При каком уклоне дороги необходимо устраивать быстроток?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > При каком уклоне дороги необходимо устраивать быстроток?

При каком уклоне дороги необходимо устраивать быстроток?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2013, 15:00 #1
При каком уклоне дороги необходимо устраивать быстроток?
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 363

Добрый день!
Тут возник вопрос:
Запроектирована грунтовая автомобильная дорога, для обслуживания коммуникаций. Дорога распологается под горой, но рельеф довольно спокойный( самый большой уклон 117 промилле, это около 7 градусов). Запроектированы кюветы разных типов (ж.б трапецевидного, ж.б. треугольного, с одерновкой), один из которых(жб трапецевидный) заканчивается водобойным колодцем высота которого 2,5 м, длина 6,5 м.
Генпланисты не могут объяснить необходимость данного сооружения и почему его нельзя заменить на каменную наброску.
Подскажите пожалуйста, какие нормативные документы нужно посмотреть, чтоб самому разобраться?
Просмотров: 7273
 
Непрочитано 24.01.2013, 15:06
#2
dorogi-dorogi

Проектирование дорог
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 600


Точно не помню название типового, но что-то вроде "Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах общей сети Союза ССР".
Там написаны предельные уклоны по кюветам. Если мне не изменяет память, в р-не 40 промилле для устройства быстротока.

117 полмилле для дороги - дофига.
dorogi-dorogi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 15:31
#3
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, в р-не 40 промилле для устройства быстротока
Подрядчик просит заменить Тип 4 на Тип 3. Тип 4 заканчивается быстротоком.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Типы кюветов.dwg (124.4 Кб, 2529 просмотров)
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2013, 16:28
#4
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Запроектированы кюветы разных типов (ж.б трапецевидного, ж.б. треугольного, с одерновкой), один из которых(жб трапецевидный) заканчивается водобойным колодцем высота которого 2,5 м, длина 6,5 м.
При уклоне ≥ 50 ‰ необходимо применять гасящие устройства. Быстроток с трапецеидальным сечением из бетонных плит рекомендуется применять при уклонах местности 50-100 ‰. Гасители энергии представлены в виде водобойных колодцев, уступов и стенок. Водобойные колодцы могут быть длиной до 6,5 м, только глубина колодца у вас слишком большая. Конструкции гасителей смотрите в альбоме "Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах общей сети СССР".
 
 
Непрочитано 24.01.2013, 18:03
#5
Denchik


 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 170


Ну Гостов или снипов регламентирующих такого нету.
Есть типовой. Sergey Valerevich, его уже указал.
Также про укрепление можно прочитать в Бабкове.
Впринципе ваши генпланисты все сделали правильно, только непонятно зачем такая глубина колодца сумасшедшая.
Если обходится малой кровью, то я бы сделал вместо колодца водобойную стенку
Denchik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > При каком уклоне дороги необходимо устраивать быстроток?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Стоянка и остановка на уклоне дизельного локомотива монорельсовой дороги в угольной шахте Tyhig Технология и организация строительства 1 24.07.2012 14:18
отметка при которой необходимо устраивать мусоропровод? maks-ufa Конструкции зданий и сооружений 1 20.02.2012 13:04
на каком расстоянии от гравийной дороги должна находиться опора ВЛ? Ананас Инженерные сети 2 29.12.2009 06:48
Когда необходимо устраивать сети глубокого заложения? mako Инженерные сети 1 03.07.2008 09:04