|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли совмещать противопожарный водопровод с хоз.-питьевым (изначально они запроектированы раздельно)?
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 17894
|
|
||||
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67
|
PsixVK, вот именно, в СП 10.13130.2009 в п.4.1.11 сказано "В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной сиситеме хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водозаборными стояками с установкой запорной арматуры..." Но это если уже совмещенная, а где найти истины на счет моего вопроса, не могу по-этому и обращаюсь сюда....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748
|
вот уже сказал
Цитата:
быстрее выйдет если почитать самому нормы нежели кто то почитает их за вас и расскажет СП 30.13330.2012 / СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
Без конкретики ничего определенного сказать нельзя, может там разные насосные на пожар и питьё, да настолько разные что объединить в одну не получается, а может и нет, подробности просим, подробности.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
![]() |
если я не ошибаюсь функция подрядчика выполнить все по проекту!? Внести изменение может только проектная организация да и то по просьбе заказчика и не бесплатно. Вы видимо решили запроцентовать оба трубопровода а сделать один!? В принципе возможно если давления в системе будет хватать. Надеюсь эта моя писулька не будет основанием для переделки? если раздельно может там пожарная станция стоит?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 18
|
Для объединения водопроводов, вам потребуется насосная станция (т.к. давления от хоз-пит. водопровода не будет достаточным.ИМХО)
СП 30.13330.2012 / СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий СП 10.13130.2009 ''Внутренний противопожарный водопровод'' ![]()
__________________
:agree: Ну вот как-то так... |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
При напоре более 45м раздельно нужно делать системы, а тут ее вообще делать не нужно, поэтому берите как есть и радуйтесь |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |