13.01.2007, 04:19 | #1 | |
Бескаркасные стальные арочные своды
КМ
Минск
Регистрация: 17.10.2006
Сообщений: 77
|
||
Просмотров: 64611
|
|
||||
Цитата:
С уважением, Игорь. |
||||
|
|||||
КМ Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77
|
Цитата:
С уважением Денис. Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Вся последующая информация не наблюдалась лично, но полученна от людей, не верить которым нет основананий.
В Ростов была лет 5-7 назад завезена американская машина, гнущая профили прямо на стройплощадке. Машина имеет бортовой компьютер, который не только контролирует процесс изготовления, но и делает расчет необходимого профиля, исходя из климатических условий. По американским нормам естественно. Методика этого расчета есть коммерческая тайна. После аварии одной такой арки хозяин машины обратился к науке за помощью в получении сертификата о соответствии конструкций российским нормам. Была изготовлена опытная модель в натуральную величину. В процессе загружения реальная нагрузка была значительно выше расчетной, но конструкция устояла - закончились мешки с песком . Один из испытателей даже залез на нее и попрыгал - заработала как батут, зараза. Но факт остается фактом, как минимум она арка вышла из строя. Почему наука отказалась - мне лично не понятно. Хотя вероятная причина сложность математического аппарата. С уважением, Игорь |
||||
|
||||
engineer Регистрация: 28.07.2004
latvia
Сообщений: 43
|
Господин Ashfall!
В природе существует пособие ( руководство) по расчету арок из стального профилированного настила (Rannila Arka). Можно воспользоваться приведенной там методикой. Информацию раньше можно было найти на сайте концерна " Ruukki". Арки изготавливались из настила Rannila 45J, Rannila 120. С уважением I.V. |
|||
|
||||
Цитата:
С уважением, Игорь. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.03.2005
Латвия
Сообщений: 105
|
IBZ
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52
|
Цитата:
Код:
Срок службы зависит от условий эксплуатации, от качества примененного металла, от того как запроектировали..., впрочем как и всегда, набор стандартный. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53
|
Я тоже никрофил)))))))))) у нас в стране бескаркасные ангары очень популярны, строят СТО, склады но не понятно как они проходят экспертизу, ведь они не сертифицированы, есть ли у кого нибудь какая либо информация?
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52
|
Пока в стране будет неопределенность с нормативами по ЛСТК (а по сути дела бардак), то будут расти как грибы такие вот проблемы... Вы не знаете как в России решается вопрос с экспертизой?
а) Просто взятка эксперту. б) Берут и строят не обращая ни на кого внимание, без проекта, без согласований, блага территория большая и заметить контролирующим органам вновь построенное здание иногда бывает проблематично. Плюс этой технологии в том, что здания возводятся в короткие сроки А если и заметят то как правило поступают по пункту а. в) Нанимают какого-нибудь фрилансера для расчета (как правило не правильного), тот нарисовав в конструкторе сечений полный профиль и определив геометрические характеристики при этом не учитывая ни тонкостенность ни поперечное гофрирование, вставляет в расчетную программу, рассчитывает арку (составленную из стержней), получает цветные картинки, собирает отчет и отправляет эксперту. Как правило проходит, так как не каждый эксперт понимает суть работы такой конструкции, а если у него возникают сомнения то поступают по пункту а. г) Сами проводят исследования, собирают фрагменты испытывают ( с привлечением местных университетов). д) Обращаются в институты ( ЦНИИПСК им. Мельникова, УПИ и т.д.) где этими конструкциями занимаются не один десяток лет. Последний раз редактировалось Limit, 13.08.2011 в 15:20. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53
|
Я пользуюсь программой COSMIC, это американская прога для расчета таких арок, но фиг его знает по каким формулам это происходит, и врятли в экспертизе можно ссылаься на эту программу.
Есть ли смысл запатентовать данную констукцию? и возможно ли такое ведь в США её давно запонтетовали |
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
программа по расчету бескаркасных арочных сводов разработана в СибАДИ (г.Омск) с учетом норм Рф и с посл изменением СНиПа 2.01.07-85* (ветровая нагрузка по новой формуле считается).В основном считаются профиля Земан , но и любой другой профиль можно задаить со своими характеристиками.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
vd17, то что во вложении "очень слабенько", хотя для старшего преподавателя потянет... Я имел ввиду "реальное" испытание арки, хотя бы в программе, но с учетом геометрической и физической нелинейностей с последующим сравнением с Вашей программой.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 15.11.2011 в 13:11. |
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
Испытания проводились на реальной конструкции.Поищите в интернете- ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОСКИХ И АРОЧНЫХ СИСТЕМ
ПОКРЫТИЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ (ТТП) ПРОИЗВОДСТВА ООО «МОНТАЖПРОЕКТ», г. ОМСК». Пока незнаю имею ли я право скидывать этот отчет Вообще интересно знать о других исследованиях в этой области. Если можно прокомментируйте вопросы в этой теме - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75135 вот частичка отчета.Арка двухслойная. Последний раз редактировалось vd17, 15.11.2011 в 13:32. Причина: добавлен файл |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Предлагаю Вам проверить Вашу программу. Можете предложить РС, затем рассчитать в Вашей САПР, я в своей - потом сравним: прогибы, напряжения, момент потери несущей способности? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
Необходимо рассчитать крытую гаражную стоянку с арочным покрытием в городе Омске.
• Пролет L= 12м • Высота подъема профиля h= 2м. • Расстояние между стяжками профиля =6м. • Расчетное сопротивление стали профлиста Ry= 255 н/мм2 • Расчетное сопротивление стали стяжки Ryстяжки= 255 н/мм2 • Допускаемый прогиб оси свода = 50 мм • Технологическая нагрузка Р=1000 Н • Расчетная снеговая нагрузка по Омску с=180 кг/м2 • Нормативная ветровая нагрузка = 30 кг/м2 С1е=-0,76 Се2=-0,87 Се=-0,4 (вот тут с коэф мог накосячить) характеристики профлиста: толщина -1мм площадь сечения - 1425 мм2/м момент инерции -807800 мм4/м момент сопротивления - 19930 мм3/м высота сечения -60 мм сочетание учитывает: 1)С.в. 2)ветровая нагрузка 3)Снеговая нагрузка по 1 варианту загружения (СНиП 2.01.07-85* ) 4)Технологическая нагрузка d стяжки - нулик лишний Последний раз редактировалось vd17, 15.11.2011 в 16:31. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
стяжка- обычный мет. трос. Крепление к обвязочной (опорной балке).
Технологическая нагрузка прикладывается в наиболее опасном сечении, но лучше пока неучитывайте ее. Ркзультаты что я выложил, ее учитывают. Дело в том что у меня есть посчитанный пример, а сама программа временно недоступна.)) Отчет по аркам - http://dwg.ru/dnl/10256 Последний раз редактировалось vd17, 15.11.2011 в 17:53. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
vd17, у меня небольшая заминка с заданием нагрузок на оболочку от снега и ветра по СНиП . Предлагаю упростить условие задачи. Расчетное сочетание принять из с.в. профлиста и постоянной интенсивности от снега по всей длине арки, равной 180кг/м2. Ветер пока не учитываем, сложновато будет его задать. Сможете такую схемку просчитать?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
|
|||||
Сообщений: n/a
|
vd17, Вы уверены, что технологическая нагрузка именно 1000Н в результатах фигурирует? Я так понимаю она приложена в центре пролета свода?
Снеговую нагрузку удалось приложить по СНиП, не заморачивайтесь с этим, а вот ветер давайте пока исключим из сочетания. ------------------------------------------------------------------ vd17, интуиция меня не подвела . Ваша САПР врет безбожно по всем параметрам НДС свода. В частности по прогибу как минимум двухкратная недооценка, по напряжениям еще большая. Это при том, что я у себя в схеме не задавал ветер и податливость опор. Причиной ошибки является как минимум не учет в Вашей "мат. модели" геометрической нелинейности и сдвиговой жесткости профлиста. О физ. нелинейности материала и работе свода поперек пролета пока умолчим. Жаль конечно, я уже купить Ваш калькулятор подумывал ... А это так, для эффектности - момент потери устойчивости свода(к-т к расчетной нагрузке 1,5)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.11.2011 в 15:52. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А сколько всего рисунков у Вас отображается? Первые две ссылки - это видео.
1)С.в. 2)ветровая нагрузка 3)Снеговая нагрузка по 1 варианту загружения (СНиП 2.01.07-85* ) 4)Технологическая нагрузка Потому, что расчеты по этой программе очень хорошо сходятся и с точными аналитическими решениями и со СНиПовскими результатами практически для любого вида конструкций . Это прямое решение по МКЭ с учетом эффектов первого, второго и третьего порядков, поэтому сомнений в его адекватности у меня нет. Конечно, могут быть незначительные неточности обусловленные грубоватой дискретизацией среды, но это "копейки". В конце концов, проверьте сами(или закажите расчет у специалиста) в любом солидном КЭ-пакете типа ANSYS. |
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
Цитата:
попробуем замоделировать в Ансисе,Настране....раз есть ошибки, значит есть над чем работать Последний раз редактировалось vd17, 19.11.2011 в 07:10. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот это верное решение |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
посмотрите справочник http://dwg.ru/dnl/1271
|
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
Возник еще вопрос -почему расчет болтов крепления (к примеру Ранилла) делается на срез профлистом болта?)
palexxvlad сколько времени у вас уходит на задание условий в программе и сколько времени программа считает? Последний раз редактировалось vd17, 21.11.2011 в 05:48. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
На моем компьютере схема в такой постановке считалась ок. 2-х часов. Если заранее знать, каким образом задается переменная интенсивность нагрузки на свод, то создание схемы займет 15 мин.
|
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
В общем проконсультировался я со своим руководителем, к вашему изложенному материалу тоже возникают вопросы.Так что будем разбираться кто не прав.
1)То что прогиб маленький он согласился, с этим разбираемся. 2)В вашей КЭ модели нагрузка(снеговая или с.в. ) на сечение профлиста прикладывается на сам профиль или на его развертку? Потому что если она прикладывается на его развертку - отсюда и возникает разница в результатах. 3)Судя по видео у вас происходит деформация профлиста (сваливание его в сторону) из плоскости уоz, что если бы учитывалась совместная работа профлиста по всей длине конструкции не наблюдалось бы. из этого пункта надеюсь все будет понятно, потому что мог неправильно сформулировать 4)Если можно выложите результаты и исходные данные с более подробным описанием что, чего,где получилось Ps На задание исходных данных и расчет в сумме не более 5 минут уходит. Последний раз редактировалось vd17, 21.11.2011 в 11:19. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так в этом большущий козырь такого рода калькуляторов. Еще бы считать его научить правильно . |
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
к примеру картинка с результатами где подписано что именно определено- просто не до конца понятно, к примеру на первом видео - эквивалентные напряжения?. Если возможно скрины самой программы для ознакомления.
Цитата:
Через недельку где то покажу еще ваши результаты - специалист приедет который тоже просчитывал много вариантов в Ансисе, Настране может что и проясниться я думаю. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
а какой смысл определять устойчивость из плоскости арки? арка будет терять устойчивость в первую очередь в своей плоскости. |
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
|
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
В самой программе ширина конструкции не задается, нагрузка на 1 м.п. собирается или иначе говоря -цилиндрическое покрытие представляется
круговым стержнем постоянного радиуса с геометрическими характеристиками сечения равными характеристикам 1 п.м. ширины трапециевидного профиля арочной заготовки |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 23
|
уважаемые коллеги, хотел бы почитать ваши мнения по следующим вопросам:
1. При проектировании реальной конструкции (холодное покрытие, пролет 20м, снег - 160кг/м2) столкнулся с тем, что сама по себе арка из гнутого профнастила хорошая и достаточно жесткая конструкция, однако ее крепление к опорному швеллеру или уголку одним болтом в каждую волну является недостаточным из условия смятия тонкого профлиста (1...1,5мм). В Отчете сибирских коллег приведен график испытаний одноболтового соединения с болтом М12 и толщиной листа 0,94мм- это прелестно - огромная благодарность, однако никаких рекомендаций по опорному узлу, или его новой модификации я не нашел. Стоит отметить, что в реальном проекте необходимо пользоваться известной формулой СНиП по определению несущей способности одноболтового соединения на смятие, поскольку нам надо будет с грустным лицом ставить свою подпись. Передача же распора в упоры (см. фото в Отчете) не всегда возможна. Австрийские коллеги (фирма ZEMAN) предлагают затягивать болты, создавая тем самым фрикционное или фрикционно-срезное соединение. Однако, при наличии гидроизолирующих прокладок надежность такого узла у меня лично вызывает сомнение. 2. Считаю, что все существующие методики арок из гнутого профилиста являются весьма приближенными. Все дело в том, что редуцированное сечение на мой взгляд следует определять, исходя не только из геометрии, но и из напряжений. Поскольку в арке наряду с нормальной силой действует и изгибающий момент - такой конструкции при моделировании ее стержнем шириной 1м следует задавать ПЕРЕМЕННУЮ ЖЕСТКОСТЬ. Какую? - врать не стану - просто не знаю. Требуются исследования - расчеты в геометрически-нелинейной постановке в закритической стадии работы (лучше одновременно еще и физ.нелинейность учесть, так как при потере местной устойчивости неизбежно возникнут на определенном этапе и отклонения от закона Гука). Кстати, это замечание, по моему мнению, касается всех ЛСТК при сложном напряженном состоянии. Возможно я в чем-то ошибаюсь. Буду благодарен за конструктивную дискуссию. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
1. Не ставьте гидроизолирующую прокладку между опорной балкой и профлистом - легче будет жить )
2. ИМХО - есть некая предельная область редуцирования - часть сечения никогда не теряет местную устойчивость и если достаточно грамотно выполнено сечение, или достаточная толщина, то можно получить для расчета постоянную жесткость. Вообще разработчик на эту тему немного писал в теме про ЛСТК |
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
ссылку на пост дайте если не трудно
хочу как тему диссертации взять в аспирантуре, опорная балка, болтовые соединения и т.д. Вопросы эти уже прорабатывались -просто не опубликовано многое.Кстати стоит вопрос о разработке другой прокладки более лучше распределяющей напряжение от болта и предотвращающей смятие. поинтересуюсь насчет этого пока все таки остается вопрос о правильности программы по расчету)) palexxvlad хорошо критикует, но истина где то посередине) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 23
|
1. Проблема, мне кажется, не в прокладке - прокладку уберем, фиг с ней. Проблема в надежности фрикционного соединения тонкого металла к толстому. Ведь при натяжении болтов тонкий металл будет изгибаться и плоскости контакта останется всего ничего - то что под шайбой. Если посмотреть на узлы ЛСТК - десятки болтов!!! а производить и контролировать натяжение в них - увеличение трудоемкости в большое N раз. Установка большой жесткой шайбы также нуждается в исследованиях. Ну и коэфициент трения оцинкованого профнастила по стальной поверхности, очищенной щеткой (опорного швеллера) также нуждается в уточнении (по-началу приймем конечно в запас наименьшее число). РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАБОТАЮЩИХ НА СДВИГ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ дают свои таблички несущей способности фрикционных соединений от 4мм!!!
Как итог скажу - что толщину листа мы назначали не из условия прочности и устойчивости самой арки, а из условия смятия болтовго соединения в опорном узле - а это неправильно! Поэтому требуется как разработка новых опорных узлов таких конструкций, так и проверка возможности использования фрикционного соединения. Шикарный дисер на мой взгляд. А некоторые публикации по узлам ЛСТК в ВАКовских журналах я почитывал - душераздирающее зрелище по количеству болтов и трудоемкости. Кстати, болт М24 10,9 стоит сейчас около 2евро, так что когда я читаю о экономии в тоннах ЛСТК по сравнению с черметом, я хотел бы также получить сравнительную табличку кол-ва болтов. 2. Мнение Разработчика я конечно же перечитаю, но и мое мнение основывается не на личных фантазиях, а результатах общения с учеными (по конференциям шатаюсь мало-мало) и прочтении нехудожественной литературы. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
так выскажите свое мнение по поводу жесткости Вообще приходим к обычному вопросу - как моделировать и до какого уровня упрощения можно уходить |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 23
|
1. Перспективны клеевые и комбинированные-клеевые соединения, а заклепки с саморезами применяются вовсю, но для ферм 24м они не годятся, впрочем как и все ЛСТК (ИМХО). Но для прогонов, ненагруженных второстепенных элементов гнутики незаменимы.
2. Свое мнение по поводу жесткости я уже высказал выше. Другое дело, что чисел нет, испытаний, подтверждающих числа, тоже недостаточно. В книге Брудка, Любински четко указывается, что такие конструкции рассчитывались по двум основным школам: мы - теория Власова, Европа - редуцированных сечений. Конечные результаты (сечения) должны совпадать. Но и там и там беда, когда дело доходит до определения действительного НДС не в элементах, а в конструкциях - рамах, фермах. И по той и по той теории мы научились замечательно автоматизированными методами определять лишь геометрические характеристики сечения. А как дело доходит до расчета П-образной рамы - дело стопорится: не один промышленный программный комплекс не имеет 7-ой степени свободы в узлах стержневых элементов, никто не знает как правильно задавать граничные условия, каким образом передать кручение и депланацию сечений в узлах... вопросов куча, а считать надо прямо сейчас. Поэтому все и предпочитают пользоваться таблицами испытаний профнастилов, прогонов и т.д. (и правильно делают), поскольку результаты ручных расчетов могут на 100% отличаться от действительности. Если есть сомнения - необходимо моделировать сомнительный узел, элемент или конструкцию конечными элементами оболочки, что не так уж и просто и быстро, зато надежней. При этом повторюсь - необходимо учитывать геометрическую и физическую нелинейность, последнюю особенно в узлах и в местах приложения нагрузки, так как теория локальных напряжений (Лампси) хотя и есть, но кто применяет ее на практике? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
каков смысл в картинках с программой? может с результатами из программы? Вы же говорили о "через недельке" приезда Вашего спеца по АНСИСу, у меня еще есть немного времени. или я не так что-то понял?
задавайте условия по 100%-но правильному решению - проверим |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Итак мои исходные данные для vd17.
Поперечное сечение "моего" профлиста испытуемого свода характеристики аппроксимированного сечения см. вложение снеговая нагрузка на свод монтажная нагрузка задана в виде 10-ти сосредооченных узловых нагрузок величиной 100Н в местах перехода верхних полок профлиста в стенку. место приложения - центр пролета арки. собственный вес задан автоматически программно. расчет выполнялся в нелинейной постановке для полного диапазона величин нагрузок(от 0 до нагрузки потери несущей способности), при этом учтена физическая и геометрическая нелинейности. марка стали профлиста принята С275 (для расчета на заданную нагрузку это не существенно) а для расчета на предельно допустимую нагрузку дает запас по сравнению с С255. Некоторые результаты. прогибы центральной части арки эквивалентные напряжения(нижняя полка по середине сечения) в местах максимального момента по Вашей программе эквивалентные напряжения(верхняя полка по середине сечения) в местах максимального момента по Вашей программе Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.11.2011 в 00:37. |
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
Задайте пожалуйста нагрузку по схеме (см.приложенный файл)
монтажная нагрузка задана в виде 10-ти сосредоточенных узловых нагрузок величиной 100Н в крайних точках верхних полок профлиста . место приложения - центр пролета арки. собственный вес задан автоматически программно. Последний раз редактировалось vd17, 28.11.2011 в 07:33. Причина: й |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362
|
Все таки хотелось бы подробной схемы все таки как ваша программа собирает нагрузку))
см. приложенные файлы. Да программа наша не считает в физической нелинейности ,но в реальном производтстве какой смысл учитывать работу конструкции по площадке текучести? Вы же не будете специально проектировать конструкцию чтобы она там работала (в стадии текучести) Последний раз редактировалось vd17, 28.11.2011 в 12:30. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
А почему нет? Если есть материал, то логично использовать его хотя бы на 95%, иначе в чем реальная эффективность ЛСТК. Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.11.2011 в 13:01. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Т.е. нагрузка от снега не будет распределятся по профлисту аналогично собственному весу? Странно как-то, получается снег не может повторить профиль листа? Кровли-то нет
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А толщина листа (по вертикали) разный - на гориз. участках например 1 мм, а на стенках гофров под 45 град - 1,41 мм.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
никак такого быть не может. я согласен с тем, что запорошивший профлист слой снега(при значительной его толщине) может иметь, ввиду своей рыхлой структуры, горизонтальную верхнюю грань, но никак не горизонтальную нижнюю, соприкасающуюся непосредственно с профлистом.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А соб. вес - нет. Развертка тяжелее проекции.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Сейчас дошло, что действительно, реальная длина приложения распределенной нагрузки на профлист будет равна длине развертки. Поэтому у меня нагрузка "по развертке", что не является правильным для моделирования нагрузки от снега. Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.11.2011 в 17:12. Причина: Наконец понял в чем дело |
|||
|
||||
ансиса нет под рукой, только вечером, дома а картинки посмотреть - если ансис есть:
general postprop=>plot results=>nodal solu=> а там думаю разберетесь если посмотреть моменты и поперечку: general postprop=>element table=>plot elem table=> там тоже разберетесь, ничего сложного |
||||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Можно ли к этому документу серьёзно относиться? Освобождает ли он от проведения расчётов такой конструкции при сдаче в экспертизу? В таблицах имеются геом. хар-ки, но есть сомнение, что при их вычислении учтена поперечная гофрированность элементов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
Коллеги что скажите про расчет вот такой http://www.scad4you.ru/index.php/com...7?limitstart=0
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53
|
Конечно влияют, у каждой формы ребра свой момент инерции, на сегодняшний день я сталкивался с 2-умя типами ребра бескаркасных арочных сводов, одни рассчитаны на большие пролеты другие на меньшие
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
Вопрос не про прочность, а про то на сколько увеличивается нагрузка снеговая и ветровая из-за такой формы покрытия. Интуитивно понятно что больше СНиПовских, а на сколько? Никто не встречал литературу, исследования?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Сообщений: 53
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
Есть склад как на фотографии утеплен изнутри, есть схема нагрузок в СНиП нагрузки и воздействия. Вопрос какое влияние оказывают ребра на снегозадержание и ветровую нагрузку, на какую величину увеличатся нагрузки? Причем здесь СНИп Кровли?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но не нужно ожидать, что изменения будут существенными. Можно "положить" в принципе...
__________________
Воскресе |
|||