Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас?

Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.12.2012, 14:42 #1
Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас?
Назар konstr.
 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 28

Есть 2-х этажное здание (металический каркас). Сейсмичность площадки строительства 7 балов, поскольку в верхней части очень плохие грунты (насып:4-5м; глина мякопластическая слабозаторфированая:1.5-2.0м;торф:1.6-2.0м; песок средней крупности:1.6-4.0м; глина полутвердая:1.0м). Фундаменты свайние (сваи висячие).
Просмотров: 3512
 
Непрочитано 21.12.2012, 18:54
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Назар konstr. Посмотреть сообщение
Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас?
Неважно какой каркас, если есть сейсмика нужно расчет делать на обычные сочетания и особые, для каждого из этих случаев будет своя несущая способность свай.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 19:15
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Почти всю сейсмику берет на себя связевой блок (при связевом каркасе), соответственно, передается горизонтальная нагрузка на куст свай. вот на нее и надо считать
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 19:45
#4
Назар konstr.


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 28


Таблица 3.1 ДБН В.1.1-12:2006 - Этажность жилых, общественных и промышленных зданий в зависимости от сейсмичности площадки
Пункт 1 Стальной каркас при сейсничности 7 балов - "нс"
"нс" в таблице обозначают, что КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ проектируются по требованиям для несейсмических районов.
Свайный фундамент также является конструкцией здания. Его нужно считать на сейсмические усилия или нет ?????
Назар konstr. вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 19:55
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


На моей практике оказывалось, что ветровая нагрузка на одноэжтажный стальной сарайчик больше сейсмической. Для двух этажей ченить написано?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 20:05
#6
_igor_


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
На моей практике оказывалось, что ветровая нагрузка на одноэжтажный стальной сарайчик больше сейсмической. Для двух этажей ченить написано?
Что значит "ченить" и где должно быть об этом написано?
_igor_ вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 23:24
#7
pcol


 
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 4


[quote=Назар konstr.;1018684]Свайный фундамент также является конструкцией здания. Его нужно считать на сейсмические усилия или нет ?????[/quot
Сам спросил, сам и ответил!!! Чёрным по белому написано что не надо....или рекомендации ДБН не обязательны для выполнения ....??
pcol вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 23:40
#8
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Назар konstr. Посмотреть сообщение
Таблица 3.1 ДБН В.1.1-12:2006 - Этажность жилых, общественных и промышленных зданий в зависимости от сейсмичности площадки
Пункт 1 Стальной каркас при сейсничности 7 балов - "нс"
читаем п. 3.1.1 этого же дбн, к ктотрому собственно и относится таблица 3.1, и не задаем глупых вопросов
niisk вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2012, 14:21
#9
pcol


 
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
читаем п. 3.1.1 этого же дбн, к ктотрому собственно и относится таблица 3.1, и не задаем глупых вопросов
По правде и в ДБН написано не совсем понятно.....По сути п. 3.1.1 относитса к этажности здания в определьонном районе, а в примечаниях уже речь идет о конструкции здания ...
pcol вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2012, 14:53
#10
_igor_


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
читаем п. 3.1.1 этого же дбн, к ктотрому собственно и относится таблица 3.1, и не задаем глупых вопросов
Вообще то вопрос о фундаменте был, а не о каркасах.
Если считать, что под словосочетанием "конструкции здания" в примечании №3 к таблице 3.1 разработчики ДБНу включили и все виды фундаментов, то получается что его считать на сейсмику не надо.
Правда при фундаментах на сваях стойках можно еще поспорить.
_igor_ вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2012, 00:42
#11
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


pcol +_igor_ .... случай был тяжелым .... мде, видимо фраза "этажность (для особо одаренных - высота) зданий не должна привышать указанных в табл. 3.1 значений ..." таки попадает под
Цитата:
Сообщение от pcol Посмотреть сообщение
По правде и в ДБН написано не совсем понятно.....
) ну ладно, открою ультра тайну (дословно, по дбн, повторюсь - фраза "этажность (высота) зданий не должна привышать..." конечно же ни о чем не говорит)) ) - данный пункт( с сылкой на таблицу) дбн регламентирует этажность зданий в сейсмических районах ... и все ... какой долбодятел надоумил еще одного долбодятла(-лов), что при сейсмике фундаменты (равно как и остальные конструкции) не надо считать на сейсмику??
+ з.ы. /исключительно тролям, которым скучно на работе/ если вы считаете, что при сейсмике 7+ баллов нет необходимости учитывать последнюю - не учитывайте .... не надо отписываться в данной ... просто не учитывайте ....
niisk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2012, 12:12
#12
Назар konstr.


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
читаем п. 3.1.1 этого же дбн, к ктотрому собственно и относится таблица 3.1, и не задаем глупых вопросов
Я ищо задам немного глупых вопросов.
Пр.3 к табл. 3.1. "нс" в таблице обозначают, что КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ проектируются по требованиям для несейсмических районов или я плохо читаю или там какой-то скрытый смысл или разработчики ДБН решили пошутить. А в несейсмических районах на сейсмику как я понимаю не считают.
Назар konstr. вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2012, 22:57
#13
pcol


 
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
pcol +_igor_ .... случай был тяжелым .... мде, видимо фраза "этажность (для особо одаренных - высота) зданий не должна привышать указанных в табл. 3.1 значений ..." таки попадает под ) ну ладно, открою ультра тайну (дословно, по дбн, повторюсь - фраза "этажность (высота) зданий не должна привышать..." конечно же ни о чем не говорит)) ) - данный пункт( с сылкой на таблицу) дбн регламентирует этажность зданий в сейсмических районах ... и все ... какой долбодятел надоумил еще одного долбодятла(-лов), что при сейсмике фундаменты (равно как и остальные конструкции) не надо считать на сейсмику??
+ з.ы. /исключительно тролям, которым скучно на работе/ если вы считаете, что при сейсмике 7+ баллов нет необходимости учитывать последнюю - не учитывайте .... не надо отписываться в данной ... просто не учитывайте ....
Ну если ты такой умный, и все знаеш , то обясни мне, "особо одаренному" примечание 3 к таблице 3.1, где написано что такое "нс".... А то что пункт 3,1 относитса к этажности и без тебя понятно.....
pcol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51