Вызвал затруднение коэффициент аэродинамичности по схеме 13, прил.И, ДБН В.1.2-2:2006
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вызвал затруднение коэффициент аэродинамичности по схеме 13, прил.И, ДБН В.1.2-2:2006

Вызвал затруднение коэффициент аэродинамичности по схеме 13, прил.И, ДБН В.1.2-2:2006

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2012, 13:07 #1
Вызвал затруднение коэффициент аэродинамичности по схеме 13, прил.И, ДБН В.1.2-2:2006
Violetta
 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 76

Помогите пожалуйста разобраться с ветровыми нагрузками на высокие здания...особое затруднение вызвал коэффициент аэродинамичности как с наветренной стороны так и с заветренной. Высота здания 118,8м, в плане 24м Х 24м.
__________________
:rolleyes:
Просмотров: 2583
 
Непрочитано 21.08.2012, 14:06
#2
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


для таких высоких зданий полагается продувку в трубе или численное моделирование проводить.
СТУ заказывают...
там соседние здания могут влиять и жесткость самого здания.

"коэфф аэродинамичности"- красиво звучит. буду применять, если позволите...
он меняется по высоте.
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 14:17
#3
Violetta


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 76


ДБН позволяет даже настаивает)))))
...
это в случаях, не предусмотренных прил.И, аэродин.коэф. допускается принимать по справочным или экспериментальным данным. Но мой случай присутствует в ДБН, это схема 13, просто не вижу там как определить коэффициент с заветренной стороны=\
если кто сталкивался, отпишитесь пожалуйста
__________________
:rolleyes:
Violetta вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 20:50
#4
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Хочу обратить внимание, что в этой схеме нет наветренной и заветренной стороны.

Там есть "аэродинамический коэффициент лобового сопротивления" об этом понятнее написано в СП по "Нагрузкам".

У меня, при беглой оценке, получилось: при C_y = 0 => C_x = 0.65*2.1=1.37. Но это можно уточнять...
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вызвал затруднение коэффициент аэродинамичности по схеме 13, прил.И, ДБН В.1.2-2:2006



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41