|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какая принимается нагрузка от сил?
инженер
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312
|
||
Просмотров: 3297
|
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Вот и я говорю, нужно брать нагрузку с одного этажа... сейчас получается, что на плите перекрытия цокольного этажа при грузовой площади 36м2 в районе колонн на ширину 1200мм в каждую сторону стоит поперечная арматура с шагом 50! и с каждым этажём её меньше... это ж если будет 20-25 этажей то плита в 200мм не пройдёт?! А мне указывают на картинку из СП и говорят: видишь F? приложена с верху... вот собирай и считай!
Тут даже пункт есть: "Сосредоточенная сила F принимается за вычетом нагрузок, приложенных к противоположной грани плиты в пределах площади с размерами, превышающими размеры площадки опирания на h0 во всех направлениях". По моему он об этом и говорит (про нагрузку с одного этажа).... Спасибо Al-dr за пояснения! |
|||
![]() |