| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.04.2013, 15:21 | #1 | |
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты.
Литва
Регистрация: 29.02.2004
Сообщений: 108
|
||
Просмотров: 14970
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) Кросс, а не сросс)
2) Про глубину сжимаемой толщи не забывайте. Когда 0,2 сигма зэт жэ становится равно сигма зэт пэ. Сигма зэт жэ нулевое у Вас в этих случаях будет разным. В одном случае = ноль, в другом = (7 м*2 т/м3) = 14 т/м2. Осадку методом послойного суммирования в Excel'е посчитать - дело 10-20 минут. Попробуйте, сравните. Кстати, не факт, что результаты Кросса сойдутся с тем, что Вы получите вручную. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
СНиП 2.02.01-83 - Основания зданий и сооружений
СП 22.13330.2011 - Он же Расчет (по крайней мере методом послойного суммирования) ведется не бесконечно. Вся толща грунта делится на слои, вычисляется напряжение от внешней нагрузки в каждом слое (сигма зэт пэ). Параллельно вычисляются напряжения от собственного веса грунта. Напряжения от собственного веса увеличиваются с глубиной по треугольнику (это как давление от воды на стенки сосуда - помните школьную физику?). Напряжения же от внешней нагрузки наоборот уменьшаются. Причем весьма нелинейно - согласно коэффициенту альфа (он видимо эмпирически вычислен - смотрите таблицу в нормативах). На некоторой глубине напряжения от внешней нагрузки по сравнению с напряжениями от СВ грунта становятся незначительными. Поэтому нормативы говорят, что существует некая глубина, на которой деформации грунта условно прекращаются. Глубина эта называется границей сжимаемой толщи. Она вычисляется из условия (0,2*sigma_zg=sigma_zp). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не сильно вникал в методы, используемые в Кроссе (покачто глупый и молодой ^_^), потому и написал "(по крайней мере методом послойного суммирования)". Суть-то у различных методов, я думаю, примерно общая. Тем не менее спасибо, да)
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Возникло пару вопросов:
1. С отметкой низа плиты понятно (касаемо плитного фундамента) - вводится вся геология с отметками поверхности и сажается плита на фактическую отметку. А как быть с свайным фундаментом (свайное поле)? При задании подошвы условного фундамента ниже поверхности грунта на всю длину свай (ну или 90% по Кабанцеву) осадки получаются совсем маленькие, с ручным расчетом разнятся в несколько раз. Предположу: кросс вычитает напряжение от собственного веса грунта на отметке подошвы фундамента, как в формуле 5.16 СП22 (т.е. будто у нас котлован глубиной с длину свай). Сажать все таки подошву свайного фундамента на поверхность несущего грунта (условно срезая все вышележащие)? Или тупо добавить нагрузку от грунта на условную плиту? Или третье...? 2. Нанес в кросс скважины. Смотрю разрезы в плоскости скважин (совпадают с разрезами из отчета ИГЭ), из плоскости скважин - какие то обрывы-ступени, из за которых в последствии крен здания наблюдается. Ну допустим так кросс триангулирует поверхности грунтов, со своими минусами. Могу ли я условно предположить что из плоскости скважин грунт расположен также как и в плоскости? Например создать фиктивные дублирующие скважины? Или сажать здание с учетом ступеней? |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
В данном случае лучше выше подошвы фундамента задать грунты выше ростверка, а ниже подошвы - грунты под острием свай. На отметке глубины сжимаемой толщи (вычисленной по СП Основания зданий и сооружений) сделайте скальное основание. В этом случае осадки получаются СНиПовскими да еще и переменный коэф. постели имеем. Только этот переменный коэф. постели не к плитному ростверку прилагайте, а к подошве условного фундамента под пятками свай.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Нет. Условную плиту принимаю с характеристиками бетона ростверка высотой 0,33 высоты ростверка. С такой толщиной отсутствуют существенные прогибы условной плиты между сваями, и жесткость условной плиты составляет 3,6% от жесткости ростверка (минимизируем влияние ее на ростверк). Не забываем ввести пружины между сваями и условной плитой для осадки продавливания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Цитата:
Подскажи пожалуйста литературу, где есть такие рекомендации. Или принята условно (на основании опыта)? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Цитата:
? То есть в диалоговом окошке, когда мы задаём отметку условного фундамента, нужно ввести давление от грунта выше? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81
|
При том, что коэффициент постели задаётся плитам на естественном основании. По факту же у меня не получилось на площадку в кроссе перенести наклонный фундамент из скада с нагрузками. Если не можете по факту ответить, проходите мимо. Развелось демагогов-теоретиков.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
думаю это вопрос в службу поддержки. Думаю, что предложат фундамент сделать горизонтально, а нагрузки по векторам. Но как это сделать если схема объемная? Схемку можно посмотреть ради интереса?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Уточню предыдущий пост.
Если плиту выровнять по горизонтали, привести нагрузки, надо бы ещё и в основании добавить с одной стороны толщину засыпки. А по факту (по моим объектам) в рампах надо считать подпорную стенку, а площадка проезда армируется конструктивно, ну или по нагрузке от колеса. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81
|
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
не большеваты значения КЭ51? Коэфф постели у вас 840-870 т/м3. давление/осадку=840т/м3. 840т/м3 / 20т/м2 = 42. 1/42=24 мм осадки от давления 20 т. Чтобы достичь осадки 1 метр надо 20*42=840 т/м. Это при вашем шаге 1 метр КЭ51. Тем более, что чем выше к планировочной отметке, тем меньше предельное давление и больше осадка от одной и той же нагрузки. Вот такие упрощенные размышления. Если не прав пусть знающие вопрос поправят.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Какой смысл рассуждать о значениях коэффициента постели, если мы видим такую картинку изгибающих моментов у сплошной плиты на упругом основании, загруженной равномерно-распределенной нагрузкой?
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
А все что автору надо было сделать - прикинуть самый неудачный вариант расположения плиты в грунтовом массиве, посчитать осадочку от нагрузки, поделить давление на осадку и бахнуть этот коэффициент на все элементы, ну, по контуру плиты можно было коэффициентик в 4 раза побольше дать и вперед! Какие КРОССы, какие КЭ51? Из танка стреляют по воробьям, а потом забывают собственный вес включить в РСУ и выпускают чертежи с армированием по "разноцветным картинкам", не думая, не понимая, что вообще происходит!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 52 | 25.12.2015 13:31 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
выпуск из фундаментной плиты в колонну | olyaamart | Основания и фундаменты | 31 | 28.02.2012 17:43 |
Расчет Фундаментной плиты в SCAD | Olechka | SCAD | 18 | 04.04.2006 11:05 |