| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической двутавровой балки перекрытия

Усиление металлической двутавровой балки перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2013, 12:20 #1
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия
Татьяна_74
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 38

Здравствуйте. Помогите пожалуйста выполнить расчет усиления металлической балки. Балка двутавровая (двутавр №23 немецкий нормальный сортамент). Есть возможность усилить балку с помощью увеличения площади сечения (приварить пластину только к верхней полки двутавра). Говорят есть серия по усилению, помогите найти. Спасибо.
Просмотров: 87126
 
Непрочитано 26.03.2013, 12:43
#2
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


А зачем её усиливать?
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 13:11
#3
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


При реконструкции здания изменено назначение помещения и соответственно нормативная нагрузка изначально была 200кг/м2 а стала 400кг./м2
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 13:17
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
(приварить пластину только к верхней полки двутавра)
Прям так и приварить? под нагрузкой? а с нижней полкой что станет?
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 13:17
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


На счет серии не знаю, но литературы по усилению полно. Например:
http://dwg.ru/dnl/7362
http://dwg.ru/dnl/7418
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 13:27
#6
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Нижнюю полку усилить нет возможности т.к. здание относится к ГИОП и потолок снимать нельзя (лепка). Перекрытие из металлических балок, межбалочное пространство: плита ж/б, засыпка строительным мусором, ц.п. стяжка и конструкция пола. Мы можем демонтировать конструкцию пола вплоть до плиты, затем выполнить усиление и конструкцию пола.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 13:44
#7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


1 Приварите сверху прокат какой-нибудь сплошным швом типа двутавра еще одного.
2 Можно поробовать поставить сверху металлические балки, и притянуть шпилькой к ним существующие, создав контрзагружение
3 Можно поставить между существующих двутавров еще двутавров между ними
4 Можно тупо сверху еще одно перекрытие сделать)))но это неинтересно будет

Думаю вариант 1 самый простой. Если двутавры очень кривые или прогнутые, то лучше 2й

Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.03.2013 в 13:53.
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 14:01
#8
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Существующие балки -двутавр №23 по нормальному немецкому сортаменту, длина балок 8,2м., шаг балок 0,9м. Вариант замены перекрытия не рассматривают ни в каком виде. Предлагают усилить балку приваркой к верхней полки пластины, но она получается не совсем пластина т.к. размер сечения 80х60(h). Если есть пример расчета помогите.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 14:30
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
80х60
Улыбнуло
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 15:44
#10
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а с нижней полкой что станет
останется без изменения. зато верхняя черта понесет. сжатая полка в балке важнее растянутой нижней, я так думаю
fint вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 15:54
#11
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
сжатая полка в балке важнее растянутой нижней
Важнее, если раскрепления из плоскости балки не достаточно для обеспечения устойчивости из плоскости действия момента. А так они (полки) равнозначны по важности.
Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
останется без изменения
Да уж.
Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
зато верхняя черта понесет
лихо...а напряжения, которые в этой полке до усиления были, куда подеваются?
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:28
#12
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
лихо...а напряжения, которые в этой полке до усиления были, куда подеваются?
Незначительно уменьшаться) капельку совсем
Почему вы привязались к пластине то? пластина слабо усиливает, поскольку усиление достигается увеличением сечения полки, а высота сечения (плечо силы) остается без изменения. То есть, как сказал palexxvlad, напряжения в нижней неусиленной полке мало изменятся.

Приварите сверху двутавр) Высота сечения значительно увеличится, увеличится плечо силы, снизятся напряжения в нижней полке

А расчет простейший, третий курс строительного университета, сопромат. Или например скадовский "конструктор сечений"
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 16:33
#13
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Ну если простейший не поделитесь примером??? Очень надо и именно с односторонним усилением...
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:38
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Незначительно уменьшаться) капельку совсем
За счет чего они могут уменьшиться(даже на капельку)?
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
А расчет простейший, третий курс строительного университета, сопромат. Или например скадовский "конструктор сечений"
Это если балка разгружена, тогда все просто.Здесь же усиление под нагрузкой, напряжения в сечении до усиления никуда не денутся, если не увеличатся при наварке доп. металла. Конструктор сечений здесь неуместен.
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:41
#15
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну вот так в конструкторе сечений это делается.

На капельку уменьшаться за счет увеличения плеча силы.

Хорошо, а бывает в реальности случаи усиления ненагруженной балки? 1 из 10. Если она ненагружена, ее проще поменять

Конструктор сечений вполне уместен на мой взгляд. Что касается напряжений при нагреве, предлагается учесть как продольную силу с эксцентриситетом относительно центра тяжести нового сечения.

Что касается нагрузки на балку, и соответственно ее прогиба, тут сложно дать конкретную рекомендацию. Зависит от величины существующего прогиба. Полагаю, что технически возможно путем притяжки снизить усилия в балки до небольших значений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 2731
Размер:	81.1 Кб
ID:	99648  

Последний раз редактировалось Сазоныч, 26.03.2013 в 16:58.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:55
#16
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Ну вот так в конструкторе сечений это делается
гораздо проще рядом поставить


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это если балка разгружена, тогда все просто.Здесь же усиление под нагрузкой, напряжения в сечении до усиления никуда не денутся, если не увеличатся при наварке доп. металла. Конструктор сечений здесь неуместен.
да хватит пугать-то. стяжка убирается, засыпка строительным мусором убирается, временной нет

вам Татьяна, нужно рассмотреть вариант с заменой строительного мусора на легкие материалы: мин вата, пенополистирол и т.д. и не забыть о том, что увеличение прогибов может вызвать появление трещин в сущ штукатурке
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 16:58
#17
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Напишите пожалуйста формулу подсчета площади сечения листа усиления, при одностороннем усилении
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:59
#18
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


ксати да, а может убрать эти плиты бетонные, мусор и прочее. Сделать монолит по профнастилу(к примеру) и ниче не усилять?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 16:59
#19
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
да хватит пугать-то. стяжка убирается, засыпка строительным мусором убирается, временной нет
Ну если действительно балки будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60 в самый раз будут
Цитата:
Напишите пожалуйста формулу подсчета площади сечения листа усиления, при одностороннем усилении
Вы для начала сечение балки с размерами дайте.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 17:01
#20
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Я все убрала вплоть до плиты перекрытия(h=140мм.), плиту убрать не могу.
сбор нагрузок новый рассчитан с учетом новой конструкции перекрытия, вместо строительного мусора засыпка керамзитом марки 250, но это не проблема увеличивается в два раза нормативная нагрузка на перекрытие.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:05
#21
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста формулу подсчета площади сечения листа усиления, при одностороннем усилении
Там не формула, там итерациями считается
И потом, лень писать, если в любом учебнике сопромата есть. Вот первый попавшийся из даунлоада Беляев Н.М. "Сопромат" стр 274 параграф 81
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 17:08
#22
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Балка существующая двутавр №23 по нормальному немецкому сортаменту, длина 8,4м., шаг балок 0,9м., Расчетная равномерно распределенная нагрузка на балку 1,0т/м
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:10
#23
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Там не формула, там итерациями считается
Вообще-то нужно знать пролет, условия опирания балок, прочность/марку металла немецкой балки, ее реальные размеры, сечение по разгруженному перекрытию, коль снимается пол, ну может и еще что-то.
Цитата:
№23 по нормальному немецкому сортаменту
Лично мне это мало о чем говорит. У меня нет нормального немецкого сортамента.
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:12
#24
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
увеличивается в два раза нормативная нагрузка на перекрытие.
временная на 200кг увеличилась, а нагрузка от замены засыпки и стяжки насколько уменьшается


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну если действительно балки будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60 в самый раз будут
я вот об этом

palexxvlad: Это если балка разгружена, тогда все просто.Здесь же усиление под нагрузкой, напряжения в сечении до усиления никуда не денутся, если не увеличатся при наварке доп. металла.

а кусочки не помогут
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:13
#25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а кусочки не помогут
какие "кусочки"?
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:15
#26
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
какие "кусочки"?
брусочки эти самые
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:17
#27
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
брусочки эти самые
тогда не согласен. стальной брус 80х60 прикрепленный к верхней полке значительно повысит жесткость балок. и напряжения от веса бетона h=140мм на балках также нужно правильно учесть при таком усилении. Да еще лепнина всякая...

Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.03.2013 в 17:26.
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:26
#28
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
тогда не согласен. стальной брус 80х60 прикрепленный к верхней полке значительно повысит жесткость балок.
а это, что тогда означает:

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну если действительно балки будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60 в самый раз будут
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:29
#29
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а это, что тогда означает:
Это означает, что если балки полностью будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60, в качесве усиления этих балок, в самый раз будут. Это навскидку Нужно считать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 18:16
#30
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Двутавр №23 по немецкому нормальному сортаменту: характеристики сечения высота-230мм., ширина полки 102мм., толщина полки 12.6мм.,толщина стенки 8,4мм., площадь профиля 42.7см2., Jх = 3607 см4; Wх = 314 см3; Р = 33,52 кг/м; Ry=2100
Длина балки 8.42м. шаг балок 900мм. расчетная нагрузка с учетом собственного веса 1.0 т/м., рассчитываем её как шарнирно опертую

Последний раз редактировалось Татьяна_74, 26.03.2013 в 18:39.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 18:40
#31
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Татьяна_74, нужна еще нагрузка от лепнины или суммарный изг. момент в сечении до усиления и после.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 18:54
#32
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Спасибо, что уделяете мне внимание. Но что касается отделки потолка я не знаю и в расчете нагрузок лепнину не учитываю. Здание старое, памятник архитектуры. При ремонте решено или точнее сказать разрешено снять конструкцию пола и заменить. Балки в хорошем работоспособном состоянии и несут нагрузку в 200кг/м2. заказчик хочет ее увеличь до 400 кг/м2.Выполнить двустороннее усиление нет возможности т.к. ГИОП не разрешает трогать потолочную отделку вот и принято решение усилить только с верхней стороны. Я сделала расчет двухстороннего усиления, но увы... Рассчитывала я балку как свободно опертую в плоскости изгиба.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:01
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Балки в хорошем работоспособном состоянии и несут нагрузку в 200кг/м2. заказчик хочет ее увеличь до 400 кг/м2
Хорошо, что входит в состав нагрузки 1 т/м?
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:05
#34
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Если свободны для работы нижние полки (изнутри) и стенка, то в каких-то указаниях я видел вариант усиления когда к стенке и полкам приваривают симметрично уголк увеличивая тем самым расянутую часть сечения. Вариант этот есть где-то здесь на сайте.
Если я правильно понял, то весь заполнитель (строительный мусор и пр) можно убрать?
Сформировать требуемое сечение (подобрать уголк) можно в конструкторе сечений - подобрать по моменту сопротивления. Учесть свариваемость вашей нормальной немецкой балки с уголком.

Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 26.03.2013 в 19:20.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:09
#35
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Поставьте двутавры #30 между существующими балками, на них новое перекрытие. Старое перекрытие с потолком и лепниной оставьте в покое.
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:09
#36
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


расчетная нагрузка 1,0 т/м это - собственный вес балки+ конструкция пола (конструкция пола состоит из существующей ж/б плиты толщ.140мм., засыпка керамзитом марки 250 толщ 90мм., выравнивающая ц/п стяжка толщ.50мм., и само покрытие пола из мраморной плитки толщ.18мм )+ временная нагрузка 400 кг/м2
Новые балки поставить не могу т.к. увеличится толщина перекрытия в целом, а от отметок я тоже не могу уйти. по расчету на пролет в 8.4м у меня получается 35 двутавр + пол это много....
И если ставить между существующими новые балки то они должны устанавливаться на 140мм. выше существующих т.к. плиту нарушать мы не можем. И снова увеличивается отметка пола, чего мне не разрешат

Последний раз редактировалось Татьяна_74, 26.03.2013 в 19:20.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:11
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Поставьте двутавры #30 между существующими балками, на них новое перекрытие. Старое перекрытие с потолком и лепниной оставьте в покое.
Очень хороший вариант.
Цитата:
Новые балки поставить не могу т.к. увеличится толщина перекрытия в целом, а от отметок я тоже не могу уйти.
Я так понимаю, жб плита опирается на нижние полки балок?
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:17
#38
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Тем не менее Вы готовы приварить сверху полосу высотой 60!!! мм. Что в сумме с высотой балки 230 мм составляет 290 мм. Так чем же плох 30 двутавр?!
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:24
#39
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Пример.
Вложения
Тип файла: doc Section1.doc (51.0 Кб, 493 просмотров)
Сергей Караваев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:31
#40
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Если я приварю брусок то это увеличит высоту сечения существующей балки максимум я думаю на 60-80мм. а если я поставлю промежуточные двутавры большего сечения да еще и выше на 150мм. то отметка пола значительно изменится
Да Вы правильно поняли, плита ж.б. опирается на нижние полки двутавра
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:43
#41
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Ну, ладно, поставьте два двутавра #20
А мне кажется, что "съев" от высоты помещения 10 см Вы сделаете нормальное рабоче-крестьянское решение. Все равно потом архи ещё сантимов 20 оттяпают подвесным потолком, так что не дрейфьте! Назначайте свое конструктивное решение с запасом, пусть архитекторы работают головой! Смотрите на все более широким взглядом. Тогда и смежники будут относиться к Вам с уважением.

Последний раз редактировалось and.rey, 26.03.2013 в 19:45. Причина: не дрейфте или не дрейфьте?
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:46
#42
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Мне нравится Ваш оптимистичный взгляд, но в нашем случае никаких подвесных потолков ГИОП не пропустит
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:54
#43
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Зайдем с другой стороны - Вы сами насколько готовы поднять отметку пола? Ну или не Вы, а по заданию архитектор сколько назначил?
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:55
#44
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Максимум на 15см.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 20:00
#45
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


От чистого пола до верха ж.б. плиты сколько останется?
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 20:26
#46
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


максимум 20см.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 21:07
#47
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Говоря строго математическим языком - в предложенных ограничениях задача решения не имеет. Или повышайте отметку пола, или изменяйте конструктивную и расчетную схему балки (пролет уменьшить). На пролете 8.2 м не хватит жесткости. Рискну предположить, что и сейчас существущее перекрытие не проходит по прогибу, верно? Это значит, что в расчете не учтены все факторы - поддерживающие снизу перегородки и т.п. Можно снизу стену подвести вместо перегородки?
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 22:42
1 | #48
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


кстати, можете определить прогиб, натянув веревочку вдоль верхнего пояса, и по нему определить действующую экв. нагрузку
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 09:45
#49
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это означает, что если балки полностью будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60, в качесве усиления этих балок, в самый раз будут. Это навскидку Нужно считать.
Да ничего подобного) нижний пояс то не усилен
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 10:25
#50
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 828


Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий (1985)
Раздел 5.

Татьяна, Вы уверены насчет номера? Какой-то он нестандартный.
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:

Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 27.03.2013 в 11:17.
CTPAHHNK вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 11:18
#51
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Татьяна_74, при всех перечисленных Вами ограничениях, решения для усиления балок нет. Если по прочности "подтянуть" балки не так сложно, то значительные прогибы при такой высоте сечения перекрытия(с учетом ограничений из #44,#46) компенсировать просто нечем.
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 11:45
1 | #52
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Пошаговая инструкция:
1) По СНиП МК определиться, какие толщины металла и каким швом в данном случае можно применить.
2) В конструкторе сечений СКАДа определить геометрические характеристики законструированного сечения.
3) В Кристале СКАДа просчитать полученную балку, определиться с поясными сварными швами.
4) Проработать вопрос производства усиления балок под нагрузкой. Рекомендаций и пособий по этому поводу в интернете предостатачно.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 12:02
#53
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Мальганова еще почитать можно, а марка стали какая?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 12:26
#54
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38




Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Пошаговая инструкция:
1) По СНиП МК определиться, какие толщины металла и каким швом в данном случае можно применить.
2) В конструкторе сечений СКАДа определить геометрические характеристики законструированного сечения.
3) В Кристале СКАДа просчитать полученную балку, определиться с поясными сварными швами.
4) Проработать вопрос производства усиления балок под нагрузкой. Рекомендаций и пособий по этому поводу в интернете предостатачно.
Все это понятно тогда вопрос в следующем а как в кристалле можно рассчитать балку нестандартного сечения. Есть ли возможность необходимое сечение полученное в конструкторе сечений перекинуть в кристалл.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 12:38
#55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


есть же сопротивление сечений
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 12:48
#56
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Татьяна_74, при всех перечисленных Вами ограничениях, решения для усиления балок нет. Если по прочности "подтянуть" балки не так сложно, то значительные прогибы при такой высоте сечения перекрытия(с учетом ограничений из #44,#46) компенсировать просто нечем.
вы же сами писали

palexxvlad:тогда не согласен. стальной брус 80х60 прикрепленный к верхней полке значительно повысит жесткость балок.

там нагрузка-то возрастает всего на 200кг максимум, длительная наверное на 70, а с учетом разницы веса заполнителя
(засыпки перекрытия) наверное еще меньше, а жесткость действительно значительно повышается
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 12:57
#57
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
там нагрузка-то возрастает всего на 200кг максимум, длительная наверное на 70, а с учетом разницы веса заполнителя
(засыпки перекрытия) наверное еще меньше, а жесткость действительно значительно повышается
так не хватает этой жесткости для того, чтобы уложиться в нормативный прогиб, причем значительно не хватает...
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 13:14
#58
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
так не хватает этой жесткости
а раньше хватало? штукатурка не трескалась, лепнина не отваливалась,
а сейчас 100кг- 11% добавили, жесткость где-то в 2,5 раза повысили
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 13:26
#59
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а раньше хватало?
скорее всего не хватало, и по прочности(по моей прикидке) на пределе все было. не знаю что там реально раньше было. ни одной картинки, все расчеты со слов
Предельно допустимый прогиб, для такой балочки 42 мм. Только одна нагрузка от жб плиты+лепнина там всякая(это примерно 0,35 т/м) дает ок. 30мм прогиба. На усиление остается 12мм допустимого прогиба. Посредством какого усиления предлагаете уложится в эти 12мм при догружении в 0,55 т/м ?

Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.03.2013 в 13:32.
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 13:55
#60
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Посредством какого усиления предлагаете уложится в эти 12мм при догружении в 0,55 т/м ?
может раскосами перехватить балку т.е. уменьшить ее расчетную длину не красиво. но эфективно
fint вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:02
#61
s7onoff


 
Сообщений: n/a


о_0 раскосами в какой плоскости?
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:03
#62
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
скорее всего не хватало
из чего это следует- трещины в штукатурке имеются?

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Посредством какого усиления предлагаете уложится в эти 12мм при догружении в 0,55 т/м ?
откуда 0,55т/м? нормативная нагрузка увеличилась на 200кг/кв.м х 0,9=180кг/м. длительная увеличилась наверное на 70х0,9
минус разница веса заполнения

P.s а вот с прочностью вопрос, марка стали не известна
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:05
#63
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


fint, ну снизу же ничего нельзя трогать - памятник архитектуры. или я не понял Вашу мысль?
Цитата:
из чего это следует- трещины в штукатурке имеются?
из расчета следует. предлагаете наличием/отсутсвием трещин обосновывать расчеты по усилению?
Цитата:
откуда 0,55т/м? нормативная нагрузка увеличилась на 200кг/кв.м х 0,9=180кг/м. длительная увеличилась наверное на 70х0,9
минус разница веса заполнения
как я понимаю процесс предполагаемого усиления:
1) удаляется нагрузка от старого пола, остается на балках(не усиленных) плита+лепнина = 0,35т/м(нормативная) на балку. при такой нагрузке прогиб должен быть порядка 30 мм. эта нагрузка остается и после усиления. а резерв по прогибу остается на усиление всего-навсего 12 мм.
2)усиливаются балки и догружаются еще на 0,55 т/м( суммарная расчетная получается 1т/м), при чем так усиливаются, чтобы суммарный прогиб перекрытия не превысил 1/200 пролета балок.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.03.2013 в 14:15.
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:08
#64
s7onoff


 
Сообщений: n/a


кстати, а сверху там чего? И какой план? Может притянуть эти балки к потолку чем-нибудь посередине? Ну или по какой-нибудь стене, которая близко к середине проходить будет. Тогда вообще все хорошо будет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:17
#65
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38



Сечение по балкам перекрытия
Опечатка толщина слоя засыпки 117мм., а ц/п стяжки 50мм

Последний раз редактировалось Татьяна_74, 27.03.2013 в 19:50.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:25
#66
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 828


Чтобы прогиб не изменился, Ix нужно нарастить пропорционально нагрузке.
По моим прикидкам (I22 DIN1025, характеристики сечения - средствами агада) достаточно нарастить лист 25(h)x150.
Остаются вопросы технического характера:
1. Лист с двутавром должен работать как единое целое - очень желательно сцепление по всей площади контакта.
2. Перед усилением балке нужно придать геометрию ненагруженного состояния, - отжать балку на величину существующего прогиба (а лучше на два). При этой операции уже есть риск разрушения отделки потолка.
3. Если наращивание проводить средствами связанными с сильным нагревом, то это может придать преднапряжение сжатия в верхнем поясе, и, как следствие, дополнительный прогиб.
Я - теоретик, любой практик докинет ещё десяток проблем влёгкую.
Offtop: Всё вышесказаное - моё частное мнение, не кидайте в меня ничем )
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:29
#67
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от CTPAHHNK Посмотреть сообщение
2. Перед усилением балке нужно придать геометрию ненагруженного состояния
Это то о чем я говорил в начале темы, т.е. перед усилением( по конструктору сечений) балку нужно разгрузить
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:29
#68
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
из расчета следует. предлагаете наличием/отсутсвием трещин обосновывать расчеты по усилению?
вообще то трещины в штукатурке появляются в рез прогибов, образовавшихся после ее выполнения
при выполнении штукатурки вероятно было выполнено выравнивание потолка т.е компенсирован прогиб от веса перекрытия
это все должно было подтвердить/опровергнуть обследование, т.е наличие/отсутствие нарушений по 2гпс
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:32
#69
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
это все должно было подтвердить/опровергнуть обследование
а был ли мальчик обследование?
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:39
#70
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
балку нужно разгрузить
Само по себе разгружение не обязательно, подъём можно организовать, например, домкратом.
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:41
#71
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от CTPAHHNK Посмотреть сообщение
Само по себе разгружение не обязательно, подъём можно организовать, например, домкратом.
как по мне, "подъем" и
Цитата:
Сообщение от CTPAHHNK Посмотреть сообщение
придать геометрию ненагруженного состояния
это и есть разгружение
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:44
#72
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 828


Разгружение - это демонтаж нагружающих конструкций.
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:44
#73
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а был ли мальчик обследование?
тогда предлагаю исходить из того, что сейчас их все устраивает
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:46
#74
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Уважаемые коллеги у меня ко всем просьба кто может помочь буду рада. Я просила пример расчета ОДНОСТОРОННЕГО усиления металлической балки. В нашем случае здание 4-х этажное с чердаком и подвалом. Помещение в котором при увеличении нормативной нагрузки в два раза не проходят существующие балки только одно. Размер помещения 6,6х8м. балки лежат вдоль длинной стороны с шагом 900мм. Обследование было, по его результатам при увеличении нагрузки необходимо усиление балок. Вес конструкции перекрытия практически не изменился, т.к. изначально по плите был стр.мусор и конструкция деревянного пола, я поменяла заполнение на более легкое из керамзита но и покрытие пола поменялось тоже на белее тяжелое. При подстчете нагрузок в итоге получилось, что расчетная нагрузка на старое перекрытие была 800кг/м, а стала 1000кг/м (разница в 200кг. нормативной нагрузки). Пролет уменьшить нельзя т.к. нет промежуточных стен.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:50
#75
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Предельно допустимый прогиб, для такой балочки 42 мм.
А по физиологическим требованиям приложения "Е" СП Нагузки и воздействия?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:51
#76
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от CTPAHHNK Посмотреть сообщение
Разгружение - это демонтаж нагружающих конструкций.
не обязательно. демонтаж это демонтаж, разгружение можно выполнить и путем демонтажа груза либо любым другим путем приведения конструкции к изначально недеформированной геометрии. нет деформаций - нет напряжений в сечении.
Цитата:
тогда предлагаю исходить из того, что сейчас их все устраивает
слишком рисковано из этого исходить
Цитата:
А по физиологическим требованиям приложения "Е" СП Нагузки и воздействия?
Сазоныч, ну так и ответчайте сами на свой вопрос, не томите. или Вы просто хотите чтобы я пошел смотреть СНиП?
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 15:53
#77
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
слишком рисковано из этого исходить
эта инф. должна быть в исходн. данных
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 16:10
#78
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Если лепнина делалась по прогнутой балке, то при попытке придать ей проектное положение - вся лепота отвалится! Татьяна уменьшайте еще нагрузку - зачем вам керамзит? Закладывайте какой нибудь пенополистирол жесткий разница в весе - раз в 5! Все равно под стяжку уходит. Плита доходит до середины стенки двутавра? Прикрутить два неравнополочных уголка большими полками вниз, а по верху - ваш брусок на сварке. На период монтажа - страховочные мероприятия - балку поддержать, но не выгибать. Сечение балки (просто двутавр) подобрать в любой расчетной программе, составное сечение сложить в конструкторе сечений и сравнить J и W
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 16:16
#79
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Опечатка толщина слоя засыпки 117мм., а ц/п стяжки 50мм
ну это больше похоже на правду, а то я хотел вам предложить включить ж.б плиту в работу
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 16:36
#80
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
fint, ну снизу же ничего нельзя трогать
тогда надо оставить все как есть без усиления и не заходить туда раз это памятник
fint вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 18:01
#81
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Сазоныч, ну так и ответчайте сами на свой вопрос, не томите. или Вы просто хотите чтобы я пошел смотреть СНиП?
Я эт к тому что при большом пролете, маленькими балками и частым шагом, требования по физиологическому прогибу скорее всего окажутся жестче, чем по конструктивному. По "зыбкости" если хотите) Проходил такое (25й двутавр с шагом метр на пролете 9 метров давал ощутимые колебания)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 18:08
1 | #82
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Я просила пример расчета ОДНОСТОРОННЕГО усиления металлической балки.
Во вложении расчет желаемого Вами усиления. Только по прочности
Вложения
Тип файла: pdf Пример расчета усиления по сжатой полке.pdf (42.8 Кб, 588 просмотров)
Тип файла: doc Section.doc (53.0 Кб, 301 просмотров)
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 18:37
#83
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Балка двутавровая (двутавр №23 немецкий нормальный сортамент). Есть возможность усилить балку с помощью увеличения площади сечения (приварить пластину только к верхней полки двутавра).
У вас балка, изготовленная в конце 19-го, начале 20-го века? Почему вы решили, что к ней вообще что-то можно приваривать. У вас есть заключение лаборатории о химсоставе металла балок? И в этом заключении прямо указана возможность выполнения сварки? Откуда вы взяли значение расчетного сопротивления металла балок? Сами придумали или оно указано в техническом заключении по материалам обследования? Что - обследователи вот прямо образцы из балок вырезали на месте и в лаборатории проводили механические испытания? Сдается мне что в вашем случае просто кто-то линейкой ширину и толщину полки двутавра померил, мысленно прикинул по какому сортаменту в те годы балка могла производиться и этим ограничился. А вы тут целую теорию усиления разводите.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 18:40
#84
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Ну, верим на слово Татьяне. Человек пример просит. Надо уважить.
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 19:12
#85
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Leonid555 а почему вы решили что начала 20 века? По моему она об этом не говорила, да и был ли в начале 20 века в Германии стандарт на двутавры? Не индивидуальщина ли шла? Я думал что это трофейный какой нибудь - 40-е годы 20 века. Про марку стали конечно интересно, а не железный ли он?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 19:13
#86
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


Может так усилить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 771
Размер:	152.4 Кб
ID:	99758  
drum вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 22:00
#87
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


palexxvlad: Во вложении расчет желаемого Вами усиления.

ну если отталкиватся от сущ. нагрузки 800кг то R~220МПа так что)))
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 22:19
1 | #88
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Leonid555 а почему вы решили что начала 20 века? По моему она об этом не говорила, да и был ли в начале 20 века в Германии стандарт на двутавры? Не индивидуальщина ли шла?
И в Германии, и в России уже в конце 19 века существовали сортаменты на прокат. В том числе и на двутавры. В России разработкой сортамета проката сам Ясинский занимался.
Если в здании такая ценная лепнина - очень похоже, что оно достаточно старое. В те времена существовал стандартный прием изготовления перекрытий - часто установленные балки, а по ним пологие монолитные бетонные сводики циллиндрические. Сводики опирались на нижние пояса балок. Арматура не требовалась. Бетон в сводиках был всегда сжат. Это как раз очень похоже на то что описано в посте № 8 - шаг балок 0,9 м.
Согласно п.20.4 из СНиП II-23-81 (неактуализированный) допускается не производить испытания конструкций, если уровень напряжений не превысит 1700 кг/см.кв, но это для конструкций групп 4 и 3. А балки можно отнести к группе 3 только если нет сварных соединений (см. там же таблицу 50).

Последний раз редактировалось Leonid555, 27.03.2013 в 22:43.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 23:04
#89
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
ну если отталкиватся от сущ. нагрузки 800кг то R~220МПа так что)))
efwl, не совсем ясно, что Вы этим хотели сказать. Как думаете, после частичной разгрузки(демонтаж старого пола) штукатурка вместе с лепниной с потолка не поотваливается?
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 23:22
#90
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
не совсем ясно, что Вы этим хотели сказать.
ну вопервых нужно было отткалкиватся от сущ. ситуации если нет данных об R, правда длина помещ. 8м, а 8,42
наверное полная длина балок, так что R меньше будет
а во вторых как-то близко попали- расчет наверное делали


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
штукатурка вместе с лепниной с потолка не поотваливается?
настаиваете на том, что сначала отделку потолка сделали, а потом засыпку перекрытия?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 23:34
#91
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
ну вопервых нужно было отткалкиватся от сущ. ситуации
так существующей ситуации вобщем-то нет. нет ни фото, не результатов обследования. то ли сводики там, то ли плоские жб вставки? если сводики - это в корне меняет ситуацию с прогибами, их там не будет вообще и балки будут значительно недогружены. если жб, то что за памятник архитектуры такой?
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а во вторых как-то близко попали- расчет наверное делали
если делали расчет, зачем пример расчета просили?
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
настаиваете на том, что сначала отделку потолка сделали, а потом засыпку перекрытия?
да ни на чем я не настаиваю мне просто интересно, что произойдет с лепниной и штукатуркой после половинной разгрузки довольно гибкого перекрытия.
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 05:37
#92
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Сомнительно что там арочные плиты, я с бетонными не сталкивался, но кирпичные которые видел были намного выше тех 230 мм которые имеет двутавр в данной теме. И я так понимаю что лепнину в сталинском ампире никто не отменял. Надо просто Татьяну спросить год постройки. А вот для работы балок разницы плоские там плиты или арочные - не будет - надо учитывать только балки. И какая там марка стали все таки? Ст 0, Ст 1?

Последний раз редактировалось Alex_26, 28.03.2013 в 06:09.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 06:52
#93
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Татьяна, Вам справедливо указывают, что в представленных огранияениях задача решения не имеет. Настаивайте на разделении Вашего помещения на два. Вам реально поможет только укладка мощной балки - или даже фермы, ее можно будет сварить на месте, ведь все элементы придется ручками заносить? - посредине помещения (длиной 6.6 метра) и подтяжка к ней существующих балок. На эту же балку установите разделяющую помещение перегородку. Пролет балок 8 метров уменьшится вдвое, усиление не потребуется. "Подтяжку" необходимо будет выполнить без применения какой- либо сварки, ибо балкт - не надо об этом забывать - находятся в напряженном состоянии. Узел примерно такой, каким крепятся рельсы с шпалам, только перевернутый . Сам процесс "подтяжки" довольно муторный - необходимо будет инструментально следить за уменьшением прогибов, балки будут взаимно влиять друг на друга, необходимо будет натяжение производить циклами, лучше всего - с импользованием тензометров для организации контроля за величиной напряжений в "подтяжках"... Ну, а чего же Вы хотите? Это реконструкция в крайне жестких рамках... Оставить большое помещение без увеличения отметки пола - да не на 12, а как минимум на вдвое больше - ну никак не получится. Уже обмусолили все варианты. Да, подсчитайте массу брусков 60*80 мм и длиной 8.8 метра... Ручками ведь заносить.. во время подъема под собственным весом согнется.. рихтовать.. стубцинами притягивать... варить под нагрузкой...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 09:42
#94
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
так существующей ситуации вобщем-то нет.
вообще то есть, это у нас нет инф.


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
если сводики - это в корне меняет ситуацию с прогибами, их там не будет вообще и балки будут значительно недогружены.
ни чего не меняет


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
если делали расчет,
попали очень близко



Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
мне просто интересно, что произойдет с лепниной и штукатуркой после половинной разгрузки довольно гибкого перекрытия.
я думаю, что ничего страшного не произошло, хотя местные дефекты вполне возможны
efwl вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:13
#95
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
вообще то есть, это у нас нет инф.
ну я про нас и говорю
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
ни чего не меняет
не могу согласится. такие балочки вообще на прогиб не считают(см. Рошефор), правда там допускаемое напряжение ок. 800 кг/см.кв. практика же показывает, что в таких перекрытиях каких-то заметных прогибов нет вообще. кроме того, даже при полностью "съеденных" коррозей балках своды прекрасно работают подобно цилиндрическим оболочкам. вобщем, при сводиках балочки уже не балочками становятся.
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:30
#96
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
при сводиках балочки уже не балочками становятся
Откуда взялись сводики?
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:35
#97
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от CTPAHHNK Посмотреть сообщение
Откуда взялись сводики?
да ниоткуда они не взялись
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
так существующей ситуации вобщем-то нет. нет ни фото, не результатов обследования. то ли сводики там, то ли плоские жб вставки? если сводики - это в корне меняет ситуацию с прогибами, их там не будет вообще и балки будут значительно недогружены. если жб, то что за памятник архитектуры такой?
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 10:49
#98
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


CTPAHHNK, это я в посте 88 предположил, что там сводики. И что? Вы теперь меня расстреляете?
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Я думал что это трофейный какой нибудь - 40-е годы 20 века. Про марку стали конечно интересно, а не железный ли он?
В странах довоенной Европы двутавры в основном производили по немецкому сортаменту DIN—1025. Там нет балок №23. Есть №22 и №24.
Данные, приведенные в посте 30, соответствуют двутавру №23 из германского сортамента на "Железо двутавровое". Этот сортамент применялся в кайзеровской Германии. (В те времена существовал термин "литое железо". В современном понимании - это сталь.)
Вряд ли кто-то стал бы тащить такой старый металлолом в СССР из Германии в конце 40-х годов да еще и в счет репараций.
До Второй мировой войны требования по свариваемости к металлу стальных балок применялись далеко не всегда.
Без проведения самого серьезного обследования и испытаний образцов нечего и говорить об усилении этих старых немецких балок с использованием сварки.
Я вовсе не собирался здесь умничать. Я просто хочу предостеречь топикстартера от скоропалительных решений. Далеко не все приемы усиления современных металлоконструкций годятся при проведении реконструкции и усилении старых балок.

Последний раз редактировалось Leonid555, 28.03.2013 в 11:14.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 11:13
#99
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


То самое здание о котором я веду речь. Информация из интернета.
Застройка участка началась в последней трети 18 века мещанином И.Кокушкиным. Трехэтажный жилой дом в стиле раннего классицизма выделялся среди соседних зданий изысканно-нарядным оформлением фасада с изящными пилястрами и рельефными деталями. В первой половине 19 века дом принадлежал купцу А. Заветному, в 1860-1870-х годах – купцу П.И. Лихачеву, позднее – статскому советнику Шенку. Здесь располагалась гостиница «Бель-Вю» Ломача.


Фото 1910-х годов
Здание Петербургского Международного коммерческого банка, основанного в 1869 году, было возведено в 1896-1898 годах по проекту архитектора С.А. Бржозовского при участии вице-председателя совета банка инженера С.И. Кербедза. Фасад в характере классицистической эклектики с пилястрами в верхней части и элементами стиля «нео-грек» облицован светло-серым доломитовым мрамором. Операционный зал был расширен в 1911 году архитектором А.В. Кащенко, который возвел чере год второе здание этого банка на Малой Садовой улице, №6. В 1913 году по величине основного капитала банк занимал третье, а по объему баланса – второе место в России.

В 1924 году в здании открылась постоянная промышленная выставка, где демонстрировались новейшие технические достижения. Так началась 10-летняя деятельность Дома научно-технической пропаганды – центра по изучению и распространению передового производственного опята, достижений науки и техники.

Здесь работали городской совет новаторов и консультативное бюро. В 1990-х годах в здании размещался «Альфа-банк», а затем «Импекс-банк». Ныне работает Международный банковский институт – первый специализированный ВУЗ страны (основан в 1992 году).

Последний раз редактировалось Татьяна_74, 28.03.2013 в 13:14.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 11:15
#100
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Застройка участка началась в последней трети 18 века
Лучше так http://walkspb.ru/zd/nevskiy58.html
Никакой там жб плиты нет и быть не может.
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 12:56
#101
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


По моему там и стального немецкого нормального двутавра нет. Насколько я помню теорию до 19 века была не сталь а железо. То есть без упрочняющих добавок и возможно с большим количеством углерода (на мой непросвещенный взгляд). Отсюда вопрос - как это еще стоит?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 13:09
#102
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


"...Полы Вскрыты И Убрана Засыпка Сроительным Мусором До Верха Плиты..."!!! и чертеж в посте #65! То есть Татьяна утверждает, что там - плита по балкам. Мне тоже кажется сомнительным то обстоятельство, что и балки вдоль длинного пролета, и высота у у них явно для нормальной работы недостаточна - но вполне достаточна в качестве работы балочек часторебристого кирпичного свода. Я бы внимательно промерил отметки у нижлежащего потолка. Вполне возможно, что там "спрятался" сводик
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 13:11
#103
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Для кирпичного там спрятаться негде - стрелка подъема должна быть большой. Я одно здание с кирпичными сводиками видел - там при близком шаге балок подъем был около полуметра.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 13:20
#104
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
"...Полы Вскрыты И Убрана Засыпка Сроительным Мусором До Верха Плиты..."
я так понял, что "...Полы" могут быть "Вскрыты И Убрана Засыпка Сроительным Мусором До Верха Плиты..."
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 13:36
#105
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Спасибо всем за мнения и решения, читала все, были бы у меня фото то выложила бы но увы пока нет. В том, что длина балок 8 м. с хвостиком не сомневайтесь, они еще и в работоспособном состоянии , большая их часть. Что касается плит перекрытия вот выдержка из обследования "Перекрытие над 2-м этажом в осях «1-5»/«А-Л» выполнено по металлическим балкам (двутавры №23 и №20) с заполнением межбалочного пространства монолитными бетонными плитами толщиной 140-160 мм."
Проблема в том что заказчик хочет увеличить нагрузку на перекрытие с 200 и до 400 кг/м2, (собственный вес конструкции пола по новому сечению значительно не уменьшился, можно сказать что практически не изменился), полы уже вскрыты, ГИОП не дает разрешение на демонтаж потолков, хим.анализ балок еще не проводился, а с меня спрашивают решение....

Последний раз редактировалось Татьяна_74, 28.03.2013 в 13:44.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 13:44
#106
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
своды прекрасно работают подобно цилиндрическим оболочкам.
своды толщиной в 1/2 кирпича и стрелой подъема 7см, пролетом 8м- сомнительно


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Никакой там жб плиты нет и быть не может.
может реконструкция уже была
efwl вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 13:50
#107
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
... с заполнением межбалочного пространства монолитными бетонными плитами толщиной 140-160 мм
Бетонными плитами возможно, если учесть, что
Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Операционный зал был расширен в 1911 году архитектором А.В. Кащенко
но никак не железобетонными
Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
хим.анализ балок еще не проводился
до хим анализа и определения прочности металла балок, нужно реальные прогибы померить. точно определиться с заделкой балок в стены. Действительно ли они шарнирно-опертые? а то может и усиления никакого не нужно...
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 13:52
#108
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Реконструкция была когда то раньше все внутри было обшито гипроком и никто тогда не задумывался что это памятник архитектуры, что лепку не только закроют но еще и повредят... Сейчас все что настроили в перестроечные времена снимается, лепка на полках и стенах будет реставрироваться по историческим рисункам
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 14:01
#109
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Татьяна, а поделить помещение на два никак? Или вверху, тогда - балка или ферма поперек помещения будут из пола выступать, или внизу балку поперечную подвести? Скинули бы фрагмент плана и разрез, что ли... А то все разговоры - умозрительно- предположительные.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 14:05
#110
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
нужно реальные прогибы померить.
да, уже давно пора это сделать, нужно было еще до разгрузки


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
точно определиться с заделкой балок в стены.
разумно, но по прогибу можно будет сориентироваться, прежде чем кладку разбирать


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
но никак не железобетонными
возможно не все отражено в краткой справке
efwl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 14:07
#111
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Разделить существующее помещение на два не вариант, это надо начинать с подвала и там делать ф-т под стену и потом только делать во всех помещениях (по высоте здания) стену для того что бы уменьшить пролет. Но таковой задачи нет боюсь, что её не только не разрешат, но она еще и по функциональному назначению и расположению этих помещений недопустима.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 14:09
#112
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
разумно, но по прогибу можно будет сориентироваться, прежде чем кладку разбирать
так я это и мел в виду, прогиб покажет, заделаны ли балки или свободно лежат
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
возможно не все отражено в краткой справке
бетонная плита такого сечения проходит с запасом на таком пролете
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 14:10
#113
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Нет, надо только установить легкую перегородку, прикрывающую выступающую из пола вновь устанавливаемую поперечную б или ферму длиной 6 метров и узлы подвески существующих балок! Только одно помещение пополам поделить!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 14:57
#114
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Делить пополам помещение нельзя
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 15:03
#115
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А локально подъем какой-нибудь организовать, чтоб туда балку "запихнуть"? Потому что идея предложенная очень крутая на самом деле. Какое помещение-то вообще? Коридор?


И вообще, 6 страниц люди обсуждают Вашу проблему, а Вам лень приложить план да разрез по перекрытию (а лучше по зданию), чтоб помогающим было легче...
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 15:10
#116
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Это помещение между лестничной клеткой и актовым залом
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 15:23
1 | #117
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Это помещение между лестничной клеткой и актовым залом
а в актовом зале уже сделали усиление?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 15:25
#118
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Таки коридор. Теперь логика идет дальше - если в коридоре с 200 до 400 поднялась нагрузка, значит раньше была не 400 и был не коридор в актовый зал. А значит, возможно, там и актового зала не было? В актовом-то зале нагрузка не поднялась?..

upd: efwl опередил))
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 15:37
#119
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


идеально усилить нижнюю полку уголком приваренным к ребру и полке двутавра коробочкой
Rey вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 17:17
#120
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
идеально усилить нижнюю полку уголком приваренным к ребру и полке двутавра коробочкой
Нет же доступа к нижней полке - там бетонное перекрытие
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:03
#121
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


У меня по расчету с маркой стали С235 прошел 30Б2 под 1 тс/м, а вот такое сечение по характеристикам может заменить его:
Вложения
Тип файла: doc Section.doc (53.5 Кб, 461 просмотров)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:12
#122
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Alex_26, тут вопрос не просто в том, чтобы подобрать сечение - вариантов море. Вопрос в том, как это усиление производить, когда нет возможности нормально разгрузить балки.
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:30
1 | #123
dirsoleg


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 1


Татьяна-74, то голову ломать? все до Вас уже "поломали". Скачайте серию в инете 2.100-КР1, ваш случай. лист 28-30 серии усиление балок по верхним полкам металлическими накладками.
dirsoleg вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 18:33
#124
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Для установки боковых уголков надо приваривать временные скобы сверху к балке - за них балки цеплять к чему нибудь - к верхнему перекрытию, временным балкам на окнах, да хоть треугольные арки делать с распором к низу стен (наврядли стены выдавишь) уголки по верхнему перу варить прерывистым швом, для предотвращения отхождения их от двутавра ставить болты М20 с шагом метра через 1,5. После установки уголков в отверстия под болты просовывать трос и подвешивать балки уже за них - верхние скобы спиливать болгаркой и ставить брусок тоже на прерывистый шов - что бы балку не стало коробить. Проблема не в этом - неизвестно что там за метал у балки - можно ли к нему варить? И я считал на С235 а там может оказаться и 190 МПа
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 19:44
#125
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Подтянуть - легко сказать. А вдруг прогиб большой, а снизу очень хрупкая лепнина? Так подтянешь и потрескается ... по шапке не погладят))
 
 
Непрочитано 28.03.2013, 23:35
#126
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


И забудьте о сварке напряженного - изогнутого элемента! Потечет! А подпирать снизу нельзя! Татьяна, план в студию. Без этого никуда дальше.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 23:44
#127
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
И забудьте о сварке напряженного - изогнутого элемента! Потечет!
если вдоль элемента(на 50% напряженного) швы положить, не потечет
 
 
Непрочитано 29.03.2013, 00:46
#128
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Становится очевидно, что топикстартер не представляет ситуацию в комплексе и не желает делиться информацией, а потому дальнейшее обсуждение бессмысленно. До тех пор, пока не будет планов этажей, в том числе сверху и снизу, до и после реконструкции.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 02:20
#129
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Без сварки двутавра. Болты могут быть Г-образными, тогда вместо гаек - втулки и гайки сверху.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление балки.jpg
Просмотров: 552
Размер:	45.9 Кб
ID:	99863  
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2013, 03:02
#130
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Аshаs-ка балка уже частично разгружена - снят пол, еще технологии на ней нет - я думаю что напряжения в ней сейчас проц 30% от обычных, варить осторожно - можно. Балку не надо выгибать - я имел ввиду аккуратно подвесить без изменения прогиба.
Uraitay - кажется многодельный вариант и слишком машиностроительный - не обеспечат они необходимую точность. Насчет подкладок для выравнивания прогиба - а зачем они? Брусок верхний и сам прогнется, а для расчетного сечения - не уверен что они нужны.
Меня еще вопрос интересует как был определен профиль двутавра - почему он немецкий а не наш 23Б1? Может все таки ошибка?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 07:30
1 | #131
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Alex, немецкий сортамент - потому что здание сильно старое. Не было тогда 23Б1... Отсюда же и сомнения по поводу сварки. Патон еще не родился или ходил в коротких штанишках. Плюс коррозия поверхности, неизбежная при столь длительном сроке эксплуатации. Остальные сомнения описал ранее. "Коридор перед лестницей" в 50 м2 тоже кажется сомнительным. Наверняка существует решение, предложенное мной - с установкой промежуточной опроры на поперечную балку - но оно связано с изменением архитектурной части. Совершенно очевидно, что Татьяна не обладает достаточным авторитетом в своей организации для того, чтобы на таком решении настаивать. Косвенно это подтверждается ее нежеланием выкладывать планы этажа. Буду рад ошибаться. Согласен с Андреем - пора завязывать фантазировать.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 08:08
#132
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Да уж "к сожалению" не все здесь ГИПы и владельцы зданий. Как то вы резко насчет Татьяны. Зря
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 08:13
#133
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да уж "к сожалению" не все здесь ГИПы и владельцы зданий. Как то вы резко насчет Татьяны. Зря
Да нет, вопрос ведь не в том, чтобы Татьяна пришла к начальству, распахнув дверь ногой и прокричала "БУДЕМ ДЕЛИТЬ КОРИДОР ПОПОЛАМ!". Просто хотелось бы планов этажей, а то здесь человек 10 обсуждают варианты и каждый держит свою собственную схему в голове, исходя из описания. А Татьяна что-то не хочет это оценить((
 
 
Непрочитано 29.03.2013, 08:17
#134
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Может времени нету у человека. Но задача изначально стояла другая - не помогите мне спланировать помещения, а - помогите усилить балку - так как она есть! В конце концов в любом большепролетном зале всегда проще палку воткнуть посредине поддерживающую - но не всегда это делают.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 09:47
#135
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


делал как то усиление в виде затяжки по нижнему поясу. считать не очень трудно но в исполнении геморойно
Rey вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 10:25
#136
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Брусок верхний и сам прогнется
Чтоб брусок своим прогибом не создал дополнительную нагрузку его и нужно предварительно выгнуть, или положить прокладки, или и то и другое, если не удастся точно выгнуть. После стяжки болтами можно дополнительно скрепить прихватками сваркой.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2013, 10:38
#137
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 828


Балка со строительным подъёмом, оборудованная муфтами-регуляторами, при невозможности сварных соединений - это хороший вариант.
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 10:48
#138
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Я тут прикинул - еще можно вообще исключить двутавр из работы - с двух сторон от него ставить 2 швеллера 24 в короб и шпильками насквозь через стенку двутавра стягивать их, а расчетные делать эти швеллера. Правда высота балки увеличится на 160 мм.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 13:24
#139
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


...."Но задача изначально стояла другая - не помогите мне спланировать помещения, а - помогите усилить балку"... - То есть тупо усилить. А не получается тупо. В готовом здании нет разделения на "архитектуру" и "конструкции". Все вместе и смотреть надо. Еще раз - Татьяна, файл в студию!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 13:59
#140
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Я тут прикинул - еще можно вообще исключить двутавр из работы - с двух сторон от него ставить 2 швеллера 24 в короб и шпильками насквозь через стенку двутавра стягивать их, а расчетные делать эти швеллера. Правда высота балки увеличится на 160 мм.
Мне видится (в свете опасений со сваркой) этот вариант самым лучшим. Думаю, автор прикидочное сечение сказал. Если аккуратно посчиать, учесть работу сущетвующих балок (что дополнительная нагрузка будет распределятся пропорционально жесткостям) можно и на меньшее сечение выйти.
Всего то нужно поднять полы - сделайте пандус 1:10 или 7 в коридоре и дело

Или например заводим эти швеллеры в стену. Швеллеры пусть нависают на 20...30мм над плитой (то есть в воздухе висят) к ним через уголок притянуть двутавры шпильками и создаем контрзагружение, равное постоянной нагрузке. После этого можно усилить разгруженный двутавр приваркой чегонибудь

Последний раз редактировалось Сазоныч, 29.03.2013 в 14:12.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 14:50
1 | #141
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dirsoleg Посмотреть сообщение
Скачайте серию в инете 2.100-КР1, ваш случай. лист 28-30
Татьяна, не забудьте про примечание 5 на 28-ом . Иначе такое усиление, что мертвому припарка.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 15:53
#142
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


А как вставить файл pdf.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 15:58
#143
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
А как вставить файл pdf.
расширенный режим в сообщении, ниже управление вложениями!!
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 16:09
1 | #144
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Фрагменты планов с расположением балок которые необходимо усилить
Вложения
Тип файла: pdf 2 этаж (антрисоль)-Layout1.pdf (64.7 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: pdf 3 этаж-Layout1.pdf (59.4 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: pdf 4 этаж, разрез 2, разрез 3-Layout1.pdf (60.9 Кб, 188 просмотров)
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 16:28
#145
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


если потолки гиоповские то лучше вообще эти балки не трогать а поставить новые выше.. иначе все внизу потрескается.
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 17:14
#146
drum


 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29


Татьяна74 дайте сечения поперечное по балкам со всеми размерами чтоб полная картина была
drum вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2013, 09:09
#147
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


И разрез бы не помешало. С конструкциями или хотя бы габаритами кровли. Между какими этажами необходимо делать усиление (усиления)? На потолках каких этажей лепнина? Технологически это помещение - холл перед лестничной клеткой или что-то еще? Потолок над рассматриваемым перекрытием (перекрытиями) тоже в лепнине? Какая высота подоконников в здании? Какое назначение у смежных помещений? Какими балками перекрыт широкий проем в нижней части рассматриваемого помещения?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2013, 09:46
#148
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А не слишком много информации? Зачем она вам? Начальные условия заданы: снизу ничего трогать нельзя, дополнительных опор ставить - нельзя. Решение есть - дублирующие балки сверху. Теперь надо понять можно ли туда хлысты протащить 8 метровые, и как сделать временную поддержку существующих балок - но это уже даже не Татьянины проблемы - а строителей. Мы уже углубляемся в ПОС, а ей этого не надо.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 00:39
#149
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Мне кажется, надо подойти к этой задаче с другой стороны. Предупрежу сразу, с ГИОП дела не имел ни разу. Надо предложить ГИПу два варианта - первый, крамольный - договориться с ГИОП на реконструкцию с аутентичным восстановлением лепнины после полной замены перекрытия. Второй вариант - усиление, способы уже предложены, осталось определить сечения и детали сварки/болтов. Сметчики пусть обсчитают стоимость вариантов. И тогда уже решать - как говорит мой начальник, вопрос политический.
Кроме того, проверить расчетом перекрытия ниже и выше этажами. Балок #26 хватает?
Добавлю - когда будут усилять балки, будут делать гнезда в стенах. При нашем шаге 900 мм - вынесут все сечение стены, получится сплошная штраба, надо это учитывать. А при замене перекрытия - можно ставить новые балки в существущие гнезда. Там будут свои заморочки, их тоже надо учесть в стоимости вопроса.

Последний раз редактировалось and.rey, 31.03.2013 в 00:46. Причина: добавил
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 09:23
#150
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
когда будут усилять балки, будут делать гнезда в стенах
А разве обязательно усиливающие элементы заталкивать в стены? Их можно сделать короче и закрепить (положить) на существующую, стянув совместно в районе самой нагруженной, средней части. В идеале - суммарно получить балку с равнопрочными сечениями.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме  
 
Непрочитано 27.12.2015, 19:25
#151
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Продолжу тему, только балка уже не двутавровая, а прямоугольного сечения.

Необходимо усилить 50 существующих балок перекрытия коробчатого сечения из швеллеров 20П пролётом 8 метров. Несущую способность надо увеличить раза в два.

Предлагаю такой вариант усиления:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление 8 метровой балки из двух шв. 20П коробкой.jpg
Просмотров: 391
Размер:	181.0 Кб
ID:	163016
Зелёным цветом показана существующая балка, красным - её усиление.

Это решение позволяет не увеличивать строительную высоту балочной клетки и свести сварочные работы к минимуму.

Аналогичных решений по усилению не встречал, поэтому жду критики.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2015, 19:58
#152
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Смысл усиления в том чтобы максимально увеличить моменты инерции и сопротивления, отодвигая усиляющие элементы максимально от оси. Разнести профиля по сторонам (как в Вашем варианте) не лучшее решение, да и в первую очередь усиливают нижний пояс приваривать нужно именно к нему, а не к стенкам. Не хотите связываться со сваркой, делайте жпренгель.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 07:48
#153
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Необходимо усилить 50 существующих
почему нужно усиливать именно балки?
А может стоит нагрузку перераспределить на новые балки (т.е. добавить под перекрытия необходимое количество)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 10:19
#154
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


вариант как-то.. стремный, так скажем.

wvovanw, примерно это SetQ и нарисовал.
Я бы, а первую очередь, рассмотрел варианты именно усиления балки (шпренгель, затяжка, просто приварить снизу кусок железа).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2015, 10:23
#155
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
примерно это SetQ и нарисовал.
не совсем
если на перекрытия увеличились нагрузки, то почему бы чаще балки не поставить, если по высоте усиливать существующие нельзя?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2016, 23:49
#156
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если на перекрытия увеличились нагрузки, то почему бы чаще балки не поставить, если по высоте усиливать существующие нельзя?
Элементы усиления по бокам весят в два раза меньше чем целая балка усиления посередине между существующими, её легче поднимать под потолок внутри второго этажа существующего здания. Чтобы установить новые балки, надо сделать штрабу или гнёзда в существующей кирпичной стене.

Вариант удвоения количества балок я конечно тоже рассматривал, но более подходящим мне показался вариант из п. 151 - просто и изящно.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 02:38
#157
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


стыковой монтажный шов под потолком - это просто и изящно? = ))

Offtop: дальше даже вкапываться в этот вариант не хочу
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 08:25
#158
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
более подходящим мне показался вариант из п. 151 - просто и изящно.
Не защищены от изменения момента защемлённые концы.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме  
 
Непрочитано 06.01.2016, 13:51
#159
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


SetQ, а на что опираются балки слева? Справа на стену, а слева?
По центру услилили, а узлы опирания?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 14:02
#160
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


При такой длине в большинстве случаев нужно I наращивать, а не W.
SetQ, вы бы точно определили для начала чего и сколько не хватает, а то "Несущую способность надо увеличить раза в два" я лично понимаю как поднять W в два раза, что не совсем вяжется с ситуацией...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 18:04
#161
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
стыковой монтажный шов под потолком
Кажись, нет такого.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
SetQ, а на что опираются балки слева? Справа на стену, а слева?
Слева - на кирпичную стену, справа - поэтажно на главную балку, кажется из 30 швеллеров.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
По центру услилили, а узлы опирания?
Будем считать, что несущая способность узлов опирания достаточна для восприятия двойной нагрузки.

Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Не защищены от изменения момента защемлённые концы.
Опирание балок - шарнирное.

Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
При такой длине в большинстве случаев нужно I наращивать, а не W.
SetQ, вы бы точно определили для начала чего и сколько не хватает, а то "Несущую способность надо увеличить раза в два" я лично понимаю как поднять W в два раза, что не совсем вяжется с ситуацией...
Да, нужно увеличить W в два раза. Основная нагрузка на это перекрытие - временная кратковременная. Жёсткость балки, конечно, не сильно увеличится, но больше интересует сам принцип усиления - будет он вообще работать или нет? Допустим, что необходимую прочность и жёсткость он обеспечивает.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 21:15
#162
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Кажись, нет такого.
узел 1
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 21:52
#163
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
интересует сам принцип усиления - будет он вообще работать или нет? Д
Фантазировать не интересно... В дальнейшем могут возникнуть варианты: может вырезать не круг, а треугольник или трапецию. Работать будут
(окажут посильную помощь),но проблему не решат однозначно. Существует достойный способ решить Вашу задачу, но сдаётся мне Вам это не интересно
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2016, 23:21
#164
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
узел 1
Это ГОСТ 5264-80 Н1 (что видно по цветовой дифференциации штанов балок)

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Существует достойный способ решить Вашу задачу, но сдаётся мне Вам это не интересно
Хорош интриговать. Чего там?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2016, 00:19
#165
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это ГОСТ 5264-80 Н1 (что видно по цветовой дифференциации штанов балок)
Offtop: я в ваших цветных штанах не разбираюсь. Узлы надо нормально показывать, а не штаны раскрашивать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2016, 22:52
1 | #166
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Хорош интриговать. Чего там?
Очевидно, что эффективными методами в Вашем случае являются:
1. Усиление листом с снизу с установкой шпилек и анкеров в узлах опирания.
2. Усиление двумя швеллерами (как у Вас), но на сварке через щели в верхней и нижней зонах стенок швеллеров.

Указанные варианты усиления не сложно обосновать действующими НД.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 13:11
#167
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Хорош интриговать. Чего там?
По вопросам обследования, усиления, ликвидации аварий - обращайся! Только не груби... Я часто приглашаю продвинутых конструкторов
для выполнения сложных расчетов по указанным проблемам. Как грица "Не плюй... два сапога - пара"
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 05:32
#168
usov.38


 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41


В нормалях указано все!
usov.38 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической двутавровой балки перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36