Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 17595
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
1 - перегородки размажьте по площади этажа. Причем не менее 0,5 кПа.
1.1 - стены несущие - собирайте сначала нагрузку на них, потом с них на фундамент 1.2 - стены самонесущие - сколько попало в грузовую площадь, столько и учитывайте 2 - если ригель однопролетный, то да, половина |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
1. Т.е. для сбора нагрузок от стен/перегородок (самонесущих) формула будет выглядеть следующим образом: Нагрузка = толщина стены * объемный вес * длина стены, попадающая в мою грузовую площадь 36 кв. м? Все правильно?
2. Ригель однопролетный. Значит, брать половину ригеля. А как быть с приведенной толщиной для ригеля? Для плиты перекрытия все понятно, а как ее определять для ригеля? Т.е. для ригеля ф-ла будет выглядеть след-им образом: Нагрузка = привед. толщина ригеля * объемный вес * половину длины ригеля? Последний раз редактировалось MONSTR123, 03.05.2013 в 04:02. |
|||
|
||||
сферический конь в вакууме Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
|
а ригели по какой то серии\сортаменту или индивидуальные? если по серии\сортаменту я думаю там (в серии\сортаменте) указан вес 1 м.п., следовательно Нагрузка = вес 1 м.п. ригеля * половину длины ригеля.
А если индивидуальные то тогда придется считать вес самому.
__________________
Наша игра - Самая игра! :D |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
|
||||
сферический конь в вакууме Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
|
Я думаю нагрузка от лестничного марша будет входить в нагрузку веса ригеля (или плиты) на которую опирается лестничный марш. А собираться нагрузка от лестничного марша должна аналогично ригелю. Можно ещё снип "нагрузки и воздействия" полистать насчёт каких-то уточнений.
Со стенами\перегородками вроде нормально всё.
__________________
Наша игра - Самая игра! :D |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Какие все активные однако!!
1) Колонны и ригели сборные значит к колонне приходят 4 ригеля по 6 метров при сетке колонн 6х6 м; 2) Нагрузка от лестничного марша да идет сначала на плиту; 3) С несущими стенами тоже понятно, хотя если сборняк, то каким образом у вас кроме диафрагм жесткости и ядра лифта и лестничной клетки будут еще несущие стены? В сборном жб обычно под них суют отдельный фундамент, а связь с ядрами обеспечивают уже перевязкой каркаса на уровне вышележащих этажей!Offtop: Хотя фундаментные балки никто не отменял 4) а вот насчет перегородок есть одно хорошее пособие есть в dnl так как вес перегородок у вас размазывается по плите, то есть вес перегородок поделенный на грузовую площадь соответственно половина расстояния в обе стороны до следующей перегородки... Offtop: Кстати в расчете это самое муторное занятие
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Нигде не могу найти типовую серию ИИС-02. У меня по ней все элементы установлены. Соответственно, не могу посчитать, поскольку нет данных.
Единственное, что есть по ригелю: "Ригели - сборные по серии ИИС–02 запроектированные для установки в пролётах рам 6,0 м. в поперечном направлении здания в соответствии со СНиП II-В.I-62* и СНиП II-А.12-69. Ригели рассчитаны и законструированы в соответствии указанных СНиП по усилиям, полученным в результате статических и динамических расчётов рамно-связевых систем каркасов на вертикальные, ветровые и сейсмические нагрузки. Поперечное сечение ригелей в виде таврового сечения со скошенными к низу полками, из бетона марки – 300. Полки предназначены для опирания и последующего замоноличивания железобетонных панелей перекрытия. Ригели относятся к конструкциям III–ей категории трещиностойкости. Предел огнестойкости ригелей – 1,6 часа. Армирование ригелей выполнено объёмными сварными каркасами, собранными из плоских арматурных каркасов, закладных деталей и отдельных стержней." Помогите, пожалуйста. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ну так и делите 2,55 на 5,6 м (в осях 6м, 0,4 м колонна - все остальное ригель) а потом умножайте на 2,8 м! Это и будет нормативная - а если с к=1,1 (для ж.б. конструкций) то будет расчетная - вдруг на заводе перельют?! А что это вы такое проектируете?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Alex_26, Спасибо Вам огромное! Разъяснили мне подробно этот момент. Пишу дипломную работу, собираю нагрузки, чтобы проверить, выдержит ли существующий фундамент надстроенного этажа. Но в институте этого не преподавали, поэтому приходится спрашивать здесь у знающих людей. Еще раз спасибо вам!
Попозже буду расчитывать кровлю, там какая-то сложная конструкция из металлических колонн и навесных панелей. Спрошу здесь еще раз у вас, товарищи. :-) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Да нет, это специальность такая... В общем, долгая история.
Приходится теперь изучать инженерную основу с нуля и расчитывать конструкции. Дико извиняюсь за следующий, вероятно, очень глупый вопрос, но не могли бы Вы в двух словах пояснить, что из себя представляет нагрузка? Т.е. где-то берется кг/м2 умножается на объемный вес, где-то берут кг/м3, где-то тонны. Хочется просто для себя понять, чтобы в дальнейшем правильно все расчитать. |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
нормативная нагрузка-это нагрузка, векторная величина, мера воздействия на тело, если смотреть на плиту, на нее будет действовать: 1) собственный вес, т.е. масса самой плиты=объем*плотность; масса стяжек, полов и т.д. 2) вес того что на ней стоит(в статике) у этого всего есть свой вес, который дан с СНиПЕ -считается что нагрузка в жилых зданиях на перекрытия -150 кг/м2. т.е. на каждый кв. метр перекрытия можно положить 5 мешков цемента. Удачи в инженеринге, че) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
ябс, Спасибо большое! Коротко, ясно и очень понятно, что мне и нужно было. Для жилых зданий - 150 кг/м2, а для общественных сколько взять? Мне сказали 400 кг/м2, не многовато ли?
И такой вопрос: на последнем этаже конструкции - металлические. Балка - двутавр, масса - 338,1 кг, пролет 6 м (балка - 5,65 м). Нагрузка от нее будет как от ригеля? Нагрузка = (338,1 кг/5,65 м)* 2,8 м (половина пролета) = 0,167 т. Всё правильно? И там же колонна - двутавр 35К1, длиной 3020 м и массой 331,29 кг. Нагрузка от нее будет собственный вес (масса?) - 0,331 т? Последний раз редактировалось MONSTR123, 07.05.2013 в 07:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Alex_26, Да, извините, действительно, как я ее не заметил... Просто голова уже крУгом. И все-таки... 400 - многовато, 200 - нормально, не мало? Здание с подвалом, 5 этажей, раньше был домом бытовых услуг, сейчас его переделывают в торговый центр (30х42 м) - бутики, кафе, ремонтные мастерские и др. услуги. 200 кгс/м2 принять?
P.S. В результате всего сбора нагрузок под один стакан фундамента общая нормативная нагрузка получилась ~ 95 т. Нормально? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А-а-а! Уф, полегчало! Ну да, - тогда нагрузка не менее 400х1,2=480 кг/м2. При установке высоких стеллажей хранения, или при хранении чего либо сильно плотного (типа цемента в мешках в штабелях) либо при установке тяжелого холодильного оборудования - к технологам за нагрузками! Не забывайте про вес перегородок - если из кирпича (даже 120 мм толщиной) то уже тяжело - а если уж 250 - то задавать в виде сосредоточенной линейной (не размазывая по площади)! Для книг (если магазин книжный) тоже тяжело!
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Alex_26, Спасибо. :-) А что скажете по поводу общей нормативной нагрузки? 95 т на один стакан фундамента. Нормально? Я сейчас буду приступать к проверке несущей способности фундамента. Не бойтесь, методичка есть, глупые вопросы задавать не буду. :-)
И по поводу двутавровых колонн и балок я выше правильно написал? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Условно можно принять вес квадратного метра торгового здания 1,2-1,5 тн, у вас 5 этажей + покрытие. Итого (при шаге колонн 6х6) = 1,5х36х5,5(покрытие принимаем 0,5 от перекрытия, а пол первого этажа считаем не по грунту а по плитам) = 297, приблизительно 300 тн. Тут все будет зависеть от технологической нагрузки на перекрытия и от типа и расположения перегородок. Это расчетная, условно делим ее на 1,10-1,20 это будет нормативная! Ах, да коэффициент сочетания нагрузок выключен!
P.s. По поводу балок и колонн - правильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Капец... Как же я так насчитал тогда...
- от колонны: 9,12 т; - от перекрытий: 55,53; - от ригелей: 12,75; - от лестничного марша: 1,29 т; - от стен и перегородок: 14,94 т; - от надстроенного 5-го этажа (все конструкции + покрытие): 2,9 т. Итого: ~ 97 т. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
От перекрытий:
- сама плита: 0,061 (толщина приведенная) * 36 м2 * 2,5 т/м3 * 5 этажей = 27,45 т; - цементно-песчаная стяжка (0,03 м + 0,02 м - 2 слоя, один при первоначальном строительстве перед мозаичным полом, второй - после реконструкции перед керамогранитной плиткой) * 36 м2 * 2 т/м3 * 5 эт = 18 т; - мозаичное бетонное покрытие: 0,02 м * 36 м2 * 2,2 т/м3 * 5 эт = 7,92 т; - керамогранитная плитка: 0,005 м * 36 м2 * 2,4 т/м3 * 5 эт = 2,16 т. От 5 этажа: - от балок: (338,1 кг/5,65 м * 2,8 м) * 3 штуки = 0,5 т; - от металл. колонны: 0,331 т; - от прогонов: 0,154 кг * 5 шт. (в мою грузовую площадь попадают 5 прогонов) = 0,77 т; - от покрытие - плиты ПТК-200: 1,34 т (рассчитывал по слоям). |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Лихо вы привели! Плиты обычные пустотки? Обычно берется вес плиты (грубо плита 1,5х6 м весит 2,8 тн) и делится на ее площадь и это получается нормативная в районе 310-330 кг/м2. Может у вас не пустотные?
Цитата:
А где технологическая нагрузка - 480 кг/м2? А это кто что? На площадь 36 м2 получается толщина железобетона примерно 1,5 см? А снег где? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
1. Плиты пустотки обычные ж/б, толщина 220 мм, диаметр пустот - 159 мм.
2. Да, слои одновременного друг над другом: на мозаичный пол сверху стяжку сделали, поверх положили керамогранит. 3. ПТК - это сэндвич панели, кровельные плиты толщиной 200 мм, трехслойные - утеплитель и с обеих сторон оцинкованные листы. 4. Технологическая нагрузка у меня во временной длительной: 400*36*5=72т. 5. Снег считаю во временной кратковременной. 6. То, что я посчитал 97 т - это только нагрузка от собственного веса конструкций. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Если от собственной - то с корректировкой по пустоткам о которой я говорил - скорее всего правильно, плюс еще технология и снег дадут еще 100 тн. У вас получается вес 1 м/кв = порядка 1,1 тн (от перегородок 83 кг/м2 - обычно больше, но это конечно от схемы расстановки и материала зависит)
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Т.е. в принципе, если исправить нагрузку от плит перекрытия и учесть технологию и временную, то получается нормально?
Сейчас пытаюсь посчитать фундамент на несущую способность... Не думал, что будет так сложно. Методички оказалось недостаточно, перелопатил весь интернет. Не посоветуете какой-нибудь хорошей литературы по определению несущей способности стаканного фундамента? Никак не могу понять, как определить горизонтальную составляющую нагрузки. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Как бы это объяснить... http://www.npp-geotek.ru/static/book...tions/F_11.php - вот, как здесь (Ф.11.5 - пункт, там такая большая формула), так у меня и в методичке. По этой формуле определяю коэффициент Ny, чтобы его определить, надо угол трения грунта (он у меня есть) и еще какой-то угол, чтобы посчитать который нужна горизонтальная составляющая. В общем, жесть какая-то. Думал, всё будет как-то полегче. Да еще и эксцентриситеты нигде не написано, как определять. Центрально ли нагруженный у меня фундамент или нет.. В общем, вопросов много.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Мда, сочувствую! Вы бы это - взяли бы СНиП 2.02.01-83, к нему приложение есть - Пособие по проектирования оснований зданий и сооружений - и вот по нему, по нему! А туда куда вы указали - не лезьте, не, не - не лезьте!
Мда Дак они всякие бывают! Вам бы собрать нагрузки на все фундаменты (хотя бы вручную) и ветровую учесть! (да и все таки по профилю поучиться где нибудь), а то так и будет ведь - |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50
|
Фундамент я буду проверять только один (стакан). Сказали, этого достаточно, т.к. всё в учебных целях. Буду сидеть разбираться.
Еще раз огромное Вам спасибо! Что бы я без Вас делал... Хорошо, что есть еще такие добрые, отзывчивые люди... P.S. Далеко не расходитесь. Думаю, вопросики еще будут. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 88
|
Добрый вечер. Не хотел плодить темы. И хотел спросить здесь на похожую тему.
Промышленное здание, фундаменты монолитные столбчатые под стальную колонну 30К2. Базу посчитал, сам фундамент начал считать. Столкнулся с таким вопросом. Собрал все нагрузки на фундамент, кроме кратковременной нагрузки от транспорта на уровне поверхности пола. По заданию нагрузку от транспорта на уровне поверхности пола дали везде от 1 до 3 т/м2. В СП говорится, что основные сочетания нагрузок состоят из постоянных, длительных и кратковременных (с понижающим коэфф.) 1) Первый вопрос. Вообще для расчета столбчатого фундамента надо учитывать кратковременную нагрузку от транспорта? Она вроде как может и отсутствовать. А у меня снаружи цоколь давить на фундамент (фундаментные балки с двух сторон) общей массой 5.1т с эксцентриситетом 0,19м от оси фундамента. А если убрать нагрузку от пола - фундамент увеличится в размерах. 2) Если учитывать, то какую грузовую площадь брать: перпендикулярно площади подошвы или под 45 градусов? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? | archis | Основания и фундаменты | 26 | 04.09.2015 11:34 |
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент | Евгений Сироткин | Основания и фундаменты | 5 | 06.07.2007 12:43 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 13.11.2006 15:21 |