Непрочитано 27.02.2013, 13:08 #1
Расчет анкерных болтов для опорной плиты
Яблоко
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26

Пробовал делать расчет анкерных болтов сплошной шарнирно опертой колонны 2-мя способами.
Первый: по Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03).
Второй: по обычному справочнику к металлическим конструкциям.
Во втором способе вроде бы все нормально. Там усилие на болт определяется формулой p=N*a/b, где N усилие на колонну, а - расстояние от оси болта до оси колонны, b - расстояние между болтами.
В первом же способе описано все детально, расчет ведется исходя из сжатой зоны бетона под опорной плитой, но в ответе получается откровенная чушь, а именно расчетная площадь одного болта достигает 10^3 см*см при усилии 50-60т. Перепроверял формулы для расчета и размерности не один раз, даже автоматизировал эту систему определения расчетной площади с помощью Excel. Результат одинаков.

Врет ли СНип? Как вы определяете расчетное усилие на болт?

Заранее спасибо.
Просмотров: 42080
 
Непрочитано 27.02.2013, 13:11
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
но в ответе получается откровенная чушь,
А эта чушь не могла получиться вследствие исходных данных (или алгоритма), напоминающих чушь?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 13:15
#3
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


ну в Лихтарникове есть пример расчета
и как можно автоматизировать алгоритм (не понятно откуда взятый), если при ручном счете по этому алгоритму получается чушь
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 13:26
#4
Яблоко


 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
А эта чушь не могла получиться вследствие исходных данных (или алгоритма), напоминающих чушь?
Исходные данные были одинаковые для обоих варинтов расчета. Нет не могла, так как в СНиПе детально описаны все переменные для расчета и есть схема базы под колонну, на которой показаны все эти переменные.
Яблоко вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 13:27
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
Исходные данные были одинаковые для обоих варинтов расчета. Нет не могла, так как в СНиПе детально описаны все переменные для расчета и есть схема базы под колонну, на которой показаны все эти переменные
Выкладывайте свои расчеты
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 13:30
#6
Яблоко


 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
ну в Лихтарникове есть пример расчета
и как можно автоматизировать алгоритм (не понятно откуда взятый), если при ручном счете по этому алгоритму получается чушь
Обычно. Забиваю формулы (указаные кстати говоря не "непонятно откуда", а из СНиП Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)) в Excel и привязываю к ним переменные, которые нужно ввести для расчета этих формул. Это я сделал для того, чтобы окончательно отбить сомнения по поводу того, что я мог допустить ошибку при нажатии кнопок на калькуляторе, ошибиться при алгебраических действиях и т.п..

За книгу спасибо, посмотрю обязательно.
Вложения
Тип файла: zip анкерные болты.zip (7.7 Кб, 1704 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
База.dwg (271.7 Кб, 8584 просмотров)

Последний раз редактировалось Яблоко, 27.02.2013 в 13:36.
Яблоко вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 13:55
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
...расчет анкерных болтов сплошной шарнирно опертой колонны....площадь одного болта достигает 10^3 см*см при усилии 50-60т...
Шарнирность предполагает отсутствие М. Отсутствие М предполагает отсутствие отрыва болта. Отсюда следует, что болты могут быть рассчитаны максимум на боковой сдвиг.
Ваш old-файл нечем открыть, перезалейте в Ворд.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 14:06
1 | #8
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Отсутствие М предполагает отсутствие отрыва болта.
Не факт. Как раз сейчас считаю трёхэтажный двухпролетный АБК, на кровлю которого опирается галерея. Крайние колонны работают на отрыв при ветре, момент около нуля. Болты поперечную силу не держат, ставлю сдвиговые упоры.
Думаю огромные сечения болтов возникают от попытки передать всю поперечную силу на них.
Ставьте "шпоры" и считайте болты только на продольные усилия.
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 14:09
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
...отрыв при ветре, ..
Этот случай (N<0) автором не обозначен. Причем из контекста сказанного видно, что там речь о сжатии: "исходя из сжатой зоны бетона под опорной плитой".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 15:07
#10
Яблоко


 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Шарнирность предполагает отсутствие М. Отсутствие М предполагает отсутствие отрыва болта. Отсюда следует, что болты могут быть рассчитаны максимум на боковой сдвиг.
Ваш old-файл нечем открыть, перезалейте в Ворд.
Шарнирность предполагает отсутствие момента в нижнем сечении колонны, но не отсутствие момента в самом узле, там всегда будет т.н. момент который будет равен продольной силе множеной на плечо от оси колонны до оси анкера. Я так это понимаю. А если присутствует момент еще и в низу колонны, то есть при жесткой базе, то берется разница сосредоточенного момента и продольной силы на плечо от оси анкера до оси колонны и делится на расстояние о края колонны до противоположного анкера. Это согл. справочника Беленя.

Посмотрел по предложению пользователя alexfr Лихтарникова. Там расчет приведен аналогичен Белене, я так понимаю, что я нарвался на какой-то бракованный и неоригинальный СНиП.
Яблоко вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 17:58
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
Шарнирность предполагает отсутствие момента в нижнем сечении колонны, но не отсутствие момента в самом узле, там всегда будет т.н. момент который будет равен продольной силе множеной на плечо от оси колонны до оси анкера. ...
Нет там узлового момента - вертикальная продольная сила, направленная вниз, ПОЛНОСТЬЮ воспринимается подливкой.
Выложите расчет в читабельной форме - посмотрим, как Вы рассчитываете неработающие болты, получая мегадиаметры.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 08:39
1 | #12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


По глупости своей всегда считал, что фунд.болт работает "на отрыв" (верт. силу, направленную вверх)... Верт. сила, направленная вниз - все на подливку, сдвиг - трение либо упоры.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 09:29
#13
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


1) Пластина вашей базы (t20) не проходит на усилие 45.3 т. !Увеличивайте!
2) Болты считаются так (я так считаю):
- на срез от поперечной силы;
- на вырыв от усилий момента. М (момент) берется от ветра, кранов и т.д. + от случайного экцентриситете * N.

Усилие вырывающее болты с 1 стороны равно: Nвыр=Mx(y)*y(x), где x(y) - расстояние от оси колонны до цента болтов. Полученное значение делим на кол-во болтов, а под полученное усилие на 1 болт подбираем его.
P.S. Диаметр болта лучше брать не менее 20, т.к. при строительстве их могут просто сорвать при закручивании.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 10:28
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
... - на вырыв от усилий момента. ..
У автора нет момента - см.п.1.
А если уж момент есть, то растягивающее усилие в болте считается не по балансу относительно оси колонны, а по балансу относительно ц.т. положительной части эпюры давлений под подошвой.
Здесь есть грандиозный вычислитель для таких случаев http://dwg.ru/dnl/4589
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 10:52
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Для вычисления площади сечения болта по п. 3.9 Пособия необходимо определить расчетную нагрузку Р, а по п. 3.14 Пособия нагрузка Р - это нагрузка в растянутом болте. То есть если нет момента, то нет и растянутых болтов - соответственно и болты не нужны (расчетные). На рис. 8 в Пособии (к этому расчету) продольная сила приложена с эксцентриситетом

Последний раз редактировалось Alex_26, 28.02.2013 в 11:00.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 11:49
#16
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У автора нет момента - см.п.1.
Я описал общий случай, а не конкретный. Нет момента, не надо на него и болты считать.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 13:28
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Я описал общий случай...
Пост 1, Яблоко:
Цитата:
Пробовал делать расчет анкерных болтов сплошной шарнирно опертой колонны 2-мя способами.
... в ответе получается откровенная чушь, а именно расчетная площадь одного болта достигает 10^3 см*см при усилии 50-60т.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 13:52
#18
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пост 1, Яблоко:
Поконкретнее?
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 13:57
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Поконкретнее?
Автор темы имеет в шарнирном узле усилие на болт 50-60 т. Думаете, это общий случай?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 14:10
#20
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Автор темы имеет в шарнирном узле усилие на болт 50-60 т. Думаете, это общий случай?
Нет блин особый. В шарнирном узле момент!! Автор дал нагрузки на колонны в Exel и саму базу. Во первых они не шарнирная, а во вторых если хотите указать у меня ошибку, то прошу, а не надо мне ссылки кидать, я сам все читал. То что у автора получилось усилие 50-60т не значит что там 50-60т. и непонятно как он их посчитал, поэтому я дал примерно как это делается, а вы вместо того чтобы что-то стоящее написать ссылки кидаете!
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 14:11
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
... Во первых они не шарнирная,...
Яблоко:
Цитата:
Пробовал делать расчет анкерных болтов сплошной шарнирно опертой колонны
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 14:14
#22
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Яблоко Посмотреть сообщение
Врет ли СНип? Как вы определяете расчетное усилие на болт?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ильнур
Ссылками в себя тыкайте!
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 16:37
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Что вы так нервничаете-то? = ))

Ошибка у вас - фундаментный болт не расчитывается на срез. Если хотите считать несущую способность на горизонтальную нагрузку - считайте консольную балочку. От обреза фундамента. При этом учтите скалывание бетона по обрезу.
Цифры несущей способности фунд. болтов на горизонтальную нагрузку - смешные, поищите в литературе. Горизонтальная сила с подошвы колонны передается:
а.) на подливку через трение и далее с подливки на обрез фундамента;
б.) через "шпоры" на подливку и далее на обрез фундамента;
в.) через противосдвиговые упоры сразу на фундамент.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 17:58
#24
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ошибка у вас - фундаментный болт не расчитывается на срез.
Может быть вы и правы. Но я не вижу в этом грубой ошибки, разве что сделать дополнительный небольшой расчет. Главное я расписывал как определить усилие на вырыв.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 18:43
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
...я расписывал как определить усилие на вырыв.
Вы это тоже неправильно расписали - Вы предложили определить силу на болт как момент на расст. от оси колонны до болта.
Это не есть правильно.
Правильно - это когда растягивающая сила находится из баланса сил, приложенных к подошве свеху и снизу. Так вот, снизу на подошву приложен отпор подливки. Этот отпор в принципе нелинейно-распределенный, особенно сложно описать его при наличии моментов в обоих плоскостях. А уж решение вообще невообразимо сложно. Поэтому принято считать по упрощенной треугольной схеме. Эпюра отпора может выглядеть...короче, читайте классиков.
В итоге - баланс моментов составляется относительно ц.т. положительной части эпюры отпора (давления под подошвой базы).
К п.22 - так шарнирная или нешарнирная?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 23:44
#26
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильно - это когда растягивающая сила находится из баланса сил, приложенных к подошве свеху и снизу. Так вот, снизу на подошву приложен отпор подливки. Этот отпор в принципе нелинейно-распределенный, особенно сложно описать его при наличии моментов в обоих плоскостях. А уж решение вообще невообразимо сложно. Поэтому принято считать по упрощенной треугольной схеме. Эпюра отпора может выглядеть...короче, читайте классиков.
Спасибо буду знать!
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 06:29
#27
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ильнур хочется знать ваше мнение - видел узел опирания колонны - двутавровая колонна 500х1000 с шарнирным опиранием под нагрузку 400 тс, болты в центре 300х300 диаметр М64, опорная плита толщиной 40 мм, подливка бетон В20. Колонна устанавливалась с выверочным монтажом - под опорной плитой - вторые гайки. Вопрос - как они будут работать - при срезе резьбы - будет ли динамическая нагрузка на колонну?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 06:51
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Ильнур хочется знать ваше мнение - видел узел опирания колонны - двутавровая колонна 500х1000 с шарнирным опиранием под нагрузку 400 тс, болты в центре 300х300 диаметр М64, опорная плита толщиной 40 мм, подливка бетон В20. Колонна устанавливалась с выверочным монтажом - под опорной плитой - вторые гайки. Вопрос - как они будут работать - при срезе резьбы - будет ли динамическая нагрузка на колонну?
При срезе вторых гаек (под плитой)?
Скорее никакого среза не будет, т.к. деформации не позволят, т.е. гайка поддастся вниз без среза настолько, насколько поддастся бетонный массив с подливкой - а это доли миллиметров (можно прикинуть), плюс плита тоже может немного выгнуться. Резьба слегка сомнется примерно при 60-80 тоннах. Ну пусть даже срежет. Но динамики не будет - гайка поддастся аки пластилин.
Мне так кажется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 07:06
#29
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Еще уточнение - данная нагрузка 400 тс - возникает при действии ветра (наиболее неблагоприятном) стандартная нагрузка - 200 тс. Возможно ли что в обычной ситуации гайки держат 50 тс, а при неблагоприятном воздействии - резьба на срез - и просадка колонны? Может необходимо оговорить особые требования к подливке? Тем более что опорная плита получилась что то 600х1200? И вообще как туда запихать бетон?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 08:28
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Вторые гайки, которые под плитой.. Я бы вообще болт на них забил. Они работают исключительно при монтаже колонны. После монтажа должны выполнять подливку и все сжимающие напряжения должна брать на себя подливка.
Срежется их резьба? ну и фиг с ней. Она все равно в расчет не включается. Расчитывается же прочность подливки, без учета этих гаек. Они там как бантик торчат после выполнения подливки.
Динамики не будет при ее срезе.

Как запихать бетон.. Ну, во-первых, у вас должно быть соответствующее расстояние между опорной плитой и обрезом фундамента. Во-вторых, бетон долежн браться "на мелком заполнителе" - макс. фракция 10-20мм. В-третьих, в опорной плите желательно сделать отверстия. Ну, и в-четрветых, обязательно применение бетононасоса для подачи бс под давлением. Никаких узбеков с мастерками и арматурой для штыковки...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 08:39
#31
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Расстояние 100 мм, мелкий заполнитель есть, отверстий нет. Узбеков наверное не будет - хотя???!!! Спасибо! А то сомневался все таки.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 08:41
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Без бетононасоса и подачи бс под давлением вы не обеспечите плотность подливки - в ней будут пустоты. И как она в этом случае будет работать... "Аллах знает, но мне не говорит" (с)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 08:49
#33
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вроде использование несущей способности подливки - 50% по прочности. Значит ли это что пустоты могут достигать процентов 40% площади? Корректно ли так будет сравнивать? Понятно что вопрос не конструктивный! Еще вопрос насколько я понимаю принцип работы бетононасоса он перед подачей бетона все равно его разводит водой и в миксере он едет тоже подливают? Какой класс бетона будет на выходе?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 09:06
#34
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
разводит водой и в миксере он едет тоже подливают?
Это запрещено делать, а прорабов, которые это позволяют надо гнать в шею таких.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Какой класс бетона будет на выходе?
С водой дополнительной может быть что угодно, см. в каких кол-вах. Если у вас на стройке так делают то увеличьте марку подливка хотя бы на порядок выше.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 09:45
#35
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Теория мне понятна, вопрос про класс бетона был риторический. Не на каждой стройке есть лаборатория. Водитель миксера в принципе не подконтролен. А класс бетона подливки, в случае про который говорил, и так пришлось поднять - там изначально стоял В15 при давлении под подошвой 85 кг/см2 (опорная плита по размеру 460х1000 - уточнил), то есть и класс В20 на пределе (с учетом погрешностей при производстве работ). Таким образом вопрос про гайки под подошвой и появился.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:16
#36
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если хотите считать несущую способность на горизонтальную нагрузку - считайте консольную балочку. От обреза фундамента.
Если быть совсем точным, расчетная длина балки бдет от низа опорной плиты до обреза ф-та +0,5d болта (так рекомендуют америкосы).

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
И вообще как туда запихать бетон?
Можно в таких случаях использовать подливку SikaGrout. Дороже, но практически нет усадки, да и подливать можно от нескольких миллиметров до 200мм, помоему. Смесь получается пластичной, думаю, получится запихать под упомянутую базу.

Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Может быть вы и правы. Но я не вижу в этом грубой ошибки, разве что сделать дополнительный небольшой расчет. Главное я расписывал как определить усилие на вырыв.
Ничего себе! Посчитайте болт на срез и изгиб как консольную балку и сравните, а потом скажете, "грубая" это ошибка или нет.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 10:22
#37
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А мне вообще честно говоря не понятно, почему до сих пор нигде нет чёткого расчёта базы колонны на действие всех усилий одновременно (продольной силы, трёх моментов, и поперечной в двух направлениях). Неужели в 21 веке так и будем считать то на одни усилия то на другие, то по СНиП то по книгам...
Сам сделал прогу в экселе по пособию к СНиП. Честно говоря такой бред бывает выдаёт...
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 10:51
#38
Яблоко


 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 26


Да, всем большое спасибо за помощь. Я разобрался и со СНиПом и с болтами. Вся загвоздка была в картинке СНиПа, в которой была плохо напечатана формула, а я по своей глупости просто посчитал по ней, не проанализировав даже ее смысл и размерность. Всем спасибо большое за помощь и уделенное время и внимание.
Яблоко вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 08:42
#39
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


У меня схожая с автором темы проблема делаю расчет по "Пособию по проектированию анкерных болтов
для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)" эксцинтриситет получается относительно небольшой, а сжатая зона бетона очень уж небольшая и по расчету все анкерные болты у меня сжаты судя по знаку "минус", который появляется при расчете усилия на один растянутый анкерный болт.
Может, кто подскажет какие ошибки при расчете я допустил. Может вместо Rb подставить фактическое давление на бетон под опорной плитой. Расчет со схемами есть в приложенном файле.

Расчет ведем как для колонны сплошного сечения по пункту 3.14 по формулам 5 и 6 "Пособия по проектированию анкерных болтов
для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)".
Вложения
Тип файла: zip КМ.zip (657.6 Кб, 438 просмотров)
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 12:34
#40
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Может, кто подскажет какие ошибки при расчете я допустил. Может вместо Rb подставить фактическое давление на бетон под опорной плитой. Расчет со схемами есть в приложенном файле.
Ошибок в расчете нет. Есть не понимание, что при такой комбинации нагрузок, опорная плита колонны не отрывается от фундамента. Соответственно болты не работают.
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 12:50
#41
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Я то же об этом думал, но почему тогда сжатая зона бетона такая маленькая. Или это не сжатая зона бетона. Величина X характеризует отпор сжатой зоны бетона. Я по тем же формулам считал и другие колонны где эксцентриситет е0=168 мм. при высоте двутавра 40 К 1 равной 394 мм. Но и там усилие в анкерных болтах получается с отрицательным знаком и стремится к нулю.

Может это особенность связана с тем, что проектиремое здание трехэтажное и продольная сила сводит на нет влияние изгибающего момента.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 10:45
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
...Может это особенность связана с тем, что .... продольная сила сводит на нет влияние изгибающего момента.
Пока будете слепо вставлять в формулы из Пособия свои исходные, всегда будете получать абсурдные результаты.
Например, Вы вставляете в формулу для определения высоты сжатой зоны, выведенной из предположения, что бетон сжат только под частью плиты на уровне Rb, а в болте имеется растяжение, данные из задачи, где бетон сжат на уровне 40% от Rb (можно прикинуть путем деления Вашего N на площадь опорной плиты), а в болте растяжения нет. Естественно, результат адекватен постановке. Попробуйте хотя бы ввести вместо Rb это приблизительное, но реальное давление - х должно приблизиться к длине плиты.
А так, на глаз Вам не видно, что при таких усилиях там все сжато?
Почитайте вот тут:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0%EC%E8&page=9
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:05
#43
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Ребята, помогите пожалуйста разобраться. Сейчас делаю КМД по одному складу. пролет 18 метров, шаг колонн 6 м. На базах стоят анкерные болты хилти диаметром 10 мм. Ну не может же такого быть? База шарнирная. ну и что . все равно что-то напутано с диаметрами? Усилий пока нет. Может в проге хилтенской рассчитали и все проходит, но я к таким анкерам не привык. Может ли быть такое? )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:06
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Sanechek, внизу шарнир, а вверху что?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:14
#45
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


wvovanw, шарнир тоже
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:20
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
База шарнирная
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а вверху
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
шарнир тоже
хрегис
схему скинь, заценим тогда ваши шарниры
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:28
1 | #47
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
wvovanw, шарнир тоже
Да ну, это же ГИС.
Ну если шарнирное опирание базы, то болты конструктивно, но обычно, меньше ф20 не ставим. Там поперечная сила чем воспринимается ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:33
#48
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


вот елки -палки, свалится же... Посмотрите на базу , может я ошибся. Конструкция шарнирная же? Моменты есть, в расчетной схеме она защемлена. А на чертеже? Я только после вопроса wvovanw въехал, что схема сложится. Вверху точно шарнирное опирание фермы. Тем более 10 мм анкеров не хватит, если делать жестко. Так ведь?
Может ребро 20 мм и плита толщиной 40 мм сделаю базу жесткой? При этом болты просчитать как следует - с учетом момента.
А Вы заморачиваетесь над этими вопросами КМ-щика, когда делаете КМД?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 280
Размер:	100.5 Кб
ID:	167731  

Последний раз редактировалось Sanechek, 29.03.2016 в 11:43.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:41
1 | #49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Sanechek, t40, + болты расставлены в рамной плоскости. А точно хилти диаметром 10мм? Может 20? А может и 10 достаточно.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 11:49
#50
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Хилти 16 мм, напутал с анкерными плитками - они по 10 мм. Да и 16 мм маловато , буду считать сейчас. Спасибо, wvovanw, вы настоящий друг!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 124
Размер:	176.7 Кб
ID:	167733  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 16:10
#51
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Хилти 16 мм
Я такими только площадки обслуживания фиксирую))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 16:12
#52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Николай Г., я минимум 24 применяю, даже если по расчету 16.
Но может там такие моменты? А может и НС болтов? Короче хз.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 17:14
#53
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Дык они еще и Распорные (HSA), даже не химия...
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Короче хз.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 10:35
#54
saner-s88


 
Регистрация: 10.01.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пока будете слепо вставлять в формулы из Пособия свои исходные, всегда будете получать абсурдные результаты.
Например, Вы вставляете в формулу для определения высоты сжатой зоны, выведенной из предположения, что бетон сжат только под частью плиты на уровне Rb, а в болте имеется растяжение, данные из задачи, где бетон сжат на уровне 40% от Rb (можно прикинуть путем деления Вашего N на площадь опорной плиты), а в болте растяжения нет. Естественно, результат адекватен постановке. Попробуйте хотя бы ввести вместо Rb это приблизительное, но реальное давление - х должно приблизиться к длине плиты.
А так, на глаз Вам не видно, что при таких усилиях там все сжато?
Почитайте вот тут:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0%EC%E8&page=9
Значит ли это, что, если слагаемое из формулы пособия Rb*b*x меньше N (т.е. усилия в Р в болте имеет знак минус), то болты можно назначать конструктивно? М20 например
saner-s88 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2018, 10:04
1 | #55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от saner-s88 Посмотреть сообщение
Значит ли это, что, если слагаемое из формулы пособия Rb*b*x меньше N (т.е. усилия в Р в болте имеет знак минус), то болты можно назначать конструктивно? М20 например
Да, нерабочие болты назначаются конструктивно. Меньше М16-М20 на стройке назначать смысла нет, мелкие предметы просто затопчут/потеряют/сомнут. Даже М20 на стройплощадке смотрится как ничто и никто. Мелкие болты возможно разумно не закладывать в монолит как закладные (фундаментные), а предусмотреть распорные какие-нибудь. Пробурил точно по месту и прикрепил.
Померил свой указательный палец - как раз около М20.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерных болтов для опорной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
расчет анкерных болтов на Q Wo_bleen Конструкции зданий и сооружений 57 15.04.2014 16:14
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника Maxu Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2010 20:18
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) beholder Конструкции зданий и сооружений 5 25.05.2008 01:29