|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Переход с 4х-проводной на 5-проводную систему в щите сучётом на вводах?
Инженер-конструктор шкафов НКУ
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.10.2009
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 19772
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Добрый день.
Мое мнение на вводе. Вкладываю схемы выполнения систем заземления. По ним проще разобраться что к чему. Но за подтверждением выбранной Вами схемы все равно в ПУЭ, они там были... Не уверен что итоговую систему заземления правильно назвать TN-S, я думаю, что итоговая система у Вас будет все таки ТN-C-S. Последний раз редактировалось RIG1978, 28.09.2012 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Появилось немного времени: Порылся в нашем ДНАОП (ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК). Т.е. лично я бы однозначно делал на вводе, причем заменил бы вводные автоматы с трех полюсных на четырех полюсные. А там сам решай. Т.к. я в первую очередь не профессиональный проектировщик, а полевой работник. Постарался помочь чем смог.
2.3.8. Для питания однофазных потребителей от многофазной распределительной сети допускается разным группам однофазных потребителей иметь совместные N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ. Объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении допустимого уровня напряжения, возникающего из-за асимметрии нагрузки после обрыва PEN проводника, N или совместного PEN. Выключение следует выполнять на вводе в здание, например, воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя с помощью реле контроля напряжения. В этих случаях необходимо предусматривать выключение как фазного L, так и нулевого рабочего N проводников. При выборе аппаратов и приборов, которые устанавливаются на вводе, преимущество при прочих равных условиях отдается аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше дозволенного, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника. При этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. При всех случаях запрещается в цепях РЕ и PEN проводников иметь коммутационные контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 2
|
Здравствуйте, может не сюда пишу, но возник вопрос. Недавно поменял место работы, раньше всегда, по ТБ, заземлял станки видимым способом к болту заземления на корпусе, голым, медным проводником. Теперь прихожу и вижу, что, товарищи от щита в котором, если я не ошибаюсь TN-C система, т.е. защитный ноль и рабочий ноль не разделены, ведут 5-ти проводную систему. Целесообразно ли такое подключение и является ли, на сегодняшний момент, обязательное видимое заземление станков.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Lesha86.
Объясните мне, зачем вы провод PEN запихали в счетчик так же как и фазные провода? В трехфазном счетчике имеются только 3 токовых катушки и к ним можно подключить только 3 фазы А, В и С. Следовательно говорить о том - где организовать переход с TN-C на TN-S систему не имеет смысла, где хотите там и переходите. Главное чтобы к N-ному напряженческому выводу счетчика был подключен провод N (или PEN, но не РЕ) питающей сети. Если у вас на входе щита 4-х проводная система, то следовательно переход на 5-проводную систему необходимо выполнить на шинах щита, т.е. на его выходе. См. стр.38 вложения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 20.01.2013 в 19:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2013
Сообщений: 2
|
Это понятно, но никто не будет делать из этого щита 5-ти проводную схему, поэтому я и спрашиваю смысл тогда в подключении снанков по 5-ти проводной схеме, только лишняя трада денег на 5-ти жильный кабель. Все два проводника N, PE, присоединяются к глухозаземленной нейтрали в РП.
Последний раз редактировалось Serg61, 20.01.2013 в 15:54. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Смысл в том чтобы проводник PEN, присоединенный к глухозаземленной нейтрали питающего трансформатора, разделить на защитный проводник РЕ, по которому в нормальном режиме ток не протекает, и на рабочий ноль N, по которому в нормальном режиме протекает ток.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |