Стойка вентилируемого фасада
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стойка вентилируемого фасада

Стойка вентилируемого фасада

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2006, 13:44 #1
Стойка вентилируемого фасада
Reka2
 
МК, стекло, вентфасады
 
Рязань
Регистрация: 24.11.2006
Сообщений: 45

День добрый, ув. гопода!
Надумал себе проблему: Вент. фасад (стеклянный фасад) крепится своими стойками к несущей стене здания на двух опорах. Одна из них неподвижная (воспринимает нагрузку от массы фасада), вторая - подвижная в вертикальном направлении (позволяет компенсировать температурные расширения). Производители комплектующих без объяснения в документации неподвижную располагают в низу, а подвижную в верху, т.е. стойка стоит. Извините за тавтологию. НО!!! С точки зрения устойчивости последней я бы ее подвесил - неподвижная опора в верху, а подвижная - в низу.
Вопрос: КТО ПРАВ?
Заранее всем спасибо.
Просмотров: 8409
 
Непрочитано 24.11.2006, 14:06
#2
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


C точки зрения устойчивости - может и так. Но с точки зрения производства производства работ и надежности соединения - лучше пусть стоит.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 14:07 Re: Стойка вентилируемого фасада
#3
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Reka2
Вент. фасад (стеклянный фасад) крепится своими стойками к несущей стене здания на двух опорах. Одна из них неподвижная (воспринимает нагрузку от массы фасада), вторая - подвижная в вертикальном направлении (позволяет компенсировать температурные расширения). Производители комплектующих без объяснения в документации неподвижную располагают в низу, а подвижную в верху, т.е. стойка стоит.
Правильно распологают, ибо проще в монтаже :!:
Цитата:
Сообщение от Reka2
Извините за тавтологию. НО!!! С точки зрения устойчивости последней я бы ее подвесил - неподвижная опора в верху, а подвижная - в низу.
А как монтировать, ежели фасад высотой метров 10-30, вроде проще производить монтаж снизу вверх, чем наоборот.
Хотя если этого требует кто-то или что-то то почему-бы нет. Главное монтажники грамотные должны быть :idea:
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 23:21
#4
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


ИМХО без разницы. в каждом конкретном случае крепление может быть разным. Иногда просто невозможно жестко закрепить стойку снизу.
Sven вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 01:39
#5
NVFk

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43


Считаю неподвижная опора должна быть действительно вверху.
Дело в том, что металл лучше работает на растяжение, чем на сжатие.
К примеру на проволоку мы можем повесить груз, при том приличный. Но поставить на нее груз уже не получится.
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 07:21
#6
Горян

конструктор СПК и НВФС
 
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46


Вент. фасады практически всех систем, основанных на вертикальной направляющей именно так и собираются, жесткая опора верхняя. Системы светопрозрачных конструкций унифицированы, и используется одно и то же решение и для вентилируемого холодного фасада, и для теплого витража на несколько этажей. Зачем менять технологию если есть типовые решения... Один пролет закрыть, это одно дело, а делать фасад на несколько этажей сверху вниз это извращение...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Горян вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 08:57
#7
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NVFk Посмотреть сообщение
Считаю неподвижная опора должна быть действительно вверху.
Дело в том, что металл лучше работает на растяжение, чем на сжатие.
К примеру на проволоку мы можем повесить груз, при том приличный. Но поставить на нее груз уже не получится.
Скажу Вам по секрету в 90% случаев стойки витража, первоначально не проходят по ветровой нагрузке, а уж потеря в следствии вертикальной нагрузки от веса стекла на 10 месте.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 09:20
#8
NVFk

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43


Может пора уходить с эконом класса)))
Я год "конструировал" системы у которых расчетные нагрузки были раз в 5 больше допустимых!!!!
Щас хорошие системы использую- и СНиПы теперь уже на моей стороне)
а как понять "первоначально не проходят по ветровой нагрузке", что на пролеты нельзя стойки делить?
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:

Последний раз редактировалось NVFk, 31.10.2011 в 09:47.
NVFk вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 11:09
#9
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NVFk Посмотреть сообщение
а как понять "первоначально не проходят по ветровой нагрузке", что на пролеты нельзя стойки делить?
стекло раньше треснет чем стойка потеряет устойчивость.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 11:29
#10
NVFk

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43


То есть стекло-самое слабое звено?
Просто у меня щас коммерческое предложение на фальш-витраж, а я больше по вент. фасадам.
Можешь методику расчета толковую скинуть?
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 11:34
1 | #11
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NVFk Посмотреть сообщение
То есть стекло-самое слабое звено?
угу

Цитата:
Сообщение от NVFk Посмотреть сообщение
Можешь методику расчета толковую скинуть?
а смысл? статический расчет в любой нормальной системе уже это учитывает.
поставь Schüco Statik там все подробно.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2011, 11:40
#12
NVFk

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43


Первый раз сталкиваюсь со стеклом. Но нагрузки разные, в проге разбираться некогда, потом как время будет поковыряю. спасибо
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2011, 13:54
#13
НПКБ

проектирование
 
Регистрация: 16.06.2011
Москва
Сообщений: 10


можно поставить, можно повесть, разница в нюансе:
если стойки стыкуются по высоте т.есть витраж высокий на несколько этажей
то на стыке стоек ставится дренажный элемент, который дает перетечь воде(конденсату) их верхней стойки
в нижнюю. так вот он крепится в верхней стойке и входит в нижнюю, если сделать наоборот, то он не будет выполнять свою функцию.
поэтому нижняя часть стоек должна стоять а верхняя шелиться (от температурных расширений)
НПКБ вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2011, 21:51
#14
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от НПКБ Посмотреть сообщение
можно поставить, можно повесть, разница в нюансе:
если стойки стыкуются по высоте т.есть витраж высокий на несколько этажей
то на стыке стоек ставится дренажный элемент, который дает перетечь воде(конденсату) их верхней стойки
в нижнюю. так вот он крепится в верхней стойке и входит в нижнюю, если сделать наоборот, то он не будет выполнять свою функцию.
поэтому нижняя часть стоек должна стоять а верхняя шелиться (от температурных расширений)
сам понял что написал??
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 21:12
#15
NVFk

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от zenon
поставь Schьco Statik
Можешь ссылку скинуть где скачать?
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 22:19
#16
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,408


Цитата:
Сообщение от NVFk Посмотреть сообщение
Можешь ссылку скинуть где скачать?
А что, гугл или яндекс уже бан вывесили?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2011, 14:52
#17
NVFk

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43


Не могу найти, если есть у кого, скиньте, плиз
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2013, 12:12
#18
Abzal


 
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 2


Привет!
У кого то есть узлы, спецификаций по фасадам Schüco для примера???
Abzal вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 14:29
#19
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Смотрите на сайте Schüco, в разделе с доступом после регистрации.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2013, 13:11
#20
AN124

Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
 
Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Скажу Вам по секрету в 90% случаев стойки витража, первоначально не проходят по ветровой нагрузке...
Это как? Это ж алюминий. Неужели алюминий проектируют безграмотные конструктора? Это ж не ПВХ, где лепят как попало, вот там точно что 90% не проходят по ветровой нагрузке.

Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
А как монтировать, ежели фасад высотой метров 10-30, вроде проще производить монтаж снизу вверх, чем наоборот.
Хм... Так а почему нельзя также производить монтаж снизу вверх, при верхнем неподвижном креплении стойки? Можно, мы так и делаем. Так даже удобнее.

P.S. Всегда, если есть возможность конечно, стараемся делать именно верхнее неподвижное крепление.

Цитата:
Сообщение от Abzal Посмотреть сообщение
Привет!
У кого то есть узлы, спецификаций по фасадам Schüco для примера???
Что конкретно нужно? Вот пример выполнения проекта (правда там Reynaers, но для примера думаю подойдет).

Последний раз редактировалось AN124, 14.07.2013 в 13:16.
AN124 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стойка вентилируемого фасада