09.04.2013, 10:29 | #1 | |
Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806
|
||
Просмотров: 48082
|
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Странно как то проектировать приличный дом по 1й скважине, для меня это всегда оставалось загадкой. Нас с подземкой, в которой ни кто не живет, заставляют шахматку с шагом 20х20м делать, геологические разрезы, развертки, а тут дом по 1й скважине - пц какой то.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Скважины 3, всего, состав почти такой же, геологи говорят что 4 и 5 слой ИГЭ -водонсыщенный, и в выводах написали, что возможно и поднятие грунтовых вод, но не указали на сколько, через неделю позвонили спросили, сказали что на 1.5-3.5 м возможно, вот думаем теперь, толи они реально как то это рассчитали (предположили), либо чисто "Отписались". Буронабивные сваи - чтобы они работали как надо, нужны очень большие габариты их (по словам опытного эксперта, забивать придется в любом случае если надумаем, в смысле буронабивные отменяются, и нужны забивные, а здания рядом будут трещать по швам, зданиям уже лет по 30-40 вроде панельки, и не исключаю что там уже где то есть трещины), самая загруженная из колонн принимает на себя примерно 300т, какие методы обхода свай можете предложить, просто с таким огромным зданием ни разу не сталкивались, тем более экспертиза будет держать ухо в остро.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Если у них там плывун - то и соседние здания поедут - глубоко копать нельзя.
СНиП у нас регламентирует учитывать плывун только в пылеватых песках. Для сравнения вариантов можно предложит плитный фундамент мелкого (условно - чуть ниже уровня промерзания грунта) заложения - можно в виде кессонной плиты - для жесткости и устойчивости в плывуне - и расчетное сопротивление грунта основания принимать в водонасыщенном состоянии (выйдет что то около 1,5 кг/см2). Только надо считать крен здания. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
По соседним зданиям естественно никакой ни геологии ни документации не осталось? Рядом ничё не строили? У строителей опыта на близлежащих территориях не осталось? Хотя зачем есть же геология - вот и спросить геологов - плывун или не плывун!
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Вопрос только в расходе арматуры.
Расчетное сопротивление грунта у Вас должно быть неплохим (большие углы внутреннего трения грунтов). А по поводу возможности возникновения плывунов согласен с предыдущим оратором только геологи должны дать ответ. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Соседние здания очень древней постройки, найти кто их строил или проектировал невозможно. Рядом ничего не строили, через дорогу (до дороги где то метров 14) частный сектор, из тоже древних домиков, возможно даже из соломы (шутка), старые советские домики. Про плывуны геологи ничего не писали.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Если геологи не подтвердят плывун - можно тогда заглубится как вы говорите метра на 3 и посчитать расчетное сопротивление (но все равно с учетом взвешивающего действия воды) может тогда килограмма на 4 выйдете - тогда можно думать о расширении плиты метра на 1,5 - 2 за пределы здания - но делать ее тогда точно с ребрами. И обязательный расчет осадок и крена.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Понял, спасибо, ждем ответ геологов.
Порекомендуйте еще одно: какой лучше принимать коэффициент постели С1 С2 для моего случая, просто посчитал на машине в Мономахе, он мне выдает 450-940 т/м3, по моему это супер грунт получается. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Объемниками в Лире.
В Лире есть модуль по моделированию грунта основания, но в нем есть некоторые оговорки, процесс вычисления начинается после задания среднего давления под подошвой (Для достижения сходимости результатов необходимо выполнить несколько итерраций по корректировке P и соответственно С), есть три метода расчета отличающиеся результатами в разы. Насколько я понимаю Маномах аналогичная система. Так вот расчет на объемных элементах позволяет выполнить расчет без итерраций с результатом расчета сопоставимым с фактической работой системы основание-фундамент. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Вибрационная динамика это что за муть? Может имелась ввиду тиксотропность? Так надо грамотно излагать.
И по сути - вот опять дебильная задача - поставить стоймя нечто высокое НА ГРЯЗЬ!!!! В самой формулировке видно, что автор не сильно представляет себе суть проблемы. Не будет Ваше здание стоять на плите. Верните диплом! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
Я не зря задал вопрос про сваи (повторюсь), там находятся очень старые здания многоэтажные, и рядом частный сектор, по счет вибродинамики - её никто не отменял, забьют пару свай, на рядом стоящем здании пойдет трещина, и жильцы и город "забьет в колокола", поэтому хотим отстранится от свай, а буронабивные сваи под такую нагрузку нужно делать больших размеров, она такой несущей способности не несет как забивные. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Пардоньте конечно за лиризм, но искусство инженера заключается не в том чтобы заложить самый, самый, самый плохой вариант и сказать что здесь строить нельзя, или можно но за ОГРОМНОЕ бабло. Люди которые советуют такие вещи больше счетоводы чем инженеры, с таким подходом Бурдж Халиф Дубай не построить.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
|
|||
|
||||
Не знаю как у кого, но мы о таких ситуациях - равномерное залегание грунтов с Е от 22 МПа - только мечтать можем.
Конечно же надо сначала на естественном основании рассмотреть, тем более умные люди такое допускают. Offtop: даже если плита по расчету "не пройдет", все равно полученный опыт проектирования себе в копилку занесете, вам точно не помешает Почему - "минимум"? У вас практически любой слой несущим может служить. А что, сложно прикинуть? НС сваи - по формулам, масса здания, как понимаю, известна (хотя и завышена).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Нагрузка 46т/м2 принималась из следующих соображений:
Собственный вес плиты 500кг/м2 + полы и полезная нагрузка, получилась где то 490, приняли 500. получилась 1000, 18 этажей = 18000. колонны 44 штуки на этаже 600х600, высота этажа 3м. 2700 кг колонна = 44 * 2700 = 118800 + перегородок куча, заполнение кирпичом по контуру 250 + диафрагмы + от лестничных маршей + от 2 лифтов. все это добро сложить и разделить на площадь фундаментной плиты и получу примерно 46т/м2. Правда сегодня немного изменилась схема, получилось 41т/м2. Все нагрузки четко задавали в расчетном комплексе Мономахе, рассматривали отдельно каждые группы элементов, вручную суммировали, все четко сошлось. В программе собирали вес исходя из того что времени у проектировщиков конструкторов всегда мало. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
По фундаменту есть предложение давить небольшие сваи (метра 3-4), а по ним залить плиту. Вам же сказали: сваи - нельзя!!! Неважно, что бить не будем - всё равно, нельзя - и всё тут!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
Я уже сам читая комментарии и проглядывая геологию, и проглядывая результаты перемещений здания (в программе), склоняюсь к сваям буронабив. но с расчетом их пока не сталкивался ни разу. А ведущий инженер, считает что будет все окей, стоять якобы, грунты мол хорошие, считай на продавливание плиту, никаких свай не надо. В программе рассчитал здание на грунтах в замоченном состоянии, осадка максимальная была 130мм (предел 150, по СП). С1 = 430 т/м3 где то. Я потерян ....... в растерянности ........ |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Далеко не предел, в СП приведено значение средней осадки, а не максимальной. Почитайте еще п.п. 5. А по п.п. 7 максимальная осадка может быть вообще 1,5*15=22,5см (для тех кто проектировал по СНиП). |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Ну все, я в полном тупике. Просто результаты на сваях и на фундаментной плите вот такой, сваи вбил не раздумывая, то есть везде строго один шаг 2м, перемещения по Z очень удивили, с фундаментной плитой здание перемещается к одной стороне, а при сваях, здания чисто просаживается (это я так понимаю). Результаты даны в РСН, постоянная (собств. вес + постоянная + ветер с Юго Востока дует).
Слева рез-ты без свай, справа рез-ты со сваями. Результаты перемещений по Z |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
А что в тупик то заводит? У свайных фундаментов осадка всегда меньше, в Вашей схеме скорее всего немного некорректно заданы жесткости свай поэтому такие результаты. Жесткость центральных и периферийных свай не может быть одинакова (при равных условиях), откорректируете жесткость свай (P/S) получите изменение осадки. Не совсем понятен смысл эксперимента. С позиции заказчика сделать плиту более технологичное и менее затратное занятие, тем более по осадкам плита проходит (исходя из картинки).
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
как пройдет плита без свай при 46т распределенной - и это еще только при равномерном нагружении? что под плитой задавали? не грунт, это точно
ситуация: плита не проходит, но нужно делать только плиту. как быть?понятно, тупик. как говорится "а у вас нет другого глобуса?" |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Не верю я в равномерную 46тн/м2 (сумма нормативных постоянных нагрузок и длительных вряд ли может показать 46, сколько же тогда давление от расчетных нагрузок? 60тн/м2? Слишком много. Да и что Вы к R привязались, можно посчитать основание по несущей способности что более важно.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Это расчетные нагрузки. Сегодня пересчитал (архитекторы немного изменили схему, и мы немного облегчили здание) и в итоге получилось: 23033 т суммарная расчетная нагрузка всего здания на грунт (с учетом собств веса фундаментной плиты в 800), площадь фундамента 590 м2, проделав операции с калькулятором получаем 23033 / 590 = 39т
|
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
давите сваи по предложениям предыдущего оратора.
http://www.bc-enki.ru/building/19_2_1.html http://www.z240.ru/ http://www.sm-stroy.ru/svaye-mashina-starke.html http://www.glavgbi.ru/index.php?page=zadavlivanie-svaj |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Увеличивать не желательно, так как водоносный слой в двух метрах или 1.5 (сейчас не помню) от ФП уже. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
При расчете по деформациям
Полезная = 150 (СП 20.13330 Табл.8.3) *1 (СП 22.13330 п.п. 2.2)* 0,35 (СП 20.13330 п.п. 8.2.3) = 52,5кг/м2 (СП 22.13330 п.п. 2.3) R - является не прочностной а деформационной характеристикой грунта. А что еще за временная 100кг? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
У вас относительная разность осадок на пределе (в плитном фундаменте), а горизонтальные перемещения здания из-за этого больше нормируемых. Еще вопрос - вы как считали осадку плиты - загрузили равномерно распределенной нагрузкой плиту или заводили всю модель здания? Учтена ли ветровая нагрузка и неравномерность загружения фундаментов? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Нормальные грунты, плита и без свай пройдет.
Как правильно пишут следует увеличить площадь плиты за контур наружных стен, двухметровая консоль плиты при толщине метр спокойно пройдет, это даст приличную добавку к площади и снизит давление под плитой, можно попробовать считнуть и трехметровую консоль плиты за пределы контура стен подвала, но тут придется или увеличивать толщину плиты или ставить поперечку. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Экономически более выгодно. А если еще и стены подвала сделать монолитными и добавить внутриподвальные стены (систему) для ужесточения плиты, то получится своего рода "плавающий фундамент". Насколько я помню детские рассказы (надежность информации) здание МГУ на чем то подобном стоит. Поправьте меня кто в курсе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Как вариант да, но тут надо чтобы внутренние стены были соосны с этими ребрами и некоторые сложности с гидроизоляцией стен подвала с такими ребрами.
Кстати не обязательно утолщать плиту по всей площади, можно выполнить утолщение под наружными стенами и потоньше ближе к центру плиты, если конечно шаги стен и колонн не шибко большие. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Можно и под плитой балки выполнить высотой (глубиной) +0,5м от плиты, конечно увеличивает трудоемкость, но цель оправдывает.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Химка Вам в помощь или W8-W12.
Так ведь монолитить можно одновременно, конечно корявость рук монтажников и отсутствие у оных вибраторов ни предсказать ни компенсировать низя. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
Второе - прижмете плитой суглинок и он станет чудным водоупором. Если не поплывет. А здание на плите - это ВанЬка-Встанька наоборот - немного наклоните и дальше можно уже не участвовать. Начнется процесс выдавливания суглинка, смещение ЦТ в сторону наклона и тд. И при чем здесь "эксперты"? Они не отвечают ни за что. А Вы кто? Вам знакомо понятие ответственность? И кто пробовал бить сваи в песок - пусть расскажут.. И кто Вам сказал, что буронабивная свая нужна толстая и большая? Что за муть?!! Сядьте, посчитайте- при таких грунтах вообще проблем нет. Или не знаете как считать, без дурацкой Лиры, по учебникам, на бумажке, с калькулятором. За пару часов Вы прозреете. Последний раз редактировалось Brasero, 11.04.2013 в 15:03. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Вот 3 скважины и план этого здания, разность осадок здания проходит норму в 0.003 см, и перемещение в 15см. (перемещение у нас 12.9см, разность осадок (дельта S / L) получилась 0.0007 см где то). Вроде проблем не заметили, все по нормам.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Мой вам совет, или прислушайтесь к сведующим людям, а их в этой теме достаточно, или не морочьте им голову. Из практики плитный фундамент для вашей геологии не подходит, т. е., по расчетам и осадки и крен будут в пределах норм, и сядет это здание не сразу, а через 3-4 года (точнее тогда, когда заселится народ и начнет делать ремонты). Причём такая геология может выкинуть такой фортель, который примерно описан в #57 . Теперь о сваях, либо вдавливать, либо примменять буронабивные сваи, причём 20 - 23 м это не так уж и много. НО! Где будет располагаться ваше здание? Какой рельеф местности? Необходимо уточнение. А впрочем, я соглашусь с последней фразой #20
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А она у вас разве не 0,0024? (Многоэтажное здание с крупными панелями в том числе с армированием?)
И я считал на 60 м высоты (приблизительно с тех этажом и подвалом) и у меня получилось 15 см (при допустимом H/500? Если память не изменяет?) Проверьте - я бы все-таки развил площадь - а так возражений нет. Brasero, если можно уберите экспрессию и внятно скажите ваши возражения - давайте их рассмотрим - может чем и поможем человеку. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Не могу - проще Вам громкость прикрутить...
Возражения я говорил. Не возражения - соображения. Просто я противник высоток на плите. Идеологический. На гнилом западе высотки на плите строятся с глубоким фундаментом. Таким, что заглубленная часть здания позволяет рассматривать верхнюю часть как своеобразную консоль. Тут я обеими руками за, так как все понятно - низ фундамента находится в зоне таких внутренних собственных давлений грунта , что их значение соизмеримо с давлением от здания. И нам пофигу стоящее рядом здание, пофигу слои под плитой - Архимедова сила, каковой по сути является давление грунта, имеет тот же порядок, что давление от фундамента. Мы получаем большой полезный подземный объем, не влияем на осадку соседних строений, смело смотрим в будущее - мы на прочном основании. Вместо этого постоянно предлагается эквилибристика на труднопрогнозируемом основании, которое, по словам неведомых "экспертов", вроде должно выдержать... Конечно, это высший, видимо, пилотаж, недоступный пониманию ... Тем более, что надо знать закон Архимеда, утерянный в Лете... Но есть компромисс - плита, максимально заглубленная, с фундаментными жб балками, служащими ростверком для нескольких буронабивных свай, расположенных по периферии плана и служащих стабилизаторами осадки. Ну есть такие фундаменты! Я считал подобный фундамент, ВРУЧНУЮ, за пару вечеров. Вообще нет проблем. И ,чисто из гуманности, предостерег бы от безоглядного использования ПО. Считайте вручную, намутить в ЛИРЕ вы всегда успеете. А вручную у Вас не получатся осадки и перекосы в нанометры... Вы хоть понимаете - что значит 0.0007 см? Нет? Это ЛАЖА. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
О уже лучше!
Не только на западе - наш МГУ так же сделан. Цитата:
Я это и предлагал когда говорил о внутренних балках (или стенах) в подвале для ужесточения плиты. Цитата:
А это откуда? Я рассматривал осадки плитного фундамента - считаю их наиболее показательными - там осадки от 22 до 15 см. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Это относительная разность осадок по таблице в СП, вы мне тут тестирование решили провести, я не понимаю.
вот результат |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Я что то думаю что на них просто сбросится нагрузка больше чем несущая способность и они просто войдут дальше в грунт - участие их в работе будет не большим. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Постоянная + длительная + ветер Постоянная + длительная + ветер (отсос) Постоянная + длительная + с другой стороны ветер Постоянная + длительная + с другой стороны ветер (отсос) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Поправьте меня - диаграммы называются "..перемещений по Z" это в вертикальной плоскости? А в горизонтальной какое отклонение от вертикали?
И еще лично для себя бы я бы плиту выровнял по краям - получил бы треугольник со скошенными углами - по несущей способности в запас - по армированию и бетонированию - упрощение, небольшой перерасход материалов компенсировался бы простотой выполнения и скоростью. Заодно ушли бы концентраторы напряжений из плиты. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Да разные сочетания,
Цитата:
Меня вот только интересует почему же все таки в дальней левой части больше перемещений. То есть когда смотрю чисто от собственного веса результаты перемещений, в том месте больше перемещается, большим пятном., возможно изза лестницы которая стит рядом с этим углом. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Цитата:
Я вот про это! Что не будет свайного поля! Будет ряд свай по периметру! |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
Цитата:
тут или ставим плиту на сваи и считаем в работе только сваи, или делаем, помолясь, плиту и ставим эксперимент в масштабе 1:1 |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Выдерджит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м
Ответ: -плита выдержит, но "в сторону поведёт", точнее сначала здание накренится, а потом обязательно его и поведёт и здание "затрещит".
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Устройство плиты экономически более выгодно и если по результатам расчета она проходит, то стоит остановится на плите. Всякие разговоры по поводу того, что по расчету все хорошо а на практике завалится, развалится, треснет - полная чушь. Для тех кто не уверен что фактическая работа фундаментных плит более радужная чем в расчетах могу порекомендовать книгу Горбунова-Посадова, особенно в части определения модуля деформации грунта под штамами больших размеров. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Алекс, 3 метра подвала в мусоре - это НЕ консоль. Читайте про тонкие стенки в грунте.
Про то, что сваи, возможно, пойдут глубже - это Вы правильно поняли. Именно это я и имел ввиду. Есть такая штука - остойчивость. Это что то типа ситуации, когда отклонение от вертикали вызывает появление сил, которые возвращают тело в исходное положение. Сваи именно так и сработают - плита как поплавок, а сваи как стабилизаторы вертикали. Благодаря сваям здание приобретет консольные характеристики даже с мелким подвалом. У нас в городе за последние лет десять понастроили прорву зданий на плите. Почти все высотки имеют отклонения от вертикали, трещины, деформации, люди, у кого мозг есть, лихорадочно продают квартиры приезжим лохам. Так у нас грунт 7,5 кг\см2, трещиноватые скальные и известняки. Несколько зданий заморожено. И все эти долбаные плиты. Нельзя так упрощать - если нагрузка меньше прочности грунта - значит все нормально!!! Надо помнить, что здание - это потенциальный поплавок с высоким ЦТ. Соседняя стройка, поднявшийся УГВ, сейсмика - мы имеем реальный поплавок. Я ужне вспоминаю о том, что в расчетах на динамическое воздействие та же Лира рассматривает здание каким то неведомым образом связанное с грунтом!! А оно ни как не связано.Просто временно стоит прямо... И даже ветер потихоньку размалывает грунт по периферии фундамента. Просто потому, что прочное жесткое здание - это резонансная система, а ветер - белый шум, из спектра которого здание выделяет нужную гармонику и раскачивается. Форест, меня вопрос с ветром тоже озадачил... Какая то новая методика, хихи... И продолжает радовать разница осадок в 0.0007 см, примерно равная по размеру молекуле известняка. Меня вообще несказанно радует возросшие возможности расчета в дебильных лирах и мономахах. Как говаривает знакомая расчетчица - она считает на бумажке с калькулятором, а потом старательно чего то колупает в Лире, чтоб то же самое получить для ГАСКа. Так она хоть знает что получиться должно.... Fland, прекрасное фото. Главное - домик целый. Последний раз редактировалось Brasero, 12.04.2013 в 15:09. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Цитата:
Есть нормативы, в том числе и на строительство в условиях плотной застройки. Считать все сооружения на взрыв атомной бомбы я считаю как минимум нелепым. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Причиной может быть: большие деформации грунта основания, в том числе и неравномерные, напряжения под подошвой превосходящие допустимые напряжения в грунте, исчерпание несущей способности грунта, недоучет нагрузок, ошибки при расчете оснований, некачественно выполненные работы. ПЛИТА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ. У нас в городе есть здание которое дало крен свыше нормативного и основание у него свайное. Сваи не панацея, а лишь одно из многих видов основания.
|
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Ну да, осадки (погодные) здесь совершенно ни при чем.
Ну да, по Вашему буровые большого диаметра сваи это хрень, самое интересное что после падения здания эта хрень торчала перпендикулярно подвалу здания. Ну да, ну да основание херня, вот СВАИ ЭТО ВЕЩЬ. особенно в свете P/S Мужики, не стоит показывать свою безграмотность и бравировать ей тоже не стоит. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Умываюсь в свой раздел форума.
китайская буронабивная свая: ЗЫ: честно признаюсь: что к проектированию зданий имею далекое отношение, но мы проектируем подземные сооружения, а строители по нашим проектам копают рядом со зданиями, и время от времени у них случаются аварии... А потом проект компенсационного нагнетания в основание, и устранение кернов здания. Последний раз редактировалось Fland, 12.04.2013 в 16:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ребята, давайте не будем нагнетать ситуацию! Грунтовые условия в целом по меркам в которых нам приходится проектировать - просто сказка: пески мелкие! Пески пылеватые плотные! Суглинки с Il до 0,75 а в основном 0,25! А у нас то просадка II типа, то супеси текучие, то пески рыхлые - и ниче! Ставят здания, и по 30 этажей ставят (правда на сваи) Под плиту у нас только галечники подходят! Про плывуны - не знаю - не встречаются они у нас! А может геологи не знают что надо о них предупреждать! Тут всего 18 этажей на песок мелкий! Не сильно просто - но и не катастрофа! Китайцами зря пугаете - "не наша зеленая собачка", что у них за сваи были - сами видите на последней фотке! Sasha 63 прав - на фотках которые шли с эти зданием какой то откос был - не само это здание упало! Brasero при всем уважении к вам не могу эти грунты отнести к мусору! На счет свай по периметру понимаю так - вертикальную нагрузку они не несут - по вашему раскладу они должны увеличивать глубину заделки оболочки периметра здания в грунт - то есть работают на горизонтальный изгиб (своего рода). Я конечно ЗА увеличение надежности сооружений - но тут надо крепко подумать и посчитать - как бы для восприятия изгибающего момента такой величины не пришлось ставить металлические толстостенные трубы. А момент то будет? Расчет его не показывает и я не могу представить от чего он появится! В любом случае - центр тяжести здания останется в пределах пятна фундамента (вспомните Пизанскую башню) то есть момент опрокидывания заведомо меньше момента удерживания (не то отношение высоты к ширине - всего 2 к 1). Надо просто просчитать краевое давление под подошвой фундамента и сравнить с расчетным сопротивлением грунта (помня что оно может его превышать на 20%). Так что мой вердикт - решение жизнеспособно! Надо учесть в расчете те мелочи с ветром которые вы указали, и еще я не увидел все таки расчетное сопротивление грунта (для успокоения совести) а в целом - пойдет!
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
При расчете по деформациям временные нагрузки на перекрытие принимаются длительными (вместо 0,35-коэф 1)
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
У меня за окном построены два дома по 17 этажей (но первый этаж можно считать за два). С конфигурацией аналогично как у автора.
В свое время удалось наблюдать строительство прямо на стройплощадке. г. СПб (Сестрорецк) до Финского залива 2 км. Рядом также имеются здания, в том числе и панельный дом (на западе). уровень грунтовых вод был довольно высоко, когда разрабатывали грунт помню что на глубине 1-1,5 м. уже была вод. Причем "каша" была приличная. В целом грунты хуже чем у автора. Фундамент выполнен в виде плиты толщиной 700 мм на буронабивных сваях длиной чуть более 11 метров. Несмотря на наличие водонасыщенных грунтов, сваи изготавливались без обсадных труб (раствор бетона подавался через шнек, когда шнек изымался из скважины, после чего сразу же в скважину с бетоном погружался арматурный каркас.). На сколько я помню это удалось сделать за счет водопонижения. Вывод, думаю, что в ситуации автора ничего не мешает сделать аналогичный фундамент. p.s. дома также можно увидеть в яндекс панорамах Последний раз редактировалось Dyuk, 14.04.2013 в 18:47. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетание. При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считаются кратковременными. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
характер распределения давления под большим штампом определить практически невозможно. Ибо на это влияют все параметры ситуации - и жесткость плиты и жесткость здания и соотношение размеров плиты с толщиной и физ свойствами подстилающих слоев,разумеется и величина нагрузки. Более того, ситуация имеет тенденцию непрогнозируемо меняться даже в процессе возведения.Не спорю - труд фундаментальный и своей фундаментальностью он дает воможность ссылаться на него. Не более. Перековырял еще кучу на тему плит... Гробовое молчание на тему тог, где находится центр тяжести. В одном труде скромно обмолвились, что это, оказывается, существенно... В другом упомянули о том, что краевые эффекты под плитой могут быть такими, что способны менять характеристики грунта... В третьем - что на сложных грунтах зарубежное высотное домостроение начинается с 5-метровой, как минимум, фундаментной ЖЕСТКОЙ коробки. Еще в одной книге вообще сказано, что в сложных ситуациях желательны ВИСЯЧИЕ сваи, способные дать осадку. Так что вопрос с плитой не решен даже рядом. Все происходит на интуиции. А программы типа Лира - это всего лишь индульгенция, не более. Поэтому то я и считаю, что лучше фундамента-поплавка и быть не может. Когда вес вынутого грунта примерно равен весу здания. Тогда нагрузки на грунт таковы, что можно забыть о Г-П, фундамент становится столь же нетребователен, как под двухэтажкой. Впрочем, это мой личное мнение. Да, вот еще что - поинтересуйтесь формой здания и типом фундамента у здания МГУ... Последний раз редактировалось Brasero, 15.04.2013 в 14:33. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Ну почему-же? Да, модель с коэффициентами постели далека от идеала, но всё же это модель с которой уже можно работать. 1000 миллионов раз уже было сказано, что Лира, Скад, и.т.п. это просто инструменты, которые в неумелых руках опасны, в умелых весьма эффективны.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Вы еще почитайте по поводу определения жесткости свайного основания при использовании висячих свай, еще не то будет. Вот это эмперическое творчество, да еще и многоцикловое.
P/S недавно видел проект где по результатам расчетов необходимая длина забивных свай составила 24м, а по результатам сваебойных работ сваи вставали на глубине 7-14м, над кровлей "плохого грунта". Так что в приведенном случае жизнь вносила свои непредсказуемые коррективы. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Спасибо за некоторые советы, но в итоге проанализировав многие ситуации, решили ставить все таки на сваи методом вдавливания, из-за несимметричного перемещения здания (просто посидели прикинули, ну не может здание стоять нормально при перемещении к краю, были бы перемещения в центре плит, тогда да) и того же самого основания (доверились программе, вручную такого вида здания, не просчитать в короткие сроки, которые устанавливает заказчик, ну что же, заказчик дал короткое время, получи кучу свай). Но тут есть один нюанс, сделали свайное поле, 400х400х9000 с шагом 3d, свай получилось под одно здания 384 штуки, и тут мы "присели" с охреневшими лицами, это всего лишь на одно здание, а их 4, согласится ли заказчик на такое не знаю, из администрации с архитектуры ребята, говорят "мол хорошие у вас там грунты геологи говорят, якобы на плите все будет норм". Вот план свайного поля. И тут мучает вопрос не уменьшить ли их, и как (просто со сваями как и с таким зданием снова впервые сталкиваюсь) и где уменьшить? Посмотрел видео как давят сваи, вышло где то примерно 40 минут (с поднятием сваи, установкой и вдавливанием, но мне кажется еще больше будет), а свай куча.
В итоге 2 вопроса: где рекомендуется уменьшить сваи? И вдавят ли сваю в такие грунты, так как один сторонний конструктор, говорит мол в пески вы будете вдавливать как в скалу, погляди характеристики песка!? Первые 4 файла, план размещения свай 5-ый файл - результаты перемещения по Z верхнего этажа по РСН 6-ой файл - результаты перемещений по Z фундаментной плиты 7-ой файл - результаты усилий в сваях |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Уменьшить выполнив расчет КСП приняв что работать могут не только сваи, но и плита в соотношении 85/15. Расстояние между сваями можно увеличить до 5-7d.
Цитата:
Есть еще вариант - фундамент выполнить в виде плиты, подкрепив ее углы сваями для снижения излишней деформативности. И еще 90тонн для стандартных свай и оборудования ИХМО много Fd>1,2...1,4N=108...126тн. Согласен с ораторами так как веских доводов против ни озвучено, ни представлено не было. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А это каким боком к фундаментам относится?
Цитата:
Вы еще лицо заказчика не видели когда вы ему сумму назовете А он не из бывших НРов? Ага - у него нагрузка под подошвой 46 тн/м2, а краевое и того больше! А сколько будет нести вдавливаемая свая - это точно - надо испытывать! |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
А с какого перепугу сваи через 3Д лепить? Чтобы что? Вы хоть что то считали?
И прально вышележащие ораторы заметили - давить сваи в песок - это нечто совершенно решительное. Это даже круче, чем вбивать! И лидерная сКважина в песке тоже неслабая идейка. Вообще, такое ощущение, что ТС не читает ответы... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Опять началось!
Цитата:
Ага - моя - дарю! А чем вам лидеры не угодили в плотных сухих песках? Brasero резюмируя все вами сказанное: плиту нельзя; вдавливать сваи нельзя! А что можно? Забивать сваи? Но автор сказал что это нельзя делать по общественно-экономическим соображениям. Сделать 3-5 подземных этажей - для поплавка? Как то экстравагантно для 18 этажного жилого дома. Что остается? - Уйти с площадки!? |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Может тогда оставить ТСа в покое?
Напугали чуток и хватит, он же выпускает проект, он ставит подпись, он проходит экспертизу, нам в его домах не жить... Пусть оставит одну плиту, нечего перезакладываться и придумывать форс-мажоры, это по государственному - на каждом доме сэкономить 2% и если 0,5% домов станут аварийными, то на сэкономленные деньги можно им замену построить. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Цитата:
1-ое. Самые большие ошибки это те, где поступают по наитию, т.е. опираясь на мнение (предположения), а не на факты (то есть расчеты). 2-ое. По ходу в команде нет людей у которых был уже подобный опыт расчетов, отсюда и вопросы на форум. Без подобного опыта, на основании "доверились программе" скорее всего будут заложены очень большие запасы, либо потрачено очень много времени на изучение вопроса. действительно именно такое ощущение. Я выкладывал ранее фотографии аналогичного здания с планом свай на более худших грунтах, уж после их просмотра наверно можно было догадаться как надо сваи расставлять, и что плита также должна включаться в работу. Отсюда можно только рекомендовать, договариваться с заказчиком о более адекватных сроках для вашей компании, либо найти расчетчика с опытом, которая сделает грамотно расчетную часть с учётом технологии возведения здания. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Внесу пять копеек по поводу свай:
Необязательно делать набивные, в принципе под защитой обсадочных труб можно и копать обыкновенным грайфером, все таки у Вас не скальный грунт, технология проста как пять копеек - вдавливаете колонны (трубы) и копаете то что внутри, динамики минимум если скала не попадется, хотя шума много. Если нужны фотографии процесса, могу кинуть, еще использование Salzgittera в обсадных трубах тоже применимо, тогда идете свая день. И плюс в том что считаете сваю как висячую.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А диаметр минимальный какой получается?
Цитата:
Забивную? Или вдавливаемую? А обсадные трубы убираете при бетонировании? А табл. 5 СНиП 2.02.03-85 почему не учитывается? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Минимальный 600 максимальный 1500 мм
Это буровая машина, просто в слабых грунтах с ней быстрее, откуда 384 дня? Свая считайте что копанная. Цитата:
Offtop: Хотя если чистый проектировщик и на стройке были только за забором, то такие вопросы не удивительны
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Цитата:
Вы потом в экспертизе будете про копанные сваи рассказывать! А заодно и методике расчета. Арифметика - Машина за день делает 1 сваю, всего свай - 384 - сколько дней машина пробудет на стройке? (вопрос был до получения информации о диаметре свай) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Не совсем так - для всяких буровых, лидерных а уж тем более "копанных" есть понижающие коэффициенты по боковой поверхности. И в самом хреновом случае такие сваи могут (хотя бы теоретически) выродится в сваи стойки сваи у которых работает только подошва.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Свая стойка - это свая опирающаяся на скланые грунты, либо малосжимаемые (для забивных) при Е>50МПа, правда я о таких грунтах только слышал. В представленной ТС геологии любые сваи будут работать как висячие сваи, даже если по боковой поверхности трения у них не будет.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
И сразу высказывать свое профессиональное мнение
Копанные считайте что буровые, просто способ выемки грунта не буром (бесконечным винтом) а обыкновенным грейфером Offtop: постепенно забываю некоторые русские слова Просто буровые немного другая технология бетонирования, спуск каркаса и машина. Насчет свая-день, а с какой скоростью Вы думаете выкопать скважину,спустить каркас и забетонировать? Ну интересно аж жуть. Насчет сваи стойки выродится то она может, и скорее всего теоретически так и будет если доведете сваю до суглинков, но этот выбор уже на совести расчетчика.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 17.04.2013 в 11:07. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
что это за слово через а?
ЗЫ: Извините, вопрос (не к Integer у)не в тему, но по ходу пьесы: Какой вы берете боковой коэффициент трения с грунтом буронабивной сваи сооруженной под глинистым раствором или допустим барретты сделанной «стеной в грунте»? Мне это нужно больше для всплытия, чем для несущей способности. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Согласен, поэтому и зачеркнул стойку, но оставил для экспрессии!
А я и проектировал - галечники, твердые глины. Никогда! Вам уже Sacha 63 сказал! Я вот в жизни своей суглинков с Е=50 МПа не видел! (и даже не слышал, правда в очереди за хлебушком об этом не говорят!) Вот лично меня этот вопрос слабо интересует! Меня больше интересует как эту сваю считать, как с ней проходить экспертизу, и как потом спокойно спать. И вопрос второго порядка - ну допустим будет она нести 100-150 тн, сколько их таких будет? 30*30/2*46,5 тн /100 тн = 200 штук! И что 200 дней делать свайное поле? Под несчастное 18 этажное здание? Шикарно! И где ее взять? В Сербии что ли? А самое главное - нафига огород городить с грейфером? Если вам нужны сваи - делайте вульгарные буронабивные диаметром 600-1200 мм! И проще и быстрее и понятнее! Последний раз редактировалось Alex_26, 17.04.2013 в 11:24. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Alex_26
Лично мне сваи не нужны, как факт, если ТС нужны технологии устройства свай без забивки и вибропогружения, то они есть, в расчет я не вдавался и не собираюсь только сугубо технология, насчет того сколько по дням выходит, физически за рабочий день с 7-00 до 17-00 выкопать скважину, спустить каркас и забетонировать можно одну ну две сваи одной машиной максимум в зависимости от длины сваи. Offtop: Скажите это там в очереди за хлебушком что про расчет и работу свай поговорим в другой теме
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Цитата:
Геосонда-Фундиранье называется http://geosonda-fundiranje.rs/
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Угу зима теплая, ниже -5 не было,
неа это другой отдел - консолидация http://www.geosonda.org/ , мы по сваям и диафрагмам.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
erikbond еще раз настоятельно рекомендую выровнять грани у фундаментной плиты - привести ее к треугольной со скошенными углами - строители будут меньше ругаться! (насчет 1 метра - тоже не понял) Скажите какое давление получилось под подошвой? Какое краевое давление? Какое расчетное сопротивление грунта выдала машина? Колонны и тавровые балки к делу не относятся (ИМХО) как расположены монолитные стены подвала - схему дайте? Я бы все таки еще чуть заглубился бы - встал хотя бы на ИГЭ-3 - он ПЛОТНЫЙ, а не средней плотности как ИГЭ-2.
|
|||
|
|||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Я пошагово поясню как все делаю:
Постоянная, тс Длительная, тс Кр. времен., тс Нагрузки на отметке низа стен и колонн 1-го этажа 13541.702 6416.144 0 Собственный вес фундаментных плит и дополнительные нагрузки на них 1046.954 897.389 0 Получаем 21902т на грунт, делим на площадь 598.26, = 36.61т/м2 (так мало стало (по отношению к теме) потому что колонны мы уменьшили, а до этого жестоко нагрузили). Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну имеется ввиду (как я понял, заливать тяжело будет стену которая отступает на метр от края, это только предположение). Спасибо заранее. |
||||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ага почти правильно - у вас на схеме краевые напряжения доходят до 5,6 кг/см2 - сравните с нормируемым (конечно на поверхности земли и без учета площади фундамента) в табл 2 прил. 3 СНиП 2.02.01-83, я бы для контроля еще сделал ручной расчет по п. 2.41 того же СНиП уже с вашими данными (что бы спать спокойно) - хотя машина вроде не ругается!? - заодно можете проанализировать плотные и средней плотности пески. В расчете учтите возможное насыщение песков водой (небольшое понижение угла внутреннего трения, и взвешивающее действие воды).
Я бы сказал что плита не жесткая - это видно и по результатам напряжений под плитой. Лично для себя бы заглубил бы на пол метра глубже плиту а по ней сделал бы систему балок (под стенами обязательно - между ними просто по геометрии с шагом метра 3-6) которую потом бы засыпал ПГСом и залил бы пол подвала - заодно туда можно засунуть коммуникации и приямки. Это не беда а расчетные предпосылки - вам все равно надо учитывать возможность подъема грунтовых вод, да и без них - проверять подстилающий слой ИГЭ-4 по формуле 2.48 СНиП 2.02.01-83 (кровля слоя грунта меньшей прочности) Да! Именно так!!! Плюсы такого решения - упрощение производства работ, увеличение площади подошвы плиты, исключение концентраторов напряжения. По моему фигня какая то! У вас все равно стены будут заливаться после достижения бетоном плиты какой то прочности (50-70%), так что не это он имел ввиду - а что? Я не вижу проблем. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Пески средней плотности маловлажные 3кг/см2, а у меня с 700мм плитой 5.6, а с метровой 5.0. Что-то не проходит.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Это дано нормативное расчетное сопротивление грунта на поверхности земли из учета ширины ленты фундамента 1 м. Расчетное получаете вы сами по формуле 7 (п. 2.41 СНиП) в зависимости от вашей глубины и ширины фундамента!
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
А вот пришел вредный технолог и все испортил, своим вопросом
Если вы считали в Мономахе, и собирали нагрузки, задавали ли Вы горизонтальные нагрузки на стены подвала от грунта? Просто в этом случае картинка напряжений немного будет другая, на краях поменьше в центре побольше, да и еще пригруз грунта на этот метр плиты
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 17.04.2013 в 14:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Вообще то я проектировщик только пару постов назад меня так обозвали
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
По расчету возник вопрос: вот тут в старом снипе, есть формула для вычисления d1 (хотя написано глубина заложения фундаментов, но как я понял брать 2.7м то есть от подошвы до верха земли) d1=hs+hcf * гамма cf / гамма со штрихом II = 4.23м получилось, что это за цифра такая? Сам задал вопрос сам и ответил=) d1 - глубина от подошвы до планировки 2.7, db - глубина подвала в земле = 1.7м, в итоге получил я 88,595 т/м2 - Расчетное сопротивление основания грунта, это как я понял предельное расчетное сопротивление (если здание будет стоять именно на этом слое), тогда мои 5.6 кг/см2 пройдут судя по всему. Последний раз редактировалось erikbond, 17.04.2013 в 15:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Очень возможно!
Боюсь что в этом вопросе они вам не указка - где вам нужно будет там и делайте - все остальные вопросы решаются конструктивными мерами. Для сравнения заказчику о перерасходе бетона напомните 384 сваи. Не мое это дело - но если у вас там есть оборудование (узел ввода например, тепловой узел, и т.д.) - то обрадуйте их - по нормам не менее чем 2,20 м. Здание то тут причем? Вы закапываете только плиту фундамента, делая выше стены подвала Цитата:
Конечно возможно и такое для песков средней плотности, но все же есть сомнения - вы учитывали взвешивающее действие воды? От удельного веса грунта под подошвой отнимали вес воды - 1 т/м3? Я бы считал что если бы получилось киллограм 5 на см2 было бы роскошно - и 20% плюсом на краевые напряжения. И все таки я бы ушел на пески плотные. Обязательно проверьте кровлю подстилающего слоя ИГЭ-4 - что бы здание не провалилось сквозь ИГЭ-3! (хотя осадки минимальны, так что это больше для очистки совести) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Это я даже большими буквами напечатаю на А3 и повешу на монитор сбоку, чтобы лишних тупых вопросов не было (мысль нагнали) , и здание еще в Китае которое выкладывали тут, тоже надо, все равно он не знает от чего оно упало, а так будет "пугалка")
Цитата:
Цитата:
Цитата:
нет, я немного не понял там как считать с учетом воды, не расписано было, завтра отпишусь с результатом, именно новой схемы (выпрямленные углы ФП и заглубление в плотные пески), и вычитанием 1т/м3. Но там же вроде только осредненное значение берется всех удельных весов под подошвой ФП. Если можно, с этого места пожалуйста поясните что значит? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
От усредненного веса грунтов под подошвой отнимается вес воды - то есть если у вас осредненное расчетное значение удельного веса грунтов получилось 1,8 т/м3 то с учетом воды оно будет 0,8 т/м3 (в формуле 7, п. 2.41 - это "гамма II" и "гамма II штрих". И учтите что в замоченном состоянии угол внутреннего трения уменьшится - данные возьмите в геологии - или у геологов - тупо в лоб! По опыту для песков градуса на 2-3 (по углу вы определяете коэффициенты в формулу). Цитата:
Расчет ведете по формуле 9, п. 2.48 СНиП 2.02.01-83 в принципе все тоже самое - определяете расчетное сопротивление слабого грунта (ИГЭ-4 у вас - так как он будет средней плотности - угол внутреннего трения другой) и сравниваете с расчетным давлением под подошвой фундамента+вес грунта (природное давление) на которое здание опирается - то есть более прочного ИГЭ-3 (в вашем случае). И помните про наличие пункта 2.49 СНиП 2.02.01-83 - но это уже на крайний случай - лучше до этого не доводить! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
А что так, если изучить теорию вопроса то R это всего лишь точка на диаграмме линейного поведения грунта причем находящаяся на 2/3 от начала. Более целесообразно проверить по 2.47 того же СНиП, для песков R часто дает заниженные значения из за отсутствия С.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
По моему более многодельный способ чем по 2.49
Но тут то erikbond определяет расчетное значение со сцеплением (надеюсь) у него же есть полная геология?! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Делал дома 16эт кирпич + тех. этаж на ФП грунты глины Е=20МПа (положительное экспертизы, построены 5лет назад, эксплуатируются)
Делал дома 10эт кирпич + тех. этаж на ФП грунты суглинки мягко пластичные E=10МПа около 3м далее пески Е=16МПа (положительное экспертизы, построены 3 года, эксплуатируются) Стоит отметить что кирпич потяжелее будет чем Ж/Б каркас раза в 1,5. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
В итоге все получилось всем спасибо, и собственно следом возник вопрос по армированию ФП, Вот имеются у нас изополя моментов по Х и по У, максимальный момент по Х к примеру в выбранной точке №1 составляет 27 тм, а по У в этом же месте составляет -25 тм, смотрю изополя суммарных моментов Мху, в этой же точке показывает 4тм. Вопрос, как подбирать арматуру, отдельно (то есть по Мх потом по Му большие диаметры получатся) или же по суммарной (то есть Мху получится 4тм и получится маленький диаметр) ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Что то не понял - моменты же в двух направлениях? Вот и арматура обязательно должна быть в двух - по моменту в той плоскости! А покажите что получилось? Геометрию плиты - стены подвала и расчетное сопротивление грунта? Интересно все таки!
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Вот для этого и говорилось про добавлении в подпольном пространстве (от верха плиты до пола подвала) дополнительных ребер высотой 0,5-0,9 м что бы ужесточить плиту уменьшить изгибающие моменты и армирование плиты. Попоробуйте ввести балки от наружных стен к внутренним - сократите пролеты плиты от отпора грунта и добавьте ответные им наружные куски ребер - как контрфорсы - что бы уши не загибались у плиты.
Геометрия сердечка - романтично, романтично! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Во вложении или СП 52-103-2007 смотрите. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Эти балки в производстве работ не факт что сделают так как надо (то есть чтобы совместно работали), все время надо рассчитывать "на дурака", то есть чтобы проще все делалось, ваш вариант на подобии банкеток, у нас некоторые здания так стоят, очень сложно им пришлось это сделать, и не знаем получилось ли у них или нет, но там мата было больше чем обычных слов в русском языке (так сказать там была школа мата в ускоренном виде).
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Цитата:
Да кстати это не суммарный момент у вас есть Му и Мх, а вот Мху - крутящий момент - это надо читать в указаниях к расчету в вашей программе - подозреваю что это поперечная арматура. Вашу рабочую арматуру (горизонтальную в плите) надо подбирать по Му и Мх Последний раз редактировалось Alex_26, 22.04.2013 в 13:19. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Offtop: А вы что думали сразу с института приходят "Эйнштейны", если есть какое то разочарование в этом, я думаю не стоит никого подбивать на что либо (в данном случае "поддержке"), это не уместно, все таки есть люди которые имеют возможность помочь, тем самым я им благодарен. Я придерживаюсь мнения "увидел-не совсем все понял-спросил-ответили- решил", не знаю как у вас, но у нас, все делается на "скорую руку" (времени дают очень мало). Тем более я писал уже, что не сталкивался с подобным.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
P.S. а потом такие "инженеры", набрав "стажа", будут учить молодых... ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 22.04.2013 в 13:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Я бы сказал не набрав стажа - а набрав опыта (или научившись). Не все сразу умели считать! Другое дело что вызывает настороженность организация проектирования в отдельно взятой фирме - что неужто никого по опытнее нет к кому пойти с вопросом - но это не наше дело, правда ведь?
Для этого и есть форум - если советы одного будут не сходится со многими то думаю молодежь разберется. (если речь идет о данном форуме, а не об универе каком либо) Erikbond вы лучше покажите изополя давлений под подошвой и скажите что у вас получилось с расчетным сопротивлением грунта под подошвой? И насколько новая форма плиты повлияла на осадки здания? |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Чтоб получить эти цифры на картинках, комп не нужен. На пальцах и промокашке - достовернее.
И классически перегружена периферия. Вам же посоветовали расширить плиту и поддержать края контрфорсами. Господи, какая все это лажовина! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Только в последнее время опытных товарищей или контор где могут, а самое главное захотят научить все меньше. Инженер не плесень на пустом месте не заводится. Вы бы помогли товарищу а не лекции читали. Давить инициативных людей которые хотят что то делать каждый гаразд, а помочь молодому, да в ущерб своему времени и интересам желающих практически нет.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Именно "опыта" - как выслугу лет. Такие потом становятся номинально главспецами, ведущими и иже с ними.
Наше, как цехового общества. Или в итоге получим "иванов не помнящих родства" (окончательную утрату инжерной школы). Глубина сжимаемой толщи 28 метров? При осадке порядка 10 см? Цитата:
P.S. Критика - тоже помощь. Острая критика иным помогает остудить пыл и остановиться для размышлений. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 22.04.2013 в 15:58. Причина: орфография |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Offtop: В нашем городе конструкторов можно сосчитать на пальцах всех конечностей (и то им уже за 50 в основном), а молодых на пальцах одной руки. Если мне это интересно, отступать не собираюсь.
Глубина сжимаемой толщи 28 метров? При осадке порядка 10 см? Что дала Лира, то есть. А есть обходной вариант, без контрфорсных балок? Они же служат как я понимаю, от горизонтальных перемещений (как я понимаю они снизу плиты осуществляются, засыпаются, и ФП заливается), но нужно наверное залить таким образом чтобы все совместно работало, но как показали рассказы опытных инженеров, что на стройке осуществить совместную работу плиты и балок довольно таки тяжко, и получается что нужно делать в более простом виде, мне лично по одному объекту 1 прораб названивал раза 3, по поводу лестницы, как да что там делать, и не исключено что там подобные люди будут, хоть и здание высокое ответственное. Последний раз редактировалось erikbond, 22.04.2013 в 16:04. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Был бы человек самонадеянный, сделал бы сам и советов не спрашивал.
Только надо добавить конструктивная, а не б...я, пи...дец все пропало, куда вы со своим рылом лезете. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Да, как то изополя получились я бы сказал академически правильными! Erikbond, ветер учтен? Напряжения в принципе соответствуют началу темы - 4,4 кг/см2, как моделировали основание? Какой коэффициент постели принимали? Ручной расчет какое расчетное сопротивление грунта дал?
Erikbond! Какие балки снизу? Сверху! Я же вам ссылку дал на рис. 5.2 г СП 50-102-2003! Ребра служат не от горизонтали! Они придают жесткость плите - перераспределяют моменты по плите! Дают устойчивость стенам подвала! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Обоснуйте принятый 3-ий метод расчета осадки в ЛИРЕ-ГРУНТ. Метод основан на увеличении с глубиной модуля деформации грунта. Вы знаете, какое значение его нужно увеличивать? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
А какой коэффициент соотношения давлений принят 0.2 или 0.5. Большая глубина еще как то лезет в бытовое понимание - высоко вода, из за взвешивающего действия воды. А вот осадка действительно маленькая.
Последний раз редактировалось Sacha 63, 22.04.2013 в 16:45. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
Это так, один из звоночков. P.S. Sacha 63, а Вашу помощь страждущему дождемся? Или будете только его адвокатом? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Основание моделировал с Лиры, закрепил ФП в 2 точках, противолежащие друг другу, по Х и У, если без связей делать, Лира "матерится" (оно и логично). Выделил все ФП, и задал среднюю равномерно распределенную нагрузку на основание Pz, нашел следующим образом: суммарную нагрузку всего здания вместе с ФП (постоянная, длительная) разделил на площадь ФП, получил Pz, вбил значение 39.4 т. Вот что пишет справка ЛИРЫ по этому пункту: Цитата:
Коэффициент постели программа сама рассчитала исходя из данных заданных мною (приложил результаты). Старый ручной расчет на песках средней плотности показал 8.8 кг/см2, новый в разработке. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения | =Slash= | Железобетонные конструкции | 2 | 09.11.2012 08:16 |
Фундаментная плита под силосы | KatrinTaras | Основания и фундаменты | 4 | 03.05.2012 00:06 |
Незаглубленная фундаментная плита??? | solarissa | Основания и фундаменты | 21 | 08.04.2007 19:13 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |