| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м

Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2013, 10:29 #1
Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м
erikbond
 
Инженер-конструктор-LEGO
 
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806

Выдержит ли здание в 18 этажей, фундаментная плита в 1м (хотим уйти от свай, так как рядом стоят здания почти метров в 15, вибродинамику никто не отменял), общая нагрузка на фундаментную плиту всего здания = не более 42 т/м2 (суммарная нагрузка всего здания).
Заглублять будем на 2.5м, с подвалом естественно.
Грунты приложил в файле, здание треугольного типа каждая сторона по 30м
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
С данного момента с вами и со всеми кто предлагал плиту и со своими старыми идеями (мыслями, да и расчетами) приходится согласиться, пришел наш дорогой заказчик, глянул и как в фильме бриллиантовая рука "шел, упал, очнулся, гипс". Теперь колдуем над плитой, на сваи мы перешли из-за долбанных геологов которые "отписались" скорее всего "мол уровень грунтовых вод возможен, на 1.5-3.5м" (ну не может быть такого, если бы мы у океана жили, еще ладно, а до воды далеко, то есть не болото), они просто перестраховались (они такие). И так получаем здание будет стоять на плите, высотой 700мм (по продавливанию проходит), колонны первых двух этажей 600мм, остальных - 500мм. Балки внутри здания тавровые 400х600 (общая длина полки 1200). Подвал в монолите, отметка земли к примеру 0.000, отметка низа фундамента -2.500. Вылет ФП 1м (один конструктор говорил нам нахрена вы сделали 1м, строители будут ругаться и плеваться когда будут делать её и стены монолитные (тут я его не понял, может кто понял поясните). Высота здания от земли 55м. Предельный прогиб по СП 20.13330.2011 "для многоэтажных зданий - h/500 = 55/500=0.11м" И там еще есть строка "для этажа многоэтажных зданий" (в эту строку я не въехал). Просчитали на машине, поставили на грунты (через систему грунт вбил, все 3 скважины).
по порядку результаты перемещений по Z:
Изменил содержание в теме на это, чтобы не вводить в растерянность.
изменения на 6-7 странице.
РСН 1 - Z 1 этаж.jpg
РСН 1 - Z ФП.jpg
РСН 1 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 1 - Z 18 этаж.jpg
РСН 2 - Z ФП.jpg
РСН 2 - Z 1 этаж.jpg
РСН 2 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 2 - Z 18 этаж.jpg
РСН 3 - Z 1 этаж.jpg
РСН 3 - Z ФП.jpg
РСН 3 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 3 - Z 18 этаж.jpg
РСН 4 - Z 1 этаж.jpg
РСН 4 - Z ФП.jpg
РСН 4 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 4 - Z 18 этаж.jpg
РСН 1 - Z С1.jpg

Вот 3 скважины и план этого здания, разность осадок здания проходит норму в 0.003 см, и перемещение в 15см. (перемещение у нас 12.9см, разность осадок (дельта S / L) получилась 0.0007 см где то). Вроде проблем не заметили, все по нормам.
Миниатюры

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скважина и грунты.jpg
Просмотров: 645
Размер:	152.0 Кб
ID:	100698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 191
Размер:	183.0 Кб
ID:	101262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 103
Размер:	149.4 Кб
ID:	101263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 78
Размер:	176.2 Кб
ID:	101264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 81
Размер:	179.9 Кб
ID:	101265  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 61
Размер:	160.3 Кб
ID:	101266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 1 этаж.jpg
Просмотров: 66
Размер:	174.2 Кб
ID:	101267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 86
Размер:	174.1 Кб
ID:	101268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 63
Размер:	190.8 Кб
ID:	101269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 67
Размер:	173.0 Кб
ID:	101270  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 54
Размер:	159.9 Кб
ID:	101271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 69
Размер:	172.3 Кб
ID:	101272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 79
Размер:	187.3 Кб
ID:	101273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 66
Размер:	187.5 Кб
ID:	101274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 72
Размер:	156.8 Кб
ID:	101275  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 78
Размер:	177.5 Кб
ID:	101276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 88
Размер:	180.8 Кб
ID:	101277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  С1.jpg
Просмотров: 222
Размер:	203.5 Кб
ID:	101278  


Последний раз редактировалось erikbond, 19.04.2013 в 00:13.
Просмотров: 48082
 
Непрочитано 09.04.2013, 10:49
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Хреново то, что подошва плиты попадает в зону водонасыщенных грунтов. На мое мнение возможен и плывун.
А что мешает применить буронабивные сваи, точнее применить плитно-свайный ф-нт?
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 11:16
#3
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Странно как то проектировать приличный дом по 1й скважине, для меня это всегда оставалось загадкой. Нас с подземкой, в которой ни кто не живет, заставляют шахматку с шагом 20х20м делать, геологические разрезы, развертки, а тут дом по 1й скважине - пц какой то.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 11:32
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
дом по 1й скважине - пц какой то.
и такой пц уже 20лет-недостатки капитализма)
может и не 1 скважина- просто 1выложили. с буронаб сваями хорошо- но прийдется проходить водонасыщ в обсадных трубах. и (так, мысль -толком не разберу картинку ИГЭ) не проткнуть бы водоупор.
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 11:45
#5
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Скважины 3, всего, состав почти такой же, геологи говорят что 4 и 5 слой ИГЭ -водонсыщенный, и в выводах написали, что возможно и поднятие грунтовых вод, но не указали на сколько, через неделю позвонили спросили, сказали что на 1.5-3.5 м возможно, вот думаем теперь, толи они реально как то это рассчитали (предположили), либо чисто "Отписались". Буронабивные сваи - чтобы они работали как надо, нужны очень большие габариты их (по словам опытного эксперта, забивать придется в любом случае если надумаем, в смысле буронабивные отменяются, и нужны забивные, а здания рядом будут трещать по швам, зданиям уже лет по 30-40 вроде панельки, и не исключаю что там уже где то есть трещины), самая загруженная из колонн принимает на себя примерно 300т, какие методы обхода свай можете предложить, просто с таким огромным зданием ни разу не сталкивались, тем более экспертиза будет держать ухо в остро.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:06
#6
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


вариант- давить сваи
4245 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:21
#7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
На мое мнение возможен и плывун
Если у них там плывун - то и соседние здания поедут - глубоко копать нельзя.
СНиП у нас регламентирует учитывать плывун только в пылеватых песках. Для сравнения вариантов можно предложит плитный фундамент мелкого (условно - чуть ниже уровня промерзания грунта) заложения - можно в виде кессонной плиты - для жесткости и устойчивости в плывуне - и расчетное сопротивление грунта основания принимать в водонасыщенном состоянии (выйдет что то около 1,5 кг/см2). Только надо считать крен здания.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:27
#8
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
общая нагрузка на фундаментную плиту всего здания = не более 46 т/м2
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
и расчетное сопротивление грунта основания принимать в водонасыщенном состоянии (выйдет что то около 1,5 кг/см2
не подходит
4245 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:36
#9
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
не подходит
Мда, точно, даже если развить плиту. Наверное да - только давить и остается (если не брать закрепление или замену грунта).
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:38
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Если у них там плывун - то и соседние здания поедут - глубоко копать нельзя.
Да вы правы. Этого я не узрел.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:47
#11
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


По соседним зданиям естественно никакой ни геологии ни документации не осталось? Рядом ничё не строили? У строителей опыта на близлежащих территориях не осталось? Хотя зачем есть же геология - вот и спросить геологов - плывун или не плывун!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:58
#12
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Выдержит ли здание в 18 этажей, фундаментная плита в 1м
Вопрос только в расходе арматуры.
Расчетное сопротивление грунта у Вас должно быть неплохим (большие углы внутреннего трения грунтов).
А по поводу возможности возникновения плывунов согласен с предыдущим оратором только геологи должны дать ответ.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 13:03
#13
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Соседние здания очень древней постройки, найти кто их строил или проектировал невозможно. Рядом ничего не строили, через дорогу (до дороги где то метров 14) частный сектор, из тоже древних домиков, возможно даже из соломы (шутка), старые советские домики. Про плывуны геологи ничего не писали.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 13:05
#14
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Про плывуны геологи ничего не писали.
Есть смысл спросить их конкретно на этот счет.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 13:18
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Если геологи не подтвердят плывун - можно тогда заглубится как вы говорите метра на 3 и посчитать расчетное сопротивление (но все равно с учетом взвешивающего действия воды) может тогда килограмма на 4 выйдете - тогда можно думать о расширении плиты метра на 1,5 - 2 за пределы здания - но делать ее тогда точно с ребрами. И обязательный расчет осадок и крена.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 13:40
#16
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Понял, спасибо, ждем ответ геологов.
Порекомендуйте еще одно: какой лучше принимать коэффициент постели С1 С2 для моего случая, просто посчитал на машине в Мономахе, он мне выдает 450-940 т/м3, по моему это супер грунт получается.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 13:48
#17
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


А сравнение делали? С=P/S (хотя бы для средних значений). Вообще лично мое мнение лучше считать такие вещи на объемниках, корректнее результаты получаются.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 13:53
#18
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Нет не делали, решили пока что доверится программе.
Что за объемники, в смысле программы с 3D грунтом (задавая скважины, хар-ки грунта)? как я понял - объемное представление...
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:08
#19
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Объемниками в Лире.
В Лире есть модуль по моделированию грунта основания, но в нем есть некоторые оговорки, процесс вычисления начинается после задания среднего давления под подошвой (Для достижения сходимости результатов необходимо выполнить несколько итерраций по корректировке P и соответственно С), есть три метода расчета отличающиеся результатами в разы. Насколько я понимаю Маномах аналогичная система. Так вот расчет на объемных элементах позволяет выполнить расчет без итерраций с результатом расчета сопоставимым с фактической работой системы основание-фундамент.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:23
#20
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Вибрационная динамика это что за муть? Может имелась ввиду тиксотропность? Так надо грамотно излагать.

И по сути - вот опять дебильная задача - поставить стоймя нечто высокое НА ГРЯЗЬ!!!! В самой формулировке видно, что
автор не сильно представляет себе суть проблемы. Не будет Ваше здание стоять на плите. Верните диплом!
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 15:18
#21
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Объемниками в Лире.
В Лире есть модуль по моделированию грунта основания, но в нем есть некоторые оговорки, процесс вычисления начинается после задания среднего давления под подошвой (Для достижения сходимости результатов необходимо выполнить несколько итерраций по корректировке P и соответственно С), есть три метода расчета отличающиеся результатами в разы. Насколько я понимаю Маномах аналогичная система. Так вот расчет на объемных элементах позволяет выполнить расчет без итерраций с результатом расчета сопоставимым с фактической работой системы основание-фундамент.
многие конструктора советуют в программы закладывать самый паршивый грунт в замоченном состоянии, указывая при этом С1 (в моем случае) порядка 150-250 т/м3, так как мало ли как погода себя поведет.

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Вибрационная динамика это что за муть? Может имелась ввиду тиксотропность? Так надо грамотно излагать.

И по сути - вот опять дебильная задача - поставить стоймя нечто высокое НА ГРЯЗЬ!!!! В самой формулировке видно, что
автор не сильно представляет себе суть проблемы. Не будет Ваше здание стоять на плите. Верните диплом!
У каждого свои привычки изложения. Обоснуйте про грязь, и выводы скоропостижные не надо делать. Многие из экспертов с кем встречался, все говорят что грунты не плохие и на плиту как вариант можно ставить, но надо учесть много различных факторов, геологи советских времен тоже самое утверждают (может это вам ничего не дает, но у нас эти люди многого что понаделали в хорошем смысле этого слова), а про плывун только тут сказали, вот сейчас и ждем ответа от тех геологов кто этим занимался.

Я не зря задал вопрос про сваи (повторюсь), там находятся очень старые здания многоэтажные, и рядом частный сектор, по счет вибродинамики - её никто не отменял, забьют пару свай, на рядом стоящем здании пойдет трещина, и жильцы и город "забьет в колокола", поэтому хотим отстранится от свай, а буронабивные сваи под такую нагрузку нужно делать больших размеров, она такой несущей способности не несет как забивные.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 15:25
#22
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


так все же: почему сваи не вдавить?
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 15:32
#23
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Буронабивные больших размеров получатся, длиной 20м это минимум, а сколько их надо, это сколько же бетона уйдет?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 15:44
#24
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
многие конструктора советуют в программы закладывать самый паршивый грунт в замоченном состоянии, указывая при этом С1 (в моем случае) порядка 150-250 т/м3, так как мало ли как погода себя поведет.
Пардоньте конечно за лиризм, но искусство инженера заключается не в том чтобы заложить самый, самый, самый плохой вариант и сказать что здесь строить нельзя, или можно но за ОГРОМНОЕ бабло. Люди которые советуют такие вещи больше счетоводы чем инженеры, с таким подходом Бурдж Халиф Дубай не построить.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 15:47
#25
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
так все же: почему сваи не вдавить?
ответьте- очень интересно
4245 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 15:49
#26
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


4,6 кг/см2 - серьезная средняя нагрузка. При расчете здания в местах опирания она возрастет, минимум в 1,5 раза. Для таких грунтов, скорее всего, понадобится укрепление сваями.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 16:17
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
общая нагрузка на фундаментную плиту всего здания = не более 46 т/м2 (суммарная нагрузка всего здания).
сомневаюсть в величине нагрузки. для жилого здания - много.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 16:18
#28
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Собств. вес конструкции + 0.5 на плиты, на последнем этаже котельная. 18 этажей.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 16:21
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Собств. вес конструкции + 0.5 на плиты, на последнем этаже котельная. 18 этажей.
Ноу-хау в методах расчета нагрузок на фундаменты?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 16:34
#30
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Собств. вес конструкции + 0.5 на плиты, на последнем этаже котельная. 18 этажей.
Для расчета по прочности плиты возможно, а для расчета основания по деформациям (в том числе и R) постоянные+длительные, а это уже не 0,5.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 10:26
#31
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Не знаю как у кого, но мы о таких ситуациях - равномерное залегание грунтов с Е от 22 МПа - только мечтать можем.
Конечно же надо сначала на естественном основании рассмотреть, тем более умные люди такое допускают.
Offtop: даже если плита по расчету "не пройдет", все равно полученный опыт проектирования себе в копилку занесете, вам точно не помешает
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Буронабивные больших размеров получатся, длиной 20м это минимум
Почему - "минимум"? У вас практически любой слой несущим может служить.
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
а сколько их надо, это сколько же бетона уйдет?
А что, сложно прикинуть? НС сваи - по формулам, масса здания, как понимаю, известна (хотя и завышена).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 13:14
#32
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
масса здания, как понимаю, известна (хотя и завышена).
Нагрузка 46т/м2 принималась из следующих соображений:
Собственный вес плиты 500кг/м2 + полы и полезная нагрузка, получилась где то 490, приняли 500. получилась 1000, 18 этажей = 18000. колонны 44 штуки на этаже 600х600, высота этажа 3м. 2700 кг колонна = 44 * 2700 = 118800 + перегородок куча, заполнение кирпичом по контуру 250 + диафрагмы + от лестничных маршей + от 2 лифтов. все это добро сложить и разделить на площадь фундаментной плиты и получу примерно 46т/м2. Правда сегодня немного изменилась схема, получилось 41т/м2. Все нагрузки четко задавали в расчетном комплексе Мономахе, рассматривали отдельно каждые группы элементов, вручную суммировали, все четко сошлось. В программе собирали вес исходя из того что времени у проектировщиков конструкторов всегда мало.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 13:43
#33
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
все это добро сложить и разделить на площадь фундаментной плиты и получу примерно 46т/м2
Собственный вес фундаментной плиты не учитываете? Если она метровая - это будет ещё плюсом 2,5 т/м2.
По фундаменту есть предложение давить небольшие сваи (метра 3-4), а по ним залить плиту.
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
так все же: почему сваи не вдавить?
Вам же сказали: сваи - нельзя!!! Неважно, что бить не будем - всё равно, нельзя - и всё тут!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 13:52
#34
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Нагрузка 46т/м2 принималась из следующих соображений:
Собственный вес плиты 500кг/м2 + полы и полезная нагрузка, получилась где то 490, приняли 500. получилась 1000, 18 этажей = 18000. колонны 44 штуки на этаже 600х600, высота этажа 3м. 2700 кг колонна = 44 * 2700 = 118800 + перегородок куча, заполнение кирпичом по контуру 250 + диафрагмы + от лестничных маршей + от 2 лифтов. все это добро сложить и разделить на площадь фундаментной плиты и получу примерно 46т/м2. Правда сегодня немного изменилась схема, получилось 41т/м2. Все нагрузки четко задавали в расчетном комплексе Мономахе, рассматривали отдельно каждые группы элементов, вручную суммировали, все четко сошлось. В программе собирали вес исходя из того что времени у проектировщиков конструкторов всегда мало.
ну пусть будет 41-46 т/м2, хотя вот недавно для нашего 16-17 этажного здания стеновой конструктивной схемы нагрузки меньше 35 т/м2 оказались. Вот, кстати, посмотрите на какие грунты приходится эти здания сажать и прекратите капризничать
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 14:11
#35
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Собственный вес фундаментной плиты не учитываете? Если она метровая - это будет ещё плюсом 2,5 т/м2.
Учли, не дописал, и собств. вес не 500 а 550, промахнулся.

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Вам же сказали: сваи - нельзя!!! Неважно, что бить не будем - всё равно, нельзя - и всё тут!
Не говорю что нельзя, просто хотел бы узнать возможно ли на плите поставить без свай, может кто и сталкивался с этим, то что забивать 100% отпадает, жильцы уже спалили ограждения стройплощадки, бунтуют, якобы хрен вам а не стройка если будете колотить сваи, а их там будет порядка 150 (таких домов 4 штуки будут делать) и фундамент будут сразу видимо делать. А это головная боль жильцов, жалобы, ну нам то так то не до жалоб, а то что трещать здание возможно будет, то это проблематично.
Я уже сам читая комментарии и проглядывая геологию, и проглядывая результаты перемещений здания (в программе), склоняюсь к сваям буронабив. но с расчетом их пока не сталкивался ни разу. А ведущий инженер, считает что будет все окей, стоять якобы, грунты мол хорошие, считай на продавливание плиту, никаких свай не надо.
В программе рассчитал здание на грунтах в замоченном состоянии, осадка максимальная была 130мм (предел 150, по СП). С1 = 430 т/м3 где то.

Я потерян ....... в растерянности ........
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 14:25
#36
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
ведущий инженер, считает что будет все окей, стоять якобы, грунты мол хорошие, считай на продавливание плиту, никаких свай не надо.
Согласен с оратором, прямых противопоказний к выполнению фундамента на плите пока не увидел.
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
В программе рассчитал здание на грунтах в замоченном состоянии, осадка максимальная была 130мм (предел 150, по СП). С1 = 430 т/м3 где то.
Далеко не предел, в СП приведено значение средней осадки, а не максимальной. Почитайте еще п.п. 5. А по п.п. 7 максимальная осадка может быть вообще 1,5*15=22,5см (для тех кто проектировал по СНиП).
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 15:07
#37
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Ну все, я в полном тупике. Просто результаты на сваях и на фундаментной плите вот такой, сваи вбил не раздумывая, то есть везде строго один шаг 2м, перемещения по Z очень удивили, с фундаментной плитой здание перемещается к одной стороне, а при сваях, здания чисто просаживается (это я так понимаю). Результаты даны в РСН, постоянная (собств. вес + постоянная + ветер с Юго Востока дует).

Слева рез-ты без свай, справа рез-ты со сваями. Результаты перемещений по Z
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рез-ты перемещений по Z со сваями и без.jpg
Просмотров: 190
Размер:	255.5 Кб
ID:	100830  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 15:18
#38
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Ну все, я в полном тупике.
А что в тупик то заводит? У свайных фундаментов осадка всегда меньше, в Вашей схеме скорее всего немного некорректно заданы жесткости свай поэтому такие результаты. Жесткость центральных и периферийных свай не может быть одинакова (при равных условиях), откорректируете жесткость свай (P/S) получите изменение осадки. Не совсем понятен смысл эксперимента. С позиции заказчика сделать плиту более технологичное и менее затратное занятие, тем более по осадкам плита проходит (исходя из картинки).
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 15:27
#39
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


как пройдет плита без свай при 46т распределенной - и это еще только при равномерном нагружении? что под плитой задавали? не грунт, это точно
ситуация: плита не проходит, но нужно делать только плиту. как быть?понятно, тупик. как говорится "а у вас нет другого глобуса?"
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 15:42
#40
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Под плитой грунт задавал, в объемнике Мономаха, и Лире, 3 скважины точно по тем координатам где дали геологи, результаты почти одни и те же. Без грунта там вообще плачевные результаты.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 15:51
#41
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Не верю я в равномерную 46тн/м2 (сумма нормативных постоянных нагрузок и длительных вряд ли может показать 46, сколько же тогда давление от расчетных нагрузок? 60тн/м2? Слишком много. Да и что Вы к R привязались, можно посчитать основание по несущей способности что более важно.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 16:08
#42
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Это расчетные нагрузки. Сегодня пересчитал (архитекторы немного изменили схему, и мы немного облегчили здание) и в итоге получилось: 23033 т суммарная расчетная нагрузка всего здания на грунт (с учетом собств веса фундаментной плиты в 800), площадь фундамента 590 м2, проделав операции с калькулятором получаем 23033 / 590 = 39т
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 16:18
#43
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Полезную с полным значением брали, или с коэффициентом 0,35? И еще вопрос ФП есть куда увеличивать? (В итоге как не считай вручную а среднее давление будет ниже, за счет загрузки крайних и периферийных зон).
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 16:34
#44
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


давите сваи по предложениям предыдущего оратора.
http://www.bc-enki.ru/building/19_2_1.html
http://www.z240.ru/
http://www.sm-stroy.ru/svaye-mashina-starke.html
http://www.glavgbi.ru/index.php?page=zadavlivanie-svaj
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 16:49
#45
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Полезную с полным значением брали, или с коэффициентом 0,35? И еще вопрос ФП есть куда увеличивать? (В итоге как не считай вручную а среднее давление будет ниже, за счет загрузки крайних и периферийных зон).
Полезную по СП нагрузки и воздействия актуал. ред. 150 х 1.3 = 195 + временная 100 х 1.3 = 130 и плюс полы.
Увеличивать не желательно, так как водоносный слой в двух метрах или 1.5 (сейчас не помню) от ФП уже.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 16:50
#46
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
150 х 1.3 = 195 + временная 100 х 1.3 = 130 и плюс полы.
И после этого ТС считает осадки?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 16:58
#47
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


При расчете по деформациям
Полезная = 150 (СП 20.13330 Табл.8.3) *1 (СП 22.13330 п.п. 2.2)* 0,35 (СП 20.13330 п.п. 8.2.3) = 52,5кг/м2 (СП 22.13330 п.п. 2.3)
R - является не прочностной а деформационной характеристикой грунта.
А что еще за временная 100кг?
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 05:52
#48
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Увеличивать не желательно, так как водоносный слой в двух метрах или 1.5
Увеличивать не в глубину - а развивать площадь за пределы наружных стен здания.
У вас относительная разность осадок на пределе (в плитном фундаменте), а горизонтальные перемещения здания из-за этого больше нормируемых. Еще вопрос - вы как считали осадку плиты - загрузили равномерно распределенной нагрузкой плиту или заводили всю модель здания? Учтена ли ветровая нагрузка и неравномерность загружения фундаментов?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 10:54
#49
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Нормальные грунты, плита и без свай пройдет.
Как правильно пишут следует увеличить площадь плиты за контур наружных стен, двухметровая консоль плиты при толщине метр спокойно пройдет, это даст приличную добавку к площади и снизит давление под плитой, можно попробовать считнуть и трехметровую консоль плиты за пределы контура стен подвала, но тут придется или увеличивать толщину плиты или ставить поперечку.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 10:56
#50
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
но тут придется увеличивать толщину плиты или ставить поперечку
Или делать ребра по плите к стенам подвала.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 11:26
#51
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Или делать ребра по плите к стенам подвала
Экономически более выгодно. А если еще и стены подвала сделать монолитными и добавить внутриподвальные стены (систему) для ужесточения плиты, то получится своего рода "плавающий фундамент". Насколько я помню детские рассказы (надежность информации) здание МГУ на чем то подобном стоит. Поправьте меня кто в курсе.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 11:55
#52
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Или делать ребра по плите к стенам подвала.
Как вариант да, но тут надо чтобы внутренние стены были соосны с этими ребрами и некоторые сложности с гидроизоляцией стен подвала с такими ребрами.

Кстати не обязательно утолщать плиту по всей площади, можно выполнить утолщение под наружными стенами и потоньше ближе к центру плиты, если конечно шаги стен и колонн не шибко большие.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 12:00
#53
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Как вариант да, но тут надо чтобы внутренние стены были соосны с этими ребрами и некоторые сложности с гидроизоляцией стен подвала с такими ребрами.
Можно и под плитой балки выполнить высотой (глубиной) +0,5м от плиты, конечно увеличивает трудоемкость, но цель оправдывает.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 13:29
#54
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Можно и под плитой балки выполнить высотой (глубиной) +0,5м от плиты, конечно увеличивает трудоемкость, но цель оправдывает.
Я лично не люблю такие решения в первую очередь из за сложностей с гидроизоляцией
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 13:33
#55
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Я лично не люблю такие решения
Присоединюсь. ... и из-за неконтролируемости стыка ребра и плиты - возможны каверны и трещины - пойдет коррозия - и привет ребрам.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 13:43
#56
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
первую очередь из за сложностей с гидроизоляцией
Химка Вам в помощь или W8-W12.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
и из-за неконтролируемости стыка ребра и плиты
Так ведь монолитить можно одновременно, конечно корявость рук монтажников и отсутствие у оных вибраторов ни предсказать ни компенсировать низя.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 14:53
#57
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Обоснуйте про грязь, и выводы скоропостижные не надо делать. Многие из экспертов с кем встречался, все говорят что грунты не плохие и на плиту как вариант можно ставить
У Вас два слоя суглинка в зоне деформации. И единственная!!! скважина. Знаете, что такое линза? Это раз.
Второе - прижмете плитой суглинок и он станет чудным водоупором. Если не поплывет.
А здание на плите - это ВанЬка-Встанька наоборот - немного наклоните и дальше можно уже не участвовать. Начнется процесс выдавливания суглинка, смещение ЦТ в сторону наклона и тд. И при чем здесь "эксперты"? Они не отвечают ни за что. А Вы кто? Вам знакомо понятие ответственность?

И кто пробовал бить сваи в песок - пусть расскажут..
И кто Вам сказал, что буронабивная свая нужна толстая и большая? Что за муть?!! Сядьте, посчитайте- при таких грунтах вообще проблем нет. Или не знаете как считать, без дурацкой Лиры,
по учебникам, на бумажке, с калькулятором. За пару часов Вы прозреете.

Последний раз редактировалось Brasero, 11.04.2013 в 15:03.
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 16:58
#58
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Вот 3 скважины и план этого здания, разность осадок здания проходит норму в 0.003 см, и перемещение в 15см. (перемещение у нас 12.9см, разность осадок (дельта S / L) получилась 0.0007 см где то). Вроде проблем не заметили, все по нормам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 327
Размер:	198.3 Кб
ID:	100911  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 скважины.jpg
Просмотров: 380
Размер:	235.1 Кб
ID:	100912  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 17:53
#59
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Мой вам совет, или прислушайтесь к сведующим людям, а их в этой теме достаточно, или не морочьте им голову. Из практики плитный фундамент для вашей геологии не подходит, т. е., по расчетам и осадки и крен будут в пределах норм, и сядет это здание не сразу, а через 3-4 года (точнее тогда, когда заселится народ и начнет делать ремонты). Причём такая геология может выкинуть такой фортель, который примерно описан в #57 . Теперь о сваях, либо вдавливать, либо примменять буронабивные сваи, причём 20 - 23 м это не так уж и много. НО! Где будет располагаться ваше здание? Какой рельеф местности? Необходимо уточнение. А впрочем, я соглашусь с последней фразой #20
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 17:56
#60
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
разность осадок здания проходит норму в 0.003 см
А она у вас разве не 0,0024? (Многоэтажное здание с крупными панелями в том числе с армированием?)
И я считал на 60 м высоты (приблизительно с тех этажом и подвалом) и у меня получилось 15 см (при допустимом H/500? Если память не изменяет?)
Проверьте - я бы все-таки развил площадь - а так возражений нет.

Brasero, если можно уберите экспрессию и внятно скажите ваши возражения - давайте их рассмотрим - может чем и поможем человеку.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 19:06
#61
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
если можно уберите экспрессию и внятно скажите ваши возражения
Не могу - проще Вам громкость прикрутить...
Возражения я говорил. Не возражения - соображения. Просто я противник высоток на плите. Идеологический.
На гнилом западе высотки на плите строятся с глубоким фундаментом. Таким, что заглубленная часть здания позволяет
рассматривать верхнюю часть как своеобразную консоль. Тут я обеими руками за, так как все понятно - низ фундамента находится в зоне таких внутренних собственных давлений грунта , что их значение соизмеримо с давлением от здания.
И нам пофигу стоящее рядом здание, пофигу слои под плитой - Архимедова сила, каковой по сути является давление грунта, имеет тот же порядок, что давление от фундамента. Мы получаем большой полезный подземный объем, не влияем
на осадку соседних строений, смело смотрим в будущее - мы на прочном основании.
Вместо этого постоянно предлагается эквилибристика на труднопрогнозируемом основании, которое, по словам неведомых "экспертов", вроде должно выдержать...
Конечно, это высший, видимо, пилотаж, недоступный пониманию ... Тем более, что надо знать закон Архимеда, утерянный
в Лете...
Но есть компромисс - плита, максимально заглубленная, с фундаментными жб балками, служащими ростверком для
нескольких буронабивных свай, расположенных по периферии плана и служащих стабилизаторами осадки. Ну есть
такие фундаменты!
Я считал подобный фундамент, ВРУЧНУЮ, за пару вечеров. Вообще нет проблем. И ,чисто из гуманности, предостерег бы
от безоглядного использования ПО. Считайте вручную, намутить в ЛИРЕ вы всегда успеете. А вручную у Вас не получатся
осадки и перекосы в нанометры... Вы хоть понимаете - что значит 0.0007 см? Нет? Это ЛАЖА.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 05:52
#62
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


О уже лучше!

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
На гнилом западе высотки на плите строятся с глубоким фундаментом.
Не только на западе - наш МГУ так же сделан.

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Таким, что заглубленная часть здания позволяет рассматривать верхнюю часть как своеобразную консоль.
Согласен, но тут и предлагается сделать монолитный подвал, что бы он работал как заделка - при здании высотой 17х3=51 м оно будет заделано в грунт на 3 м (подвал и фундамент)

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
плита, максимально заглубленная, с фундаментными жб балками
Я это и предлагал когда говорил о внутренних балках (или стенах) в подвале для ужесточения плиты.

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
служащими ростверком для нескольких буронабивных свай, расположенных по периферии плана и служащих стабилизаторами осадки
А вот тут сомневаюсь - вы человека к КСП подталкиваете? Если у вас есть соображения по расчету подобного фундамента - скажите - было бы очень интересно, но пока только больше вопросов - какая часть нагрузки уйдет на эти сваи? Как будет работать оставшаяся часть плиты?

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Вы хоть понимаете - что значит 0.0007 см?
А это откуда? Я рассматривал осадки плитного фундамента - считаю их наиболее показательными - там осадки от 22 до 15 см.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 10:46
#63
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Вы хоть понимаете - что значит 0.0007 см? Нет? Это ЛАЖА.
Это относительная разность осадок по таблице в СП, вы мне тут тестирование решили провести, я не понимаю.

вот результат
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадка фун-та.jpg
Просмотров: 125
Размер:	253.5 Кб
ID:	100942  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:00
#64
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


erikbond, а у вас система каркасная? Что то у меня в голове отложилось что стеновая - я по ней брал 0,0024, и еще в посте 37 у вас осадки судя по линейке перемещений от 0,15 до 0,22 в метрах? А тут что то другие значения?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:07
#65
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


давите сваи,а
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
какая часть нагрузки уйдет на эти сваи
покажут результаты испытаний. а то тема, думаю, продержится до осени, а там дожди....
4245 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:12
#66
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
покажут результаты испытаний
Каких? Модель в натуральную величину? Как перераспределятся усилия в плите на сваи по периметру? И будете ждать наихудшее загружение со снегом и ветром?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:18
#67
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Каких?
заказать испытания до проектирования: лидер больше диам сваи до отм. низа плиты - и давим, получаем нес спос сваи- подставляем в схему
4245 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:36
#68
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
заказать испытания до проектирования: лидер больше диам сваи до отм. низа плиты - и давим, получаем нес спос сваи- подставляем в схему
Вы хотите в компьютерную модель завести отдельные сваи, без моделирования коэффициента постели? В принципе это может получится - но вот что это даст? Было бы интересно посмотреть!
Я что то думаю что на них просто сбросится нагрузка больше чем несущая способность и они просто войдут дальше в грунт - участие их в работе будет не большим.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 11:40
#69
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
erikbond, а у вас система каркасная? Что то у меня в голове отложилось что стеновая - я по ней брал 0,0024, и еще в посте 37 у вас осадки судя по линейке перемещений от 0,15 до 0,22 в метрах? А тут что то другие значения?
Да каркасная, первый этаж (подвал) в монолите весь, в том числе и стены, остальные каркасная система с заполнением кирпича в 250. С этими архитекторами перепланировщиками (которые наконец таки устаканали план), пришлось переделать немного. В итоге получается на первом и втором этажах - колонны 600х600 (на продавливание метровая плита проходит с огромным запасом, предел порядка 660т, получилось порядка 450-500), а на остальных этажах 500х500, старые результаты перемещений, которые были на 2 странице данной темы, это ложные, прошу меня извинить, что сбил с толку, реальные перемещения выложил несколькими постами выше, это перемещения фундаментной плиты. А что касается перемещения 18-го этажа (последнего, на котором котельная будет стоять, котельную тоже вычертил), то вот они (естественно по РСН с постоянной длительной и ветром как положено) 4 вида сочетаний нагрузок:
Постоянная + длительная + ветер
Постоянная + длительная + ветер (отсос)
Постоянная + длительная + с другой стороны ветер
Постоянная + длительная + с другой стороны ветер (отсос)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 РСН.jpg
Просмотров: 156
Размер:	439.3 Кб
ID:	100948  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:45
#70
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


почему ветер и ветер (отсос) в разных сочетаниях?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:47
#71
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
сбросится нагрузка больше чем несущая способность
не понял: это как? Есть нагрузки на плиту, есть н.с. свай, ставим сваи, уравнивая нагрузки во всех сваях поля. что на что сбросится?
4245 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:48
#72
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Поправьте меня - диаграммы называются "..перемещений по Z" это в вертикальной плоскости? А в горизонтальной какое отклонение от вертикали?
И еще лично для себя бы я бы плиту выровнял по краям - получил бы треугольник со скошенными углами - по несущей способности в запас - по армированию и бетонированию - упрощение, небольшой перерасход материалов компенсировался бы простотой выполнения и скоростью. Заодно ушли бы концентраторы напряжений из плиты.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 12:03
#73
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
почему ветер и ветер (отсос) в разных сочетаниях?
Да разные сочетания,

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
И еще лично для себя бы я бы плиту выровнял по краям - получил бы треугольник со скошенными углами
Это архитектурное решение, которое принималось сходя из площадей и инсаляции, такая форма здания (именно такая) проходит по всем этим нормам архитектурным.

Меня вот только интересует почему же все таки в дальней левой части больше перемещений. То есть когда смотрю чисто от собственного веса результаты перемещений, в том месте больше перемещается, большим пятном., возможно изза лестницы которая стит рядом с этим углом.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:08
#74
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Это архитектурное решение, которое принималось сходя из площадей и инсаляции, такая форма здания (именно такая) проходит по всем этим нормам архитектурным
Я про фундаментную плиту

Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
не понял: это как? Есть нагрузки на плиту, есть н.с. свай, ставим сваи, уравнивая нагрузки во всех сваях поля. что на что сбросится?

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Но есть компромисс - плита, максимально заглубленная, с фундаментными жб балками, служащими ростверком для нескольких буронабивных свай, расположенных по периферии плана и служащих стабилизаторами осадки
Я вот про это! Что не будет свайного поля! Будет ряд свай по периметру!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:17
#75
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Да разные сочетания,
Почему ветровой напор и отсос должны быть в разных сочетаниях? Наверное давление воды на дно и стенки сосуда тоже будете задавать в разных сочетаниях...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:27
#76
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Я вот про это! Что не будет свайного поля! Будет ряд свай по периметру!
тогда да, в этом случае :

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
на них просто сбросится нагрузка больше чем несущая способность и они просто войдут дальше в грунт
тут или ставим плиту на сваи и считаем в работе только сваи, или делаем, помолясь, плиту и ставим эксперимент в масштабе 1:1
4245 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:54
#77
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Выдерджит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м
Ответ: -плита выдержит, но "в сторону поведёт", точнее сначала здание накренится, а потом обязательно его и поведёт и здание "затрещит".
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:48
#78
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


даже если он сам не упадет, потом другие рядом будут стоить уже с подземным паркингом, и тогда уж точно .. )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 1031
Размер:	101.8 Кб
ID:	100960  
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 13:49
#79
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Что-то вы меня конкретно в тупик поставили, сперва сваи надо 100%, потом плита нормально все будет грунты мол хорошие, и снова сваи требуются...
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 14:14
#80
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


осень 2013: erikbond: как сваи давить? в котловане такая каша!
4245 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 14:55
#81
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
даже если он сам не упадет, потом другие рядом будут стоить уже с подземным паркингом, и тогда уж точно .. )
Что же Вы не сказали людям что лежащие здание было выполнено на свайном основании, строилось на склоне в дельте реки в Китае и основная причина потери устойчивости - сдвиг основания из за селей и большого количества осадок. Картинками всякий пугать гаразд а анализом причин возникновения аварийных ситуаций ни кто заниматься не хочет. Смысла сопоставлять не сопоставимые вещи нет.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Что-то вы меня конкретно в тупик поставили, сперва сваи надо 100%, потом плита нормально все будет грунты мол хорошие, и снова сваи требуются...
Устройство плиты экономически более выгодно и если по результатам расчета она проходит, то стоит остановится на плите. Всякие разговоры по поводу того, что по расчету все хорошо а на практике завалится, развалится, треснет - полная чушь. Для тех кто не уверен что фактическая работа фундаментных плит более радужная чем в расчетах могу порекомендовать книгу Горбунова-Посадова, особенно в части определения модуля деформации грунта под штамами больших размеров.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 14:58
#82
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


видимо только я один считаю, что ТС не знает, как правильно прикладывается ветровая нагрузка (напор и разрежение должны быть в одном нагружении). поэтому можно за расчетную часть не беспокоиться ни капли.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 14:58
#83
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Алекс, 3 метра подвала в мусоре - это НЕ консоль. Читайте про тонкие стенки в грунте.
Про то, что сваи, возможно, пойдут глубже - это Вы правильно поняли. Именно это я и имел ввиду.
Есть такая штука - остойчивость. Это что то типа ситуации, когда отклонение от вертикали вызывает появление сил,
которые возвращают тело в исходное положение. Сваи именно так и сработают - плита как поплавок, а сваи как
стабилизаторы вертикали. Благодаря сваям здание приобретет консольные характеристики даже с мелким подвалом.

У нас в городе за последние лет десять понастроили прорву зданий на плите. Почти все высотки имеют отклонения от вертикали, трещины, деформации, люди, у кого мозг есть, лихорадочно продают квартиры приезжим лохам. Так у нас грунт
7,5 кг\см2, трещиноватые скальные и известняки. Несколько зданий заморожено. И все эти долбаные плиты.
Нельзя так упрощать - если нагрузка меньше прочности грунта - значит все нормально!!! Надо помнить, что здание -
это потенциальный поплавок с высоким ЦТ. Соседняя стройка, поднявшийся УГВ, сейсмика - мы имеем реальный поплавок.
Я ужне вспоминаю о том, что в расчетах на динамическое воздействие та же Лира рассматривает здание каким то неведомым образом связанное с грунтом!! А оно ни как не связано.Просто временно стоит прямо... И даже ветер потихоньку размалывает грунт по периферии фундамента. Просто потому, что прочное жесткое здание - это резонансная система, а ветер - белый шум, из спектра которого
здание выделяет нужную гармонику и раскачивается.

Форест, меня вопрос с ветром тоже озадачил... Какая то новая методика, хихи... И продолжает радовать разница осадок в 0.0007 см, примерно равная по размеру молекуле известняка.
Меня вообще несказанно радует возросшие возможности расчета в дебильных лирах и мономахах.
Как говаривает знакомая расчетчица - она считает на бумажке с калькулятором, а потом старательно
чего то колупает в Лире, чтоб то же самое получить для ГАСКа. Так она хоть знает что получиться должно....

Fland, прекрасное фото. Главное - домик целый.

Последний раз редактировалось Brasero, 12.04.2013 в 15:09.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:29
#84
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Это что то типа ситуации, когда отклонение от вертикали вызывает появление сил,
которые возвращают тело в исходное положение. Сваи именно так и сработают - плита как поплавок, а сваи как
стабилизаторы вертикали.
То есть отказ свай в слабых грунтах Вы отсекаете как явление начисто?

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
У нас в городе за последние лет десять понастроили прорву зданий на плите.
А Вы видели геологическое строение площадок, расчеты и исполнительную документацию? Поведали бы нам причину явлений если по расчету все хорошо а на практике полный абзац.


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Соседняя стройка, поднявшийся УГВ, сейсмика - мы имеем реальный поплавок.
Есть нормативы, в том числе и на строительство в условиях плотной застройки. Считать все сооружения на взрыв атомной бомбы я считаю как минимум нелепым.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:33
#85
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
А Вы видели геологическое строение площадок, расчеты и исполнительную документацию? Поведали бы нам причину явлений если по расчету все хорошо а на практике полный абзац.
Да, у меня есть документация на пару зданий . А причина - плита. Вроде я все прямо говорю...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:40
#86
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Причиной может быть: большие деформации грунта основания, в том числе и неравномерные, напряжения под подошвой превосходящие допустимые напряжения в грунте, исчерпание несущей способности грунта, недоучет нагрузок, ошибки при расчете оснований, некачественно выполненные работы. ПЛИТА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ. У нас в городе есть здание которое дало крен свыше нормативного и основание у него свайное. Сваи не панацея, а лишь одно из многих видов основания.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 15:54
#87
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Что же Вы не сказали людям что лежащие здание было выполнено на свайном основании, строилось на склоне в дельте реки в Китае и основная причина потери устойчивости - сдвиг основания из за селей и большого количества осадок. Картинками всякий пугать гаразд а анализом причин возникновения аварийных ситуаций ни кто заниматься не хочет. Смысла сопоставлять не сопоставимые вещи нет.
Не было там селей, копали котлован перед домом, в который вымыло основание из под дома. И свай в нашем понимании там тоже не было, а была какая то хрень. А стоял бы он на нормальных свай - устоял бы.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 16:02
#88
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
вымыло основание из под дома
Ну да, осадки (погодные) здесь совершенно ни при чем.
Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
И свай в нашем понимании там тоже не было, а была какая то хрень.
Ну да, по Вашему буровые большого диаметра сваи это хрень, самое интересное что после падения здания эта хрень торчала перпендикулярно подвалу здания.
Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
А стоял бы он на нормальных свай - устоял бы.
Ну да, ну да основание херня, вот СВАИ ЭТО ВЕЩЬ. особенно в свете
Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
в который вымыло основание из под дома
P/S Мужики, не стоит показывать свою безграмотность и бравировать ей тоже не стоит.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 16:10
#89
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Умываюсь в свой раздел форума.
китайская буронабивная свая:
ЗЫ:
честно признаюсь:
что к проектированию зданий имею далекое отношение, но мы проектируем подземные сооружения, а строители по нашим проектам копают рядом со зданиями, и время от времени у них случаются аварии...
А потом проект компенсационного нагнетания в основание, и устранение кернов здания.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 326
Размер:	224.3 Кб
ID:	100969  

Последний раз редактировалось Fland, 12.04.2013 в 16:29.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 19:31
#90
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ребята, давайте не будем нагнетать ситуацию! Грунтовые условия в целом по меркам в которых нам приходится проектировать - просто сказка: пески мелкие! Пески пылеватые плотные! Суглинки с Il до 0,75 а в основном 0,25! А у нас то просадка II типа, то супеси текучие, то пески рыхлые - и ниче! Ставят здания, и по 30 этажей ставят (правда на сваи) Под плиту у нас только галечники подходят! Про плывуны - не знаю - не встречаются они у нас! А может геологи не знают что надо о них предупреждать! Тут всего 18 этажей на песок мелкий! Не сильно просто - но и не катастрофа! Китайцами зря пугаете - "не наша зеленая собачка", что у них за сваи были - сами видите на последней фотке! Sasha 63 прав - на фотках которые шли с эти зданием какой то откос был - не само это здание упало! Brasero при всем уважении к вам не могу эти грунты отнести к мусору! На счет свай по периметру понимаю так - вертикальную нагрузку они не несут - по вашему раскладу они должны увеличивать глубину заделки оболочки периметра здания в грунт - то есть работают на горизонтальный изгиб (своего рода). Я конечно ЗА увеличение надежности сооружений - но тут надо крепко подумать и посчитать - как бы для восприятия изгибающего момента такой величины не пришлось ставить металлические толстостенные трубы. А момент то будет? Расчет его не показывает и я не могу представить от чего он появится! В любом случае - центр тяжести здания останется в пределах пятна фундамента (вспомните Пизанскую башню) то есть момент опрокидывания заведомо меньше момента удерживания (не то отношение высоты к ширине - всего 2 к 1). Надо просто просчитать краевое давление под подошвой фундамента и сравнить с расчетным сопротивлением грунта (помня что оно может его превышать на 20%). Так что мой вердикт - решение жизнеспособно! Надо учесть в расчете те мелочи с ветром которые вы указали, и еще я не увидел все таки расчетное сопротивление грунта (для успокоения совести) а в целом - пойдет!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 16:39
#91
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
При расчете по деформациям
Полезная = 150 (СП 20.13330 Табл.8.3) *1 (СП 22.13330 п.п. 2.2)* 0,35 (СП 20.13330 п.п. 8.2.3) = 52,5кг/м2 (СП 22.13330 п.п. 2.3)
R - является не прочностной а деформационной характеристикой грунта.
А что еще за временная 100кг?
При расчете по деформациям временные нагрузки на перекрытие принимаются длительными (вместо 0,35-коэф 1)
taras вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 18:26
#92
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


У меня за окном построены два дома по 17 этажей (но первый этаж можно считать за два). С конфигурацией аналогично как у автора.
В свое время удалось наблюдать строительство прямо на стройплощадке.

г. СПб (Сестрорецк) до Финского залива 2 км. Рядом также имеются здания, в том числе и панельный дом (на западе).

уровень грунтовых вод был довольно высоко, когда разрабатывали грунт помню что на глубине 1-1,5 м. уже была вод. Причем "каша" была приличная.


В целом грунты хуже чем у автора.
Фундамент выполнен в виде плиты толщиной 700 мм на буронабивных сваях длиной чуть более 11 метров. Несмотря на наличие водонасыщенных грунтов, сваи изготавливались без обсадных труб (раствор бетона подавался через шнек, когда шнек изымался из скважины, после чего сразу же в скважину с бетоном погружался арматурный каркас.). На сколько я помню это удалось сделать за счет водопонижения.


Вывод, думаю, что в ситуации автора ничего не мешает сделать аналогичный фундамент.

p.s. дома также можно увидеть в яндекс панорамах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8428.JPG
Просмотров: 1251
Размер:	653.1 Кб
ID:	101074  Нажмите на изображение для увеличения
Название: генплан.jpg
Просмотров: 1392
Размер:	471.4 Кб
ID:	101075  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геология.jpg
Просмотров: 1419
Размер:	514.2 Кб
ID:	101076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: чертеж 1.jpg
Просмотров: 96
Размер:	742.6 Кб
ID:	101077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 1.jpg
Просмотров: 1864
Размер:	657.7 Кб
ID:	101078  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.jpg
Просмотров: 1318
Размер:	152.8 Кб
ID:	101079  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0636.jpg
Просмотров: 147
Размер:	704.2 Кб
ID:	101080  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0846.jpg
Просмотров: 117
Размер:	738.2 Кб
ID:	101081  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0845.jpg
Просмотров: 114
Размер:	842.6 Кб
ID:	101082  

Последний раз редактировалось Dyuk, 14.04.2013 в 18:47.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 19:39
#93
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
При расчете по деформациям временные нагрузки на перекрытие принимаются длительными (вместо 0,35-коэф 1)
Читайте СНиП 2.01.07-85* п. 1.7 п.п. з.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 20:27
#94
lera_lev

строю
 
Регистрация: 17.01.2006
Киев
Сообщений: 35


снип по геологии никто не отменял для рабочки 20х20 норма... а плита может быть только по расчету!
lera_lev вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 20:59
#95
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
При расчете по деформациям временные нагрузки на перекрытие принимаются длительными (вместо 0,35-коэф 1)
Читайте СНиП 2.01.07-85* п. 1.7 п.п. з.
СНиП 2.02.01-83* "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетание.
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считаются кратковременными.
taras вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 14:26
#96
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Для тех кто не уверен что фактическая работа фундаментных плит более радужная чем в расчетах могу порекомендовать книгу Горбунова-Посадова, особенно в части определения модуля деформации грунта под штамами больших размеров.
Перечел Г-П. Аж затошнило. Более противоречивого и эмпирического творения найти трудно. Отвлекаясь от всего -
характер распределения давления под большим штампом определить практически невозможно. Ибо на это влияют все параметры ситуации - и жесткость плиты и жесткость здания и соотношение размеров плиты с толщиной и физ свойствами
подстилающих слоев,разумеется и величина нагрузки. Более того, ситуация имеет тенденцию непрогнозируемо меняться даже в процессе возведения.Не спорю - труд фундаментальный и своей фундаментальностью он дает воможность ссылаться на него. Не более.
Перековырял еще кучу на тему плит... Гробовое молчание на тему тог, где находится центр тяжести. В одном труде
скромно обмолвились, что это, оказывается, существенно... В другом упомянули о том, что краевые эффекты под плитой
могут быть такими, что способны менять характеристики грунта... В третьем - что на сложных грунтах зарубежное
высотное домостроение начинается с 5-метровой, как минимум, фундаментной ЖЕСТКОЙ коробки. Еще в одной книге
вообще сказано, что в сложных ситуациях желательны ВИСЯЧИЕ сваи, способные дать осадку.

Так что вопрос с плитой не решен даже рядом. Все происходит на интуиции. А программы типа Лира - это всего лишь индульгенция, не более.

Поэтому то я и считаю, что лучше фундамента-поплавка и быть не может. Когда вес вынутого грунта
примерно равен весу здания. Тогда нагрузки на грунт таковы, что можно забыть о Г-П, фундамент
становится столь же нетребователен, как под двухэтажкой.
Впрочем, это мой личное мнение.

Да, вот еще что - поинтересуйтесь формой здания и типом фундамента у здания МГУ...

Последний раз редактировалось Brasero, 15.04.2013 в 14:33.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 14:37
#97
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Так что вопрос с плитой не решен даже рядом. Все происходит на интуиции. А программы типа Лира - это всего лишь индульгенция, не более.
Ну почему-же? Да, модель с коэффициентами постели далека от идеала, но всё же это модель с которой уже можно работать. 1000 миллионов раз уже было сказано, что Лира, Скад, и.т.п. это просто инструменты, которые в неумелых руках опасны, в умелых весьма эффективны.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 14:39
#98
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Перечел Г-П. Аж затошнило.
Вы еще почитайте по поводу определения жесткости свайного основания при использовании висячих свай, еще не то будет. Вот это эмперическое творчество, да еще и многоцикловое.
P/S недавно видел проект где по результатам расчетов необходимая длина забивных свай составила 24м, а по результатам сваебойных работ сваи вставали на глубине 7-14м, над кровлей "плохого грунта". Так что в приведенном случае жизнь вносила свои непредсказуемые коррективы.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 11:41
#99
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Спасибо за некоторые советы, но в итоге проанализировав многие ситуации, решили ставить все таки на сваи методом вдавливания, из-за несимметричного перемещения здания (просто посидели прикинули, ну не может здание стоять нормально при перемещении к краю, были бы перемещения в центре плит, тогда да) и того же самого основания (доверились программе, вручную такого вида здания, не просчитать в короткие сроки, которые устанавливает заказчик, ну что же, заказчик дал короткое время, получи кучу свай). Но тут есть один нюанс, сделали свайное поле, 400х400х9000 с шагом 3d, свай получилось под одно здания 384 штуки, и тут мы "присели" с охреневшими лицами, это всего лишь на одно здание, а их 4, согласится ли заказчик на такое не знаю, из администрации с архитектуры ребята, говорят "мол хорошие у вас там грунты геологи говорят, якобы на плите все будет норм". Вот план свайного поля. И тут мучает вопрос не уменьшить ли их, и как (просто со сваями как и с таким зданием снова впервые сталкиваюсь) и где уменьшить? Посмотрел видео как давят сваи, вышло где то примерно 40 минут (с поднятием сваи, установкой и вдавливанием, но мне кажется еще больше будет), а свай куча.
В итоге 2 вопроса: где рекомендуется уменьшить сваи? И вдавят ли сваю в такие грунты, так как один сторонний конструктор, говорит мол в пески вы будете вдавливать как в скалу, погляди характеристики песка!?
Первые 4 файла, план размещения свай
5-ый файл - результаты перемещения по Z верхнего этажа по РСН
6-ой файл - результаты перемещений по Z фундаментной плиты
7-ой файл - результаты усилий в сваях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 1.jpg
Просмотров: 86
Размер:	284.3 Кб
ID:	101169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 2.jpg
Просмотров: 59
Размер:	267.1 Кб
ID:	101170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 3.jpg
Просмотров: 48
Размер:	259.7 Кб
ID:	101171  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 4.jpg
Просмотров: 44
Размер:	249.8 Кб
ID:	101172  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 5 перемещ перекрытия по Z.jpg
Просмотров: 55
Размер:	261.0 Кб
ID:	101174  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 6 перемещ ФП по Z.jpg
Просмотров: 52
Размер:	303.4 Кб
ID:	101175  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи 7 усилия в сваях.jpg
Просмотров: 83
Размер:	377.7 Кб
ID:	101176  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 11:51
#100
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
сделали свайное поле, 400х400х9000
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
и тут мы "присели" с охреневшими лицами
)))) так не пойдет. У вас частота расстановки свай должна соответствовать распределению интенсивности нагрузки от конструкций здания. и закажите пробное вдавливание
4245 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 11:55
#101
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
И тут мучает вопрос не уменьшить ли их, и как
Уменьшить выполнив расчет КСП приняв что работать могут не только сваи, но и плита в соотношении 85/15. Расстояние между сваями можно увеличить до 5-7d.
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
И вдавят ли сваю в такие грунты, так как один сторонний конструктор, говорит мол в пески вы будете вдавливать как в скалу
Согласен с оратором, давить будете тяжело, с криками и непониманием со стороны заказчика (надо сваи загнать метров на 10 а заходят они едва ли на 5 (условно)).
Есть еще вариант - фундамент выполнить в виде плиты, подкрепив ее углы сваями для снижения излишней деформативности.
И еще 90тонн для стандартных свай и оборудования ИХМО много Fd>1,2...1,4N=108...126тн.
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
геологи говорят, якобы на плите все будет норм
Согласен с ораторами так как веских доводов против ни озвучено, ни представлено не было.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 12:24
#102
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
5-ый файл - результаты перемещения по Z верхнего этажа по РСН
А это каким боком к фундаментам относится?
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
в пески вы будете вдавливать как в скалу, погляди характеристики песка
Есть возможность такой проблемы - у вас песок пылеватый плотный - но решается это лидерами.
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
и тут мы "присели" с охреневшими лицами
Вы еще лицо заказчика не видели когда вы ему сумму назовете А он не из бывших НРов?
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
У вас частота расстановки свай должна соответствовать распределению интенсивности нагрузки от конструкций здания
Ага - у него нагрузка под подошвой 46 тн/м2, а краевое и того больше! А сколько будет нести вдавливаемая свая - это точно - надо испытывать!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 12:29
#103
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
не более 46 т/м2
а вообще конечно: сначала испытания- может и вариант со сваями отпадет- кто знает
4245 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 14:25
#104
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


А с какого перепугу сваи через 3Д лепить? Чтобы что? Вы хоть что то считали?
И прально вышележащие ораторы заметили - давить сваи в песок - это нечто совершенно
решительное. Это даже круче, чем вбивать! И лидерная сКважина в песке тоже неслабая идейка.

Вообще, такое ощущение, что ТС не читает ответы...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 19:09
#105
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Опять началось!

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
давить сваи в песок - это нечто совершенно
решительное. Это даже круче, чем вбивать
Вы так говорите как будто это что то плохое!

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
И лидерная сКважина в песке тоже неслабая идейка
Ага - моя - дарю! А чем вам лидеры не угодили в плотных сухих песках?

Brasero резюмируя все вами сказанное: плиту нельзя; вдавливать сваи нельзя! А что можно? Забивать сваи? Но автор сказал что это нельзя делать по общественно-экономическим соображениям. Сделать 3-5 подземных этажей - для поплавка? Как то экстравагантно для 18 этажного жилого дома. Что остается? - Уйти с площадки!?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 21:46
#106
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Может тогда оставить ТСа в покое?
Напугали чуток и хватит, он же выпускает проект, он ставит подпись, он проходит экспертизу, нам в его домах не жить...
Пусть оставит одну плиту, нечего перезакладываться и придумывать форс-мажоры, это по государственному - на каждом доме сэкономить 2% и если 0,5% домов станут аварийными, то на сэкономленные деньги можно им замену построить.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 21:49
#107
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
.........(просто посидели прикинули, ну не может здание стоять нормально при перемещении к краю, были бы перемещения в центре плит, тогда да) и того же самого основания (доверились программе,.........
как-то звучит это всё не очень хорошо.
1-ое. Самые большие ошибки это те, где поступают по наитию, т.е. опираясь на мнение (предположения), а не на факты (то есть расчеты).
2-ое. По ходу в команде нет людей у которых был уже подобный опыт расчетов, отсюда и вопросы на форум. Без подобного опыта, на основании "доверились программе" скорее всего будут заложены очень большие запасы, либо потрачено очень много времени на изучение вопроса.
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Вообще, такое ощущение, что ТС не читает ответы...
действительно именно такое ощущение.
Я выкладывал ранее фотографии аналогичного здания с планом свай на более худших грунтах, уж после их просмотра наверно можно было догадаться как надо сваи расставлять, и что плита также должна включаться в работу.
Отсюда можно только рекомендовать, договариваться с заказчиком о более адекватных сроках для вашей компании, либо найти расчетчика с опытом, которая сделает грамотно расчетную часть с учётом технологии возведения здания.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 22:04
#108
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Внесу пять копеек по поводу свай:
Необязательно делать набивные, в принципе под защитой обсадочных труб можно и копать обыкновенным грайфером, все таки у Вас не скальный грунт, технология проста как пять копеек - вдавливаете колонны (трубы) и копаете то что внутри, динамики минимум если скала не попадется, хотя шума много. Если нужны фотографии процесса, могу кинуть, еще использование Salzgittera в обсадных трубах тоже применимо, тогда идете свая день. И плюс в том что считаете сваю как висячую.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 05:46
#109
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
вдавливаете колонны (трубы) и копаете то что внутри
А диаметр минимальный какой получается?
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
еще использование Salzgittera в обсадных трубах тоже применимо, тогда идете свая день
Это чо? Сваи делать 384 дня?
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
И плюс в том что считаете сваю как висячую
Забивную? Или вдавливаемую?
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
в обсадных трубах
А обсадные трубы убираете при бетонировании? А табл. 5 СНиП 2.02.03-85 почему не учитывается?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 08:53
#110
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А диаметр минимальный какой получается?
Минимальный 600 максимальный 1500 мм

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Это чо? Сваи делать 384 дня?
Это буровая машина, просто в слабых грунтах с ней быстрее, откуда 384 дня?


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Забивную? Или вдавливаемую?
Свая считайте что копанная.


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А обсадные трубы убираете при бетонировании? А табл. 5 СНиП 2.02.03-85 почему не учитывается?
Конечно убираются, вы хоть учебники или справочники иногда почитывайте по технологии.

Offtop: Хотя если чистый проектировщик и на стройке были только за забором, то такие вопросы не удивительны
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 09:50
#111
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Конечно убираются, вы хоть учебники или справочники иногда почитывайте по технологии.
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Offtop: Хотя если чистый проектировщик и на стройке были только за забором, то такие вопросы не удивительны
Куда мне! Я так - за хлебушком вышел!

Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Свая считайте что копанная.
Вы потом в экспертизе будете про копанные сваи рассказывать! А заодно и методике расчета.

Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
откуда 384 дня
Арифметика - Машина за день делает 1 сваю, всего свай - 384 - сколько дней машина пробудет на стройке? (вопрос был до получения информации о диаметре свай)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 09:57
#112
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
И плюс в том что считаете сваю как висячую.
Извините за вопрос, а в чем плюс то? Насколько я помню, поправьте меня если не так, работа сваи (висячая или стойка) зависит больше от грунта основания, чем от способа ее устройства.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 10:29
#113
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
зависит больше от грунта основания, чем от способа ее устройства
Не совсем так - для всяких буровых, лидерных а уж тем более "копанных" есть понижающие коэффициенты по боковой поверхности. И в самом хреновом случае такие сваи могут (хотя бы теоретически) выродится в сваи стойки сваи у которых работает только подошва.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 10:48
#114
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Свая стойка - это свая опирающаяся на скланые грунты, либо малосжимаемые (для забивных) при Е>50МПа, правда я о таких грунтах только слышал. В представленной ТС геологии любые сваи будут работать как висячие сваи, даже если по боковой поверхности трения у них не будет.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 10:52
#115
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Куда мне! Я так - за хлебушком вышел!
И сразу высказывать свое профессиональное мнение
Копанные считайте что буровые, просто способ выемки грунта не буром (бесконечным винтом) а обыкновенным грейфером Offtop: постепенно забываю некоторые русские слова
Просто буровые немного другая технология бетонирования, спуск каркаса и машина.
Насчет свая-день, а с какой скоростью Вы думаете выкопать скважину,спустить каркас и забетонировать? Ну интересно аж жуть.
Насчет сваи стойки выродится то она может, и скорее всего теоретически так и будет если доведете сваю до суглинков, но этот выбор уже на совести расчетчика.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 17.04.2013 в 11:07.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 10:59
#116
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
а обыкновенным грайфером.
что это за слово через а?
ЗЫ:
Извините, вопрос (не к Integer у)не в тему, но по ходу пьесы:
Какой вы берете боковой коэффициент трения с грунтом буронабивной сваи сооруженной под глинистым раствором или допустим барретты сделанной «стеной в грунте»?
Мне это нужно больше для всплытия, чем для несущей способности.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 11:10
#117
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Какой вы берете боковой коэффициент трения с грунтом буронабивной сваи сооруженной под глинистым раствором
Так вроде в СП 50-102-2003 есть инфа, там ведь главное коэффициенты работы Таблица 7.5.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 11:19
#118
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
при Е>50МПа
Согласен, поэтому и зачеркнул стойку, но оставил для экспрессии!
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
правда я о таких грунтах только слышал
А я и проектировал - галечники, твердые глины.
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
будет если доведете сваю до суглинков
Никогда! Вам уже Sacha 63 сказал! Я вот в жизни своей суглинков с Е=50 МПа не видел! (и даже не слышал, правда в очереди за хлебушком об этом не говорят!)
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Ну интересно аж жуть
Вот лично меня этот вопрос слабо интересует! Меня больше интересует как эту сваю считать, как с ней проходить экспертизу, и как потом спокойно спать. И вопрос второго порядка - ну допустим будет она нести 100-150 тн, сколько их таких будет? 30*30/2*46,5 тн /100 тн = 200 штук! И что 200 дней делать свайное поле? Под несчастное 18 этажное здание? Шикарно!
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Просто буровые немного другая...машина
И где ее взять? В Сербии что ли?
А самое главное - нафига огород городить с грейфером? Если вам нужны сваи - делайте вульгарные буронабивные диаметром 600-1200 мм! И проще и быстрее и понятнее!

Последний раз редактировалось Alex_26, 17.04.2013 в 11:24.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 11:48
#119
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Alex_26
Лично мне сваи не нужны, как факт, если ТС нужны технологии устройства свай без забивки и вибропогружения, то они есть, в расчет я не вдавался и не собираюсь только сугубо технология, насчет того сколько по дням выходит, физически за рабочий день с 7-00 до 17-00 выкопать скважину, спустить каркас и забетонировать можно одну ну две сваи одной машиной максимум в зависимости от длины сваи.

Offtop: Скажите это там в очереди за хлебушком что про расчет и работу свай поговорим в другой теме
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 11:53
#120
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Offtop: Скажите это там в очереди за хлебушком
Ок!

Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
в расчет я не вдавался и не собираюсь только сугубо технология
Тю-ю-ю, так вы технолог что-ли? Это вы эти ямки копаете что-ли? (шутка, отвечать не обязательно!)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 11:56
#121
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Тю-ю-ю, так вы технолог что-ли? Это вы эти ямки копаете что-ли? (шутка, отвечать не обязательно!)
Угу копал пришлось из за места работы. Фирма узкоспециализированная. Я то в принципе проектировщик, а пошел туда потому что лучших геотехников чем они на территории Югославии нет.
Геосонда-Фундиранье называется http://geosonda-fundiranje.rs/
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 11:59
#122
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Фирма узкоспециализированная.
А усилением оснований струйной цементацией случайно не занимаетесь?
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 12:02
#123
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
на территории Югославии нет
Да-а-а хорошо там, тепло поди?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 12:14
#124
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да-а-а хорошо там, тепло поди?
Угу зима теплая, ниже -5 не было,


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
А усилением оснований струйной цементацией случайно не занимаетесь?
неа это другой отдел - консолидация http://www.geosonda.org/ , мы по сваям и диафрагмам.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 12:17
#125
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Пардоньте товарищи, но сваи отпадают, все в 1 посте моем написал.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 12:24
#126
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


erikbond еще раз настоятельно рекомендую выровнять грани у фундаментной плиты - привести ее к треугольной со скошенными углами - строители будут меньше ругаться! (насчет 1 метра - тоже не понял) Скажите какое давление получилось под подошвой? Какое краевое давление? Какое расчетное сопротивление грунта выдала машина? Колонны и тавровые балки к делу не относятся (ИМХО) как расположены монолитные стены подвала - схему дайте? Я бы все таки еще чуть заглубился бы - встал хотя бы на ИГЭ-3 - он ПЛОТНЫЙ, а не средней плотности как ИГЭ-2.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 12:53
#127
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Скажите какое давление получилось под подошвой?
Я пошагово поясню как все делаю:
Постоянная, тс Длительная, тс Кр. времен., тс
Нагрузки на отметке низа стен и колонн 1-го этажа
13541.702 6416.144 0
Собственный вес фундаментных плит и дополнительные нагрузки на них
1046.954 897.389 0
Получаем 21902т на грунт, делим на площадь 598.26, = 36.61т/м2 (так мало стало (по отношению к теме) потому что колонны мы уменьшили, а до этого жестоко нагрузили).
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Какое краевое давление? Какое расчетное сопротивление грунта выдала машина?
Как я понял это отпор грунта (приложил результат). (если нет поправьте, я с этим впервые сталкиваюсь, не удобно даже такие на ваш взгляд простые вопросы не знать ответа)
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Колонны и тавровые балки к делу не относятся (ИМХО) как расположены монолитные стены подвала - схему дайте?
Приложил результаты.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Я бы все таки еще чуть заглубился бы - встал хотя бы на ИГЭ-3 - он ПЛОТНЫЙ, а не средней плотности как ИГЭ-2.
Проанализируем, но тут ближе к воде вот какая беда.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
настоятельно рекомендую выровнять грани у фундаментной плиты - привести ее к треугольной со скошенными углами - строители будут меньше ругаться
Приложил схему, имеете ввиду так?
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
насчет 1 метра - тоже не понял
Ну имеется ввиду (как я понял, заливать тяжело будет стену которая отступает на метр от края, это только предположение).

Спасибо заранее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выровнял.jpg
Просмотров: 82
Размер:	177.0 Кб
ID:	101285  Нажмите на изображение для увеличения
Название: отпор грунта.jpg
Просмотров: 90
Размер:	180.1 Кб
ID:	101286  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 13:20
#128
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Как я понял это отпор грунта (приложил результат)
Ага почти правильно - у вас на схеме краевые напряжения доходят до 5,6 кг/см2 - сравните с нормируемым (конечно на поверхности земли и без учета площади фундамента) в табл 2 прил. 3 СНиП 2.02.01-83, я бы для контроля еще сделал ручной расчет по п. 2.41 того же СНиП уже с вашими данными (что бы спать спокойно) - хотя машина вроде не ругается!? - заодно можете проанализировать плотные и средней плотности пески. В расчете учтите возможное насыщение песков водой (небольшое понижение угла внутреннего трения, и взвешивающее действие воды).

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Приложил результаты.
Я бы сказал что плита не жесткая - это видно и по результатам напряжений под плитой. Лично для себя бы заглубил бы на пол метра глубже плиту а по ней сделал бы систему балок (под стенами обязательно - между ними просто по геометрии с шагом метра 3-6) которую потом бы засыпал ПГСом и залил бы пол подвала - заодно туда можно засунуть коммуникации и приямки.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Проанализируем, но тут ближе к воде вот какая беда
Это не беда а расчетные предпосылки - вам все равно надо учитывать возможность подъема грунтовых вод, да и без них - проверять подстилающий слой ИГЭ-4 по формуле 2.48 СНиП 2.02.01-83 (кровля слоя грунта меньшей прочности)

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Приложил схему, имеете ввиду так?
Да! Именно так!!! Плюсы такого решения - упрощение производства работ, увеличение площади подошвы плиты, исключение концентраторов напряжения.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Ну имеется ввиду (как я понял, заливать тяжело будет стену которая отступает на метр от края, это только предположение).
По моему фигня какая то! У вас все равно стены будут заливаться после достижения бетоном плиты какой то прочности (50-70%), так что не это он имел ввиду - а что? Я не вижу проблем.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 13:53
#129
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Ага почти правильно - у вас на схеме краевые напряжения доходят до 5,6 кг/см2 - сравните с нормируемым (конечно на поверхности земли и без учета площади фундамента) в табл 2 прил. 3 СНиП 2.02.01-83
Пески средней плотности маловлажные 3кг/см2, а у меня с 700мм плитой 5.6, а с метровой 5.0. Что-то не проходит.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 13:58
#130
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Пески средней плотности маловлажные 3кг/см2, а у меня с 700мм плитой 5.6, а с метровой 5.0. Что-то не проходит.
Это дано нормативное расчетное сопротивление грунта на поверхности земли из учета ширины ленты фундамента 1 м. Расчетное получаете вы сами по формуле 7 (п. 2.41 СНиП) в зависимости от вашей глубины и ширины фундамента!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 14:10
#131
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


А вот пришел вредный технолог и все испортил, своим вопросом
Если вы считали в Мономахе, и собирали нагрузки, задавали ли Вы горизонтальные нагрузки на стены подвала от грунта? Просто в этом случае картинка напряжений немного будет другая, на краях поменьше в центре побольше, да и еще пригруз грунта на этот метр плиты
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 17.04.2013 в 14:18.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 14:22
#132
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
на поверхности земли
поправлю: на глубине2м- см. п.3 прил.3

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
пришел наш дорогой заказчик,
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
пришел вредный технолог
))) проектируйте с нами, проектируйте как мы, проектируйте лучше нас!
4245 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 14:24
#133
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
проектируйте с нами, проектируйте как мы, проектируйте лучше нас!
Вообще то я проектировщик только пару постов назад меня так обозвали
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 15:10
#134
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Если вы считали в Мономахе, и собирали нагрузки, задавали ли Вы горизонтальные нагрузки на стены подвала от грунта? Просто в этом случае картинка напряжений немного будет другая, на краях поменьше в центре побольше, да и еще пригруз грунта на этот метр плиты
Нет не считали, первоначалально (лет сто назад, ну то есть когда начали еще думать где что размещать и времени было мама не горюй) прикладывали конечно боковую нагрузку, трапецевидную, так как в мономахе он не считает зараза этот фактор, поправим, действительно подзабыли, но мы прикладывали не помню точно - вроде от 0 (отметка земли) до 1.8т/м2 (пол подвала, естественно снаружи здания).
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Лично для себя бы заглубил бы на пол метра глубже плиту а по ней сделал бы систему балок
Глубже не получится из-за архитектурных соображений, у нас тех подполье, по нормам оно должно быть 1.6м, архитекторы будут делать 2м (убедили кое как из-за балок, якобы лбами будут биться), но это край они сказали, здание опускать смысла нету, что-то там не красиво будет, и в итоге получается что 2м высота этажа, отм. земли +0.3, то есть подвал уходит на 1.7м под землю, плюс метр плита, получаем 2.7м край, на всех скважинах здание сядет на пески средней плотности, а чтобы попасть все плитой на пески плотные, учитывая высоты этажей, нужно сесть подошвой на отметку -4.0, т.е. плита у нас будет 2.3м толщиной о_О, там плавать можно будет в бетоне, даже нырять =)

По расчету возник вопрос: вот тут в старом снипе, есть формула для вычисления d1 (хотя написано глубина заложения фундаментов, но как я понял брать 2.7м то есть от подошвы до верха земли) d1=hs+hcf * гамма cf / гамма со штрихом II = 4.23м получилось, что это за цифра такая?
Сам задал вопрос сам и ответил=) d1 - глубина от подошвы до планировки 2.7, db - глубина подвала в земле = 1.7м, в итоге получил я 88,595 т/м2 - Расчетное сопротивление основания грунта, это как я понял предельное расчетное сопротивление (если здание будет стоять именно на этом слое), тогда мои 5.6 кг/см2 пройдут судя по всему.

Последний раз редактировалось erikbond, 17.04.2013 в 15:50.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 18:48
#135
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
поправлю: на глубине2м- см. п.3 прил.3
Очень возможно!
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Глубже не получится из-за архитектурных соображений
Боюсь что в этом вопросе они вам не указка - где вам нужно будет там и делайте - все остальные вопросы решаются конструктивными мерами. Для сравнения заказчику о перерасходе бетона напомните 384 сваи.
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
у нас тех подполье, по нормам оно должно быть 1.6м
Не мое это дело - но если у вас там есть оборудование (узел ввода например, тепловой узел, и т.д.) - то обрадуйте их - по нормам не менее чем 2,20 м.

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
здание опускать смысла нету, что-то там не красиво будет
Здание то тут причем? Вы закапываете только плиту фундамента, делая выше стены подвала

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
чтобы попасть все плитой на пески плотные, учитывая высоты этажей, нужно сесть подошвой на отметку -4.0
Что то не понял у вас по первой скважине которую вы выкладывали кровля грунта ИГЭ-3 находится на глубине 2,8 м?

Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
в итоге получил я 88,595 т/м2
Конечно возможно и такое для песков средней плотности, но все же есть сомнения - вы учитывали взвешивающее действие воды? От удельного веса грунта под подошвой отнимали вес воды - 1 т/м3? Я бы считал что если бы получилось киллограм 5 на см2 было бы роскошно - и 20% плюсом на краевые напряжения. И все таки я бы ушел на пески плотные. Обязательно проверьте кровлю подстилающего слоя ИГЭ-4 - что бы здание не провалилось сквозь ИГЭ-3! (хотя осадки минимальны, так что это больше для очистки совести)
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 19:25
#136
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Для сравнения заказчику о перерасходе бетона напомните 384 сваи.
Это я даже большими буквами напечатаю на А3 и повешу на монитор сбоку, чтобы лишних тупых вопросов не было (мысль нагнали) , и здание еще в Китае которое выкладывали тут, тоже надо, все равно он не знает от чего оно упало, а так будет "пугалка")
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Не мое это дело - но если у вас там есть оборудование (узел ввода например, тепловой узел, и т.д.) - то обрадуйте их - по нормам не менее чем 2,20 м.
Хм, просто архитекторы мне сказали что нужно делать тех подполье 1.8м, можно и побольше чуток, а если больше нормы то это будет считаться за этаж, и что-то там в экспертизе будут возникать, но тут я не знаю этих норм, поэтому и описал суть проблемы, завтра будем искать эту норму, не могли бы подсказать где это находится в какой норме, чтобы время на поиске не терять, может быть вы знаете?
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
здание опускать смысла нету, что-то там не красиво будет
Здание то тут причем? Вы закапываете только плиту фундамента, делая выше стены подвала
Такой ответ я дал исходя из того что заглубление фундамента будет осуществляться со всем зданием в целом, так как высота этажа по нормам 1.8м, вот только поэтому, а теперь все понял, надо их самих заставить прочесть нормы заново.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Что то не понял у вас по первой скважине которую вы выкладывали кровля грунта ИГЭ-3 находится на глубине 2,8 м?
Высчитал я сколько должно быть заглубление, если принять отметку земли допустим 0.000, то отметка подошвы -3.300 (как раз выкопав 10 см плотного и сесть на него всем зданием), так много потому что у других 2-ух скважин, отметка кровли плотного песка составляет -3.200, тем самым высота подвала с вычитанием высоты балки (то есть в чистоте) составляет 2.2 м, вроде нормально, даже бегать можно.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
От удельного веса грунта под подошвой отнимали вес воды - 1 т/м3
нет, я немного не понял там как считать с учетом воды, не расписано было, завтра отпишусь с результатом, именно новой схемы (выпрямленные углы ФП и заглубление в плотные пески), и вычитанием 1т/м3. Но там же вроде только осредненное значение берется всех удельных весов под подошвой ФП.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Обязательно проверьте кровлю подстилающего слоя ИГЭ-4
Если можно, с этого места пожалуйста поясните что значит?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 05:19
#137
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
просто архитекторы мне сказали что нужно делать тех подполье 1.8м, можно и побольше чуток, а если больше нормы то это будет считаться за этаж, и что-то там в экспертизе будут возникать
По СНиПу здания жилые многоквартирные (с отсылкой на здания одноквартирные) подполье - это место под зданием для прокладки инженерных трубопроводов (отсюда вывод - что если вы разместите там хотя бы кабеля - то это уже не подполье). Техническое подполье (по СНиП многоквартирных) это уже по определению - нижний технический ЭТАЖ! А этаж не может быть меньше чем 1,8 м. А если у вас в техподполье есть помещения с оборудованием (или любые другие) то они считаются помещениями общего пользования/общественного назначения а на это уже распространяется СНиП Общественные здания - а по нему высота ЭТАЖА не может быть меньше чем 2,2 м. Про связку СНиП Общественных с жилыми зданиями почитайте в самом начале этих СНиПов.
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
нет, я немного не понял там как считать с учетом воды
От усредненного веса грунтов под подошвой отнимается вес воды - то есть если у вас осредненное расчетное значение удельного веса грунтов получилось 1,8 т/м3 то с учетом воды оно будет 0,8 т/м3 (в формуле 7, п. 2.41 - это "гамма II" и "гамма II штрих". И учтите что в замоченном состоянии угол внутреннего трения уменьшится - данные возьмите в геологии - или у геологов - тупо в лоб! По опыту для песков градуса на 2-3 (по углу вы определяете коэффициенты в формулу).
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Но там же вроде только осредненное значение берется всех удельных весов под подошвой ФП
Внимательно прочтите что написано в скобках при пояснении к "гамма II".
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Если можно, с этого места пожалуйста поясните что значит?
Расчет ведете по формуле 9, п. 2.48 СНиП 2.02.01-83 в принципе все тоже самое - определяете расчетное сопротивление слабого грунта (ИГЭ-4 у вас - так как он будет средней плотности - угол внутреннего трения другой) и сравниваете с расчетным давлением под подошвой фундамента+вес грунта (природное давление) на которое здание опирается - то есть более прочного ИГЭ-3 (в вашем случае).
И помните про наличие пункта 2.49 СНиП 2.02.01-83 - но это уже на крайний случай - лучше до этого не доводить!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 08:06
#138
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
И помните про наличие пункта 2.49 СНиП 2.02.01-83 - но это уже на крайний случай - лучше до этого не доводить!
Offtop: Для фундаментной плиты при линейном расчете...? о..о...о...о....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 08:17
#139
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для фундаментной плиты при линейном расчете...? о..о...о...о....
Сам понимаю - не лучшее предложение - почему и написал про крайний случай. Но у них по осадкам здание прошло - (если конечно расчетная модель корректна) поэтому это только проверки.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 08:53
#140
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Сам понимаю - не лучшее предложение - почему и написал про крайний случай.
А что так, если изучить теорию вопроса то R это всего лишь точка на диаграмме линейного поведения грунта причем находящаяся на 2/3 от начала. Более целесообразно проверить по 2.47 того же СНиП, для песков R часто дает заниженные значения из за отсутствия С.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 09:56
#141
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Более целесообразно проверить по 2.47 того же СНиП
По моему более многодельный способ чем по 2.49
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
для песков R часто дает заниженные значения из за отсутствия С
Но тут то erikbond определяет расчетное значение со сцеплением (надеюсь) у него же есть полная геология?!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 10:02
#142
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
По моему более многодельный способ чем по 2.49
Это как говориться способ для души, что бы ночью крепче спалось.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 10:08
#143
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Это как говориться способ для души, что бы ночью крепче спалось.
Ну если для этого - ну тогда - да!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 14:38
#144
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Существуют ли какие нибудь подобные высотные дома стоящие на ФП ?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 14:44
#145
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Делал дома 16эт кирпич + тех. этаж на ФП грунты глины Е=20МПа (положительное экспертизы, построены 5лет назад, эксплуатируются)
Делал дома 10эт кирпич + тех. этаж на ФП грунты суглинки мягко пластичные E=10МПа около 3м далее пески Е=16МПа (положительное экспертизы, построены 3 года, эксплуатируются)
Стоит отметить что кирпич потяжелее будет чем Ж/Б каркас раза в 1,5.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 15:52
#146
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Делал дома 24 эт - монолит - колонная система с тех этажом и подземным паркингом на ФП грунты галечники E=50МПа, у реки (положительное экспертизы, построены 3 года назад, эксплуатируются)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 02:53
#147
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Делал дома 24 эт - монолит
кто больше? =)
Dyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 12:21
#148
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


В итоге все получилось всем спасибо, и собственно следом возник вопрос по армированию ФП, Вот имеются у нас изополя моментов по Х и по У, максимальный момент по Х к примеру в выбранной точке №1 составляет 27 тм, а по У в этом же месте составляет -25 тм, смотрю изополя суммарных моментов Мху, в этой же точке показывает 4тм. Вопрос, как подбирать арматуру, отдельно (то есть по Мх потом по Му большие диаметры получатся) или же по суммарной (то есть Мху получится 4тм и получится маленький диаметр) ?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 12:27
#149
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Вопрос, как подбирать арматуру,
Что то не понял - моменты же в двух направлениях? Вот и арматура обязательно должна быть в двух - по моменту в той плоскости! А покажите что получилось? Геометрию плиты - стены подвала и расчетное сопротивление грунта? Интересно все таки!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 12:52
#150
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


в суммарном получаются маленькие цифры
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мху.jpg
Просмотров: 74
Размер:	441.7 Кб
ID:	101615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мху 1.jpg
Просмотров: 60
Размер:	367.8 Кб
ID:	101616  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:00
#151
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вот для этого и говорилось про добавлении в подпольном пространстве (от верха плиты до пола подвала) дополнительных ребер высотой 0,5-0,9 м что бы ужесточить плиту уменьшить изгибающие моменты и армирование плиты. Попоробуйте ввести балки от наружных стен к внутренним - сократите пролеты плиты от отпора грунта и добавьте ответные им наружные куски ребер - как контрфорсы - что бы уши не загибались у плиты.
Геометрия сердечка - романтично, романтично!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:03
#152
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Вот имеются у нас изополя моментов по Х и по У, максимальный момент по Х к примеру в выбранной точке №1 составляет 27 тм, а по У в этом же месте составляет -25 тм, смотрю изополя суммарных моментов Мху, в этой же точке показывает 4тм.
Что ещё за суммарный момент придумали?

Во вложении или СП 52-103-2007 смотрите.
Вложения
Тип файла: doc kkk.doc (186.0 Кб, 87 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 13:05
#153
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Эти балки в производстве работ не факт что сделают так как надо (то есть чтобы совместно работали), все время надо рассчитывать "на дурака", то есть чтобы проще все делалось, ваш вариант на подобии банкеток, у нас некоторые здания так стоят, очень сложно им пришлось это сделать, и не знаем получилось ли у них или нет, но там мата было больше чем обычных слов в русском языке (так сказать там была школа мата в ускоренном виде).
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:12
#154
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Эти балки в производстве работ не факт что сделают так как надо (то есть чтобы совместно работали), все время надо рассчитывать "на дурака"
Странно - у нас делают и не жжужат! Только в путь!
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
ваш вариант на подобии банкеток, у нас некоторые здания так стоят, очень сложно им пришлось это сделать, и не знаем получилось ли у них или нет
Наверное мы все таки о разном говорим?! Банкетки это что? Подколонники? Обычная ребристая плита фундамента (рисунок 5.2 г СП 52-103-2007) - выпуски оставляют в плите - ребра заливают после достижения бетоном плиты начальной прочности (какой либо нибудь) ни разу никто не пискнул!??
Да кстати это не суммарный момент у вас есть Му и Мх, а вот Мху - крутящий момент - это надо читать в указаниях к расчету в вашей программе - подозреваю что это поперечная арматура. Вашу рабочую арматуру (горизонтальную в плите) надо подбирать по Му и Мх

Последний раз редактировалось Alex_26, 22.04.2013 в 13:19.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:33
#155
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Хуже будет если он построит без подсказок! Мы все сюда приходим за ответами.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 13:39
#156
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Пи..ец. Очередной недоученый "инженер" - момент Mxy не есть сумма моментов Mx и My. И Вы, господа-инженеры, поддерживаете подобного "расчетчика"? Вся надежды на запасы в коэффициентах надежности, да завышенные нагрузки...
А вы что думали сразу с института приходят "Эйнштейны", если есть какое то разочарование в этом, я думаю не стоит никого подбивать на что либо (в данном случае "поддержке"), это не уместно, все таки есть люди которые имеют возможность помочь, тем самым я им благодарен. Я придерживаюсь мнения "увидел-не совсем все понял-спросил-ответили- решил", не знаю как у вас, но у нас, все делается на "скорую руку" (времени дают очень мало). Тем более я писал уже, что не сталкивался с подобным.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:39
#157
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Хуже будет если он построит без подсказок! Мы все сюда приходим за ответами.
пойду на медицинский форум за советом по хирургической проблеме - вдруг вылечат дистанционно.
P.S. а потом такие "инженеры", набрав "стажа", будут учить молодых...
----------
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А вы что думали сразу с института приходят "Эйнштейны", если есть какое то разочарование в этом, я думаю не стоит никого подбивать на что либо (в данном случае "поддержке"), это не уместно, все таки есть люди которые имеют возможность помочь, тем самым я им благодарен. Я придерживаюсь мнения "увидел-не совсем все понял-спросил-ответили- решил", не знаю как у вас, но у нас, все делается на "скорую руку" (времени дают очень мало). Тем более я писал уже, что не сталкивался с подобным.
После института не бросаются на амбразуры реальных проектов в одиночку, а учатся под крылом сколько-то опытного инженера или организации. А непонимание строительной механики и сопромата приводит к тому, что Вы не можете адекватно создать расчетную модель и оценить полученные результаты. Вы нагрузки неверно задаете. А в общем итоге получаете некое армирование, которое вообще никак не соотносится с реальностью (ваши ошибки + несовершенство расчетных моделей жб). А потому, что Вы обращаетесь за помощью на форум, а не к старшему товарищу в своей конторе говорит о том, что нет инженеров на фирме вашей. Поди и лира ломанная стоит, не лицензионная...

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 22.04.2013 в 13:47.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:44
#158
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а потом такие "инженеры", набрав "стажа", будут учить молодых...
Я бы сказал не набрав стажа - а набрав опыта (или научившись). Не все сразу умели считать! Другое дело что вызывает настороженность организация проектирования в отдельно взятой фирме - что неужто никого по опытнее нет к кому пойти с вопросом - но это не наше дело, правда ведь?

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
будут учить молодых...
Для этого и есть форум - если советы одного будут не сходится со многими то думаю молодежь разберется. (если речь идет о данном форуме, а не об универе каком либо)
Erikbond вы лучше покажите изополя давлений под подошвой и скажите что у вас получилось с расчетным сопротивлением грунта под подошвой? И насколько новая форма плиты повлияла на осадки здания?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 14:51
#159
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


осадка, глубина сжимаемый толщи, отпор грунта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Номер 21 глобал переделка(2).jpg
Просмотров: 96
Размер:	45.1 Кб
ID:	101638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Номер 21 глобал переделка.jpg
Просмотров: 81
Размер:	45.8 Кб
ID:	101639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Номер 22.jpg
Просмотров: 86
Размер:	122.2 Кб
ID:	101640  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 15:06
#160
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
осадка, глубина сжимаемый толщи, отпор грунта.
Offtop: Ох, ох, ох....Не верю...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 15:16
#161
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
осадка, глубина сжимаемый толщи, отпор грунта.
Чтоб получить эти цифры на картинках, комп не нужен. На пальцах и промокашке - достовернее.
И классически перегружена периферия. Вам же посоветовали расширить плиту и поддержать
края контрфорсами.

Господи, какая все это лажовина!
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 15:37
#162
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
После института не бросаются на амбразуры реальных проектов в одиночку, а учатся под крылом сколько-то опытного инженера или организации.
Только в последнее время опытных товарищей или контор где могут, а самое главное захотят научить все меньше. Инженер не плесень на пустом месте не заводится. Вы бы помогли товарищу а не лекции читали. Давить инициативных людей которые хотят что то делать каждый гаразд, а помочь молодому, да в ущерб своему времени и интересам желающих практически нет.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 15:48
#163
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Я бы сказал не набрав стажа - а набрав опыта (или научившись).
Именно "опыта" - как выслугу лет. Такие потом становятся номинально главспецами, ведущими и иже с ними.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
это не наше дело, правда ведь?
Наше, как цехового общества. Или в итоге получим "иванов не помнящих родства" (окончательную утрату инжерной школы).
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
осадка, глубина сжимаемый толщи, отпор грунта.
Глубина сжимаемой толщи 28 метров? При осадке порядка 10 см?
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Вы бы помогли товарищу а не лекции читали. Давить инициативных людей которые хотят что то делать каждый гаразд, а помочь молодому, да в ущерб своему времени и интересам желающих практически нет.
Когда вижу, что в коня корм - помогаю. Я помогал на форуме - не дадут соврать. А тут не инциативность, а самонадеяность. Есть желание помочь ТС? Так помогите, кто же мешает.
P.S. Критика - тоже помощь. Острая критика иным помогает остудить пыл и остановиться для размышлений.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 22.04.2013 в 15:58. Причина: орфография
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 15:51
#164
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Offtop: В нашем городе конструкторов можно сосчитать на пальцах всех конечностей (и то им уже за 50 в основном), а молодых на пальцах одной руки. Если мне это интересно, отступать не собираюсь.

Глубина сжимаемой толщи 28 метров? При осадке порядка 10 см?
Что дала Лира, то есть.

А есть обходной вариант, без контрфорсных балок? Они же служат как я понимаю, от горизонтальных перемещений (как я понимаю они снизу плиты осуществляются, засыпаются, и ФП заливается), но нужно наверное залить таким образом чтобы все совместно работало, но как показали рассказы опытных инженеров, что на стройке осуществить совместную работу плиты и балок довольно таки тяжко, и получается что нужно делать в более простом виде, мне лично по одному объекту 1 прораб названивал раза 3, по поводу лестницы, как да что там делать, и не исключено что там подобные люди будут, хоть и здание высокое ответственное.

Последний раз редактировалось erikbond, 22.04.2013 в 16:04.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:02
#165
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А тут не инциативность, а самонадеяность.
Был бы человек самонадеянный, сделал бы сам и советов не спрашивал.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Критика - тоже помощь.
Только надо добавить конструктивная, а не б...я, пи...дец все пропало, куда вы со своим рылом лезете.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:08
#166
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Да, как то изополя получились я бы сказал академически правильными! Erikbond, ветер учтен? Напряжения в принципе соответствуют началу темы - 4,4 кг/см2, как моделировали основание? Какой коэффициент постели принимали? Ручной расчет какое расчетное сопротивление грунта дал?
Erikbond! Какие балки снизу? Сверху! Я же вам ссылку дал на рис. 5.2 г СП 50-102-2003! Ребра служат не от горизонтали! Они придают жесткость плите - перераспределяют моменты по плите! Дают устойчивость стенам подвала!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:09
#167
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Глубина сжимаемой толщи 28 метров? При осадке порядка 10 см?
Что дала Лира, то есть.
Не делайте (не размышляйте) так никогда.
Обоснуйте принятый 3-ий метод расчета осадки в ЛИРЕ-ГРУНТ.
Метод основан на увеличении с глубиной модуля деформации грунта. Вы знаете, какое значение его нужно увеличивать?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:13
#168
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


А какой коэффициент соотношения давлений принят 0.2 или 0.5. Большая глубина еще как то лезет в бытовое понимание - высоко вода, из за взвешивающего действия воды. А вот осадка действительно маленькая.

Последний раз редактировалось Sacha 63, 22.04.2013 в 16:45.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:14
#169
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Только надо добавить конструктивная, а не б...я, пи...дец все пропало, куда вы со своим рылом лезете.
Я так понимаю, что чукча (Вы) не читатель, чукча - писатель? Перечитайте тему внимательно и после этого скажите, что я с самого начала критиковал только эмоционально, без указания пробелов...
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Был бы человек самонадеянный
Это так, один из звоночков.
P.S. Sacha 63, а Вашу помощь страждущему дождемся? Или будете только его адвокатом?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:18
#170
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вашу помощь страждущему дождемся? Или будете только его адвокатом?
Нет.Адвокатом.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 16:46
#171
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да, как то изополя получились я бы сказал академически правильными! Erikbond, ветер учтен? Напряжения в принципе соответствуют началу темы - 4,4 кг/см2, как моделировали основание? Какой коэффициент постели принимали? Ручной расчет какое расчетное сопротивление грунта дал?
Erikbond! Какие балки снизу? Сверху! Я же вам ссылку дал на рис. 5.2 г СП 50-102-2003! Ребра служат не от горизонтали! Они придают жесткость плите - перераспределяют моменты по плите! Дают устойчивость стенам подвала!
Ветер учтен, есть 4 сочетания с ветром (постоянная длительная и ветер +/-, в 2-ух направлениях). перенес в Лиру схему, выделил на одной оси колонны всех этажей, посмотрел нагрузки, посчитал вручную (по грузовой площади) сравнил, программа правильно прикладывает ветер, к узлам.
Основание моделировал с Лиры, закрепил ФП в 2 точках, противолежащие друг другу, по Х и У, если без связей делать, Лира "матерится" (оно и логично). Выделил все ФП, и задал среднюю равномерно распределенную нагрузку на основание Pz, нашел следующим образом: суммарную нагрузку всего здания вместе с ФП (постоянная, длительная) разделил на площадь ФП, получил Pz, вбил значение 39.4 т.
Вот что пишет справка ЛИРЫ по этому пункту:
Цитата:
Для пластин задание коэффициентов постели производится следующим образом:
если включена радио-кнопка Назначить, то открывается доступ к полям численного ввода С1 и С2, а также к кнопке Расчет С1, С2 (см. диалоговое окно Вычисление коэффициентов С1 и С2);
если включена радио-кнопка Получить по модели грунта, то предполагается, что модель грунта уже сформирована или будет сформирована в системе ГРУНТ; вызов этой системы производится из пункта меню Модель грунта; при этом открывается поле ввода значений равномерно распределенной нагрузки на плиту Pz, которая будет учтена в системе ГРУНТ.
Далее программа открывает подпрограмму ГРУНТ, в которой обрисовывается моя плита в виде нагрузки Pz=39т, Задал Характеристику грунтов по геологии, задал 3 скважины там где бурили. Отметку приложения нагрузки взял 0.000, а отметка для скважин 3.300 (то есть от 3300 начинаю заполнять глубину слоев, как дано в геологии). Делаю расчет по методу 3 (на многих форумах пишут что самый адекватный и приближенный к реальному расчет по методу 3, так же мне говорил на семинаре на презентации Лиры 10.0, разработчик хохлятский).
Коэффициент постели программа сама рассчитала исходя из данных заданных мною (приложил результаты). Старый ручной расчет на песках средней плотности показал 8.8 кг/см2, новый в разработке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С1.jpg
Просмотров: 51
Размер:	84.5 Кб
ID:	101655  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 16:50
#172
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Коэффициент постели программа сама рассчитала исходя из данных заданных мною (приложил результаты).
Проверь руками С=P/S должен сходиться для выбранных зон, если нет откорректировать начальное давление. Лировцы рекомендовали несколько итерраций по приближению.
Sacha 63 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30