Плита перекрытия лотков П-14д-12 - как армируется?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита перекрытия лотков П-14д-12 - как армируется?

Плита перекрытия лотков П-14д-12 - как армируется?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2007, 17:51 #1
Плита перекрытия лотков П-14д-12 - как армируется?
Алекс
 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636

Наши доблестные строители без чертежей и разрешения перекрыли кабельный канал плитами П-14д-12 по серии 3.006-1-2/87, причем опирание по длинным сторонам . Размер плиты 1200х1840х120. Как в ней лежит рабочая арматура - вдоль или поперек? А может у кого сама серия имеется?
Просмотров: 3526
 
Непрочитано 23.01.2007, 18:16
#2
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Поищи в Downloade
кто-то выкладывал серию по лотках за 83 г
правда про армирование там ничего нет
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2007, 18:37
#3
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


В дауне выпуск 0 - Материалы для проектирования, а мне нужен Выпуск 2
Цитата:
Серия 3.006.1-2.87, выпуск 2 "Сборные ж.б. каналы и тоннели - Плиты, опорные подушки"
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2007, 18:37
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


14д-12 я тоже не нашел. Есть только это:
[ATTACH]1169566661.rar[/ATTACH]
AIK вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 06:56
#5
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Маркировку перепроверь... таких плит в серии нету... есть П14-3; П14-3а; П14-3б; П14д-3; П14д-3а; П14д-3б...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 08:04 Re: Плита перекрытия лотков П-14д-12 - как армируется?
#6
sergey19031961


 
Регистрация: 24.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Алекс
Наши доблестные строители без чертежей и разрешения перекрыли кабельный канал плитами П-14д-12 по серии 3.006-1-2/87, причем опирание по длинным сторонам . Размер плиты 1200х1840х120. Как в ней лежит рабочая арматура - вдоль или поперек? А может у кого сама серия имеется?
Нашел: http://www.sibpts.ru/library.php

Sergey1903
__________________
Сергей
sergey19031961 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 08:17 Re: Плита перекрытия лотков П-14д-12 - как армируется?
#7
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sergey19031961
Вот засранцы... я думал хороший сайт с книгами появился... успел бесплатно качнуть пару серий... :? а теперь все продают... причем сами они ничего скорей всего не отсканировали даже... по крайней мере книгу которую я сканировал они продают...
v_alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 10:49
#8
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от sergey19031961
Действительно, много всего. Жалко что платный. Вот бы кто его, того... Выкладывают же к платной порнухе пароли
Цитата:
Сообщение от AIK
14д-12 я тоже не нашел. Есть только это
AIK, спасибо за материалы!
Цитата:
Сообщение от v_alex
Маркировку перепроверь... таких плит в серии нету... есть П14-3; П14-3а; П14-3б; П14д-3; П14д-3а; П14д-3б...
Все правильно, чтобы узнать, что П-14д-12 в природе существует полчаса рабочего времени потратил. Нашел только типа такого http://www.gbiorel.ru/gbi9.htm

Тут на самом деле так было: строители говорят, что перекрыли канал плитами 1.2х1.9 с маркировкой 14-а3 (так сказали). Серии нету, порылся в инете, 14-а3 не нашел. Стал искать подходящую по размерам и нашел П-14д-12. Сначала подумал что строители с маркировкой ошиблись.
Теперь думаю, что все гораздо хуже - они взяли П14-3а (1.9х3.0м), но заказали ее размером 1.9х1.2. Но рабочая арматура то вдоль 1.9м осталась!
Алекс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита перекрытия лотков П-14д-12 - как армируется?