Почему в России чаще используются жб колонны, а не металлические?
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 10353
|
|
||||
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 28
|
Я хочу понять насчет огнестойкости, ведь не только в россии есть противопожарные нормы. Но почему за бугром стоят эти колонны без всякой огенезащиты, а у нас требуется "дорогая огнезащита". Это просто придурь пожарных? Или у нас не такая сталь?
Или еще так: ок, металлоконструкциям нужна огнезащита, но конструкции под кровлей (балки, джойсты) с удовольствием делают из металла и если надо - покрывают огнезащитой, а как дело касается колонн - так сразу огнзащита становится непомерно дорогой. Где тут собака порылась? Насчет работает на сжатие тоже хочу пояснить себе (извините, я не конструктор) - бетон работает на сжатие. А мета л что хуже работает на сжатие. Или еще так: а колонны кроме вертикальной нагрузки ничего не должны нести7 Ну ветер там подул - к колоннам это не относится? Спасибо тем кто сможет объяснить!! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Сталь хорошо работает на сжатие, лучше чем бетон (хотя В120-В140 к ней приближаются). Просто жб колонна пусть даже в 50 раз больше по площади сечения, тем не менее выходит дешевле металлической. Ветровая нагрузка в указанных Вами типах зданий не играет особой роли, но в любом случае есть еще арматура, которая легко воспринимает все изгибные составляющие и все равно по весу выходит меньше, чем сплошной металл. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
ЖБК менее деформативны, более живучи и имеют больший запас (мое имхо) в сравнении с МК. Огнезащита потолочных конструкций иногда выполняется "вкупе" с потолками. Экономическая выгода от большепролетных потолочных конструкций, выполненных в металле более заметна. Насчет сравнения пожарных норм разных стран не берусь судить, но вряд ли у "них" школы стоят в металле без защиты. Есть информация о R180 у колонн небоскребов - поэтому популярны сталежелезобетонные колонны.
Конечно, колонны работают не только на сжатие, они воспринимают все нагрузки на здание (кроме полов 1 этажа) и передают их на фундаменты - основная нагрузка при этом горизонтальная, так как если бы её не было, все сечения были бы гораздо менее громоздкими и дорогими.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
По своему опыту могу сказать следующее. приходилось делать и стальные и ж/б колонны. Стальные высотой как правило до 6м.
При высоте 8-14м ставлю ж/б колонны. Причина-основная в том,что пожарники быстрее согласуют ж/б стойку нежели металл. Металл можно конечно огнезащитить ,начиная от оштукатуривания и применяя огнезащитные краски. Но краску раз в 3-5 лет нужно заменять на новую. Кому это нужно ? Поэтому ж/б колонны не вызывают нареканий. Ну а почему фермы и балки покрытия стальные-это можно прочитать в пожарных Снипах и СП |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 28
|
То есть для одного и того же сооружения у нас огнестойкость балок 90 мин (к примеру), а колонн - 150? То есть при пожаре пусть кровля рухнет, но колонны должны еще торчать чтобы создавать еще более пугающий вид?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 9
|
Ну, это естественно .....Пусть лучше сначала рухнет кровля, к примеру в многоэтажке, чем несущие колонны, например первого этажа))
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 28
|
Цитата:
Да, и причем тут пятиэтажка, речь идет об одноэтажном сооружении с высотой потолка 8-12 м. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А почему Вы думаете, что если предел огнестойкости у элементов покрытия ниже, то оно упадет раньше? Вы точно уверены, что при пожаре во всем здании одновременно и линейно во всех точках будет повышаться температура? или когда пламя доберется до покрытия, только после этого колонны начнут воспринимать температуру пожара и начнется отсчет до предела огнестойкости? )
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы сразу так не сдавайтесь. В противопожарных нормах тоже есть странноватые и не очень логичные вещи.
Я как-то смотрел, как горит кирпичный дом на две квартиры. Через минут 5 после начала огонь прожег кровлю (одна половина шифер, другая - оцинковка), и устремился в небо. Пламя напоминало струю из авиатурбины, достигало высоты 30-40 метров, и стоял страшный гул. Пожарные перестали тушить дом и начали обливать рядом стоящую деревянную баню, которая задымилась сама по себе, от пожарного жара. Так что жара идет вверх. А в СНиПе: " ...бесчердачных... чердачных...". Выбор материала несущих конечно определяется ценой. Конечно, совокупной. Это если есть кому этим озадачиться. Обычно люди озабочены другой стороной вопроса.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
причина обрушения была в количестве часов при огневом воздействии, а количество часов было таковым в связи с тем, что все тушили башни-близнецы и всем было не до WTC-7. Но т.к. спроектировать такое здание по нашим нормам не дали бы, то на его месте была бы ЖБ высотка с толстенными защитными слоями... упала не упала - бы - другой вопрос, но стояла бы всяко-разно больше. И защитный слой не отваливается при ударе со всех ЖБ колонн, как огнезащита слетает с ферм и стальных колонн при столкновении с самолетом (это уже про башни близнецы)...
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Vova
А, ну да. Вы. американцы, верите в Усаму Бен-Ладена и в злых террористов, взорвавших самолетами башни близнецы. Вы даже готовы поверить в дизельное топливо, пропитавшее здание. Как по мне - все это напоминало промышленный снос с использованием взрывчатки. |
|||
|
||||
Цитата:
Не верю. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Vasya constr, да не, не было... Уж весь арабский мир пытался проверить эту версию (а там расчетчиков профессионалов куда больше, чем, например, у нас в стране). Каждый хотел прославиться, но по расчетам здание падало у всех от пожара - отчеты есть в интернете... А подгонять их под взрыв и ставить свою репутацию под удар (а ведь профессионалы легко раскусят) - ученые (даже арабские) не стали - свое имя дороже, чем популярность у любителей теорий заговора...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 28
|
Ну точно не весь. Полно металла стоит просто так, покрашенного архитектурной красочной. Я сама щупала в США стальные колонны высотой 36 футов (около 12 метров) и никакого покрытия 1 инч на них не было.
|
|||
|
||||
Быстренько просмотрел американский доклад. Я правильно понял, что здание разрушилось из-за пожара на уровнях с 7 по 13 этаж 47-этажного здания?
Если бы там были наши железобетонные колонны... Обратите внимание, Vova, на страницы 49-50. Нипричём там дизельное топливо. Последний раз редактировалось Огурец, 03.10.2012 в 19:31. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Огурец, можно прикинуть огнестойкость колонн башни Москва в Сити (73 этажа) - у меня где-то армирование колонн валяется (там они больше чем 2Х2 метра и количество стержней огромное - чуть ли не 70 д 32 - давно не любовался...), нагрузку можно по грузовым площадям прикинуть, благо здание описано где-то в нормах по прогрессирующему...
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Что там щупала Алина 25 я не знаю. Возможно еще не успели напылить. Мы все время не забываем о наличии напыления-наши эл. трубы из-за тесноты зачастую проходят вплотную к металлу, и нам не разрешают даже сбить кусочек напыления в каком-нибудь тесном месте. Как-то я давал здесь чертеж прохода трубами в щель между балкой покрытой замазкой и воздухопроводом. Зазоры в 1/8 инча! Обмазывают не только балки-колоны но и профнастил снизу. Из-за наличия топлива в зданиях (если есть генераторы) противопож. нормы очень жесткие и, очевидно, более жесткие чем в России. Например. Как у вас защищаются кабели-источники пожара? Если ничего не изменилось с моего отъезда то трубой или уголком до высоты 2.5 м. В NY абсолютно все даже самые маленькие проводочки, прокладываются в трубах от начала и до конца.
Почему в WTC хранилось избыточное топливо и кто понес ответственность, и куда смотрела инспекция я не знаю, да это и не касается данной темы. Прочитал в теме про замеч. российские нормы которые бы не дали разрушиться зданию и стал распрашивать. Наша контора все-таки имеет отношение к #7: мы построили новый на его месте, и я два или три года им занимался. |
|||
|
||||
Цитата:
А ещё мне не понравилось заключение этого доклада что взрыва не было потому, что его никто не слышал. Детский лепет. Сколько угодно есть способов заглушить шум взрыва. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Vova, дело не в защите кабелей, а в требуемой огнестойкости и допускаемых способах ее достижения. в этом плане в РФ нормы жестче, желающих строить высотки из металла было много, но (иногда с помощью СТУ) многих отвадили.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2012
Сообщений: 28
|
Что значит не успели напылить? Объект лет 20 как эксплуатируется, а все еще "не успели".
У меня вообще ощущение что американские противопожарные нормы менее жесткие. Не говорю что это хорошо или плохо. В России, как известно, жесткие нормы компенсируются тем что их не исполняют или обходят. В США же нормам следуют, пьяный Вася с бодуна не монтирует. Меня всегда поражает то что в США в каждом доме (да что там в доме, подчас в каждой квартире в многоквартирных домах) стоит свой газовый отопительтный агрегат - вентустановка и еще газовый водогрейный котел. Столько труб, арматуры, автоматики. Кажется - где-то что-то не докрутил и все взлетит на воздух. Обслуживается все это едва-едва, потому что частный сектор - хочу буду обслуживать, а чаще забывают. Тем не менее я не слышала в США о случаях каких-то взрывов или пожаров в жилом секторе из-за газа. В то время как в россии, где в многоквартирных домах газовая только плита - чуть ли не ежемесячно: там взрыв газа да сям взрыв газа. Так что нормы они тоже пишутся с учетом реальности монтажа и эксплуатации. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии? | Двоешник | SCAD | 9 | 18.10.2012 10:00 |
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? | pantikopei | Основания и фундаменты | 10 | 10.02.2011 04:14 |
Металлические колонны в земле | Oleshka | Металлические конструкции | 7 | 25.08.2009 23:51 |