Несущая способность деревянных стропил при пролете 15м
Yazon
 
Москва
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 7



Реконструируем здание в Москве. Заказчик требует деревянную мансарду со стропилами из доски без дополнительных стоек (при пролете 15м). Проектировщик буквально "на коленке" расчитал стропила. Двойная доска 50х200 с такой же затяжкой. Соединения на МЗП. Стропила двойные с чередующимся шагом 650мм 800мм. Я сильно сомневаюсь в этой конструкции. Всегда работал на таких пролетах с металлом. Господа мэтры подскажите - выживет ли такая стропильная система?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кровля.jpg
Просмотров: 6252
Размер:	144.6 Кб
ID:	89098  

Просмотров: 11675
 
Непрочитано 24.10.2012, 13:33
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Yazon Посмотреть сообщение
выживет ли такая стропильная система?
Если мауэрлат (с кладкой) выдержит распор в районе 3т, то стоять будет.
Но судя по высоте кладки, не выдержит. Сложится от собственного веса.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 13:39
#3
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а каким боком сверху затесался прогончик ?
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 14:06
#4
Yazon


 
Регистрация: 24.10.2012
Москва
Сообщений: 7


Спасибо, что отозвались. Что посоветуете для компенсации распора?
Yazon вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 14:31
#5
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Либо стойки, либо более сложную конструкцию фермы.
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 14:43
#6
Yazon


 
Регистрация: 24.10.2012
Москва
Сообщений: 7


Возможно сделать замену монолитного пояса на стальной двутавр по периметру. И через пластины жестко схватить мауэрлат (или вообще мауэрлат положить металлический). Вот только не знаю как грамотно соединить деревянную стропильную ногу с металлической базой. Может отошлете меня на нужный узел?
Yazon вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:06
#7
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


Ставьте стойки
стены не выдержат распора
либо делайте стены монолитными
human вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:12
#8
SERKOR


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22


Если здание монолитное, то считаю для восприятия распора-монолитный Ж/Б каркас в уровне кровли с заполнением кирп. Если зд. кирпичное и без стоек , то остается вероятность что кровля будет улыбаться. Мо быть поменять очертание кровли и материал?
SERKOR вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:28
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Если мауэрлат (с кладкой) выдержит распор в районе 3т, то стоять будет.
А откуда взяли 3 тонны? Я вот не знаю до сих пор, как посчитать распор в такой конструкции. Стропильные ноги будут раздвигаться до тех пор, пока затяжка на себя не примет усилие распора. Будет это все происходить из-за податливости соединения деревянных узлов, т.е. из-за того, что если затяжка на болтах, то болты частично сминают поверхность дерева, но это миллиметры. Также влияет шероховатость поверхностей и изгибная жесткость стропильных ног.
Уже кто-нибудь решил бы эту задачу!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:29
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 2878
Размер:	97.5 Кб
ID:	89114  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 15:37
#11
Yazon


 
Регистрация: 24.10.2012
Москва
Сообщений: 7



Здание кирпичное. Наружные стены толщиной 800мм из кирпича - несущие. Чердачное перекрытие обрушилось и было заменено (до нас) на перекрытие из ПРТм-2 по стальным балкам (30Ш2) (оно же стало перекрытием под мансарду). Балки по расчету на пределе по прогибам. Т.е. опираться на перекрытие нельзя. Заказчик "лучше всех знает" и отказывается переходить не только на металл, но даже на клееный брус - только доска, и запрещает ставить стойки под конек. В длину здание 15м (т.е. 15х15м). Т.е. мы не знаем даже как конек нормально закрепить. Более того, для экономии площадей нас ограничили стеной в 490мм выше отметки пола мансарды.
На стене монолитный пояс 300х300 по периметру здания.
Сегодня еще раз говорил с заказчиком - можно поставить 2 стойки под конек, но у меня дилема - стойка не может опереться на существующее перекрытие, под нее надо заводить колонну. Колонну можно подвести из кирпича под центральный двутавр. Но как поставить стойку на сам двутавр - не хватает мне опыта и образования. Стойка из дерева на стальном двутавре, который опирается на кирпичную кладку - такого я не делал никогда.
Подскажите такое соединение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План стропил.png
Просмотров: 2275
Размер:	29.8 Кб
ID:	89116  
Yazon вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 15:44
#12
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а ферму забабахать межд затяжкой и коньком и опереть на фронтоны ?
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 16:22
#13
Yazon


 
Регистрация: 24.10.2012
Москва
Сообщений: 7



Вот такой вариант фермы мне нарисовал заказчик. Я уже не знаю куда деваться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 2366
Размер:	14.5 Кб
ID:	89124  
Yazon вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 16:28
1 | #14
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Может быть так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _1_~11.jpg
Просмотров: 477
Размер:	27.4 Кб
ID:	89128  
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 16:32
#15
Yazon


 
Регистрация: 24.10.2012
Москва
Сообщений: 7


Интересная конструкция. Я думаю можно попробовать сделать такую. Но я бы еще увеличил угол ската хотябы до 30 градусов. Есть какая-нибудь программка для расчетов подобных ферм? Проектировщики пересчитают, но боюсь уйдет на это как обычно неделя. Я бы для себя хотел проверить.
Yazon вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 16:48
#16
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Я вот не знаю до сих пор, как посчитать распор в такой конструкции. Стропильные ноги будут раздвигаться до тех пор, пока затяжка на себя не примет усилие распора. Будет это все происходить из-за податливости соединения деревянных узлов, т.е. из-за того, что если затяжка на болтах, то болты частично сминают поверхность дерева, но это миллиметры. Также влияет шероховатость поверхностей и изгибная жесткость стропильных ног.
Уже кто-нибудь решил бы эту задачу!
Я полностью согласен с Арагорном. Эмпирика!
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 17:16
#17
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Ну проблема граничных условий - вещь давно известная и всеми забиваемая) Приблизительно верный результат выйдет при "классическом статически определимом закреплении" стропильных ног (неподвижный и подвижный шарниры). Там уж и оцените несущую способность ваших конструкций. И посмотрите, развалится кирпич или нет.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 17:21
1 | #18
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А откуда взяли 3 тонны? Я вот не знаю до сих пор, как посчитать распор в такой конструкции. Стропильные ноги будут раздвигаться до тех пор, пока затяжка на себя не примет усилие распора. Будет это все происходить из-за податливости соединения деревянных узлов, т.е. из-за того, что если затяжка на болтах, то болты частично сминают поверхность дерева, но это миллиметры. Также влияет шероховатость поверхностей и изгибная жесткость стропильных ног.
Уже кто-нибудь решил бы эту задачу!
В первом приближении на коленке решаются две задачи:
1. Опоры подвижные. Стропильные ноги разъезжаются, весь распор воспринимает затяжка, усилия в системе возникают мама не горюй.
2. Опоры неподвижные. Весь распор (от 0.2т/м.п. нагрузки на стропила примерно 2.7т горизонтальная в опоре получается) приходит на стены, затяжка работает как сжатый элемент, но усилия в системе уже вполне терпимые.
Вывод: предложенная изначально система жизнеспособна только при неподвижных опорах.
Остается решить следующую задачу - как обеспечить неподвижность опор? Либо нужно менять систему.
Так понятней?

А Вы слишком глубоко погружаетесь в упруго-податливые опоры и соединения. Такую задачу можно только численным методом решать и явно не на коленке. Конечные жесткости всех элементов, соединений, закреплений знать надо опять же. Можно еще геометрическую нелинейность учесть. Только зачем? И так понятно, что первый вариант кровли разложется под собственным весом.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 17:36
#19
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Остается решить следующую задачу - как обеспечить неподвижность опор?
Частично данный вопрос решается использованием предварительно напряженной затяжки.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 17:55
#20
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Можно разобрать кладку до перекрытия и поставить деревянные рамы, наподобие таких как представлены ниже на изображениях. А в уровне перекрытия организовать затяжки.
p.s. могу запроектировать такую конструкцию, обращайтесь в личку.
[IMG]http://*****.ru/upload/iblock/aac/605.jpg[/IMG][IMG]http://*****.ru/upload/iblock/87e/638.jpg[/IMG]
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2012, 17:55
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


сомнительно что 200х100 по прочности пройдут при шаге стропил 1 м. Особенно если собрать мешок в ендове (а он гарантированно там будет).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 09:08
#22
Yazon


 
Регистрация: 24.10.2012
Москва
Сообщений: 7


Спасибо всем, кто отозвался. В итоге обратились к другому проектанту. В течении двух дней обещал представить свое предложение. По результатам отпишусь. Заказчик сказал, что елси не сможет новый проектировщик, то будет металл.
Yazon вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 13:01
#23
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Вывод: предложенная изначально система жизнеспособна только при неподвижных опорах.
Остается решить следующую задачу - как обеспечить неподвижность опор? Либо нужно менять систему.
Так понятней?
Вот как раз - наоборот. Система жизнеспособна при подвижных опорах. Если сила трения в месте опоры стропильных ног мала (или нулевая), то распора совсем не будет, так как стропило переместится ровно та ту величину, на которую ей надо было переместиться. Такая опора называется катковой и выполнить ее можно. Смотрите в даунлоаде атлас деревянных конструкций.
Система также жизнеспособна при неподвижных опорах, если усилие распора чем-то воспринимается.
Так что не путайте людей!!!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 13:34
#24
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вот как раз - наоборот. Система жизнеспособна при подвижных опорах. Если сила трения в месте опоры стропильных ног мала (или нулевая), то распора совсем не будет, так как стропило переместится ровно та ту величину, на которую ей надо было переместиться. Такая опора называется катковой и выполнить ее можно. Смотрите в даунлоаде атлас деревянных конструкций.
Система также жизнеспособна при неподвижных опорах, если усилие распора чем-то воспринимается.
Так что не путайте людей!!!
А вы посчитайте усилия в стропилах при подвижных опорах для схемы из 1-го поста.
И не путайте людей, не бывает древесины с Rи=650кг/см.кв.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 15:52
#25
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Может я Вас не понимаю просто, то что Вы хотите сказать. Но зачем нам усилия в стропилах, если распора не будет при шарнирно-подвижной опоре? И причем тут Ru=650кг/см.кв?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 16:00
#26
Student_PGS

Проектироваеие и обследование СК
 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 55
<phrase 1=


Aragorn, т.е. если нет распора, то и никаких других усилий нет в стропилах??!
__________________
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 16:12
#27
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Вы че меня путаете? Ну есть усилия в стропилах: продольное усилие и изгибающий момент. Может мы на разных языках разговариваем? Система статически определимая. В этом случае распор только от ветра - минимальный. От вертикальной составляющей - распора не будет. Встаньте на ролики и разведите ноги и возьмите штангу 200 кг. Как только мотня заработает, ноги расходиться перестанут, распор исчезнет.

Последний раз редактировалось Aragorn, 25.10.2012 в 16:32.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 16:17
#28
Student_PGS

Проектироваеие и обследование СК
 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 55
<phrase 1=


Т.к. распор исчезнет, то момент и соответственно поперечная сила возрастут.
А распор и есть продольная сила!!!
Значит на разных...
Offtop: исправил в тихую
__________________
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье

Последний раз редактировалось Student_PGS, 25.10.2012 в 16:35.
Student_PGS вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 16:35
#29
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Объясните мне. Откуда возьмется распор в статически определимой системе, если приложена только вертикальная нагрузка? Реакция опор будет только вертикальная!
Не путайте усилия в стержнях и реакции опор! Посчитайте схему в Скад и посотрите, что распор будет равен нулю.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 16:44
#30
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Реакция опор будет только вертикальная
Offtop: ну если голову наклонить...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 16:50
#31
Student_PGS

Проектироваеие и обследование СК
 
Регистрация: 17.04.2009
Сообщений: 55
<phrase 1=


Aragorn, что Вы заладили распор, распор... Я путаю? Но Вы же согласились, если исправили предыдущее сообщение)
__________________
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 17:05
#32
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


По контексту легко было понять, что усилия в стропилах - это усилия, а не силы (поэтому быстро и подправил).
Вы мне посчитайте распор и закончим спор. А то ни о чем разговор. А я Вам завтра посчитаю. Вот и посмотрим кто прав.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 17:27
#33
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Может я Вас не понимаю просто, то что Вы хотите сказать. Но зачем нам усилия в стропилах, если распора не будет при шарнирно-подвижной опоре? И причем тут Ru=650кг/см.кв?
Попробую еще раз. Надеюсь последний.
Вот Вы говорите:
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Система жизнеспособна при подвижных опорах
А я говорю, что предложенная система нежизнеспособна при подвижных опорах. Ну или будет жизнеспособна при условии, если дерево будет иметь R=650кг/см.кв.
Ибо внутренние усилия в этой системе ой-е-ей какие большие возникают. Без распора.
Есть еще вариант, сечение стропил сделать 200х400(h), но это тоже не вариант.

ЗЫ. Прежде чем спорить, не ленились бы посчитать на коленке. Я это сделал еще перед тем, как написать свое первое сообщение в этой теме.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 17:31
#34
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Yazon Посмотреть сообщение

Вот такой вариант фермы мне нарисовал заказчик. Я уже не знаю куда деваться.
Я имел ввиду вдоль конка. верхний пояс будет вместо прогона
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 17:41
#35
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Попробую еще раз. Надеюсь последний.
Вот Вы говорите:
Цитата:
Сообщение от Aragorn
Система жизнеспособна при подвижных опорах
А я говорю, что предложенная система нежизнеспособна при подвижных опорах. Ну или будет жизнеспособна при условии, если дерево будет иметь R=650кг/см.кв.
Ибо внутренние усилия в этой системе ой-е-ей какие большие возникают. Без распора.
Есть еще вариант, сечение стропил сделать 200х400(h), но это тоже не вариант.

ЗЫ. Прежде чем спорить, не ленились бы посчитать на коленке. Я это сделал еще перед тем, как написать свое первое сообщение в этой теме.
Так понятно. Я имел ввиду, что система жизнеспособна, когда распор невелик, чтобы не выдавить стены. А Вы имели ввиду про усилия в стропилах. На 15 метров - либо металл, либо клеефанерные. Обычные стропила здесь не подойдут... Хотя если мало снега... Легкий утеплитель... Стропила с шагом 50 см...
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 17:59
#36
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
На 15 метров - либо металл
Поверх все равно надо деревяшку колотить, металл либо в тепле, либо в холоде, иначе течь будет конденсат ручьем. А с учетом того, что все производители сейчас рекомендуют минимально 200 мм утеплителя (а не 150 как ранее), можно и деревом все решить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 18:15
#37
Arg


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197


Добавлю своих 5 копеек. Делали давно нечто подобное. Фермы на гвоздях или шпильках. Правда со стойками, и пролет максимальный 12 метров. Так вот мне тогда посоветовали кроме трех СНиПовских схем загружения снегом делать "для себя" еще один расчет, на снег только с одной стороны. Стандартная ситуация весной. И иногда этот расчет заставлял увеличивать сечения. Ну и шаг стропил брали в том числе исходя из ширины листов утеплителя, чтобы не резать при монтаже.
__________________
Festina lente
Arg вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2012, 17:04
#38
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


контсрукция которая у вас вполне пригодная и не требует никаких дополнений, ни конек не нужен (который ничего не дает), ни стойки не нужны... отдавайте на стройку как есть...
yuura вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Несущая способность деревянных стропил при пролете 15м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Несущая способность глиняной стены. lessness Конструкции зданий и сооружений 9 15.08.2012 19:54
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Сечение стропил при пролете 15м. deviser Конструкции зданий и сооружений 9 23.09.2010 12:17
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47