установка межфланцевых заглушек на дренажи
Irins
 
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 1

Пожалуйста, подскажите можно ли установить межфланцевую заглушку на дренаж и по какому ГОСТу их выбирают? трубопровод оборотной воды Ду=800.
Просмотров: 2498
 
Непрочитано 30.08.2012, 07:01
#2
Nevetrow


 
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 47


Я устанавливал. Чертеж на заглушку выполнял сам (из листа), как на нестандартка.
Nevetrow вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 09:58
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Межфланцевую заглушку на 800-ку? Это ни чем не запрещено, насколько я знаю, вот только монтажники проклянут тебя, когда будут эту дуру между фланцев заводить, если трубы стальные, ещё можно приварить упоры и домкратом фланцы раздвинуть, а если полиэтиленовая или ещё какая - извращаться нужно, поищи лучше вариант фланцевую заглушку воткнуть.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > установка межфланцевых заглушек на дренажи



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23