|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужен ли пожарный проезд?
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 4199
|
|
||||
ТРоПБ:
Статья 98. 4. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 6. В случае, если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 49
|
а как же другой пункт статьи?
3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи; И какова должна быть ширина подъезда пожарной мащины. И как на счет окон ? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я давал цитату по промышленным объектам. Вы дали выписку из гражданского строительства. Какой объект то? Если промышленный, то я прав, если гражданский, то надо СНиП/СП смотреть. Я гражданкой не занимаюсь. Глянул краем глаза, как тут все запущено... В 123-ФЗ отменено, в СНиП 21-01-97* ссылки на недействующие СНиП-ы: 8.2 Проезды для основных и специальных пожарных машин следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, СНиП II-97. В этих старых СНиП-ах нет конкретных указулек... Окна, вроде, если нет постоянных рабочих мест не нужны. Однако в зависимости от категории склада может понадобится дымоудаление, его обычно через окна в верхней части с приводом снизу делают. Хотя и крышники ставят иногда. ИМХО - не нужно. Если в ГГЭ не пойдет, то и париться не надо. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 49
|
Это склад промышленных товаров. По противопожарным нормам нужно обеспечить пожарный проезд 3,5м или 6м с двух длинных сторон здания. С передней стороны получается хорошо, а вот какое расстояние нужно оставить между забором и длинной стеной здания. За забором отвал грунта.? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожарный проезд у одноэтажного здания | сержант | Пожарная безопасность | 39 | 09.11.2018 17:12 |
Рассудите, нужен-ли пожарный проезд | zodchij | Пожарная безопасность | 4 | 21.06.2012 11:53 |
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.07.2011 21:39 |
Пожарный проезд над подвальным помещением. | Розмысл | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.02.2010 19:52 |