Всем добрый день! Попали в такую ситуацию, сделали проект по замене трансформаторов тока (ТТ) 750 кВ, суть в том что старые ТТ стояли на бетонных сваях, а новые надо было установить на фундамент с металлоконструкцией, новый фундамент необходимо было установить на место старых свай, по проекту было указанно что старые стойки обкапываются на глубину заложения фундамента и рубятся (для того чтобы не нарушался грунт под основанием фундамента). Как мне сказали местные аборигены, строители демонтировали стойки потому-что им было так легче и теперь фундамен просел, строители морозятся и просят каких-то рекомендаций. Подскажите как доказать что они демонтировали эти стойки ну и вообще как выйти сухим из воды.
Просмотров: 2266
 
Непрочитано 12.02.2013, 12:51
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


А авторский надзор имел место на объекте?
А технадзор куда глядел, если
Цитата:
Сообщение от sollos Посмотреть сообщение
строители демонтировали стойки потому-что им было так легче
?
А журналы работ?
А акты освидетельствования скрытых работ, в которых всё поэтапно отражено, в т.ч. рубка существующих стоек?

Если ничего этого нет - то только независимая экспертиза и раскопка основания, чтобы доказать, что стоек там нет.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 10:21
#3
sollos


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 24


Все! вроде усе гаразд, строители признали что выполнили не по проекту, фундамент уже выкопали, будут копать котлован до ненарушеной структуры грунта, засыпать все щебнем, сверху щебня выравнивающую стяжку а потом фундамент...
sollos вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 10:51
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


чем не угодили старые сваи как фундамент? зачем менять решение фундамента?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 15:24
#5
sollos


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
чем не угодили старые сваи как фундамент? зачем менять решение фундамента?
Желание заказчика ) на старых сваях надо было делать ростверк и ждать пока бетон наберет проектной прочности, а фундаменты сделали на заводе и потом привезли и смонтировали, тем самым ускорили срок сдачи обьекта.
sollos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Просел фундамент на одну сторону на 4 см



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
фундамент стойки под трубопровод налетел на фундамент колонны этажерки pazzle Основания и фундаменты 2 15.05.2012 13:00