Может повтор, но поиском не нашел.
Отделка шахт дымоудаления стальными или разборными конструкциями. Есть ли какоенибудь типовое решение по данному виду отделки?
Просмотров: 5182
 
Непрочитано 21.11.2012, 11:06
#2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


А зачем? при большом сечении штукатурки мало? при малом затирка швов
разборные-то зачем? там кто-то жить будет?
тогда однозначно евроремонт!
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 11:08
#3
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Такое требование прописано в СП 7.13130. И именно стальными или разборными
Stich123 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 11:14
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


какое здание? жилое? пром?
в жилом делаем из гаража с штукатуркой - экспертиза замечание не пишет.
если сталь - то наверное обработка огнезащитными спецсоставами?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 11:19
#5
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


тип здания не имеет значения. и огнезащита думаю тоже неважна. есть мысль, что это для уменьшения аэродинамического сопротивления. Вот точная цитата: Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или стальных облицовочных конструкций.
Каким образом должна выполняться облицовка не уточняется.
Stich123 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 14:06
#6
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


А мы штукатурим... и замечания пока не пишут... Буду иметь ввиду.