моя граница была по наконечникам отходящей линии в тп, поэтому счетчики ставил во вводных и отходящих ячейках.
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 16
|
ПУЭ изд.7
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений. |
|||
![]() |