| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли сохранять колонны по краям диафрагмы жесткости?

Нужно ли сохранять колонны по краям диафрагмы жесткости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2012, 10:35 #1
Нужно ли сохранять колонны по краям диафрагмы жесткости?
Vtrk
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163

Доброго времени суток. Вопрос в следующем, если вводится диафрагма жесткости нужно ли оставлять колонны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Варианты исполнения диафрагмы.JPG
Просмотров: 530
Размер:	22.0 Кб
ID:	91884  

__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Просмотров: 9070
 
Непрочитано 06.12.2012, 11:38
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Когда - да, когда - нет. Все зависит от нагрузок передаваемых на колонны (торцы диафрагм).
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 13:06
#3
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Вы из собственного опыта или где-то написано?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 13:18
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


если монолит, то оставлять колонны - полный бред
если сборняк, то вероятнее всего вариант 1
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 13:19
#5
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


если каркасное здание - оставлять
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 13:21
#6
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Монолит
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 13:23
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ну и всё, убирайте. у вас колонна, допустим 400х400, а стена толщиной 200мм. тогда стена длиной 800мм будет нести ровно столько же, сколько и ваша колонна.
а как показывает практика, стены всегда недогружены
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 13:26
#8
avantjurist

молодой ин-р - к-р
 
Регистрация: 27.01.2012
Брест/Москва
Сообщений: 152
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™


Vtrk а расстояние какое между колонной и диафрагмой и есть ли что-то дальше?
план 24-эт жилого дома
avantjurist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 13:31
#9
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Ок пасиб, хотель развить тему про "случаи" заведеную Alkor527
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 14:02
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если монолит, то оставлять колонны - полный бред
Все зависит от грузовой площади приходящейся на колонну. При больших пролетах стена может и не пройти.
При монолитном балочном перекрытии например, если балки идут поперек стены и нагрузка от них передается именно на торцы диафрагмы, колонны (уширения на торцах) будут нужны.
Включите фантазию, нет всех данных.

Vtrk, расчет покажет что нужно, а что нет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 14:08
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Alkor527
Кончай фантазировать, приведи хоть один реальный пример, когда диафрагма не справится с работой одной или 2-х колонн....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 14:58
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если монолит, то оставлять колонны - полный бред
если сборняк, то вероятнее всего вариант 1
Вы в монолите представьте как это будет в производстве работ. Такая хрень получается на стройке. Шов между колонной и стеной (диафрагмой) в 99% случаев неизбежен. Не хотят строители усложнять работы, что в принципе понятно, да и незачем.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 15:04
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Проектировали 17эт. панельный дом на 2х эт. монолитном каркасе. Вверху панели, внизу только колонны и парочка диафрагм. Верхнее перекрытие каркаса балочное, дабы передать нагрузки с панелей на колонны. По торцам диафрагм (200мм) делали утолщения (колонны 600х600), т.к. торцевые участки диафрагмы без колонн получались с бешенным армированием.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 15:11
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Alkor527
ЕСли такое здание то и диафрагмы должны быть не 200 мм толщиной....
К тому же тут скорее будет идти речь о унификации опирания и т.д.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 15:13
#15
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


А какова цель диафрагмы жесткости? если здание не каркасное - она обеспечивает устойчивость стен, если каркас - то увеличивает жесткость каркаса. Т.е. без колонн но не обойтись, другое дело что их можно сделать без выступа от диафрагмы, но бывает как правильно отметил Alkor527
Цитата:
участки диафрагмы без колонн получались с бешенным армированием.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 15:32
#16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
ЕСли такое здание то и диафрагмы должны быть не 200 мм толщиной....
А зачем увеличивать всю стену, когда можно только торцы? Экономим бетон и арматуру, особенно при больших пролетах и нагрузках. К тому же как вы и сказали
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
речь о унификации опирания и т.д.
Автор ведь так и спросил
Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем, если вводится диафрагма жесткости нужно ли оставлять колонны?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 15:33
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop: Alkor527
ЛАдно тут согласен, лопухнулся...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 15:44
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Проектировали 17эт. панельный дом на 2х эт. монолитном каркасе.
было дело, правда не панельный, а монолит в стеновой системе, так стены техэтажа, которые шли с колонны на колонну, имели толщину 400 мм. Надо помнить там еще куча дырок от смежников, так что все непросто.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 16:07
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


можно и пилястрами обойтись, правда монолитить - не фонтан
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0025.jpg
Просмотров: 341
Размер:	66.1 Кб
ID:	91929  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2012, 17:36
#20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
правда монолитить - не фонтан
так разница не большая, колонна пилястра. У строителей набор опалубки ограничен, отсюда и их "капризы".
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 10:09
#21
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


Здание монолитное с плоским диском перекрытия, схема рамно-связевая, 17 этажей. Ввожу дополнительную диафрагму жесткости (ранее стояли колонны, по предварительному расчету не прошло по горизонтальным предельным перемещениям), поэтому и возник вопрос. Армирование в стене адекватное просто хотелось узнать мнения других, кто как делает. Если колонны оставлять из плюсов только возможность сэкономить арматуры, а из минусов геморрой рабочим.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 секция.JPG
Просмотров: 226
Размер:	69.3 Кб
ID:	91973  
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 20:43
#22
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Колонны в стенах в монолите - это лютый бред. Если нужно - увеличьте толщину стены, но никогда не делайте в ней уширение - коллеги засмеют, строители возненавидят.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 23:10
#23
Vtrk

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163


А как быть по подвалу там при любом раскладе выступы получатся?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Vtrk вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2012, 23:16
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


делаешь трёхслойную стену: ж/б + пеноплекс + ж/б. в местах колонн пеноплекс не делаешь.
если колонны 400х400, мы делаем внутр. слой 200мм, пеноплекс 80мм, наружный 120мм. внутренний армируем как стены, наружный - сварной сеточкой из 8ки с шагом 100х100 - защита утеплителя и место для приклейки гидроизоляции

либо колонны плоские, типа 200х800, например. опираешь на стены 200мм
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 08.12.2012 в 23:27.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 15:39
#25
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
делаешь трёхслойную стену: ж/б + пеноплекс + ж/б. в местах колонн пеноплекс не делаешь.
если колонны 400х400, мы делаем внутр. слой 200мм, пеноплекс 80мм, наружный 120мм. внутренний армируем как стены, наружный - сварной сеточкой из 8ки с шагом 100х100 - защита утеплителя и место для приклейки гидроизоляции
Интересное решение, первый раз о таком слышу. В местах колонн утеплителя нет, проблем с этим не возникает?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 16:54
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ну раньше стены (из фбс) вообще не утепляли, в подвале +5 и ок
проблем пока не было, хотя и объектов таких не много делали. в основном колонны крайнего ряда делаем 200-250мм толщиной и стену подвала соответственно 200-250мм

п.с. сходу не смог найти картинки. но делали такое. хотя лично мне решение не нравится - мостики холода и всё такое
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 10.12.2012 в 17:04.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 18:32
#27
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
А как быть по подвалу там при любом раскладе выступы получатся?
А вы разделите каркас и ограждающую стену подвала, строители еще и спасибо скажут.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли сохранять колонны по краям диафрагмы жесткости?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сохраняйте чертежи в GIF/PNG, не нужно сохранять в JPG tematema Разное 14 28.11.2011 06:01
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Максимальная длина диафрагмы жесткости avrubtsov Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2010 23:41
Диафрагмы жесткости Сергей Кузин Прочее. Архитектура и строительство 8 31.08.2007 11:06