Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что делать с кирпичной кладкой?

Что делать с кирпичной кладкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2012, 10:31 #1
Что делать с кирпичной кладкой?
dercom
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32

Подскажите пожалуйста, что делать с такой кладкой? Необходимо выполнить реконструкцию существующего промышленного корпуса. От времени и "безхозности" кирпичная кладка самонесущей стены намокала, разрушалась, покрылась грибком. Заказчик хочет утеплить стену минераловатным утеплителем, закрепленным тарельчатми дюбелями и закрыть профлистом по направляющим. Можно ли заменить данную кладку участками (там где разрушилась кладка) или все такие надо менять всю? Хотелось бы услышать ваше мнение.
dropbox.com/s/wnbvz0cf9k2mqc1/IMG_5106.JPG
dropbox.com/s/l73i64qiy9q23w9/IMG_5117.JPG
dropbox.com/s/8d38vrneez1s00f/IMG_5135.JPG
Просмотров: 11287
 
Непрочитано 29.10.2012, 10:45
#2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


Судя по фото можно менять кладку местами. Места: 1.где разрушены кирпичи и/или раствор 2. Где поражено грибком
Где сохранилась штукатурка наверно можно оставить.
А вообще надо менять судя по фото примерно 50% (может и больше). Тогда наверно имеет смысл все поменять?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 11:11
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от dercom Посмотреть сообщение
Можно ли заменить данную кладку участками (там где разрушилась кладка) или все такие надо менять всю?
Как вы себе представляете замену части кладки? Один-два внешних крпича выбить и заменить еще куда ни шло. А если выбили один кирпич, за ним такой же, а если насквозь..., дальше что... (делать будете)? Толщина стены какая?
Фотографии приложите по-нормальному!
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 11:19
#4
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Как вы себе представляете замену части кладки? Один-два внешних крпича выбить и заменить еще куда ни шло. А если выбили один кирпич, за ним такой же, а если насквозь..., дальше что... (делать будете)? Толщина стены какая?
Фотографии приложите по-нормальному!
Т.е. вы предлагаете заменить всю кладку? толщина стены 250 мм, есть и 380 мм. Какие могут последствия такого грибка в будущем?
Фотографии и рад бы прикрепить "по-нормальному", только вот пишет "Ошибка соединения с удаленным сервером"
dercom вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 11:20
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


А как насчёт обследования ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 11:23
#6
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Можно поврежденные фрагменты стен переложить шлакоблоком/сибитом, например.
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 11:42
#7
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А как насчёт обследования ?
Обследования нет и не будет, заказчик посчитал этот раздел лишним.. На самом деле визуально корпус в удовлетворительном состоянии за исключением кирпичной самонесущей стены..
dercom вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 11:21
#8
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dercom Посмотреть сообщение
На самом деле визуально корпус в удовлетворительном состоянии за исключением кирпичной самонесущей стены..
Удовлетворительного состояния не бывает - бывает 4 категории технического состояния по ГОСТ, либо 5 категорий по СП. В зависимости от категории становится понятно можно эксплуатировать такую конструкцию или нельзя. Отказавшись от обследования заказчик взял на себя лишние расходы по демантажу стены на основании того, что ее внешний вид кому-то не понравился. Это его проблемы и по-этому не имеет значения всю кладку разбирать или только часть - как удобнее так и надо делать. Т.к. к восстановлению технического состояния и работоспособности стен эти работы отношения не имеют. Для того что бы восстанавливать работоспособность конструкции нужно знать на сколько она снижена, а без обследования этого сделать нельзя.
Каковы основания демонтажа стены или замены части кладки?
Алексей54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 11:45
#9
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Каковы основания демонтажа стены или замены части кладки?
частичное разрушение кирпича, кладки, выпадение раствора из швов, грибок. Как при таких дефектах возможна эксплуатация? Как, к такой кладки, крепить утеплитель? Как поведет себя внутренняя отделка? Сколько лет простоит эта кирпичная кладка? Про прочность кирпича и раствора сказать не могу, т.к. испытания не проводились.
dercom вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:54
#10
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dercom Посмотреть сообщение
частичное разрушение кирпича, кладки, выпадение раствора из швов, грибок. Как при таких дефектах возможна эксплуатация? Как, к такой кладки, крепить утеплитель? Как поведет себя внутренняя отделка? Сколько лет простоит эта кирпичная кладка?
кладка стены характеризуется в первую очередь несущей способностью (для оценки способности воспринимать эксплуатационные нагрузки) и эксплуатационными характеристиками (для оценки возможности эксплуатации с точки зрения назначения), что в совокупности говорит о эксплуатационной пригодности конструкции. Перечисленные вами дефекты кладки влияют как на несущую способность конструкции стены к восприятию нагрузок (включая нагрузку от планируемого утепления), так и на эксплуатационные характеристики (включая возможность выполнения отделочных покрытий, поддержания микроклимата в помещениях и пр.). Но в какой степени влияют? Как без обследования оценить эту степень влияния? И кто берет на себя ответственность за принятие подобных решений без проведения обследования? Сейчас вроде все считают деньги, даже в бюджетных учреждениях для демонтажа/сноса здания требуются веские обоснования и чиновники часто перекладывают ответственность за эти обоснования на обследователей. И для этого есть причины - если просто так снести здание или какую-либо конструкцию, просто по тому что внешний вид не понравился, то потом придут проверяющие и обвинят в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба государарству/бюджету. Вы на себя без обследования решили взвалить ответственность за не сколько миллионов рублей (стоимость стены)? Или предоставите заказчику принять такое безосновательное решение?
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 13:24
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от dercom Посмотреть сообщение
Какие могут последствия такого грибка в будущем?
Если грибок, это навечно. Более того, распространяться он будет быстро и долго. Пока все не рухнет.

Цитата:
Сообщение от dercom Посмотреть сообщение
заказчик посчитал этот раздел лишним..
Убедите его в неизбежности обследования. Что дешевле: новая стена или косметическое латание "дыр" с очень вероятными последствиями (разрушение всей стены с порчей оборудования или иного близлежащего... А если оно приведет к жертвам?..
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 13:38
#12
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Да тут и без обследования видно, что кладка свое отжила. Ну усилите вы ее, отремонтируете. Все равно лет 10-15 простоит и все.
Разобрать и поставить сэндвич)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 13:46
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Убедите его в неизбежности обследования.
Убедить обычно сложно. Что обследователи дадут - схемы фасадов с местами разрушений и фотоальбомом? Дык Заказчик и скажет на это: "я и сам это вижу, вы мне скажите сколько это стоить будет". А это можно сказать только имея на руках проект-предпроект.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 13:57
#14
xperimentator

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Да тут и без обследования видно, что кладка свое отжила. Ну усилите вы ее, отремонтируете. Все равно лет 10-15 простоит и все.
Разобрать и поставить сэндвич)
присоединяюсь)
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 15:00
#15
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Да тут и без обследования видно, что кладка свое отжила. Ну усилите вы ее, отремонтируете. Все равно лет 10-15 простоит и все.
Разобрать и поставить сэндвич)
Получается если смотреть с позиции Алексей54, то обследование необходимо для обоснования принятых решений. И не важно, видно или не видно, что стена отжила свое. Но с экономической точки зрения, не хочется тратиться на экспертизу, но хочется сохранить стену.
я тоже к этому склоняюсь, только вместо сэндвича использовать пенобетонные блоки толщиной 400 мм с отделкой профлистом. Только возникает небольшая проблема - выше кирпичной стены идут стеновые ж/б панели. Их придется отдельно утеплять и отделывать, что приведет к выступам на фасаде.
dercom вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 15:48
#16
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Если грибок, это навечно. Более того, распространяться он будет быстро и долго. Пока все не рухнет.
Так быстро или долго? Навечно или все рухнет? И откуда такие сведения о неистребимости этих злостных разрушителей? А вы уверены что это там грибок, а не водоросли?
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Да тут и без обследования видно, что кладка свое отжила. Ну усилите вы ее, отремонтируете. Все равно лет 10-15 простоит и все.
Почему такой пессимизм? И если ее можно отремонтировать, чтобы она простояла 10-15 лет, то что помешает ей простоять больше?
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2012, 09:53
#17
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Почему такой пессимизм? И если ее можно отремонтировать, чтобы она простояла 10-15 лет, то что помешает ей простоять больше?
У любой конструкции есть свой определенный срок службы. Если кладка свое отжила, то смысл ее постоянно ремонтировать? Это по логике.
Естественно, ситуации бывают разные. Может у заказчика через эти 10 лет договор аренды заканчивается или валить вообще собирается, зачем ему тогда заморачиваться? Косметику провел, а потом пофиг. Может он потом новое здание построит.
Если удается заказчика без обследования убедить, мол - и так видно что менять надо, просто пишется акт о признании конструкции аварийным и все. Если заказчика нужно убедить - тогда надо делать обследование и оперировать объективными данными. И тогда спорить будет не о чем уже)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2012, 10:09
#18
Keytujd

Строительство
 
Регистрация: 23.09.2010
СССР
Сообщений: 31
<phrase 1=


Меняйте наиболее поврежденные секции на сендвич. Ничего путного с этой кладкой дальше не будет а под профлистом тем более
Keytujd вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2012, 21:34
#19
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Так быстро или долго? Навечно или все рухнет? И откуда такие сведения о неистребимости этих злостных разрушителей? А вы уверены что это там грибок, а не водоросли?
1. И быстро, и долго.
2. Навечно, пока не рухнет.
3. Грибок почти неистребим: лечение (уничтожение) длительное и вряд ли дешевое, и не факт, что прогноз будет положительный.
4. О грибке говорит автор темы. Полагаю, он знает отличите водоросли от грибка. Потому и вывод однозначный: новую стену.

Автору: для полной уверенности нужно обследование, только не строительное (о чем тут уже написали), а санитарное. Аббревиатура СЭС знакома? Когда-то это называлось Санэпидемстанция. Вот покажите им снимки и пригласите на объект хотя бы для консультации.
Какого цвета этот грибок? И где именно - на кирпиче или в швах? Если черная плесень - это плохо очень.

А это автор видел: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...E%D0%B9&lr=213 = грибок на кирпичной?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...2%D1%8B&lr=213 = сэс москвы.
Находите в вашей местности, и пишете, звоните, еде к ним... Зачем сомневаться и предполагать, когда проще и надёжнее услышать мнение санитарных профессионалов.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 09:13
#20
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Спасибо всем кто откликнулся! Позже отпишу принятые решения
dercom вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 09:59
#21
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от dercom Посмотреть сообщение
Про прочность кирпича и раствора сказать не могу, т.к. испытания не проводились.
До испытаний (они вряд ли целесообразны) вполне достаточно поковырять (процарапать, простучать) швы и кирпичи (в разных местах). Рыхлость - показатель достаточный и без лабораторий, и если бы не грибок, частичная замена рыхлой кладки (м.б. с усилением) была бы уместна.
Цитата:
Сообщение от dercom Посмотреть сообщение
Как, к такой кладки, крепить утеплитель? Как поведет себя внутренняя отделка?
Сокрытие грибка внешними покрытиями (любыми) усугубит состояние. Внутренняя - ... (перестанет быть отделкой)
Главное внимание уделите грибку - от этого зависят все дальнейшие меры.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 00:11
#22
Azali


 
Регистрация: 01.11.2012
Sin City
Сообщений: 4


Очистить поверхость, установить арматуру на ершах, забетонировать. Чтобы избавиться от влажности обработать стену кремнеорганической жидкостью. Арматура и толщина бетона по расчету.
Azali вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 09:04
#23
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Azali Посмотреть сообщение
Очистить поверхость, установить арматуру на ершах, забетонировать. Чтобы избавиться от влажности обработать стену кремнеорганической жидкостью. Арматура и толщина бетона по расчету.
я что то слабо себе представляю, как забетонировать вертикальную стены - какая должна быть толщина бетона, как установить опалубку для бетонирования и самое интересное как туда нагнетать бетон?!) Может имелось ввиду оштукатуривание?!
dercom вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 09:48
#24
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dercom Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что делать с такой кладкой? Необходимо выполнить реконструкцию существующего промышленного корпуса.
Так Вы собираетесь менять кладку или делать реконструкцию? По-другому: Вы делате проект капитального ремонта или проект реконструкции?
Если капитального ремонта и всё упёрлось в кладку, то делайте так, как заказчик скажет (напишет в техзадании). Если делаете реконструкцию, то без обследования состояния несущих и ограждающих конструкций Вам не обойтись, поскольку понятие "реконструкция" предусматривает изменение основных характеристик здания, от которых возможно изменение (увеличение) нагрузок на несущие конструкции. Так что вопрос замены кирпичной кладки может оказаться самым простым
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 10:14
#25
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Так Вы собираетесь менять кладку или делать реконструкцию? По-другому: Вы делате проект капитального ремонта или проект реконструкции?
Если капитального ремонта и всё упёрлось в кладку, то делайте так, как заказчик скажет (напишет в техзадании). Если делаете реконструкцию, то без обследования состояния несущих и ограждающих конструкций Вам не обойтись, поскольку понятие "реконструкция" предусматривает изменение основных характеристик здания, от которых возможно изменение (увеличение) нагрузок на несущие конструкции. Так что вопрос замены кирпичной кладки может оказаться самым простым
Данный корпус простоял бесхозным около 20 лет и тут хозяин этого корпуса вспомнил про него и решил в нем наладить производство. Наше руководство (не знаю всего закулисья) подписало у него задание на проектирование, где было четко написано - выполнить перевооружение цеха. А как можно выполнить перевооружение, когда ограждающие конструкции в плачевном состоянии?! При всем при этом, необходимо выполнить отопление корпуса. С учетом энергосбережения, экспертиза не пропускает данных цех без утепления стен. Вот и выходит так, что в задании на проектирование не слова о реконструкции..
dercom вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:58
#26
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dercom Посмотреть сообщение
Наше руководство (не знаю всего закулисья) подписало у него задание на проектирование, где было четко написано - выполнить перевооружение цеха.
Начальству виднее... Делайте перевооружение, стена к нему не имеет никакого отношения. Ну а ввязались в детали капремонта, то и получайте головную боль и неимоверные убытки.
Про замену стены: делайте так, как пожелает заказчик
357 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2012, 10:55
#27
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


По ГОСТ Р 53778-2010
4.2 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга.

4.3 Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят также:
по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;
при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения);
по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения);
по инициативе собственника объекта;
при изменении технологического назначения здания (сооружения);
по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора.
У вас минимум по 2 пунктам требуется выполнить обследование.
По фото ничего особо критичного не видно, локальные участки кладки с разрушением до 130мм можно усилить торкрет-рубашкой, зеленое на стене очень смахивает на мох, выросший в результате разрушения узла примыкания водоизоляционного слоя кровли к парапету и замачивания стены.
За 20 лет могли произойти вещи и похуже, например просадки фундаментов и деформации всего каркаса, т.е. нужно полноценное обследование, как сказал Алексей54.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что делать с кирпичной кладкой?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Странные плиты в перекрытии - что это такое и что с этим делать? Belvoille Обследование зданий и сооружений 4 29.10.2012 02:08
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены Sansob Каменные и армокаменные конструкции 1 28.02.2010 21:57
Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные? Фоса Архитектура 15 15.04.2008 19:57
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 4 14.03.2008 13:36