| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ?
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140
|
||
Просмотров: 48634
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да 3-4 вот так сразу не скажу... К примеру, если кто-то захочет туалет сельский посчитать на МРЗ - вряд-ли понадобится карта В или С Их придется использовать, ведь предполагается, что расчет-то нелинейный, значит никаких форм колебаний и т.п. п. 5.14 - все верно, усилия занижаются (не везде, к примеру в кладке на срез - завышаются) - тем самым учитывается много всего - от того факта, что "мгновенная прочность" многих материалов выше, чем длительная, до дополнительных резервов от нелинейной работы материала.. Ну и, возможно, что-то еще... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140
|
Уточните пожалуйста. Тут путаница какая то.
1) При расчете по МРЗ с одной стороны допускаются неупругие деформации, а с другой стороны по п.5.2.2 коэфф. К1=1, что в табл.5, для этого коэффициента соответствует надпись "неупругие деформации не допускаются"? Есть в этом какое то противоречие.. Таким образом получается, что табл.5 используется только при расчете по ПЗ? 2) По п.5.14 при проверке условия напряжение в элементе меньше (либо равно) расчетному сопротивлению материала R, мы должны увеличивать это расчетное сопротивление материала R на mkp (табл.7)? Я правильно понимаю? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) Итак - при ПЗ расчет выполняется линейно. Т.е. после динамического расчета благодаря известным периодам колебаний через коэффициент бетта определяются инерционные силы, которые прикладываются к расчетной схеме, и далее определение усилий. Хотя в реальности при землетрясении образуются трещины, появляются пластические деформации во всех элементах - жесткость здания существенно снижается (но на какую величину - точно, наверное, никто не скажет). Т.е. при такой скорректированной жесткости инерционные силы были бы существенно меньше. Этот факт и учитывается введением коэффициента К1, из-за которого сейчас столько споров.
А при расчете на МРЗ Вы имеете право (если владеете предметом) учесть физическую нелинейность в прямом смысле, через соответствующие нелинейные жесткостные характеристики. Т.е. в самом расчете у Вас и будут образовываться трещины, снижаться жесткость и т.д. Соответственно, теряется смысл корректировать инерционные силы через К1. Да. Только опять же, не везде увеличивается - где-то и уменьшается. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Fag, требование обязательное. Но Вы можете учесть нелинейность и, тем самым, снизить усилия. И если расчеты с учетом нелинейных свойств материалов в Ansys/LS-Dyna или Abaqus науокемки и сложны и используются для проектирования уникальных объектов, то для более простых случаев можно ограничиться учетом локальных нелинейностей - к примеру, моделированием системы сейсмоизоляции, что возможно в таких программах как Midas или MicroFe.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,075
|
Естественно. На то и рассчитано. Ну чтоб 2 раза не считать
![]() А чего вдруг на МРЗ? Повышенная ответственность?
__________________
Если Вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите.(с) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2011
Сообщений: 3
|
СП 14.13330.2014 требует считать объекты морского порта (согласно таблице 3) по первой группе
В СП 14.13330.2011 я мог бы считать по 3й. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Немного идиотская статья 48.1 пункт 9 градостроительного кодекса. Получается что даже КПП приходится считать по первой группе. ----- добавлено через ~15 мин. ----- А в таблице 3 включили в 1-ю группу (объекты, перечисленные по подпунктах 1) 2) 3) 4) 5) 6) 9) 10.1) 11) пункта 1 статьи 48.1 кодекса [1]. 9) - морские порты, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,075
|
Это точно. Что ж, если надо, то считай.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если подходить формально - тупо по СП, то сейсмика при МРЗ примерно в 5 раз больше, чем в ПЗ. Единственная лазейка - бальность для ПЗ и МРЗ принимаются по одной и той же карте.
__________________
Если Вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите.(с) |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,996
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Хотелось бы немного больше разобраться с этими МРЗостями.
Что мы имеем? Имеем повышенный уровень здания. Пусть он в таблице 3, СП 14.13330.2014 стоит в пункте 1. То есть при ПЗ коэффициент К0=1,2, а при МРЗ - К0=2,0. С этим разобрались. Пункт 5.2.2 твердит нам, что при расчетах на МРЗ мы как правило должны расчеты выполнять во временной области с применением акселерограмм и в конце пункта написано, что в "расчетах с учетом нагрузок, соответствующих МРЗ, во временной области следует принимать коэффициент К1=1". Мне видеться так, что К1=1 принимается не именно при расчетах на МРЗ, а при расчетах на МРЗ во временной области, так как словосочетание "как правило" возможно допускает не считать во временной области. Но словосочетание "как правило" весьма настроенческое и потому опасное для применения в том ключе, в котором я хочу. Если принять так, то получается мы можем просто увеличить сейсмическую нагрузку коэффициентом К0=2,0? И считать в линейной постановке без акселерограмм? Ну? Можем я спрашиваю? ![]() Теперь что касается бедных инженеров, которые вынуждены считать в линейной задаче на МРЗ с использованием акселерограмм. Что это получается за расчет? Просто линейный невременной по пиковым значениям? Я так делаю, но всегда когда так делаю борюсь сам с собой. Правда ещё ни разу не были результаты сильнокруче, чем по бальности, но вот связевые блоки страдают даже при 7ми баллах. Отрывы в связевых фундаментах при расчете в линейной постановке с учетом акселерограмм могут быть раз в пять больше, чем при сейсмике в бальности. А всё остальное примерно одного порядка. Так может и считать тогда всё просто с К0=2,0 и всё!!!??? ![]() Кто что может сказать по этому поводу? Особенно те у кого нет возможности считать в нелинейной постановке. Что вообще за фигню я считаю, если даже в Лире говорят, что прямого расчета на сейсмику во времени даже в нелинейной постановке у них нет!? Как быть, коллеги? P.s. Экспертизу пока удовлетворяли графики ускорений в РПЗ и слова в тексте, что расчет сделан на ПЗ и МРЗ.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,075
|
Судя по фразе
Цитата:
Поэтому считай как для ПЗ с К0=2. И всё!
__________________
Если Вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите.(с) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Сейчас идёт их локализация под Россию и там есть наши нормы по стали и ж/б. Недавно был получен сертификат соответствия, так что их результаты можно будет представить в экспертизу. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Спасибо за науку.
А вот программы покупать это я с удовольствием бы набрал. Заверните каждую по две и можно с Ансисом. Но не спешат (совсем) у нас тратить на ПО не то что бы по полмилиона за программу, а даже 60 тыщ на обновление актуальной и апгрейд. Потому и вопрошаю Цитата:
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,075
|
Цитата:
__________________
Если Вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите.(с) |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Почитал сегодня проект пересмотра СП 14.13330.2016 1-я редакция. Так, например, пункт 5.2.2 изменился:
Текущий СП 14.13330.2014 гласит: 5.2.2 Расчеты, соответствующие МРЗ, следует, как правило, выполнять во временной области с применением инструментальных или синтезированных акселерограмм. Максимальные амплитуды инструментальных или синтезированных ускорений в уровне основания сооружения следует принимать не менее 1,0, 2,0 или 4,0 м/с при сейсмичности площадок строительства 7, 8 и 9 баллов, соответственно, и умножать на коэффициент таблицы 3. В расчетах на МРЗ следует осуществлять проверку несущей способности конструкций, включая общую устойчивость сооружения или его частей, при максимальных горизонтальных перемещениях, с учетом вертикальной составляющей сейсмических ускорений. В расчетах с учетом нагрузок, соответствующих МРЗ, во временной области следует принимать коэффициент =1. А в проекте пересмотра: 5.2.2 Расчеты, соответствующие МРЗ, следует выполнять: во временной области с применением инструментальных или синтезированных акселерограмм, по теории предельного равновесия с учетом п.5.5 или с использованием иных научно обоснованных методов. Для расчетов во временной области максимальные амплитуды инструментальных или синтезированных ускорений в уровне основания сооружения следует принимать не менее 1,0, 2,0 или 4,0 м/с при сейсмичности площадок строительства 7, 8 и 9 баллов, соответственно, и умножать на коэффициент К0 таблицы 3. В расчетах на МРЗ следует осуществлять проверку несущей способности конструкций, включая общую устойчивость сооружения или его частей, при максимальных горизонтальных перемещениях, с учетом вертикальной составляющей сейсмических ускорений. В расчетах с учетом нагрузок, соответствующих МРЗ, во временной области следует принимать коэффициент =1. Что это за уточнение? Возрождение надежды? В таком случае становится понятно, что разница в расчете ПЗ и МРЗ при расчете по пункту 5.5 может состоять лишь в коэффициенте К0 (к примеру, при ПЗ равном 1,2, а при МРЗ 2,0). И ещё у человека есть выбор: брать акселерограмму или же идти прежним путем - по бальности, но с другим коэффициентом К0. Останется непонятен смысл этих двух расчетов. Я полагаю, что расчет на ПЗ и расчет на МРЗ должны вести к различным итогам. Как и в нормах по проектированию АЭС, откуда они и пришли. Но если для АЭС даётся четкое понятие что допустимо может, произойти с тем или иным элементом (см.вложение, Бирбраер, п.3.3 и табл.3.1), то в СП 14.13330.2014 не ясно...по крайней мере, мне. В середине того года, один из экспертов не разрешил мне допустить потерю прочности или устойчивости ни одного из элементов при расчете на МРЗ. Это вроде бы как понятно, но в таком случае надобность в расчетах на ПЗ для подобных зданий отпадает ибо вся экономическая составляющая перекрывается расчетом на МРЗ. Так?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,075
|
Ну и что не ясно? (убрали одни ошибки и добавили другие).
Убрали "как правило". И это правильно. Только во временной области и только на акселерограммы. Причём все 3 компоненты. Т. е. берёшь акселерограмму соответствующей бальности и дополнительно умножаешь её амплитуды на К0. А К1 в этом случае вообще не применяется. Только нет нормируемых критериев разрушения.
__________________
Если Вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите.(с) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
во временной области с применением инструментальных или синтезированных акселерограмм, по теории предельного равновесия с учетом п.5.5 (то есть как ПЗ но с учетом пространственного характера воздействий) или с использованием иных научно обоснованных методов. Как минимум два известных метода расчета, а не только по акселерограмме.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,075
|
Цитата:
1) - только по акселерограммам. 2) - либо упрощённо -только с пластическими шарнирами, либо "с использованием иных научно обоснованных методов". Offtop: Что-то настроение с утра чересчур добродушное...
__________________
Если Вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите.(с) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Но в итоге то мы будем иметь возможность не производить расчет во временной области по акселерограмме?
Offtop: Черт с ним с добродушием, рубите правду матку ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,075
|
Цитата:
А вот учитывать неупругие деформации можно либо упрощённо - предельное равновесие, либо по НДМ, либо ещё как. Из п.5.5 - только одна фраза: "по теории предельного равновесия или с использованием иных научно обоснованных методов". Я же говорю - куча новых ошибок.
__________________
Если Вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите.(с) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Ёшкин кот, я тогда запутан окончательно.
Как тогда понимать перечисление через запятую из пункта 5.2.2: во временной области с применением инструментальных или синтезированных акселерограмм, по теории предельного равновесия с учетом п.5.5 или с использованием иных научно обоснованных методов. То есть это перечисление и есть ошибка? Что значит фраза сама по себе: по теории предельного равновесия с учетом п.5.5? Моё первое мнение было, что появилась возможность вести расчет на МРЗ по пункту 5.5 как для ПЗ, но с некоторыми условиями (пространственность воздействия). Кстати из пункта 5.5 убрана фраза: "по теории предельного равновесия или с использованием иных научно обоснованных методов". То есть она изменена и перенесена в п.5.2.2. Получается в пункт 5.2.2 добавили возможность расчета по пункту 5.5, но по теории предельного равновесия. Во вложении три листа из этого СП (всю выложить не имею возможности). ![]() ![]() ![]() Offtop: Да, впрочем, это только проект пересмотра в 1 редакции...100 лет его ещё можно пересматривать. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Offtop: Всё, приду домой, распечатаю Бирбраера, Уздина и Курмаева и буду читать...читать...читать. И вместо Острова Сокровищ сыну буду читать Бирбраера ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 24.01.2017 в 11:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
А почему МЫ вообще решили, что подбор сечений должен идти по МРЗ?
Есть мнение: Подбор сечений, выборка усилий, расчет фундаментов и пр. должны проводится только по результатам расчета на ПЗ. Иначе сам смысл наличия расчета на ПЗ для повышенного уровня зданий отсутствует, если мы усилия и сечения берем всё равно по расчету на МРЗ. Так как заведомо ясно, что МРЗ будет больше. Отсюда прилично страдает экономическая составляющая. Ведь случай МРЗ - это случай повторяемостью один раз в 1000 лет! Из этого, а также из фразы СП14.13330: "целью расчетов на воздействие МРЗ является предотвращение глобального обрушения сооружения или его частей, создающего угрозу безопасности людей.", можно сделать вывод, что расчет на МРЗ, есть расчет на прогрессирующее обрушение, на аварийную сейсмическую ситуацию. Когда при расчете на МРЗ из строя выходит наиболее нагруженный элемент/элементы, здание теряет свои эксплуатационные свойства, но при этом обеспечивается время достаточное, чтобы люди покинули здание, то есть обрушения в нашем расчете не происходит. Тогда и расчет на МРЗ должен проводиться при несколько иных нагрузках - нормативных длительных, в связи с его малой, по сравнению с жизненным циклом здания, вероятностью.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
Доброго времени суток.
В продолжении темы вопрос: на какие нагрузки, нормативные или расчетные, необходимо считать сооружения с учетом сейсмических нагрузок? И по каким предельным состояниям? П. 5.1 СП 14.13330.2014 говорит о расчетных нагрузках: "... При расчете зданий и сооружений на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний..." П.5.18 СП говорит: " Расчет зданий и сооружений с учетом сейсмического воздействия, как правило, выполняют по предельным состояниям первой группы. В случаях, обоснованных технологическими требованиями, допускается выполнять расчет по второй группе предельных состояний." Также, п. 5.2 а) говорит: "... Целью расчетов на воздействие МРЗ является предотвращение глобального обрушения сооружения или его частей, создающего угрозу безопасности людей..." Делаю вывод: 1. Расчет как на ПЗ, так и на МРЗ необходимо выполнять по первой группе предельных состояний. При этом, если есть технологические требования, то для ПЗ необходимо выполнить расчет по второй группе с учетом этих требований 2. Нагрузки принимаются расчетные как для ПЗ, так и для МРЗ. За исключением расчета по 2-й группе предельных состояний, продиктованным технологическими требованиями. Прошу Вас прокомментировать |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Верно, но еще надо не забыть п. 4.3 СП20, согласно которому к-т надежности по нагрузкам должен быть равен 1.
__________________
Конструкция простит ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Я тут краешком глаза подсмотрел на СП 14.13330.2016. Но не тот который первая редакция, а редакция уже ближе к окончательной.
Так вот, там ПЗ (проектное землетрясение), заменен на термин РЗ (расчетное землетрясение), а МРЗ (максимальное расчетное землетрясение), заменен на термин КР - контрольное землетрясение. Далее цитирую: "Целью расчетов на воздействие РЗ является определение (принятие) проектных решений, позволяющих предотвратить частичную или полную потерю эксплуатационных свойств сооружением. Расчетные модели сооружений следует принимать соответствующими упругой области деформирования..." "На действие КЗ рассчитываются законструированные по результатам РЗ сечения и элементы здания, сооружения. Целью расчетов на КЗ является оценка общей устойчивости, неизменяемости, однородности конструкций сооружения, допустимость уровня ускорений, перемещений, скоростей в элементах здания, сооружения, способность конструкций здания к перераспределению внешнего сейсмического воздействия за счет формирования пластических шарниров и иных нелинейных эффектов." Далее примерно также как в первой редакции СП 2016, которая есть в тырнете. Может быть не совсем полегчает в плане методики расчета на КР (МРЗ), но уж хотя бы уточняется, что конструировать надо будет исходя из результатов расчета на РЗ, усилия брать также по этим результатам! А дальше, при расчете на КЗ?...Снова дебаты и бесконечные семинары, и "терки" на форумах...)) P.s. А ещё нашел... Видюшка по теме для общего развития: Применение метода предельного равновесия для расчет на сейсмику -
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Походу, в проекте СП 2016 еще больше непонятного в расчете на КЗ(МРЗ), чем в 2014. Все таки по СП 2014 эти расчеты, как правило, надо выполнять во временной области на акселерограммы (п. 5.2.2), а в проекте СП 2016 хотят дать дорогу и другим способам. Тому же пушоверу, МПР, заодно и всякой отсебятине.
Цель расчетов на МРЗ в СП 2014 тоже прописана более четко. Как, например, следует проверять "однородность конструкции сооружения", как это требует проект СП 2016? Какие использовать критерии для этой и всех других проверок, указанных в проекте СП ? В общем, Кстати, в свежем перечне норм СП 2016 нет (см. вложение). На сайте ЦПС тоже информации о нем нет http://faufcc.ru/technical-regulatio...14.13330&c=&o= ? Митрич, откуда ваш вариант, если не секрет?
__________________
Конструкция простит ... Последний раз редактировалось Инженер-96, 30.05.2017 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
http://www.faufcc.ru/upload/doc_library/4040/sp9501.pdf Естественно ничего пока не будет в перечне так как они сами не ведают, когда запустят это в люди. Всё совещаются и совещаются, ездят по городам и вопросы слушают. Вот и к нам в город Бубис приезжал, а я пропустил ту конференцию. Глядишь к концу года решат что-нибудь. Мой вариант от людей через людей ![]() От первой редакции не сильно отличается, лишь РЗ и КЗ. Но всё же, справедливости ради, теперь не нужно заниматься дуростью и считать сечения и армирование на ситуацию МРЗ и по МРЗ принимать усилия. Что я и считал изначально бессмысленным занятием....осталось немного и лет через 100 сделают идеальный документ ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
- законструированные по результатам РЗ сечения и элементы здания - общую устойчивость - неизменяемость - однородность - допустимость уровня ускорений, перемещений, скоростей в элементах - способность конструкций здания к перераспределению внешнего сейсмического воздействия за счет формирования пластических шарниров и иных нелинейных эффектов. Интересно, хоть кто-то в этом мире всё это умеет делать?
__________________
Конструкция простит ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,039
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
А я всё успокоится не могу и ищу и ищу...Offtop: ну пока не вышел новый СП буду искать. Потом по новой начну
![]() Видео тут в тюбе посмотрел, где господин Мкртычев Олег Вартанович, заведующий научно-исследовательской лаборатории «Надежность и сейсмостойкость сооружений» НИУ МГСУ, д.т.н., профессор, говорит о том, что согласно нынешнему СП 14.13330.2014 мы имеем право считать на уровень МРЗ по акселерограммам в частотной области применяя при этом коэффициент К1 менее единицы, тем самым учитывая нелинейность.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Не о смысле речь, а о способе уйти от нелинейности, но оставить при этом акселерограммы, которые хотят видеть у себя в отчетах ыксперты.
В нелинейной постановке задачи много ли человек смогут рассчитать здание повышенного уровня ответственности? Сколько времени понадобится на каждый сарай? А таких сараев повышенного уровня ответственности с недавних пор стало великое множество. Благие намерения? Может быть. Однако, через тернии идём к ним. А ещё мне в техподдержке ЛИРЫ год назад говорили следующее: "Четкого (или, скорее, окончательного/единственно правильного) ответа по расчету на МРЗ у нас нет Но это потому, что МРЗ не особенно четко прописан в нормах Поэтому приходится догадываться... Расчет на МРЗ в прямом соответствии с СП 14 в ЛИРА-САПР в модуле «Динамика плюс» выполнить не получится, т.к. на данный момент не реализован расчет в физически нелинейной постановке на сейсмическое воздействие по акселерограммам. Но можно поступить иначе: выполнить линейный спекртальный расчет с К1=1 и преобразовать полученные инерционные силы от основной формы колебаний в статические нагрузки. Далее назначить элементам схемы физически нелинейные свойства и проверить прочность на статически приложенные инерционные силы" Во!
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,075
|
Всё гораздо проще. В лире есть пункт "расчёт по акселерограммам" без всякой динамики +.
Это называется "Спектральный расчёт по региональным графикам бетта". Но некоторые експерты догадываются, что где-то подвох. ![]()
__________________
Если Вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите.(с) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Я думаю, что лировцы знают про этот пункт
![]() Да и все знают, в том числе я. Так и считаем на МРЗ, масштабируя акселерограммы полученные от изыскателей, до м/с2 и умножая на коэффициенты из СП: К0, К1 и Кпси и в итоге получаем усилия больше в 4 раза в отличии ПЗ. Речь о том, что никакой нелинейности этим модулем не учтёшь. А при нелинейности другие законы деформаций и у конструкций ещё есть немного возможностей больше, чем с упругими характеристиками, при которых и прыгают усилия. Вот и Мкртычев О.В. говорит, что нелинейность можно учесть коэффициентом К1, который при расчете во временной области принимается равным единице, то есть не берётся вообще, так как нелинейность учитывается автоматически, а в частотной Кё принимать тогда меньше единицы, например, 0,25. И вот когда его принимаем меньше единицы, то учитываем нелинейные свойства элемента, допускаем неупругие деформации. Offtop: Нравится мне такая идея ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,401
|
Наткнулся на очередной семинар по обсуждению СП14.13330.2014
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2020
Сообщений: 2
|
Так есть ли методика выполнения требований расчетов на КЗ? реально ли их выполнить в SCADe (оценка общей устойчивости, неизменяемости, однородности
конструкций сооружения, допустимость уровня ускорений, перемещений, скоростей в элементах здания, сооружения, способность конструкций здания к перераспределению внешнего сейсмического воздействия за счет формирования пластических шарниров и иных нелинейных эффектов.) Оценку общую устойчивости, ускорения и перемещения определить можно, НО получается при определении везде нужно задать сейсмическую нагрузку? |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,399
|
Цитата:
Зато у них есть сертификат, в котором написано - что их расчет соответствует п. 5.2.2 СП 14.13330.2014 - не странно ли? Методика расчета на МРЗ до сих пор не опубликована - и доступна только для избранных, хотя все школы и садики в сейсмических районах должны проектироваться на МРЗ (КЗ) - не странно ли? В некоторых экспертизах не принимают расчет SCAD с галочкой "МРЗ" и просят, что бы посчитали избранные, отправляют к ним - не странно ли? |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,399
|
В конце ПП 1521 есть примечание для таких случаев
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Не переживайте ребята
![]() Там многое изменилось. В том числе и то что касается расчетов по двум уровням. Нет больше ни КЗ, ни МРЗ с ПЗ и РЗ. Есть проектный расчет с применением линейно-спектрального метода И есть проверочный расчет в виде нелинейного динамического расчета во временной области. Целью которого является недопущение обрушения здания или сооружения. Коэффициент теперь не 2.0, а 1.4. Для повышенного уровня зданий теперь кроме СМР нужно делать и ДСР. Ну и область применения теперь районы с нормативной сейсмичностью 6,7,8, 9 и более баллов. https://www.minstroyrf.ru/docs/59099/
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 22.04.2020 в 06:20. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,399
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
![]() У экспертизы вопросов пока не было, если прописан СП14.13330.2018 в задании. То же самое касается СП20.13330.2011 года - он в обязательном, но мы используем во всю 2016. Тем более где-то там обещали новый перечень выдать. Я даже проект видел. Но перечень пока получил отрицательную оценку по процедуре ОРВ - https://regulation.gov.ru/projects# Так что продолжаем ждать. Ну там как бы область применения от 7 баллов. То есть всё что ниже не наш случай. Другое дело что таблица 1* переводила расчетную сейсмику на скальных грунтах в 6 баллов.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
|||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,399
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
А про применение добровольных нормативов, готовящихся стать бабочками стать обязательными, я и говорю, что нужно применять с оглядкой. Где больше, то и брать. Потому у меня на столе и скопилось по три одних и теж же СП, но разных годов ![]() И применение добровольных СП, в том числе с обязательными не противоречат закону. Если уж на то пошло, прописывать оба документа. Если взять тот же СП14.13330.2014, то часть пунктов этого СП исключены из применения на обязательной основе. Но при этом мы не можем без них обойтись, потому мы обращаемся к новому перечню добровольных СП от 2 апреля - http://docs.cntd.ru/document/564577621, куда входит весь СП14.13330.2018 с изменением №1. Например не входит в обязательный перечень пункт 5.2 "При выполнении расчетов сооружений с учетом сейсмических воздействий следует применять две расчетные ситуации:...", но информация об этом есть в добровольном Исключен п.5.2.2 "Расчеты, соответствующие МРЗ, следует, как правило, выполнять во временной..." Но информация об этом есть в добровольном Кроме этого Приложение А (а это карты ОСР-2015 и весь список населенных пунктов) полностью исключено из перечня обязательных. А так конечно, ЧерезТридцатьТриЗабораНогуЗадирищенский - вот что значат эти танцы с СП. Но суть проста, то чего нет в обязательном, но есть в добровольном, мы должны применять добровольно ![]() Вот тут какое-то разъяснение очередное https://nkprom.ru/news/minstroy-obya...ushchikh-bezo/ "...В Письме от 23.10.2019 N 40060-АС/08 указано, что добровольность применения стандартов и сводов правил, включенных в Перечень, утверждённый Приказом Росстандарта от 17.04.2019 N 831, не означает, что они могут не соблюдаться. Добровольность применения предоставляет возможность использования других правил, не противоречащих требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ...." ![]() Правда это про старый добровольный перечень №831
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 22.04.2020 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,399
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 162
|
Цитата:
Если ранее указывался там повышенный уровень ответственности (и карта B соответственно) только для "жилых, общественных и административных зданий высотой более 75 м", в нынешнем изменении указано: "-общественные и административные здания многоэтажные и повышенной этажности; -жилые дома многоэтажные и повышенной этажности;" Это как понимать????? ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Терминологию только тут нашел СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений "-зона застройки многоэтажными жилыми домами (девять этажей и более);" Но это относится к жилым. А где классификация этажности для общественных? Неизвестно.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 162
|
Вот и получается, что на усмотрение эксперта?
И вообще, даже если принимать - 9 этажей. А ранее было - от 75 м. Это теперь всё, что выше 9 этажей в жилье - по карте B, где на балл выше, грубо говоря? Это ж какое поле непаханное для себя открыли.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 72
|
Приветствую! Подскажите пожалуйста, на ваш взгляд - легитимно ли на данный момент считать МРЗ (КЗ) с помощью SCAD, используя вкладку в Сейсмике - "Сейсмика по акселерограммам (3 компоненты)"?
Или спектральный расчет с галочкой КЗ? Или "Прямое интегрирование" с нелинейностью (ну или ANSYS transient ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,039
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 260
|
Не могут программы считать физ. нелинейность и динамику одновременно. В любом случае все приводится к линеаризированным моделям (может со множеством прогонов). Соответственно делаете физ. нелинейный расчет, линеаризируете модель (вручную или автоматически), считаете на сейсмику прямым интегрированием. При этом вы игнорируете другие динамические воздействия, если есть, что само по себе уже большое упрощение.
В общем для здания коэффициент К1 и есть некий аналог физ. нелинейности, если нужно проверить какую-то отдельную зону, он, конечно, уже не оправдан. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 260
|
Это может быть итерационный процесс, может даже реализованный программно, но что физ. нелинейность, что прямой динамический расчет выполняются для конкретного статичного момента, одновременно они не могут существовать. Приведите, пожалуйста, пример программы, хотелось бы посмотреть где это "реализовали".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,039
|
Цитата:
![]() P.S. Вообще изменение нагрузки на систему (даже не важно статика или динамика) происходит на подшагах, а решение физ.нелинейности происходит на итерациях внутри подшага. Не понятно, как в Вашем представлении это невозможно совместить.. Последний раз редактировалось MrWhite, 04.08.2023 в 08:34. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 260
|
Это и есть линеаризация внутри подшага, поэтому я и не вижу в чем неверно мое высказывание выше
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,039
|
А я вижу. Внутри подшага и у статических задач решается итерационно. А значит ваше высказывание про то что физ. нелинейность и прямая динамика не работают вместе, аргументирует ровно так же как и гипотетическое утверждение что физ.нелинейность и со статикой тоже не работает. Идите это докажите авторам программ. Мне уже не нужно, я и так все что Вы хотели сказать понял
Последний раз редактировалось MrWhite, 04.08.2023 в 13:40. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по СП 14.13330.2011 (сейсмика) | Португалец | Конструкции зданий и сооружений | 108 | 12.04.2021 15:42 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Сейсмика СП 14.13330.2011 | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 14.09.2013 00:56 |
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! | atrium | Архитектура | 2 | 22.05.2011 12:26 |