bornfly
 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо ли в условиях сейсмичности 7 баллов, наружный водопровод делать кольцевым? Территория железнодорожного пункта пропуска через границу. На территории планируется 5-6 зданий. Водоснабжение из артезианских скважин.
Просмотров: 4186
 
Непрочитано 29.10.2012, 11:58
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 766


нужно, почему считаете, что не нужен?
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 14:30
#3
bornfly


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13


Просто увидела подобный проект, с сейсмичностью 8 баллов, где схема водоснабжения принята тупиковая. Проект прошел экспертизу. Поэтому и возник вопрос. Вот примерная схема водопровода. Прошу прокомментировать и дать рекомендации по устройству кольца.
Вложения
Тип файла: pdf Схема водоснабжения.pdf (27.7 Кб, 216 просмотров)
bornfly вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2012, 14:53
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,919


А тушить? Кстати, для такого отдельного объекта не нужен контррезервуар, например?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 14:56
#5
bornfly


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13


Раздельная система. Пожаротушение от кольцевого противопожарного водопровода, просто здесь он не нанесен. Насчет контррезервуара не в курсе....
bornfly вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:48
#6
Ded_M03ay


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195


Если диаметр трубопровода менее 100 мм., и противопожарный трубопровод отдельный тогда согласно СНиП 2.04.02 можно делать тупиковую сеть.
Ded_M03ay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 13:01
#7
bornfly


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13


Судя по расходам воды, которые у меня получаются и длинам тупиковых линий, не избежать кольца. Вот так примерно получается:
Вода забирается из скважин ( НС I подъма) затем подается на станцию водоподготовки, из нее в резервуары чистой воды. Далее вода поступает в НС II подъема и подается потребителю по кольцевой схеме.
Но тут встает вопрос об устройстве водонапорной башни... Можно ли обойтись без нее?
Вложения
Тип файла: pdf Кольцевая схема.pdf (27.7 Кб, 176 просмотров)

Последний раз редактировалось bornfly, 31.10.2012 в 12:47.
bornfly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Необходимость устройства кольцевого водопровода



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость устройства температурных швов gdenisn Конструкции зданий и сооружений 47 15.05.2020 17:52
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 20 11.05.2012 17:54
Необходимость устройства горизонтальной гидроизоляции stol58 Конструкции зданий и сооружений 12 12.06.2011 08:57
ИЩУ Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода alexandrinka07 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.09.2010 21:08
Надстройка мансарды, необходимость устройства монолитного пояса Liam Железобетонные конструкции 18 03.04.2009 11:48