Балкон в многослойной стене
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балкон в многослойной стене

Балкон в многослойной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2007, 12:04 #1
Балкон в многослойной стене
Beart
 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147

Какие существуют варианты устройства балконов в многослойной стене (3 слоя, см. чертеж)? Заранее благодарен.
[ATTACH]1169629409.gif[/ATTACH]
Просмотров: 14099
 
Непрочитано 24.01.2007, 12:20
#2
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Как нарисовано
Только облицовочный слой не доводить до плиты
а при расчете плиты учесть вес облицовки
просчитать кладку в месте опирания плиты на стену
Часто на балконах делают другой вид облицовки без слоя кирпича
taras вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 12:28
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


+1

И еще, возможно, утеплить кладку чисто символически в торце балконной плиты (если место останется)
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 13:29
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Исчо балкон через термомостик моно. А балкон где? А перекрытие какое? А, пустотка... Выгоднее лоджии делать. Имхо.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 13:52
#5
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от taras
Как нарисовано
Только облицовочный слой не доводить до плиты
а при расчете плиты учесть вес облицовки
просчитать кладку в месте опирания плиты на стену
Часто на балконах делают другой вид облицовки без слоя кирпича
Опорная часть балконной плиты - защемляемый конец - 340 мм., он на стене даже не помещяется. Причем при этом ширина балкона уменьшится на толщину утеплителя и облицовки.

Цитата:
Часто на балконах делают другой вид облицовки без слоя кирпича
Если можно поподробнее.
Beart вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 14:05
#6
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Beart
я подразумевал что это будут сборные индивидуальные (не по каталогу) плиты

Без кирпича-штукатурка по утеплителю

Подумайте насчет лоджий
вы архитектор?
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 14:23
#7
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от taras
Beart

Без кирпича-штукатурка по утеплителю

Подумайте насчет лоджий
вы архитектор?
Как раз таки "архитектура" и настаивает на балконах..."блин".
Beart вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 14:39
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А вот забабахайте им монолит вместо сборняка, вот ужо и перестанут настаивать. Если начальство и заказчик умные.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 15:18
#9
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Накроется балкончик медным тазиком......
_____________________________________________
Это неправильная машинка, она не будет шинковать !.....
Витос вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 15:26 Re: Балкон в многослойной стене
#10
Glorius

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498


Цитата:
Сообщение от Beart
Какие существуют варианты устройства балконов в многослойной стене (3 слоя, см. чертеж)? Заранее благодарен.
[ATTACH]1169629409.gif[/ATTACH]
Был похожий случай у меня. Только не балкон, а козырек. Рассматривали 2 варианта:
- сделать облицовочный слой 250 мм и опереть на него,
- опереть плиту на внутренний несущий слой (не менее 120),
облицовочный слой не доводить до перекрытия на 20 мм (заделать
легкосжимаемым материалом), утеплить промежуток между
перекрытием и козырьком.

В итоге приняли второй вариант.
__________________
Инженер-конструктор.
Glorius вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 15:50
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Бабруйский козырек. В плане: 10х10м, консоль, толщина ж/б плиты - 900 мм, преднапряжение.. расчетный прогиб с учетом двух нелинейностей - 700 мм, но в остальном проходит
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 10:29
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


можно в швы плит заложить швеллера или двутавры, выпустить консольно и сделать консольный монолитный участок опирающийся на эти балки.
А о промерзании пусть архитектор думает, ваша задача обеспечить прочность.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 10:38
#13
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Сапоги пусть тачают сапожники. В принципе, выпуск балок- бетонных или стальных, не суть важно - наиболее безопасный способ. А если плита в другом направлении лежит?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 10:51
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка
А если плита в другом направлении лежит?
тогда плиты разложить так чтобы грань плиты не заходила в стену, и можно использовать заделку на всю толщину стены 380 мм, этого хватит (или просто монолитная плита с заделкой 380 мм или те же стальные балки заделанные на 380 мм)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 11:06
#15
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Beart
Если устроить монолитный пояс Н=24см ниже плит заглублённый на 4см от внутренней поверхности стены (для утепления)и завести его по 0.5м за края проёмов, то плита, будет опираться, на пояс шириной 8см что впишется в норматив. Этот пояс, будет анкеровкой балкона, т.е. в пределах несущей стены 38см стены, поднимется вверх, и прейдёт в плиту балкона. Для большей надёжности, укажите на монтажных планах, чтобы плиты в этом месте были уложены не концами пустотообразователей, а полными отверстиями (кажется 159мм) ограничте затычкой глубину бетонирования и при вязке арматуры плиты балкона, заведите арматуру в пустоту и совместно бетонируйте.
Облицовку, как и советовали не доводить до низа плиты.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 12:57 Балкон в многослойной стене
#16
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от wjea
Beart
. . . .
Облицовку, как и советовали не доводить до низа плиты.

Я вот думаю, а почему нельзя использовать в качестве загружаемой, в том числе и облицовочный слой кирпича?

Он закреплен со стеной стеновыми элементами ч/з 3м по высоте и при помощи анкеров прикрепленных к горизонтальным стержням армирования кирпичной облицовки через 900-1000 мм. по высоте. В конечном итоге можно локально под балконами выполнить колодцевую кладку для придания жесткости и исключения неблагоприятных деформаций облицовочного слоя. Учитывая, что балконная плита сваривается анкерными стержнями закрепленными, например с плитой, через посредники, распределить основную нагрузку на анкера.
Beart вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 13:10 Re: Балкон в многослойной стене
#17
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Beart
Цитата:
Сообщение от wjea
Beart
. . . .
Облицовку, как и советовали не доводить до низа плиты.

Я вот думаю, а почему нельзя использовать в качестве загружаемой, в том числе и облицовочный слой кирпича?

Он закреплен со стеной стеновыми элементами ч/з 3м по высоте и при помощи анкеров прикрепленных к горизонтальным стержням армирования кирпичной облицовки через 900-1000 мм. по высоте. В конечном итоге можно локально под балконами выполнить колодцевую кладку .
как распредилить на анкера?
Анкер воспримут растягивающее усилие от момента
а все сжатие пойдет на облицовочный слой

А насчет колодцевой кладки -посчитайте
taras вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2007, 07:13 Re: Балкон в многослойной стене
#18
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Beart
Какие существуют варианты устройства балконов в многослойной стене (3 слоя, см. чертеж)? Заранее благодарен.
[ATTACH]1169629409.gif[/ATTACH]
Один совет. Не считайте по Линовичу. В его рекомендациях за опорное ребро принимается грань стены, что в принципе неверно. Поэтому балконы хрущевских серий падают.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2007, 07:56
#19
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Ненадежно как-то все это. Недавно столкнулся с такими же балконами - сделал и балкон и плиту перекрытия заодно монолитной. Конечно, можно попытаться заанкерить или еще что, но все это ненадежно.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2007, 11:07
#20
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


To wjea, пост 15: Не понял. Эскизик можно глянуть? Похоже на мои мысли, но, может, я ошибаюсь?
Аshаs-ка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балкон в многослойной стене