| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Балка с прогнутой рабочей арматурой
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2486
|
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Вопросы:
1. Как арматура погнулась с опалубкой? (обычно балки армируются каркасами, а их так просто не погнешь) Как это проверили? 2. Как давно залиты балки? (если давно, то как обеспечивать совместную работу нового слоя с уже готовой балкой?) 3. Как будете доказывать что балка рассчитана верно? (куратор/технадзор обязан докопаться - отклонение очень большое) По результатам исполнительной нужен новый расчет. Как докажете где находится погнутая арматура?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
serkov.
Даже если арматура прогнулась, то вряд ли произойдет раскалывание бетона. Для информации см. вложение. И еще в этом разделе тему "Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой". |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
СП 52-101-2003 =)
расчёт ничем не отличается от обычного, разве что плечо внутренней пары у вас увеличилось на ваши 20см, ну и немного нагрузка от собственного веса подросла. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? | viking1963 | Железобетонные конструкции | 20 | 06.10.2016 15:49 |
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 23.09.2011 18:30 |
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? | fenomenЧИК | Металлические конструкции | 1 | 26.07.2010 21:59 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |