| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Забивка свай
Строительство
Москва
Регистрация: 23.10.2006
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 37104
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Мне вот интересно, в какой фирме вы работаете.
Кто у вас главспец и крупный ли это объект. Ну вот ответит вам сейчас кто нибудь. Развернется дискуссия, сложатся несколько мнений. И в итоге вы примете то мнение которое будет вам более выгоднее. Итересно вот окажется если произойдет авария, кто же ответит. Тот кто ответил вам на форуме :?
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 23.10.2006
Москва
Сообщений: 10
|
Уважаемый Dem.
Можно Вас попросить отвечать по существу вопроса, а то вокруг куча "главспецов" и никто ничего конкретного сказать не может, только ссылки на документы с формулами переписанными с ошибками (я имею формулу 9 в присланном Вами "РУКОВОДСТВЕ ПО МЕТОДАМ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ И ГРУНТОВ" ). А если нечего сказать, то и отвечать ненужно. Заранее благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
СНиПы существуют для того, чтобы не все пользовались исключениями из правил. Так что 3d я разрешаю вам не соблюдать при забивке дублей.
А в принципе, предыдущий оратор, правильно задал вопрос: - "Где ваш жирный главный конструктор?" Я заметил на форуме несколько тем о свайных фундаментах. Их полезно перечитать и там же задать этот вопрос, тем более на нечто подобное я уже на тех ветках отвечал. Возможно даже вам.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А если вас не устраивают ответы на форуме, нанимайте специалистов за деньги и спрашивайте у них КОНКРЕТНО. А то по на создают мелких фирмочек без специалистов и начинают спрашивать, а как нам быть в том или ином случае.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2006
Moscow
Сообщений: 7
|
Что-то мне кажется, мужики что вы развели тут гнилые базары. Dem вообще ИМХО никогда на стройке не был. Мы, в нашей организации, постоянно сталкиваемся с недобивкой свай до проектной отметки. Даем исполнительную схему "жирному главному конструктору" и постоянно мнения этих толстяков в корне отличаются друг от друга. Нет единого мнения и единой методики выхода из этой ситуации. Поэтому считаю что вопрос поставлен правильно!!! А если Dem всё-таки знает выход из создавшейся ситуации пусть скажет своё скромное мнение. Мне тоже интересно было бы его послушать. Только не надо всех нас посылать к доктору и прятаться за общими фразами. Знаешь - ответь, не знаешь так и скажи. Хоть как мужик выглядеть будешь...
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Romcheg
Цитата:
Плюс еще на строительстве Благовещенского Спиртзавода был ведущим специалистом авторского надзора и проектировал полностью все ростверки и свайные поля под корпуса. Так вот если вы хотите выслушать сугубо мое ИМХО, то слухайте. Самое главное теперь смотреть под что енти сваи как они нагружены. Возможно ли забить дубли и расширить ростверк. Можно предусмотреть какие то доп мероприятия. Самое главное смотреть чтобы ростверк был устойчив, а то мля с одной стороны ПОПЫ торчат, а с другой одни дырки от бубликов. А вообще Не хрен тут разглагольствовать надо смотреть по месту. А то так консультации по телевизору только дохтор Курпатов даеть.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Dmitry_R
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
___________________________ Нюансов в забивке свай может быть масса. Мой текст воспринимайте только для общего развития.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 23.10.2006
Москва
Сообщений: 10
|
Если рассматривать конкретно один-два ростверка, то я согласен можно пересчитать куст и увеличить его добавив сваи по контуру. А если эта проблема встает на каждом ростверке всего сооружения, то тут можно до маразма дойти. Все ростверки будут разные, опалубка разная и тп. Если бить дубль рядом с "попом", то мы нарываемся на тот же камень. Все-таки, возвращаясь к исходному вопросу, может кто-то дать конкретные рекомендации как реально поступать в этой ситуации, а не денег просить.
Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Dmitry_R
Цитата:
Цитата:
Возможно стоило буронабивные применить сваи или другой вид ф-та.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 23.10.2006
Москва
Сообщений: 10
|
Спасибо Prokuratу хоть за какие-то конкретные комментарии.
Теперь по существу: По геологии несущий слой - глины полутвердые Il=0.08 с большим количеством валунов. Недоходя до несущего слоя присутствует линза водонасыщенного песка средней крупности. Сваи заходят либо не показав проектного отказа, либо на 2/3 длины, то есть есть вероятность попадания в камень. Были попытки добить после "отдыха" недошедшие сваи. Они не двинулись ни на 1 мм, зато "просаженные" сваи показывают проектный отказ. Ростверки под промышленное здание действительно насыщенные -от 12 до 15 свай в кусте, поэтому расширять ростверк не самое дешевое решение. Поэтому я и задавал свой вопрос: как и вообще учитываются ли в кусте недобитые сваи и не произойдет ли в последствии смещение камней под сваей с уменьшение их несущей способности. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Dmitry_R
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Попытаюсь перечислить проблемы возникающие при забивке свай, возможно это кому-то поможет
- Ростверк на одну сваю - проблема обеспечения точности забивки и борьбы с эксцентриситетом. - Разрушение сваи при забивке - брак при изготовлении сваи, низкая марка бетона. - Значительная недобивка сваи до проектного положение - менее 0.9 длины сваи. Перестраховка геологов, проектировщиков, отсутствие испытаний. - Отклонение от проектного положения на величину больше нормативной. Проблем дублей или неравномерной загрузки свай. - Невозможность зафиксировать сваю в проектном положениии из-за пластичности грунтов. Уход свай от проектного положения до 0.5м - Забивка свай вблизи существующих зданий. - Дубли. - Упругая отдача сваи. Когда сая при ударе погружается на 4-5см, а затем возвращается в исходное положение. - Отсутствие проектного отказа. Добивка через подбабок - Корректировка ростверков - Из-за неизученности свайного поля, короткие сваи длиной до 2м. Нет информации о праве на существование таких свай. Проблема удержания такой сваи во время срубки голов из-за малого защемления. - Переуплотнение грунта в кусте и недопогружение некоторых свай после этого. - Внезапная остановка сваи на кровле гранита и разрушения сваи. - Остановка конца сваи на посторонних предметах или камнях. - Применение сваебойщиками молота не оговоренного проеком. - недостаточный вес молота для тяжелых свай - Контроль динамики для прилегающих сооружений, массовые митинги жильцов. - Потеря сваебойщиками осей и смещение участка свай от проектного положения.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Prokurat (старший)
Цитата:
Так было в Москве. Правда мы сваи не били, бурили себе тихонечко в обсадных трубах.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Romanich
Цитата:
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Добрый день, коллеги!
В этой теме собираются "лучшие" случаи из жизни по свайным полям, то вопросы в следующем: 1) При выполнении свайного поля были забиты часть свай. При забивке следующей сваи копер повернулся таким образом, что сломал рядом расположенную сваю. Свая сломалась в толще грунта на расстоянии 0,8м от уровня дна котлована (отрывали, смотрели). Есть ли таковые на форуме кто встречался с наращиванием сваи. Возможно ли такое на практике. Считаю, что можно. Где можно почитать или посмотреть? 2) При забивке куста свай в составе КСП фундамента длины свай было недостаточно. Свая настолько ушла, слов нет как сказать (ЕЕ ПЕРЕБИЛИ ВГЛУБЬ НА 1,5м, применяли добойник, вернее мочили со всей дури). Потом естественно поняли, что накосячили все 12свай в кусте (попутали отметки) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Наращивание свай - вполне рядовая операция. Откопали, разбили голову, оголили арматуру. Нарастили арматуру (сварка или свободный перехлест), выставили опалубку, забетонировали. Как колонну.
Если свая работает не только на сжатие - особое внимание стыку продольной арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Добрый день!
Нужна помощь в следующем вопросе: в каком источнике оговаривается сколько рабочих стержней ж.б.сваи заводится в ростверк. Длина анкеровки понятно, а по количеству? Есть ли таковой источник? Сегодня на стройке сказали, что достаточно 2-х. Пока что-то неохотно верится. Каждый день эти косяки ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193
|
Цитата:
Если Ваши строители так умны, так пусть расскажут почему только 2 стержня. А если свая буронабивная и армируется 12 стержнями, то какое количество по мнению строителей надо завести в ростверк? Потребуйте у них нормативный документ, в котором сказано, что достаточно только 2 стержней. Но так как такового не существует, то и показать им будет нечего. |
|||
![]() |