Максимальная нагрузка на двутавр 60Б2 12метров
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальная нагрузка на двутавр 60Б2 12метров

Максимальная нагрузка на двутавр 60Б2 12метров

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2012, 09:59 #1
Максимальная нагрузка на двутавр 60Б2 12метров
seva09
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 10

Есть подземный бункер который будет закрыт сверху плитами перекрытия П-образными, 6,0х1,5 метра, примерный вес одной плиты 1,7 тн. Ширина бункера 12 метров, соответственно балка будет тоже 12 метров. Есть возможность приобрести за недорого двутавр 60Б2 12метров. Хватит ли его прочности, чтобы он гарантировано выдержал нагрузку от плит перекрытия+снеговую нагрузку+легковой автомобиль (2-3тн). Или по какой формуле саммому расчитать максимально возможную нагрузку.Заранее благодарю
Просмотров: 15989
 
Непрочитано 27.08.2012, 10:19
#2
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Если я правильно понял:
пролет балки 12м.
Нагрузка на балку от плит получается p1=1,7/2/1,5=0,57т/м=5,7 кН/м + снег (кстати о каком снеговом районе речь)? Допустим для 3-го района 1,8*3=5,4 кН/м. + 30кН в центр. + всякие коэффициенты надежности по нагрузке
Балка проходит с хорошим запасом даже при шарнирных узлах.


А вообще - нарисуйте схему и давайте недостающие данные - снеговой район, закрепления.

p.s. Закладные плит приваривайте к балке
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 10:52
#3
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Нагрузка на балку от плит получается p1=1,7/2/1,5=0,57т/м=5,7 кН/м
Вы что, одну только плиту на балку опираете? Я так понял, что класть плиты будут с двух сторон, поэтому
p1=2*1,7/2/1,5=1,14т/м=11,4 кН/м
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 10:56
#4
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Вы что, одну только плиту на балку опираете? Я так понял, что класть плиты будут с двух сторон, поэтому
p1=2*1,7/2/1,5=1,14т/м=11,4 кН/м
Ну я подумал что будет так
Вообще действительно надо брать с двух сторон. Ну говорю же: схему дайте с нагрузками.

p.s. все-равно пройдет с хорошим запасом.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 12:12
#5
seva09


 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 10


Район - Красноярск, балка планируется опираться на боковые несущие стены (толщина стены 30см, высота 4,5 метра двойное армирование), на балку плиты ложаться действительно с ДВУХ сторон. Помимо того чтобы держать, сами плиты перекрытия+снег, хочется знать какой запас прочности еще есть, чтобы там можно было на них ставить легковой автомобиль (1,5-2 тн.)
Схема по ссылке
http://foto.mail.ru/mail/2760636/_myphoto/160.html
seva09 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 13:28
#6
seva09


 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 10


Схему не могу дать, почему то модератор не пропускает..Район-Красноярск, опираться будет на несущие боковые бетонне стены
seva09 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 13:34
#7
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Модератор не пропускает? Весьма странно.
Тогда оптимально - принимаем шарнирное опирание балок, пролет 12м. Давайте полную расчетную нагрузку на балку с учетом всего и будет вам расчет.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 13:47
#8
seva09


 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 10


Схема в письме от сегодня, 16:12
Что такое шарнирное опирание балок? Может проще получиться сделать: высчитать максимальную нагрузку на балку, вычесть нагрузку от плит + снеговую и остаток уже озвучить. В соответствии с этим остатком мы будем знать можно ли поставить еще на даное перекрытия легковой автомобиль и в каком количестве..
seva09 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 14:52
#9
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от seva09 Посмотреть сообщение
Что такое шарнирное опирание балок?
Балку к бетонной стене можно приладить по-разному.
Можно заделать балку в стену - перед бетонированием стены установить двутавр в опалубке так, чтобы его концы заходили внутрь будующей бетонной стены этак на метр (стена, разумеется, должна быть намного толще) еще и пластины к балке приварить, чтобы они торчали вправо-влево-вверх-вниз. И потом каааак залить бетоном сразу и стену с арматурой, и концы балок вместе с пластинами. В результате получится, что балка жестко зажата в бетоне стены, и не может так вот просто взять, и, например, повернуться. Прогиб при такой заделке будет меньше, и нагрузку балка понесет бОльшую.
(возьмите карандаш, и крепко зажмите в кулаке. Это - заделка)
А можно просто положить двутавр на стену, предусмотрев подливку, чтобы можно было точно выставить балку по высоте, и анкера, чтобы балка по стене туда-суда не бегала.
Это будет шарнирное опирание - при сильной нагрузке балка может спокойно изгибаться и поворачиваться куда ей нужно будет, поэтому при таком опирании прогиб немного больше, чем при заделке.
(возьмите карандаш, и положите его одним концом на один палец, другим - на другой. Это - шарнирное опирание)

Как Вы уже поняли, шарнирное опирание - самое простое, и наиболее широко распространено. [off]Кстати, в Вашем случае жесткая заделка прямо противопоказана - в случае изменения температуры балка будет удлинняться/укорачиваться, и возникнет никому не нужное перенапряжение. Если уж заделывать, то один конец жестко, а другой конец - скользящей заделкой...[/off]

Цитата:
Сообщение от seva09 Посмотреть сообщение
Может проще получиться сделать: высчитать максимальную нагрузку на балку, вычесть нагрузку от плит + снеговую и остаток уже озвучить.
Вам же уже сказали: если Ваши бетонные плиты + снег + автомобиль 3 тонны весом на балку навалить, то ничего плохого с балкой не станет.
Вот только жаль, никто сейчас на форуме не знает конструкцию покрытия, которое будет сделано поверх ребристых плит. Вдруг Вы там асфальт положите? По подушке из щебня 30 см? И 20тонным катком поедете его укатывать?...
Хотите точный ответ - дайте точно все нагрузки
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 15:43
#10
seva09


 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 10


Большое спасибо за развернутый ответ. Покрыте сверху планируется: гидроизоляция рубероидом+цементная стяжка максимум 5 см, сверху немного землей или ПГС 10см присыпать и все
seva09 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 15:57
#11
_danger_

ГИП
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 33


балка не пройдет... если считать покрытие+снег по грузовой площади будет уже около 6тн/м.п... не пройдет ваш двутавр..
_danger_ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:23
#12
murman


 
Регистрация: 12.09.2007
Москва
Сообщений: 47


Нужно точно знать что будет поверх плит!!!
Нагрузка:
- собственный вес плиты: (1,7т/1,5)*1,2=1,36 т/м.п
- снег (III район): 0.18*6=1,08 т/м.п
ИТОГО: 2,44т/м.п

Закрепление балки шарнирное.
Балка 60Б2 (СТО АСЧМ 20-93) - проходит.
- Прочность при действии поперечной силы - 0,184
- Прочность при действии изгибающего момента - 0,724
- Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента - 0,724
murman вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:41
#13
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Грубо если брать пролет 12м, шаг балок 6м, нагрузку от плит 11,4 кН/м + стяжки-засыпки еще 3*6=18кН/м + снег 2,4*6=14,4 кН/м (беру 2,4 т.к. не помню какая там снеговая, поправьте)
Итого около 44 кН/м - коэффициент использования при шарнирах k=1,07. Учитывая что будут коэффициенты сочетания - балка пройдет. Насчет доп нагрузки уже сложно будет. Можно уточнить нагрузку.

Как вариант - делать жесткие узлы, тогда будет запас.
Еще как вариант - усилить пролетную часть балок.

Только посмотрел картинку - шаг балок будет 4,5м? Тогда все пройдет с запасом.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 16:56
#14
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


-=Andrew=-, Вы не правильно посмотрели. Там 4.5 м - это высота помещения.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 17:01
#15
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Ну тогда извиняйте. При пролете 12м и шаге 6м балкам будет не очень хорошо.
Или уточнять нагрузки, или менять граничные условия, или усиливать/менять балки.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 18:23
#16
seva09


 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 10


Шаг балок 6 метров, НО планируется использовать только ОДНУ стальную балку пролетом 12 метров, другие ряды балок будут железобетонные 6-метровые балки+колонна посредине, просто именно в одном место колонна будет мешать, поэтому там и планируется сделать 12-метровое перекрытие без срединной колонны.
seva09 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 18:31
#17
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Это хорошо, но сути не меняет.
Можно взять 60Б2 и усилить пояса накладками, выступающими на 1см (для устройства сварного шва). Например взять листы 220х14. Длина усиления - по два-три метра от центра балки.

Если усилять не хотите - берите 70Б1-70Б2 (в зависимости от требуемого запаса по нагрузке) или делаете жесткие узлы
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 18:36
#18
seva09


 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 10


Но тут вроде советовали делать шарнирное, цитирую
сегодня, 18:52 Как Вы уже поняли, шарнирное опирание - самое простое, и наиболее широко распространено. [off]Кстати, в Вашем случае жесткая заделка прямо противопоказана - в случае изменения температуры балка будет удлинняться/укорачиваться, и возникнет никому не нужное перенапряжение. Если уж заделывать, то один конец жестко, а другой конец - скользящей заделкой...[/off]
seva09 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 20:48
#19
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Вобщем возможностей масса. Выбирайте что вам больше подходит.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2012, 07:24
#20
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
пролет 12м, шаг балок 6м, нагрузку от плит 11,4 кН/м + стяжки-засыпки еще 3*6=18кН/м + снег 2,4*6=14,4 кН/м (беру 2,4 т.к. не помню какая там снеговая, поправьте)
Итого около 44 кН/м
У меня получился (без допнагрузки) максимальный момент 792 кНм, прогиб 76мм = 1/158 от пролета.
Не проходит ведь? По прогибу вообще не проходит, и даже мэ на вэ получается 3 тонны на кв. см. - далеко не всякая сталь выдержит.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Учитывая что будут коэффициенты сочетания - балка пройдет
Мы, может, про разные балки говорим? 60Б2 по СТО АСЧМ 20-93 - Вы эту балку считали?


Цитата:
Сообщение от seva09 Посмотреть сообщение
Есть возможность приобрести за недорого двутавр 60Б2 12метров
я тут подумал - можно две балки положить параллельно. Один ряд плит на одну балку ляжет, другой - на другую. Это, конечно, дикий перерасход металла по сравнению с усилением поясов сваркой, но зато большая экономия на работах. Если действительно недорого отдают, то....
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальная нагрузка на двутавр 60Б2 12метров



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная нагрузка для плиты перекрытия ПК 60.18-3АтV ? rydneva Конструкции зданий и сооружений 21 26.02.2011 00:16
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки zxcasd2 Основания и фундаменты 1 10.04.2009 07:32
Максимальная нагрузка на балконное перекрытие КРП Прочее. Архитектура и строительство 10 09.09.2008 21:13
максимальная нагрузка на плиту Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 22 16.06.2008 11:13
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37