Непрочитано 15.02.2013, 22:06 #1
Внутреннее электрооборудование (раздел ЭОМ)
sdv79
 
Инженер ЭОМ
 
Москва
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 215

Моя авторская программа. Расстановка светильников 2D/3D, расчет длин, расчет автоматов (момент потери сечение уставка, понимает т6.1 и 6.3 СП 31-110-2003, распоряжение по БКТ и 200 Вт на кв. метр), фазировка(L1,L2,L3), расчет щитов, ВРУ/ГРЩ, расчет количества кабелей по щитам и панелям, количество модулей, формирование спецификации и ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
Прилагаю шаблон, палитры(блоки). ВСЕ соответствует СПДС. Есть краткое описание но не всего.
Структура, только так (пока нет инсталлятора)
Любой логический диск или флешка
d:\Sologubov_D\mySchema

Установка
d:\Sologubov_D\mySchema\--- Запусти для установки mySchema ---.dwg
Все остальное программа сделает сама

Все сделано в среде AutoCAD, никаких сторонних элементов. Как следствие откроется и будет работать не зависимо от наличия программы.

Для работы со спецификацией если не стоит Microsoft Office с модулем Access, потребуется бесплатное приложение
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (28 Mb) ищите на просторах инета или лучше на сайте Microsoft.
Редактировать просматривать БД можно с помощью LibreOffice, правда с Microsoft Access удобнее (есть возможность работать со всей строкой).

Совместимость:
Win XP..10 (32 или 64 bit)
AutoCAD 2009..2016 (32 или 64 bit)
-Microsoft Office 2003..2016 (32 или 64 bit) "d:\Sologubov_D\mySchema\DB\Specification_db.mdb" или
-LibreOffice "d:\Sologubov_D\mySchema\DB\Specification_db.odb"
(последние две программы служат для редактирования Базы Данных "БД")


2015.10.24 Новая версия

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _myInterpolationDCL.jpg
Просмотров: 1459
Размер:	47.7 Кб
ID:	98544  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _mySpecification_acad_db.jpg
Просмотров: 1002
Размер:	22.0 Кб
ID:	98546  Нажмите на изображение для увеличения
Название: _myLamp.jpg
Просмотров: 817
Размер:	338.1 Кб
ID:	145901  

Вложения
Тип файла: zip Sologubov_D.zip (6.11 Мб, 474 просмотров)


Последний раз редактировалось sdv79, 25.10.2015 в 00:19. Причина: Новая версия
Просмотров: 54761
 
Непрочитано 15.02.2013, 22:15
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 36,531


Программа на обсуждение?
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 22:21
#3
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Да. Возможно кому то будет интересно.

Последний раз редактировалось sdv79, 29.06.2015 в 13:26.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 22:56
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 36,531


Отлично. Критика сразу, без попытки запуска:
1. А что делать, если у меня нет диска D: или на него закрыты права доступа?
2. А что делать, если у меня AutoCAD 2000? А если AutoCAD 2013?
3. За попытку предоставить acaddoc.lsp отдельное спасибо. В том плане, что у меня может запросто оказаться AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP, где такие файлы свои.
4. Компилированные vlx/fas не загружаю в принципе, если не предоставлены исходные коды. Слишком много геморроя потом бывает.
4.1. Организацию работы приложения не посмотреть. Если там используются командные или любые другие реакторы, я буду вынужден либо отказаться от использования этой программы, либо проверять и интегрировать работу сторонних реакторов со своими.
5. Немногие предоставленные файлы lsp показывают ожидаемое качество ПО. Желание тестировать отпало напрочь.

Резюме:
- необходимо разработать инсталлятор, который будет делать либо все, либо 90% необходимого. Сюда же - работа с реестром, отслеживание различных версий и т.п. Дополнительно - деинсталляция ПО.
- обязательно предоставление исходных кодов. Может быть, найдется человек с каким-то количеством свободного времени и он сможет подсказать полезные шаги и идеи.
- библиотеку блоков я бы переработал полностью. Смысла нет никакого держать несколько файлов dwg, если можно использовать один.
- предусмотреть возможность работы (или хотя бы чтения библиотеки и меню) с сервера. Отдельная и достаточно непростая (в смысле объема кода) задача.
- справка есть, и это неплохо. Но тот вид, в котором она есть, не устраивает ни в каком разрезе: попробуй во время выполнения команды вызвать эту справку, нажав F1.
И тэдэ, и тэпэ.
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 23:05
#5
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Для меня программа это хобби, я думаю как и для многих, и так, ПОЕХАЛИ

Цитата:
1. А что делать, если у меня нет диска D: или на него закрыты права доступа?
1а. Да прибудет с вами сила команды subst D: c:\ESKD
Цитата:
2. А что делать, если у меня AutoCAD 2000? А если AutoCAD 2013?
2а. Не рационально поддерживать старые версии
Версий которые я хочу пооддерживать, AutoDesk поддерживает последние 3 версии
"19.0s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2013
"18.2s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2012
"18.1s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2011
"18.0s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2010
"17.2s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2009
;"17.1s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2008
;"17.0s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2007
;"16.2s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2006
;"16.1s (LMS Tech)" ; AutoCAD 2005
;"16.0" ; AutoCAD 2004
;"15.06" ; AutoCAD 2002
;"15.05" ; AutoCAD 2000i
Цитата:
3. За попытку предоставить acaddoc.lsp отдельное спасибо. В том плане, что у меня может запросто оказаться AutoCAD Architecture или AutoCAD MEP, где такие файлы свои.
3а Файл acaddoc.lsp нужен только для первого запуска, далее его можно удалить.
Цитата:
4. Компилированные vlx/fas не загружаю в принципе, если не предоставлены исходные коды. Слишком много геморроя потом бывает.
4а Принципы это хорошо.
Цитата:
4.1. Организацию работы приложения не посмотреть. Если там используются командные или любые другие реакторы, я буду вынужден либо отказаться от использования этой программы, либо проверять и интегрировать работу сторонних реакторов со своими.
4.1.а Реакторов нет.
Цитата:
5. Немногие предоставленные файлы lsp показывают ожидаемое качество ПО. Желание тестировать отпало напрочь.
5.а Я вообще не нашел для себя бесплатных программ, да и платные организацию не устраивают. Нет соблюдения норм, не считаю в должной мере и.т.д. и.т.п.
Я бы с удовольствием рассмотрел альтернативы. Есть вероятность найти что то ценностное

Цитата:
- необходимо разработать инсталлятор, который будет делать либо все, либо 90% необходимого. Сюда же - работа с реестром, отслеживание различных версий и т.п. Дополнительно - деинсталляция ПО.
---А что делать если нет доступа инсталлировать? А что делать если нет доступа к реестру? А что делать если отключены скрипты?
Скопировал папку запустил файл и все! Просто, любому доступно, права не нужны. Крясота ))
(Теперь по делу. Инсталлятор нужен без условно, к сожалению знаний нет его создать (я хочу) а тем на форуме мало, и конкретики нет, вопрос актуален у многих, но знающие люди не хотят делится знаниями.)
Цитата:
- обязательно предоставление исходных кодов. Может быть, найдется человек с каким-то количеством свободного времени и он сможет подсказать полезные шаги и идеи.
Идей много, для меня большая награда, когда ребята с форума помогают по возникающим вопросам, или сам нахожу результат. К сожалению в окружении нет единомышленников (нас так мало), приходится все брать из Книг и форума.
Цитата:
- библиотеку блоков я бы переработал полностью. Смысла нет никакого держать несколько файлов dwg, если можно использовать один.
--- вам удобно в одном, мне удобно в разных, не по делу
Цитата:
- предусмотреть возможность работы (или хотя бы чтения библиотеки и меню) с сервера.
- Есть модуль, он проверяет наличия файлов на сервере, если они обновлены, обновляет пользовательские настройки. (это проходили, сервер постоянно падал у админов, сеть барахло, неудобно)
Цитата:
Отдельная и достаточно непростая (в смысле объема кода) задача.
- справка есть, и это неплохо. Но тот вид, в котором она есть, не устраивает ни в каком разрезе: попробуй во время выполнения команды вызвать эту справку, нажав F1.
Безусловно это удобно по F1 получить справку команды, опять же, если люди дадут информацию как это сделать, реализую Присматривался к формату CHM.

Последний раз редактировалось sdv79, 16.02.2013 в 13:36.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 17:57
#6
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 36,531


Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Для меня программа это хобби, я думаю как и для многих
Спорное утверждение. Очень спорное.
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Да прибудет с вами сила команды subst D: c:\ESKD
Еще раз подчеркиваю: либо диска нет, либо на него запрещена запись. Ваши действия, сэр?
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
2а. Не рационально поддерживать старые версии
А где были перечислены поддерживаемые версии, пока я вопрос не задал?
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Версий которые я хочу пооддерживать, AutoDesk поддерживает последние 3 версии
Этой фразы не понял даже после пятого прочтения.
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Файл acaddoc.lsp нужен только для первого запуска, далее его можно удалить.
Во-первых, где это написано? Во-вторых, почему пользователь должен руками что-то делать дополнительное, чтобы вернуть работоспособность его нормального инструмента? В-третьих, есть другие, намного более удачные и интересные решения, которые подобное не потребуют ни в каком виде.
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Принципы это хорошо.
Я знаю, спасибо.
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Реакторов нет.
А я могу это проверить? На слово я в смысле программирования уже очень давно никому не верю (кроме нескольких людей, которые для меня авторитеты непререкаемые уже лет 8, если не больше).
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием рассмотрел альтернативы. Есть вероятность найти что то ценностное
Конечно есть!
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
А что делать если нет доступа инсталлировать? А что делать если нет доступа к реестру? А что делать если отключены скрипты?
Скопировал папку запустил файл и все! Просто, любому доступно, права не нужны. Крясота ))
Опять же, спорное утверждение. Во-первых, "доступ к инсталлировать" можно прописать в самом инсталляторе. Во-вторых, доступ в реестр есть всегда. В некоторые его разделы даже можно и нужно что-то записывать. Иначе тот же AutoCAD просто откажется работать. В-третьих, вбивать ненужные ограничения на положение каталога и выполнение каких-либо действий - по меньшей мере неразумно.
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
вам удобно в одном, мне удобно в разных, не по делу
По делу, поскольку нет исходников. Если бы были исходники, я бы увидел, как выполняется реализация вставки блоков. И наверняка предложил бы (а то и указал) корректно работающее решение.
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Есть модуль, он проверяет наличия файлов на сервере, если они обновлены, обновляет пользовательские настройки. (это проходили, сервер постоянно падал у админов, сеть барахло, неудобно)
Если у тебя именно так работает сеть, это не означает, что она именно так работает у всех.
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
опять же, если люди дадут информацию как это сделат
Я не людь, поэтому бери Help&Manual или любой другой софт, позволяющий создавать chm. Заодно изучай lisp в части setfunhelp.
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 19:02
#7
hwd

C, C++, C#
 
Регистрация: 07.10.2009
С-Пб.
Сообщений: 2,762
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Этой фразы не понял даже после пятого прочтения.
Он пишет, что доска поддерживает только последние три версии, а он - поболее трёх (и перечислил какие).
Цитата:
Файл acaddoc.lsp нужен только для первого запуска, далее его можно удалить.
У нас в конторе собственный "антивирус", который устраивает харакири любому acad*.lsp и acad*.fas, если это не родной файл автокада, не разбираясь, что за "золото" в нём лежит. Так что acaddoc.lsp - очень не надёжный вариант, если в конторе прослеживается такая же политика по отношению к обозначенному non grata.
Offtop: хотя не так давно (см #30 и далее), на тему acaddoc.lsp в меня кидались разными неприятными словами, аргументировать которые почему-то так и не смогли, продемонстрировав, тем самым, полную несостоятельность своих заявлений.

Цитата:
Если у тебя именно так работает сеть, это не означает, что она именно так работает у всех.
Ну... может и не у всех... Однако после пары лет "сетевого" варианта, я тоже перевёл юзеров на локальные копии с синхронизацией их по мере необходимости. Причина та же - время от времени в результате действий админов, сетка может пропадать на некоторое время, по тем или иным причинам. Не часто, не надолго, но... Со временем это раздражает. Кроме того, один из немаловажных моментов - если всё лежит в сети и юзеры присасываются к этому непосредственно, то содержимое на серваке ты не обновишь до тех пор, пока хотя бы один юзер сосёт эту сиську. Можно, конечно, обращаться к админам, с просьбой разорвать все подключения, выполненные к твоим серверным файлам, но после второй-третьей такой просьбы, они начнут витиевато предлагать тебе прогуляться лесом.
Цитата:
Я не людь
"нЕлюдь" пишется вместе
__________________
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:

Последний раз редактировалось hwd, 16.02.2013 в 19:44.
hwd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 19:47
#8
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


hwd спасибо за моральную поддержку.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 19:54
#9
hwd

C, C++, C#
 
Регистрация: 07.10.2009
С-Пб.
Сообщений: 2,762
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
hwd спасибо за моральную поддержку.
Я не смотрел твою работу. Просто по диагонали пробежался по диалогу данного топика. Замечания Алексея конструктивны.
__________________
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 20:04
#10
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Из всего сказанного полезного Help&Manual и setfunhelp, а столько написали. Со временем все сделаю. Москва не сразу строилась...
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 20:36
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 36,531


Цитата:
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Он пишет, что доска поддерживает только последние три версии, а он - поболее трёх (и перечислил какие).
Я пишу код так, чтобы он работал как минимум с 2000 версии. И че?
Цитата:
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Кроме того, один из немаловажных моментов - если всё лежит в сети и юзеры присасываются к этому непосредственно, то содержимое на серваке ты не обновишь до тех пор, пока хотя бы один юзер сосёт эту сиську.
Андрей, уточняй, что разговор идет про строго определенные методы работы. fas / lsp это касается в значительно меньшей степени. А некоторые вещи просто приходится кидать на локальные компы, но это мы с тобой не раз и не два обсуждали
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Из всего сказанного полезного Help&Manual и setfunhelp
Больше в этой теме я не хочу отвечать. Тебе про Фому, ты про Ерему. Я говорю, что технология предоставления программы ущербна, недоработана и недоделана. Сырая она, короче. Ты же увидел только то, что хотел. Дело хозяйское...
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 20:44
#12
hwd

C, C++, C#
 
Регистрация: 07.10.2009
С-Пб.
Сообщений: 2,762
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
И че?
И ничё, я всего лишь тебе пояснил, в виду наличия этого:
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Этой фразы не понял даже после пятого прочтения.
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Андрей, уточняй, что разговор идет про строго определенные методы работы. fas / lsp это касается в значительно меньшей степени. А некоторые вещи просто приходится кидать на локальные компы, но это мы с тобой не раз и не два обсуждали
Это отдельная тема. Не хочу начинать мусолить её здесь.
__________________
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 21:21
#13
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Кулик Алексей aka kpblc много негативного в ваших изъяснениях.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2013, 00:05
#14
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,555


Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Кулик Алексей aka kpblc много негативного в ваших изъяснениях.
Что за такое тут происходит?
sdv79, а что позитивного можно сказать тут? где скриншоты, где описание возможностей, где, наконец, демонстрационное видео? Что-то вы не подготовились совсем...
Как вообще называется ваше деяние? Ну, назовите как-нибудь пафосно, Соло, например, или eSolo, сразу интереснее будет, а так как-то невнятно получается
Что в вашем архиве делает мусор?
Что-то я не уверен в поддержке старых версий 2004, 2002, 2000, а шаблон _ЕСКД_AutoCAD_2012_и_старше, вообще в формате AC1024. И вообще для поддержки заявленного количества версий нужно как минимум 3 файла меню
Диалог - отдельная пестня, даже без комментариев, кэп

В целом все выглядит не так уж плохо, за исключением некоторых моментов, например, зачем вставлять в основной модуль функцию установки себя на автокад? неужели нельзя обойтись отдельным лиспом? Да вообще все это дело ставится в 2 движения, добавлением в пути поддержки нужной папки и загрузкой меню, так что особого смысла в велосипеде я не вижу


sdv79, если вы не понимаете смысла сказанного крысом, то это не очень хорошо, но надеюсь вы найдете своего пользователя
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2013, 00:38
#15
Лиспер


 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 972


Это не программа, это...
Сначала всерьез думал расписать последовательность установки и проч., но слишком быстро все пришло в негодность Понимая, что никаких суперглобальных изменений не предвидится, создал новый профиль на AutoCAD 2009 x64 и дальше пошел по предложенному пути: распаковал архив, загрузил dwg (точный путь, чтобы исключить любые непонятки: D:\Sologubov_D\mySchema\--- Запусти для установки mySchema ---.dwg).
Сообщения об отсутствующих shx пришлось проигнорировать - я ж пользователь, я ж не знаю, кто там и где лежит и как называется, программа ж должна ж сама ж все сделать-то...
Дальше, после открытия файла (ведь я же все делал как сказано!) смотрю лог:
Код:
[Выделить все]
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004  format file.
Resolve Xref "Пояснение ЩР": C:\ESKD\Пояснение ЩР.dwg
"Пояснение ЩР.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Спецификация": C:\ESKD\Спецификация.dwg
"Спецификация.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Пояснение ЩР1": C:\ESKD\Пояснение ЩР1.dwg
"Пояснение ЩР1.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Штамп последующий": .\Штампики\Штамп последующий.dwg
"Штамп последующий.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Штамп согласования": .\Штампики\Штамп согласования.dwg
"Штамп согласования.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Пояснение ЩР2": C:\ESKD\Пояснение ЩР2.dwg
"Пояснение ЩР2.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Спецификация-вспомогательная": 
C:\ESKD\Спецификация-вспомогательная.dwg
"Спецификация-вспомогательная.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Штамп основной": .\Штампики\Штамп основной.dwg
"Штамп основной.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "Штамп основной с главным инжененром": .\Штампики\Штамп основной с 
главным инжененром.dwg
"Штамп основной с главным инжененром.dwg" cannot be found.
Xref "Сологубов": D:\Sologubov_D\Tuning\AutoCAD\!Signature\Сологубов.dwg
"Сологубов" is orphaned.
Regenerating model.
; error: no function definition: _VLA-init
*Cancel*
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application 
or Autodesk licensed application.
Файл, говорите, откроет AutoCAD 2000i? Ой, что-то я сомневаюсь… Говорите, что-то должно было сработать самостоятельно? Пять баллов, разработчик! Пять баллов!
Читаю файл "Команды.txt":
Цитата:
(c:myMenuUnInstall "mySchema") удалить меню
(c:myMenuInstall "mySchema") установить меню

(myConnectString) Показывает путь к БД
(c:mySNread) Узнать серийный номер
Пробуем первое что по идее должно быть:
Код:
[Выделить все]
Command: (c:myMenuInstall   "mySchema")
; error: no function definition: C:MYMENUINSTALL
И кто-то хочет меня убедить, что это работающая программа? Не, спасибо, но я как-то предпочту более информативные и более удобные инструменты.
> gomer: расскажи, что и как делал, поскольку у меня вообще ничего не сработало. Может, у меня кад кривой? Или я слишком серьезные ограничения поставил, сам того не ведая?
__________________
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2013, 02:58
#16
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,555


Цитата:
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
что и как делал
как написано сделал, проблема в том, что меню живет только в текущей сессии, при следующем запуске никакого меню не наблюдается
обработчик ошибок отсутствует как класс, это печально, а в общем все файно, "страна лимония, деревня петросяния"
gomer вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2013, 10:49
#17
Лиспер


 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 972


У меня вообще ничего не сработало. Так что жду объяснений и разъяснений :P
__________________
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 13:25
#18
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Занимаюсь справкой (перевожу в формат chm, с возможностью работы по F1, как оказалось достаточно все просто). Буду признателен, если дадут "рыбу" по сборки инсталлятора, вот тогда и появится возможность ставить в любое место.

Последний раз редактировалось sdv79, 17.02.2013 в 13:33.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2013, 16:20
#19
Лиспер


 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 972


А что, местный поиск приказал долго жить? http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1
__________________
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 16:30
#20
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Лиспер в первостроке и 4 подпосте я выкладывал исходники для инстолятора, он примитивный, вот поэтому я и прошу РЫБУ. Хочется сделать по уму. Лиспер если у вас есть выложите, буду признателен.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2013, 18:59
#21
Лиспер


 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 972


В чем? Где исходники? Для какого инсталлятора?
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
в первостроке
Это что подразумевается? Первая строка первого поста:
Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Моя авторская программа. Расстановка светильников 2D/3D, расчет длин, расчет автоматов (момент потери сечение уставка, понимает т6.1 и 6.3 СП 31-
Ничего другого под понятие "первостроки" я пока не вижу.
4 подпост - это что? #4 вообще от крыса, #5 несколько раз перечитал, но никаких исходников там не вижу.
Выражайтесь яснее, моя версия TelepateMode_Win7x64 отказывается работать.
__________________
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 19:08
#22
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Лиспер http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53051 4 пост.
Все Справка готова, перепакую архив с новой справкой, по F1 работает, конечно не по всем командам (попозже) . Эх была бы рыба по инсталятору, можно и его попробовать сделать.

Последний раз редактировалось sdv79, 17.02.2013 в 19:21.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2013, 19:46
#23
Лиспер


 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 972


То есть по фразе "подпост 4" мне надо было телепатически догадаться, какой топик имеется в виду... Отпад!
Кстати, в #3 той же темы есть нормальное описание нормального инструмента.
__________________
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 19:54
#24
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Создание инсталлятора, не паханная целина. С ходу не сделаешь, а вот по рыбе, это как в студенческие годы, есть образец будет быстрее и надежнее.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2013, 19:59
#25
Лиспер


 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 972


Ох, ShaggyDoc'a нет - он бы тут развернулся... Ха-ра-шенько так навешал бы всем участникам
sdv79, у меня нет "рыбы". И никогда не было. Как пример один из вариантов (критика не принимается и не рассматривается ни в каком виде. Пояснений не будет - никаких). Я предупредил.
Код:
[Выделить все]
#define lsprAppName="SomeSoft"
#define lsprAppVer="2.0.10"
#define lsprDev="lspr"
#define lsprRegName="Software\lspr\SomeSoft"

[Setup]
OutputBaseFilename={#lsprAppName}_v.{#lsprAppVer}
UseSetupLdr=true
MergeDuplicateFiles=true
OutputDir=B:\SomeSoft
ShowLanguageDialog=no
LanguageDetectionMethod=none
SolidCompression=true
AppName={#lsprAppName}
AppVerName={#lsprAppName} v.{#lsprAppVer}
RestartIfNeededByRun=false
PrivilegesRequired=none
AllowCancelDuringInstall=false
AllowRootDirectory=true
DirExistsWarning=no
DefaultDirName={userappdata}\{#lsprDev}\{#lsprAppName}
InternalCompressLevel=normal
Compression=lzma
InfoAfterFile=afterinstall.txt
AlwaysUsePersonalGroup=true
UsePreviousGroup=true
AlwaysShowComponentsList=false
FlatComponentsList=false
AlwaysShowDirOnReadyPage=true
DisableFinishedPage=true
[Files]
Source: datas\*.chm; DestDir: {app}\Datas; Flags: confirmoverwrite comparetimestamp replacesameversion promptifolder
Source: datas\*.dwg; DestDir: {app}\Datas; Flags: comparetimestamp confirmoverwrite promptifolder
Source: datas\settings.xml; DestDir: {app}\Datas; Flags: comparetimestamp confirmoverwrite promptifolder; Components: 
Source: fas\SomeSoft*.fas; DestDir: {app}; Components: 
Source: lsp\*.lsp; DestDir: {app}\lsp; Flags: createallsubdirs ignoreversion overwritereadonly recursesubdirs; Components: source
[Registry]
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueName: SettingsPath; ValueData: {app}\Datas
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueName: HelpPath; ValueData: {app}\Datas
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueName: LibraryPath; ValueData: {app}\Datas
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueData: {app}; ValueName: AppPath
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueName: Ver; ValueData: {#lsprAppVer}
Root: HKCU; Subkey: {#lsprRegName}; ValueType: string; ValueName: AppName; ValueData: {#lsprAppName}
[Languages]
Name: ru; MessagesFile: compiler:Languages\Russian.isl
[InstallDelete]
Name: {app}\lsp\*.lsp; Type: filesandordirs
[Types]
Name: inst_full; Description: Полная установка
Name: inst_compact; Description: Минимальная установка
Name: inst_custom; Description: Пользовательская установка; Flags: iscustom
[Components]
Name: source; Description: Исходные коды программы; Types: inst_custom inst_full
Name: full; Description: Полная установка; Types: inst_full inst_compact
__________________
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 20:18
#26
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Лиспер спасибо, я полагаю это к Inno Setup?
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 13:16
#27
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 241


Попробовал программу.
Даже расставить светильники не получилось. Нужен мануал.
Далее после перезапуска автокада функция перестала работать ( Function cancelled).
У меня строит autocad 2013 с заплаткой netload load_dialog_fix_bag.dll (для отображения русских букв в диалоговых окнах).
После установки данной программы стандартные команды стали оставаться в командной строке, то есть не появляется "Type a command". Точнее появляется после нажатия нескольких ecs'пов. Это важно, попробуйте исправить.
Вряд ли кто-то станет пользоваться инструментом, который ломает стандартные инструменты.
Желаю успеха!
Klo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 14:21
#28
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Klo, спасибо. Поправил ошибку "Type a command". Для установки светильников, действительно пока нет справки. Алгоритм следующий.
В чертеж вставляем блок светильника из палитр, запускаем команду и выбираем помещение-выбираем блок светильника который необходимо установить в помещении(см. командную строку)-Enter. Вводим количество светильников-жмем Расставить СП. Все.
Буду признателен, если отпишетесь о результатах.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 17:11
#29
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 241


Командная строка действительно стала адекватна.
Текст в диалоговом окна отображается кракозябрами (у меня 2013 EN).
Палитры с люстрами не нашёл...
Klo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 19:36
#30
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Klo, для отображения палитр необходимо:Сервис-Палитры-Инструментальные палитры (или Ctrl+3)
Мои палитры будут располагаться внизу списка, нужная вкладка-Светильники.
Как излечить козябазя (AutoCad 2013 En, проблемы с кодировкой в программах), http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81246, как быть? Не знаю ))

Последний раз редактировалось sdv79, 12.03.2013 в 20:57.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 11:54
#31
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 241


Да палитры появились, просто не с первого раза. Fluorescent - ваша палитра? Вкладки "Светильники" у меня нет.
По поводу кодировки: как я уже писал, dll представленная Димой_ у меня в автозагрузке и другие (самопальные) диалоговые окна работают нормально.
Klo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 12:41
#32
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Klo можно скриншот? Есть одна идея.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 13:05
#33
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 241


Вот скрин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr01.jpg
Просмотров: 272
Размер:	521.7 Кб
ID:	98668  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.03.2013 в 16:41.
Klo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 13:51
#34
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Klo чтобы добраться к моим палитрам нажми чуть ниже LowPr.. ПКМ. должны отразиться.
Если можно скриншот с козябозя)
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 15:17
#35
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 241


Обратите внимание на командную строку: myLamp Warning: load_dilalog. File 'myLamp.dcl' not found...
P.S. палитры нашёл, просто не помещались.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr02.jpg
Просмотров: 199
Размер:	493.2 Кб
ID:	98688  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.03.2013 в 16:41.
Klo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:32
#36
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Кулик Алексей aka kpblc спасибо за редактирование-корректировку))
Klo, внес коррективы в формирование окна, если не затруднит отпишитесь.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 17:47
#37
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 241


Для моей конфигурации ничего не изменилось. Кракозябры остались.
Работа модуля некорректна. Но я сам не знаю чего жму ))
Цитата:
Command: myLamp
Warning: load_dilalog. File 'myLamp.dcl' not found...
Укажите место светотехнической ведомости
Расчет окончен
Тем не менее, что бы ни нажал пользователь, некорретное завершение желательно устранить со временем...
Klo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:55
#38
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Klo см http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=956293&postcount=40, это предупреждение выдает модуль Дима_.
К сожалению путей выхода с козябозя пока не вижу.

Последний раз редактировалось sdv79, 11.04.2013 в 19:41.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 09:41
#39
Alexeipost


 
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 372
<phrase 1=


Почитал. Программу пока не смотрел. НО мнение уже имею. Так вот:
Товарищи профессионалы (серьезно! Без подколов!) дело в том что к Вам обращается человек любящий программировать, но он сам не программист-профессионал! Он профессионал в другом деле - в электрике. И с помощью программных средств облегчает себе жизнь! И тут он хочет представить своё творение на суд общественности. И что мы получилось? Засудили можно сказать! Проблема доморощенных Кулибиных в том, что их изобретения (уникальные изобретения) в том виде в каком они сначала представляются, очень сложно пустить в производство, потому что нет технологического процесса производства - изобретатель, то делал один экземпляр и в ручную, а тут надо сотни тысяч и на конвейере! И вот тут надо ПОМОЧЬ и ОБЪЯСНИТЬ что нужно сделать, чтобы изобретение соответствовало высоким нормам качества (говорить "вот тут у Вас ошибка" - этого мало, надо подсказать пути решения).
А теперь sdv79 - не предоставление исходников может означать, что Вы хотите поставить программу на коммерческие рельсы, тогда и информацию надо покупать. Так что тут к Вам претензии обоснованы.

з.ы. Дома программку обязательно посмотрю.
Alexeipost вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 15:08
#40
oipop


 
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 21


Простенький пример, по шаговый не помешал бы. Не понятно зачем было привязываться к масштабу 1:100. Я думаю многие чертят в пространстве модели, 1:1, и архитектурные планы тоже. Тоесть при запросе указать геометрию помещения, все размеры умножаются на 100. Хорошо когда эта функция работает для УГО, не всех конечно, светильники 600х600 я так и вставляю на план с масштабом 1:1. Далее, при расчете освещения непонтяно зачем меня спрашивают о высоте установки светильника, о уровне освещенности, а затем предлагают указать кол-во светильников. Расчета получается нет? И после вставки светотехнической надписи видим, что высота установки светильника отсутствует. Затем решил подключить оборудование к щитку. Выбрал щиток, включатель, начал подключать, в итоге:
"Выберите блок щита
*Служебная информация начало*; ошибка: неверный тип аргумента: lselsetp nil"
и все, дальше никак.
oipop вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 15:50
#41
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


oipop, всвязи с тем. что все УГО выполнены по ГОСТ 21.608-84, ГОСТ.614-88; ГЛАВАПУ Моспроект-2 итд, где четко сказано масштаб 1:100. Я тоже работаю в пространстве модели, для печати формирую листы. Возможно у Вас очень старая версия программы, сейчас есть менюшка (см. шапку вторая миниатюра). Высота нужна для определения индекса помещения, освещенность, для расчета количества СП (световых приборов).
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 16:38
#42
oipop


 
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 21


ГОСТ 21.608-84 (2002) Внутреннее Электрическое Освещение. Рабочие чертежи. Табл. 2 Рекомендуемые размеры условных графических изображений: 1:50, 1:100, 1:200.
И УГО растрового светильника там нет. И про пример не забудьте, очень поможет.
Скачал, установил. После вычерчивания помещения и выбора блока светильника, нажимаю на кнопку "Расставить СП" - и все... висит.
AutoCAD 2013 SP1, Win7 x32

Последний раз редактировалось oipop, 19.06.2013 в 16:45.
oipop вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 16:55
#43
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Если есть возможность могу посмотреть с помощью TeamViewer. AutoCAD 2013 SP1, Win7 x32 работает, проверенно.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 17:15
#44
oipop


 
Регистрация: 19.06.2013
Сообщений: 21


Нет не получиться, у нас сисадмин старательный, закрыл все что можно. Еще раз запустил, заработало, но результат огорчает. Есть помещение 4х10м, в пространстве модели вычерчено 1:1, то есть 4000х10000. Кол-во расчетных светильников поражает: 8х1111, т.к. размеры комнаты умножены на 100. Срочно нужен пример, я не представляю как Вы работаете, может в пространстве Листа, с выставленным масштабом?
oipop вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 16:07
#45
sasha_proekt


 
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 5


Спасибо за программку. Вот заметил что суммарный ток по распредщиту (и выбор вводного автомата) рассчитывается без учета перекосов по фазам при подключении однофазной нагрузки, что немаловажно. И желательно чтобы номиналы автоматов выбирались с запасом 10% на разброс уставок.
sasha_proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 17:48
#46
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


sasha_proekt запас учитывал устаревший ВСН 59-88 см. приложение 4. Если вы знаете действующий документ регламентирующий запас в 10 или более процентов, учту, и откорректирую программу.
В таблице фазировок написано "Iy фазы L1=xx A", означает, ток установленный, без учета вашего Кс, по этому на него не смотрим при выборе QF щита, а ориентируемся на расчетный ток "Ip=xx A" полученный из расчетной мощности.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 20:11
#47
sasha_proekt


 
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 5


уважаемый sdv79 я думаю, что наличие однофазных потребителей вместе с трехфазными, подключенных к распредщиту вносит некоторый разброс токов по фазам. Иногда это очень существенно, особенно на небольших мощностях. У Вас в расчете тока на вводе принята симметричная нагрузка. Мне кажется необходимо делать расчет по наиболее загруженной фазе.
А по поводу запаса автоматов по току - в связи с тем что география пользователей данного ресурса достаточно широка ( и требования нормативной документации могут отличатся в зависимости от страны) идеальным вариантом было бы предоставить пользователю программно выбирать коэф. запаса (если возможно).
sasha_proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 21:47
#48
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


sasha_proekt возможно в будущем реализую (из всех пользователей вы один спросили про возможность запаса), пока такой нет необходимости в виду расчета по нормативным документам. Если у Вас есть методика расчета щитов(ВРУ, ГРЩ), отличная от той что в программе, присылайте документацию, рассмотрим и внесем соответствующие корректировки.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 23:13
#49
sasha_proekt


 
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 5


sdv79, подскажите как в принципиальной схеме задать свой тип оборудования, например автомата, чтобы он попал впоследствии в спецификацию. Свои типы оборудования мной уже заданы в базе данных в соответствующих таблицах. Например у вас в схемах по умолчанию автоматы ВА61F. При попытках изменить тип автомата "вручную" автомат просто игнорируется при формировании спецификации. Спасибо.
sasha_proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 11:53
#50
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


sasha_proekt есть модуль {//ID_SCH_6 [Редактировать свойства аппарата] ^C^CmyQFlookUP} я его отключил ввиду того что он написан на OpenDCL, переписывать на dcl пока ленюсь-лето. Возможно осенью сделаю.
Для Вас важно полное соответствие того что в БД с тем, что будет в блоке. На пример хотим изменить трехполюсный автомат на "ВМ63 -3ХС 16 А" см. БД
1. Выбираем блок QF, ПКМ (пр. кн. мыши)- редактор блоков-в верхней части найдете кнопку "Режим видимости", нажимайте.
2. Появятся надписи синие треугольники "_Тип_аппарата" "_Характеристика_аппарата" "_Кол_модулей". Рядом увидите квадратики.
3 Нажимаете на крадратик ПКМ напротив "_Тип_аппарата" Выбираете Показать таблицу выбора. Паротив графы Автомат 0.66 вписываем "ВМ63" без пробелов. Кликаем Ок.
4 Нажимаете на крадратик ПКМ напротив "_Характеристика_аппарата" Выбираете Показать таблицу выбора. Паротив графы Автомат 0.66 вписываем "-3ХС" без пробелов. Кликаем Ок.
5. В верхней части кликаем на надпись "Закрыть редактор блоков". Соглашаемся на сохранения.
6. Вид-Регененировать.
Теперь надписи автоматически будут менятся при расчетах. Для однополюсных ВА61F 29-1С для трехполюсных ВМ63 -3ХС.
Можно все проделать без редактирования блока, но тогда необходимо следить за надписями для всех типов: Автомат или Диф автомат 220 или 380 В.
Прикладываю файлик с измененным трехфазным автоматом на ВМ63 -3ХС.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема.dwg (464.8 Кб, 4781 просмотров)
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 18:34
#51
sasha_proekt


 
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 5


sdv79, большое спасибо за оперативную помощь. Программа отличная. Не планируете ли вы создать модуль для питающих линий - привязка к щитам, марки проводов и кабелей и т.д.?
sasha_proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 22:18
#52
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


sasha_proekt все это уже есть в программе.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 12:38
#53
Kostinok

Инженер-электрик
 
Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151


У меня нет диска D: как установить программу? Что значит выражение subst D: c:\ESKD? из 2 поста?
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Kostinok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 13:03
#54
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Kostinok, ознакомтесь с файлом в археве mySchema\Disk_D\Создать диск D.txt
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 10:38
#55
Alexeipost


 
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 372
<phrase 1=


скачал, попытался поставить, но "Не удается записать в файл реестра. Команда прервана" и ничего далее не происходит...
Alexeipost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2013, 12:38
#56
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Alexeipost попробуйте закрыть AutoCAD и --- Запусти для установки mySchema ---.dwg
Возможно исполняемые операции не дают установить программу.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 15:40
#57
Alexeipost


 
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 372
<phrase 1=


не помогает
Alexeipost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 21:30
#58
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Alexeipost, после почти недельного затишья, думал у вас все заработало.
Напишите на чем работаете. Как давно был скачен архив.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 16:09
#59
Alexeipost


 
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 372
<phrase 1=


Работаю на Win7 64, Autocad 2011 rus 64. Intel Core i5-2300, 2.8GHz, 4 Gb RAM. Тут канечна касперски лютует (отключить возможности нет), но у меня права админа есть (ставить и удалять любые программы могу).
Alexeipost вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 22:36
#60
ev1620


 
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 9


Как установить в ручную без доступа к диску Д. У меня ограниченные права и нет возможности запускать исполняемые файлы и диск с этой буквой уже существует.
Пишет:
не определен путь запуска myschema.
В общем, как запустить с другого диска, хотя бы модуль по расчету схемы.

Последний раз редактировалось ev1620, 07.04.2014 в 22:57.
ev1620 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2014, 15:06
#61
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


уважаемый ev1620, попробую реализовать, возможно после майских праздников.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 22:45
#62
ev1620


 
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 9


Еще вопрос:
1.Возможно ли организовать связь между схемами, а именно...
Что бы информация с нескольких щитов суммировалась на другом, к которому они подключены.
2. Возможно ли получить сводную таблицу эл. нагрузок на ВРУ с учетом подключенных к нему щитов.
ev1620 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 10:38
#63
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


1.
---------------------------------------
mySelectivitySynchronization или (c:mySelectivitySynchronization)
______________________________________________________________

Подключение щитов к питающим автоматам



Сводная информация

После того как щит укомплектован и рассчитаны значения (Ру, Кс, Рр…) необходимо вписать эти данные в автомат который питает данный щит. Для этого после запуска команды выбираем таблицу щита (блок) с подтверждением (Enter), а потом выбираем блок автоматического выключателя и еще раз (Enter). Все значения щита занесены в автомат, при этом автоматически выбирается селективный ток автомата (максимальное значение из Imax.автом и Iмах.нг с учетом, что питающий автомат должен иметь значение следующей ступени см. работу программы).
---------------------
2.
команда myQF или (c:myQF) в справке много информации здесь приводить не буду
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 10:54
#64
Alexeipost


 
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 372
<phrase 1=


(myConnectString)
; ошибка: неверная функция: "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=D:\\Sologubov_D\\mySchema\\DB\\Specification_db.mdb; Persist Security
Info=False"

MYCONNECTQF
(выбираю щиток вставленный из файла щитки.dwg)

*Неверный выбор*
Требуется точка или
Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключ
ить/Несколько/Текущий/Отменить/Авто/Единственный

*Служебная информация начало*
неверный тип аргумента: lselsetp nil

Пока смог только расставить светильники.....

----- добавлено через ~10 мин. -----
Надо пошаговую инструкцию. Типа:
1. поставить щит
2. расставить светильники
3. проложить кабели
4. подключить светильники к щиту
....
....
Alexeipost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 11:11
#65
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


1.
(myConnectString) функцией не является, это переменная, показывает расположение БД и запрос к ней. Она не выведена на кнопки. Это для теста.
То что вывела командная строка, это так и должно быть.
2.
MYCONNECTQF программа верно оповестила *Неверный выбор*
Содержимое папки Library это УГО (словн. графич. обознач) выполненные по ГОСТ для работы с ПЛАНАМИ.
Для расчета схемы (нагрузок) пожалуйста используйте файл \mySchema\DWG\Схема.dwg
3.
Хотел видео-инструкцию сделать , пока нет времени.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 21:28
#66
ev1620


 
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 9


Добрый день.
Поясните, как выбрать автомат из базы данных. Или нужно в ручную прописывать.
ev1620 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2014, 21:47
#67
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Доброго времени.
С базой данных (БД) пока приходиться работать в ручную. Открываете БД, заходите в таблицу qfs выбираете нужный тип или заносите свой, КОПИРУЕТЕ, далее вставляете в блок автомата в его атрибуты:
- 10 (тип аппарата)
- 11 (характеристика)
- 12 (ток расцепителя). При расчете данная позиция заполняется сама.
Пример: "ВА61F 29-1С 16 А" это то что в БД
- 10 "ВА61F"
- 11 "29-1С"
- 12 "16 А"
Если являетесь опытным пользователем, тогда данные вносятся в таблицу, в редакторе блока.
Данное решение позволить правильно обрабатывать трех и однофазные аппараты.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 22:38
#68
ev1620


 
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 9


Еще вопросик, пока вы на связи:
1. Возможно ли сделать итоговую расчетную таблицу нагрузок примерно по такому образцу
2. По какому принципу выбирается сечение кабеля на отходящем автомате. Возможно ли задать вручную без корректировки программой.

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ev1620 Посмотреть сообщение
По какому принципу выбирается сечение кабеля на отходящем автомате. Возможно ли задать вручную без корректировки программой.
С этим воде разобрался через справку, снимаю вопрос.
А вот отредактировать тип автомата пока не получается. У вас там в атрибутах блока поля, которые вероятно ссылаютя на базу данных. При попытке редактирования через окно атрибутов эти поля пропадают.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок3.jpg (183.7 Кб, 588 просмотров)
ev1620 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 12:28
#69
ev1620


 
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 9


Добрый день.
С блоками на схеме более менее разобрался, а вот с планами пока ничего понять не могу. Вроде условные обозначения есть. В то же время есть команда на сбор длин и нагрузок с планов. Но в справке как то всколь написано. Откуда , например, взять длину трассы если у блоков розеток есть только возможность установить длину опуска.
В целом, за программу спасибо, расчетный модуль не плох.
ev1620 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 10:56
#70
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Длину трассы берет соответственно из длины линии, фасок, и 04 атрибута в блоке(Интструментальные палитры Ctr+3, аналогично и с мощностью потребителей)
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:06
#71
ev1620


 
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 9


Из 04 атрибута понятно, а как взять из длины линии при условии что эта линия назначена на определенную группу?
Средств назначить номер группы определенной полилинии или отрезку в программе не нашел.
ev1620 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 14:59
#72
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Этого пока нет, и скоро не появиться. Выбираете ручками нужные отрезки трассы
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:40
#73
ev1620


 
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 9


А что нибудь можно с общей результирующей таблицей нагрузок после расчета щитов замутить, постоянно ее спрашивают.
ev1620 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 15:49
#74
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Изначально планировалось для этого в блоках автомата существуют атрибуты 23_АБРИВИАТУРА_НАГРУЗКИ (сила, розетки, освещение..)
24_ПОЖАРНАЯ_НАГРУЗКА. Но в последствии как показала трудовая деятельность (по сей день) необходимости не было, и дальнейшая работы была остановлена
в данном направлении. Если коротко, то пока нет.
Первоочередная задача стоит по светотехническому модулю, расчет по КСС заводов изготовителей, т.к нормативные документы не регламентируют
расчет светодиодных светитильников.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:56
#75
ev1620


 
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 9


А не планируете ввести в базу автоматы с электронным расцепителем, типа Micrologic.
ev1620 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 16:37
#76
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Могу ввести в БД, для этого добавьте, скопируйте в Excel и вышлите мне или отправьте БД только с автоматоми, дабы не искать их в общем списке.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 16:51
#77
ev1620


 
Регистрация: 24.03.2014
Сообщений: 9


Как скомплектую, скину, местами уже подбивал базу.
ev1620 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 23:34
1 | #78
gladi


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 8


Специально зарегистрировался, чтобы скачать.
Ахтунг...
У автора глубокие пробелы в знаниях ТОЭ и нормативных документов в плане расчета электрических нагрузок, скорее всего не электрик. Может быть какую нибудь юрту можно спроектировать, но что то больше - НЕТ.
На модуль освещения сил уже не хватило, справка к программе никакая, вероятно, понятна одному автору.
Установка только на диск Д не айс.
Но, в общем, идея хорошая, правда криво реализованная. С интересом буду следить за развитием программы, если хватит ума довести до рабочего состояния, тогда другое дело, можно делать дырку для ордена.

ЗЫ: Странно, в подписи стоит Инженер ЭОМ. Тогда совсем не понятно, как можно работать с таким багажом знаний, только если образование не по профилю, тогда такое простительно.
gladi вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 23:40
#79
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,555


Цитата:
Сообщение от gladi Посмотреть сообщение
Ахтунг...
Ну у тебя есть возможность помочь автору в разработке на добровольных началах
gomer вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 10:54
#80
gladi


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 8


Автор молодец, не забил на программу и продолжает работу. Однако....
1. Модуль расчета освещения хоть и развивается, но вряд ли сможет тягаться с тем же диалюксом. В диалюксе в качестве подтверждения расчета можно предоставить результат и иногда этот фактор решающий при споре с заказчиком.
2. Почему для расстановки светильников на плане обязательна жесткая привязка к масштабу 1:100, есть и другие масштабы. Нужно добавить функцию выбора этого параметра.
3. К сожалению, автор так и не исправил методику расчета нагрузок в расчетном модуле, что рубит на корню его использование. Что это, упрямство или непонимание, непонятно.
С интересом наблюдаю за дальнейшим развитием событий.
gladi вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 09:52
#81
gladi


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 8


Расчет токов Кз хорошо, но с расчетом нагрузок тоже нужно что то делать, так нельзя оставлять. Нужно добавить возможность учета неравномерной нагрузки по фазам.
gladi вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 11:16
#82
gladi


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 8


Добрый день.
В целом намного лучше стало, однако, посмотрите повнимательнее расчетный модуль, есть достаточно большая погрешность при расчете итоговых значений расчетной мощности и тока, соответственно плавает значение среднвзвешенного cosf.
gladi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 13:06
#83
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Это не возможно.
Приведите пример
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 13:35
#84
gladi


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 8


Ок.
Я сброшу скрин из автокада и экселя.
gladi вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 14:02
#85
gladi


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 8


В целом по отдельным нагрузкам все нормально, но итоговая плавает, посмотрите пожалуйста.
Жду комментариев.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок7.jpg
Просмотров: 122
Размер:	258.6 Кб
ID:	153776  
gladi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 14:47
#86
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Вышлите мне на почту, плохо читаемо.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 15:11
#87
gladi


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 8


выслал двг в личку
gladi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 15:45
#88
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Средневзвешенный Cos определялся по формуле
x = (a1*w1+a2*w2+...+an*wn)/(w1+w2+...+wn)
В истории ссылка на данную формулу.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 03:12
#89
sasha_proekt


 
Регистрация: 24.06.2013
Сообщений: 5


уважаемый sdv79, возникла проблема с блоком QF(d_m): при изменении видимости с автомат 0.22/0.66 на любое УЗО и внесении соответствующих изменений в атрибуты блока (кроме 00_ТИП_ОБЪЕКТА) подсчет блоков для спецификации для данного блока не работает.
Запись в командной строке:
Ожидайте, модуль производит вычисление...
-- Блок [ QF(d_m) --> УЗО ВАД2т 16 А ] исключен т.к его нет в БД
При автоматическом обновлении атрибута 00_ТИП_ОБЪЕКТА в него не записываются данные диф.тока и количества модулей. В итоге программа ищет в базе данных УЗО ВАД2т 16 А, а надо УЗО ВАД2т 16 А 30 мА 6.
Пытался в 00_ТИП_ОБЪЕКТА вписать значения с помощью полей с ссылками на значения из других атрибутов, но после регенерации все становится по старому. В итоге данные диф.тока и количества модулей игнорируются и программа его не ищет в базе данных.
Помогите пожалуйста.
sasha_proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 11:31
#90
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Попробуйте с количеством модулей "поиграться"
возможно поможет
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 140696306532656>%).Parameter(141).lookupString>%
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 12:46
#91
Envano

Иженер-электрик
 
Регистрация: 19.08.2016
СПб
Сообщений: 5


Доброго времени суток! Заинтересовался Вашей разработкой. Скачиваю архив, запускай установочный DWG файл, и программа выдает ошибку "Не определен путь запуска mySchema". Можете помочь в решении данной ситуации?
Envano вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 13:31
#92
Envano

Иженер-электрик
 
Регистрация: 19.08.2016
СПб
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от ev1620 Посмотреть сообщение
не определен путь запуска myschema.
Подскажите как решить проблему с запуском?
Envano вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 14:17
#93
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Приложите картинку пути установки программы
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2016, 13:30
#94
Envano

Иженер-электрик
 
Регистрация: 19.08.2016
СПб
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Приложите картинку пути установки программы
Сейчас запускается файл и открывается чистый лист( AutoCAD 2017). Простите, но я начинающий и кое в чем не понимаю еще
Envano вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 12:38
#95
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Начинайте с файла mySchema\DWG\01 Схема.dwg
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 01:32
#96
aleksandr83


 
Регистрация: 29.09.2016
Минск
Сообщений: 4


sdv79 - Просмотрел данную наработку.
Пытаюсь использовать в работе.
1. Сразу же начал корректировать (УЗО, диф.- что за чудо стрелка, поменял на нормальное обозначение).
2. Потери напряжения, что за завышенные требования - 1,5%, использую 2,5%.
3. Потери напряжения хоть и указаны в файле помощи: ("2015.09.09 Модуль myQF, добавил возможность задавать свои потери, в командную строку вводите (setenv "losses" "5.2")."
Я так и не понял (не получилось использовать данную команду), что именно нужно вводить в командную строку? - setenv "losses" "5.2" .
Пробовал разные комбинации, ничего не происходит.

Последний раз редактировалось aleksandr83, 30.09.2016 в 08:57.
aleksandr83 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 23:42
#97
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,555


Цитата:
Сообщение от aleksandr83 Посмотреть сообщение
setenv
категорически не рекомендуется использовать эту функцию для персональных настроек, вместо этого лучше использовать setcfg
gomer вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:38
#98
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 36,531


setcfg считается (по крайней мере в 2016) устаревшей и ее поддержка может в любой момент прекратиться.
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 12:12
#99
aleksandr83


 
Регистрация: 29.09.2016
Минск
Сообщений: 4


Когда копируешь рамку формата A4, и выставляешь А3. То размеры рамки оказываются в центре (баг)
aleksandr83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 12:28
#100
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Спасибо, поправлен. На подходе новая версия. Наличия Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable или установленного Microsoft Access будет обязательным для 90% программы. Все настройки, информация по производителям хранятся в БД (d:\Sologubov_D\mySchema\DWG\_DB_project). Папку с БД "_DB_project" необходимо копировать в проект (к файлу dwg в котором находится схема).

Последний раз редактировалось sdv79, 21.02.2017 в 17:23.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2016, 19:57
#101
aleksandr83


 
Регистрация: 29.09.2016
Минск
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Спасибо, поправлен. На подходе новая версия. Наличия Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable или установленного Microsoft Access будет обязательным для 90% программы. Все настройки, информация по производителям хранятся в БД (d:\Sologubov_D\mySchema\DWG\_DB_project). Папку с БД "_DB_project" необходимо копировать в проект (к файлу dwg в котором находится схема).
Прикладываю рабочую версию-релиз кандидат на публикацию в шапку.
Как установить новую версию не повредив изменения в блоки (изменил дифы и т. далее)

----- добавлено через ~14 мин. -----
Я насобирал немного вопросов. Ну выложу потом.
Что хотелось бы что бы было.
1. Наименование счетчика, трансформатора и т.д. - возможность перемещения названия влево или вправо (меняю через блок). Прикинь если нужно быстро, то это трата времени.
2. Напиши какой файл не заменять, что бы не поменялись мои настройки блоков (дифы)

----- добавлено через ~36 мин. -----
1. Шину зачем убрал в щитах, сделал линию (380, 220В).

----- добавлено через ~51 мин. -----
2. Нету горизонтального автомата отходящего от ВРУ влево или вправо (нашел).

----- добавлено через ~1 ч. -----
3. Нету форматов А4х3, А4х4 и т. далее

----- добавлено через ~5 ч. -----
4. В расчете в группе на отходящую нагрузку (на кабель) - Ру и Кс - должны быть невидимы (то есть, учитываться в расчете но на схеме не должны указываться, или сделать возможность убирать с расчета, так как приходиться заходить в блок и удалять).

Последний раз редактировалось aleksandr83, 03.10.2016 в 03:04.
aleksandr83 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 01:16
#102
aleksandr83


 
Регистрация: 29.09.2016
Минск
Сообщений: 4


----- добавлено через ~16 ч. -----
Куда из базы данных исчезли светильники?
Очень плохо добавлять свои параметры, кабели светильники и т.далее (нету нормального описания).
Много вопросов возникло, быстроты к работе не добавило, только увеличилось время проектирования (автор спасибо тебе большое за твою помощь в решении проблем).

Последний раз редактировалось aleksandr83, 11.10.2016 в 11:00. Причина: решен вопрос
aleksandr83 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2016, 01:41
#103
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,555


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
setcfg считается (по крайней мере в 2016) устаревшей и ее поддержка может в любой момент прекратиться.
так говорили и про VBA три года назад, иных уж нет, а VBA в строю... если есть параноидальные сомнения в некоторых функциях, можно их оборачивать.
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 17:19
#104
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Предрелизная версия.
Вложения
Тип файла: zip Sologubov_D.zip (6.97 Мб, 67 просмотров)

Последний раз редактировалось sdv79, 31.10.2017 в 16:53.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 15:28
#105
VaniaLSD


 
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 21


Заценим.

Я запустил и ничего не произошло(((
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-31_15-33-57.jpg
Просмотров: 68
Размер:	96.5 Кб
ID:	195196  

Последний раз редактировалось VaniaLSD, 31.10.2017 в 15:37. Причина: Проверил программу
VaniaLSD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 16:51
#106
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


VaniaLSD для MEP не тестировалось. Попробуй перетащить мышкой файл d:\Sologubov_D\mySchema\mySchema.VLX в окно программы AutoCAD MEP.
Тестировалась на голом ACAD 2009..2018
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 003.png
Просмотров: 75
Размер:	131.5 Кб
ID:	195207  

Последний раз редактировалось sdv79, 31.10.2017 в 17:00.
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 16:55
#107
VaniaLSD


 
Регистрация: 13.02.2014
Сообщений: 21


Работает только на обычных? LT, mep, mehanical, arh - не поддерживает?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-31_17-05-32.png
Просмотров: 80
Размер:	49.9 Кб
ID:	195208  

Последний раз редактировалось VaniaLSD, 31.10.2017 в 17:06.
VaniaLSD вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 21:09
#108
Envano

Иженер-электрик
 
Регистрация: 19.08.2016
СПб
Сообщений: 5


аналогичное окно в стандартном автокаде2018

Последний раз редактировалось Envano, 19.02.2019 в 21:17.
Envano вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 09:54
1 | #109
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


Envano перетащить мышкой файл d:\Sologubov_D\mySchema\mySchema.VLX в окно программы AutoCAD
sdv79 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 20:39
#110
Envano

Иженер-электрик
 
Регистрация: 19.08.2016
СПб
Сообщений: 5


перетаскиваю. Выводит ошибку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: X9ByEm_AyMs.jpg
Просмотров: 25
Размер:	219.0 Кб
ID:	211174  
Envano вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 09:15
1 | #111
sdv79

Инженер ЭОМ
 
Регистрация: 05.03.2009
Москва
Сообщений: 215
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™


У вас правильный путь?
d:\Sologubov_D\mySchema\mySchema.VLX
sdv79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Внутреннее электрооборудование (раздел ЭОМ)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам Ильнур Прочее. Архитектура и строительство 240 25.02.2016 12:38
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка vinchenso Инженерные сети 5 24.05.2009 21:01