Приточно-вытяжной зонт над гладильным катком
инженер-технолог
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 3787
|
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Да не нужен там никакой зонт, тем более при Ваших объемах. Оборудование -то стоять больше будет, чем работать! А местные отсосы у катков работают вполне себе эффективно, никаких проблем с клубами пара вокруг катка не возникает никогда. Ну, производителю позвоните в конце концов...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Зонт, он либо приточный, либо вытяжной. Вытяжной, действительно, не нужен, согласен с Аshаs-ка (достаточно общеобменной вентиляции). По поводу приточки - при проектировании прачечной технологи давали задание на воздушное душирование в зонах расположения оборудования, так что не так всё однозначно.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Вполне возможны приточно-вытяжные локализирующие устройства, через которые воздух и удаляется, и подается в зону дыхания. Типичный пример - отсосы МВО для горячего кухонного оборудования. В промышленности тоже довольно часто применяются. А вот надо ли применять конкретно в гладильной - должен решать технолог. На мой взгляд - не надо. В таком катке есть встроенный вентилятор для отсоса. Воздуховод от него вывести надо. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вытяжной зонт для промышленного оборудования? | Lidyana | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2010 10:17 |