| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Утепление грунта под плитным фундаментом

Утепление грунта под плитным фундаментом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2007, 19:50 #1
Утепление грунта под плитным фундаментом
RTD
 
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38

Люди, привет!

Подскажите, где можно найти методику определения толщины утиплителя грунта под плитным фундаментом. Проетируется неотапливаемое производственное здание 55*30 м на насыпных грунтах (мелкий песок). На плите будет размещатся оборудование и склад.
Просмотров: 20739
 
Непрочитано 28.01.2007, 20:26
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Здание холодное или теплое??
Грунты какие??
Плита наверное все таки не 55х30??
Какая толщина подсыпки??7
Регион строительства???
Методики расчета см. :
1. ВСН 29-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕмелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
2. ТСН МФ-97 МО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ И УСТРОЙСТВО МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Фундаменты Карелии (ссылки сейчас нету завтра могу дать)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2007, 21:06
#3
RTD


 
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от DEM
Здание холодное или теплое??
Грунты какие??
Плита наверное все таки не 55х30??
Какая толщина подсыпки??7
Регион строительства???
Методики расчета см. :
1. ВСН 29-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕмелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
2. ТСН МФ-97 МО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ И УСТРОЙСТВО МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Фундаменты Карелии (ссылки сейчас нету завтра могу дать)
Здание холодное, грунты насыпные - песок мелкий, плита в плане состоит из двух частей - 30 м х 30 м и 24 м х30 м, толщиной 300 мм по бетонной подготовке 100 мм, под утеплителем 400 мм щебня, район строительства - Карелия.
Ссылочке буду очень рад!
RTD вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2007, 21:14
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Если честно, то не вижу смысла утеплять...
хотя могу и ошибаться.
 
 
Непрочитано 28.01.2007, 21:18
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Да Я те полностью подборку скину материалов.
Я сейчас этой проблемой по Тайшету(Иркутская обл.) занимаюсь, только у меня грунты пучинистые и корпус длиной 1,2 км.
Плита пола будет по разрезана т.ш., а все оборудование на
свайных ф-тах.
Расчет отдали в ЛИИШТ(Улицкому), потому как нормального расчета не нашли, хотя по всем прикидкам должно пройти 150-200 мм пенополистирола (экструзионного).
В принципе если бы объект был не значительный то так бы и поставили 150-200 мм но объект очень серьезный(Аллюминиевый завод).
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2007, 21:36
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от RTD
Здание холодное, грунты насыпные - песок мелкий, плита в плане состоит из двух частей - 30 м х 30 м и 24 м х30 м, толщиной 300 мм по бетонной подготовке 100 мм, под утеплителем 400 мм щебня, район строительства - Карелия.
Ссылочке буду очень рад!
УУУ чей то сейчас прочитал у вас же 400 мм подсыпки из щебня да еще и грунты насыпные (насыпные грунты надеюсь предварительно уплотнены).
Так что утеплять не надо наверное.
Надо конечно конструкцию полностью смотреть .
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 02:33
#7
Romario

building
 
Регистрация: 29.01.2007
St.Petersburg
Сообщений: 2


Если здание проектируется холодным, то с какого его необходимо утеплять? С какой целью? Уточни, чем это вызвано?
__________________
= Roman =
Romario вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 04:04
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Romario
Если здание проектируется холодным, то с какого его необходимо утеплять? С какой целью? Уточни, чем это вызвано?
Наверное от морозного пучения грунтов :roll:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 13:27
#9
Иван05

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2006
Сообщений: 17


Утеплять необходимо поскольку песок мелкий относится к пучинистым грунтам. Думаю что 100-150 пенополистерола должно хватить. Незабудьте утеплить плиту по контуру. По пенополистеролу мпотребуется армированая стяжка. Подбор толщины стяжки и выбор утеплителя советую поискать на сайтах производителей Роквул или Изовер у них есть такие рекомендации.
Иван05 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 13:39
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван05
Утеплять необходимо поскольку песок мелкий относится к пучинистым грунтам. Думаю что 100-150 пенополистерола должно хватить. Незабудьте утеплить плиту по контуру. По пенополистеролу мпотребуется армированая стяжка. Подбор толщины стяжки и выбор утеплителя советую поискать на сайтах производителей Роквул или Изовер у них есть такие рекомендации.
Это конечно все хорошо, но хотелось бы взглянуть на геологию в целом - это раз.
А два - совсем простенький вопрос - а какая отметка подошвы плиты относительно поверхности? что то слабо верится, что под производственное здание (наверняка каркасное - хотя тоже не факт) проходит плита толщиной 300мм.
Хотя бы разрезик если автор даст, то можно уже начать рассуждать, а пока все что написали - просто болтовня. :roll:
 
 
Непрочитано 29.01.2007, 13:50
#11
Иван05

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2006
Сообщений: 17


Уважаемый ЛИС . Наш коллега написал что под плитой песок мелкий и если вы откроете СНиП........ На счет отметки подошвы фундамента , я конечно могу только предпологать что производственное здание в республике Карелия не будет иметь заглубления и попадет таки в глубину промерзания. Конечно недостаток информации. Но болтовня ваши слова "Если честно, то не вижу смысла утеплять..."
Иван05 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 13:55
#12
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Иван05

По логике вещей, фундаменты ниже глубины промерзания, холодные - так что ХРЕН ЗНАЕТ надо не надо. Вот и "не вижу смысла" тоже в утеплении...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 14:01
#13
Иван05

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2006
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
Иван05

По логике вещей, фундаменты ниже глубины промерзания, холодные - так что ХРЕН ЗНАЕТ надо не надо. Вот и "не вижу смысла" тоже в утеплении...
По логике вещей???????????????
Иван05 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 14:28
#14
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Уважаемый Иван05 . Давайте посмотрим на такое утепелние с другой стороны.
Во-первых в отапливаемых зданиях это утепление целесообразно потому что есть источник тепла. Это тепло обогревает не только здание, но и грунт вокруг. Для того чтобы "отодвинуть" холодный фронт(в грунте) от здания подальше и устраивается теплоизоляция вокруг здания и немного по контуру. Это позволяет сохранить температуру грунта под и вокруг здания выше нуля.
Теперь рассмотрим холодное здание с мелкозаглубленным фундаментом. Источника тепла нет. Значит единственный шанс у грунта нагреться - теплый период года. как только на улице будет ниже нуля, то и в здании скоро (не сразу конечно) будет ниже нуля. Утеплитель положенный под плиту и по контуру какое то время будет сохранять тепло, но не вечно. В итоге грунт все равно промерзнет, но при этом еще успеет набрать влаги и тогда точно выпучит конструкции. А влагу он наберет будьте уверены. И как бы в такой ситуации не получилось болото под плитой.
Еще есть такой момент как миграция воды в грунте. как известно водичка стремиться в сторону отрицательных температур и следовательно пока грунт(мелкий песок) будет еще теплый под плитой, а вокруг уже замерзнет, то вода(если она есть конечно - повторюсь про отсутствие геологии) будет фильтроваться из под здания наружу - вымывая частициы песка - суффозия.
Потом приходит лето и что же? вокруг грунт спокойно оттаивает, а под плитой все еще заморожен. что происходит? опять водичка фильтруется, но обратно. и таким образом лет через 10 фундаменты дадут неравномерную осадку - это не высосано из пальца, а проверено на нескольких обследованых ранее объектах. Пишите еще - порассуждаем (поболтаем) :wink:
 
 
Непрочитано 29.01.2007, 14:38
#15
Иван05

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2006
Сообщений: 17


Еще раз здравствуйте ЛИС . Конечно утеплять плиту стоит лиш с верху и по контуру. Я конечно могу ошибатся но утиплитель препятствует попаданию холода под плиту и тем самым не дает промерзать грунту. Это традиционное решение чтобы избижать морозного пучения. Пишите рад буду пообсуждать
Иван05 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 14:40
#16
Кам


 
Регистрация: 27.02.2006
Питер
Сообщений: 12


Многоуважаемый ЛИС применение утеплителя является очень важным мероприятием недопускающим сезонное промерзание и оттаивание грунта и как следствие ограничение неравномерных деформаций от морозного пучения. В то же время вы правильно обратили внимание на то, что укладка утеплителя под плиту недопустима, так как произойдет его замачивание и он перестанет выполнять свои функции, влияние пучения утеплителя толщиной 100-150 мм на плиту мне кажется мало вероятным.
Кам вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 16:45
#17
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


А почему это произойдет замачивание экструзионного пенополистирола - он же практически не имеет водопоглощения?.. Работать будет..
Что же уважаемый ЛИС нам предложит, чтобы избежать описанных им проблем? :wink:
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 17:24
#18
radia


 
Сообщений: n/a


картинки с сайта ПЕНОПЛЭКСа
первая
[ATTACH]1170080580.JPG[/ATTACH]
 
 
Непрочитано 29.01.2007, 17:30
#19
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


У меня задачка похуже, питер здание склад-морозильник -20 градусов методику расчета где взять никто не подскажет. Ну и проблемы если кто сталкивался. Я все думаю делать ли подземную систему вентиляции.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 19:00
#20
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Om81
А почему это произойдет замачивание экструзионного пенополистирола - он же практически не имеет водопоглощения?.. Работать будет..
Что же уважаемый ЛИС нам предложит, чтобы избежать описанных им проблем? :wink:
[sm2506] [sm2002]
Граждане, да что же это??? :wink:
Цитата:
В итоге грунт все равно промерзнет, но при этом еще успеет набрать влаги и тогда точно выпучит конструкции. А влагу он(грунт) наберет будьте уверены. И как бы в такой ситуации не получилось болото под плитой.
в этом отрывке речь идет о грунте, а не о утеплителе...
Экструдированный пенополистирол в этом отношении хороший материал. Но в постоянном/переменном УГВ (если он(утпелитель) попадает в него) желательно использовать геомембрану.
Цитата:
не является ли решение с применением защитной мембраны по экструдированному пенополистиролу перестраховкой?
не считаю, если он попадает в УГВ.
 
 
Непрочитано 29.01.2007, 23:00
#21
radia


 
Сообщений: n/a


ЛИС, спасибо. как бы ещё это заказчику объяснить :?
 
 
Непрочитано 29.01.2007, 23:08
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от radia
ЛИС, спасибо. как бы ещё это заказчику объяснить :?
все таки повторюсь - желательно иметь перед глазами всю картину. Отметку УГВ, отметку подошвы фундамента, тип фундамента, конструкцию и т.п., если хотите - в личку или по почте скидывайте чертежики-эскизики. помогу чем смогу. :wink:
 
 
Непрочитано 30.01.2007, 13:01
#23
radia


 
Сообщений: n/a


ЛИС, написала в почту.

привожу фрагмент своего диалога с производителем ПЕНОПЭКСа:

"Утепляем стену подвала ниже уровня грунтовых вод - бетонная стена+рулонная гидроизоляция+пеноплэкс. Необходимо ли защищать пеноплекс, фактически находящийся в воде, геомембраной или защитной стенкой?

ответ от: Андрей Кашабин, старший технический специалист компании "ПЕНОПЛЭКС СПб".
Плиты ПЕНОПЛЭКС не требуют дополнительной гидроизоляции."
..........
как говорится, без комментариев, зачем тогда картинки с геомембранами вешать на сайте? и реально ли их привлечь к ответственности, ежели что? (Вопрос риторический ....)
 
 
Непрочитано 30.01.2007, 18:08
#24
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Прочитал...не понял- почему вдруг песок мелкий стал пучинистым?..скорее "практически непучинистый"..или он все-же песок пылеватый???
Второе- насчет утеплителя- Лис прав- коли минус внутри для чего утеплитель?..на период постройки??..экплуатации??...снижение нормальных сил пучения- вот тут может быть резон (отвлечемся- пусть они появятся в мелком песке) но за счет податливости утеплителя..своего рода демпфер...небольшая подвижка резко снижает силы ( мы говорим о них, а не о напряжениях- есть разница- для специалистов).
Может проще заменить морозоопасный грунт (опять же под вопросом - песок мелкий??) на непучинистый?...Плита работает итак хорошо на пучинситых грунтах(писал в прошлых постах)..но..всегда есть..но..
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 18:27
#25
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от radia
ЛИС, написала в почту
ответил

Цитата:
Необходимо ли защищать пеноплекс, фактически находящийся в воде, геомембраной или защитной стенкой?
надо было говорить не фактически, а постоянно находятся в воде, тогда бы их проняло.



Цитата:
и реально ли их привлечь к ответственности, ежели что? (Вопрос риторический ....)
Нэт
 
 
Непрочитано 30.01.2007, 18:53
#26
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Гоша
коли минус внутри для чего утеплитель?..на период постройки??..экплуатации??...снижение нормальных сил пучения- вот тут может быть резон (отвлечемся- пусть они появятся в мелком песке) но за счет податливости утеплителя..своего рода демпфер...
Вот именно - если внутри минус, то надо класть утеплитель, чтобы грунт зимой не промерзал вообще, как следствие никакого пучения никакого грунта не будет в принципе.. наверно так(?)
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 20:16
#27
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от radia
..........
как говорится, без комментариев, зачем тогда картинки с геомембранами вешать на сайте? и реально ли их привлечь к ответственности, ежели что? (Вопрос риторический ....)
По сайту пеноплекса не рылся, но те две фотки что Вы приклеили выше - на мембрану не похоже. Та, что первая (с пупырышками в виде яичного лотка) - составная часть композитного материала для устройства пристенного дренажа (применяется совместно с нетканым мат-лом (например "дорнит"). Но это решение (по крайней мере с "дорнитом"), извиняюсь за выражение, туфта. Кому интересно могу рассказать.
На второй фотке - рыжие плиты (если это не пеноплекс конечно :) - тоже пристенный дренаж, но уже более высокого качества: композит изоляция+углеродистая "вата" с очень высоким "модулем упругости" на сжатие+нетканка (вероятно тоже углерод) с высоким модулем на растяжение в замоченном состоянии. Такие плиты можно использовать как несъемную опалубку.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 20:24
#28
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


тема актуальна и хотелось бы услышать мнение опытного инженера по поводу:
а) утепления мелкозаглубленных плитных фундаментов;
б) утепления основания мелкозаглубленных плитных фундаментов.

Какого вы мнения о устройстве слоя утеплителя под отмосткой?

Статья из журнала "Строительные Материалы" июнь 2006, канд. техн. наук, начальника технического отдела ООО «Пеноплэкс СПб» Андрея Бек-Булатова
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 20:43
#29
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Drulya
а) утепления мелкозаглубленных плитных фундаментов;
б) утепления основания мелкозаглубленных плитных фундаментов.

Какого вы мнения о устройстве слоя утеплителя под отмосткой?
это актуально при условии отапливаемого здания (ИМХО)
утепление отмостки тоже считаю рациональным в средних и верхних широтах (по расчету)...
 
 
Непрочитано 30.01.2007, 20:49
#30
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Drulya
Та, что первая (с пупырышками в виде яичного лотка) - составная часть композитного материала для устройства пристенного дренажа (применяется совместно с нетканым мат-лом (например "дорнит"). Но это решение (по крайней мере с "дорнитом"), извиняюсь за выражение, туфта.
Расскажите, почему?

Кстати, на второй фотке, похоже, просто плитки пеноплэкса - они тем самым показывают, какие они прочные и малосжимаемые)
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 21:34
#31
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Om81
Цитата:
Сообщение от Drulya
Та, что первая (с пупырышками в виде яичного лотка) - составная часть композитного материала для устройства пристенного дренажа (применяется совместно с нетканым мат-лом (например "дорнит"). Но это решение (по крайней мере с "дорнитом"), извиняюсь за выражение, туфта.
Расскажите, почему?

Кстати, на второй фотке, похоже, просто плитки пеноплэкса - они тем самым показывают, какие они прочные и малосжимаемые)
В МАДИ в самом конце прошлого века проводили опыты с такой композицией ("яичный лоток"+"дорнит") - результат был печальным. Дорнит, обладая прекрасными дренирующими свойствами в нормальном направлении, имеет черезвычайно низкий коэф. фильтрации в продольном направлении. При этом, как и любая нетканка, очень хорошо растягивается, особенно в мокром состоянии. Под давлением грунта он облигает эти "пупырышки" (не смотря на то, что в заводском исполнении этот композит имеет клеевые соединения "дорнита" с "пупырышками" (если не изменяет память, в Москве его называют "Дельта МС", или что-то в этом роде)... Так вот, водичка, которая по замыслу изобретателей должна была пройдя сквозь "дорнит" свободно упасть между "пупырышками" вниз, никак не хотела это делать в направлении облегающего их "дорнита". Вот такая грутсная история. Может с каким другим мат-лом могло получится, но не с "дорнитом" - у него другое предназначение.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 22:56
#32
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС
Уважаемый Иван05 . Давайте посмотрим на такое утепелние с другой стороны.
...
Еще есть такой момент как миграция воды в грунте. как известно водичка стремиться в сторону отрицательных температур и следовательно пока грунт(мелкий песок) будет еще теплый под плитой, а вокруг уже замерзнет, то вода(если она есть конечно - повторюсь про отсутствие геологии) будет фильтроваться из под здания наружу - вымывая частициы песка - суффозия.
Потом приходит лето и что же? вокруг грунт спокойно оттаивает, а под плитой все еще заморожен. что происходит? опять водичка фильтруется, но обратно. и таким образом лет через 10 фундаменты дадут неравномерную осадку - это не высосано из пальца, а проверено на нескольких обследованых ранее объектах. Пишите еще - порассуждаем (поболтаем) :wink:
Может под песчаную подушку по периметру подложит "дорнит" в качестве разделяющего противосуффозионного слоя? Здесь-то он нормально сработает :)
(В качестве компенсации продавцам "дорнита" за негатив в отзыве о пристенном дренаже.)
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 23:01
#33
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Я о том же думаль.
Но пока исходных данных нету предпочитаю промолчать. 8)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 23:19
#34
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Drulya
в приватной беседе с одним товарищем обсуждали вариант прокладки геотекстиля между песком и щебнем. Чтобы щебеночная полготовка не забивалась и заодно служила как противопучинистая подушка, но пока к единому выводу не пришли из-за отсутствия полных исходных данных (что DEM и озвучил уже).
 
 
Непрочитано 31.01.2007, 18:53
#35
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


В НИИОСПе исследовались такие работы- я про геотекстиль и пучение...
если разрезать грунь под плитой на "отсеки"?(то бишь вертикально, а не горизонтально)...нормальные силы могут быть меньше.. как такая идея?
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 07:25 Утепление грунта под плитным фундаментом
#36
tsoialexei

ГИП, технолог по холодильному проектированию
 
Регистрация: 07.08.2006
Новосибирск
Сообщений: 97
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™


Ув. RTD!
Заведите утепление грунта под фундамент
хоть ТЭНами в трубах (Alcatel, например),
выставьте t раб =+2...4 оС и
забудьте на 20...40 лет о проблеме
tsoialexei вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 15:53
#37
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


tsoialexei, и прогореть на оплате эл.энергии?)))..у нас очень дорогая -более 150 р за квч...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2007, 16:41
#38
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


не предендую на опытного, но:
фундаменты всех капитальных сооружений должны быть опущены ниже глубины промерзания грунтов.
рассчитать глубину утепления под полом (если нет возможности, к примеру нормально утеплить цоколь - например за фундаментной балкой в промздании), думаю, не сложно: привести теплопроводность слоя грунта до глубины промерзания к теплопроводности материала упеплителя - отсюда взять эквивалентную слою грунта толщину утеплителя.
отмостка по определению не капитальная конструкция - обычно "холодная" и играющая в зависимости от сезона. тут лучше ее проармировать и порезать на небольшие карты (до 1.5 м по длине) или просто положить тротуарные плиты по гарцовке.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 00:11
#39
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GRIP
не предендую на опытного, но:
фундаменты всех капитальных сооружений должны быть опущены ниже глубины промерзания грунтов.
От куда, если не секрет, информация?

Цитата:
Сообщение от GRIP
... или просто положить тротуарные плиты по гарцовке.
А какой смысл в такой отмостке?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2007, 11:11
#40
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Drulya
Цитата:
Сообщение от GRIP
не предендую на опытного, но:
фундаменты всех капитальных сооружений должны быть опущены ниже глубины промерзания грунтов.
От куда, если не секрет, информация?
СНиП "Основания и фундаменты" (естественно про внутренние фундаменты отапливаемых зданий речь не идет, про свайные тоже) да, есть огорки на спец. исследования песчаных грунтов на пучение, есть скальные грунты - но это исключение.

Цитата:
Сообщение от GRIP
... или просто положить тротуарные плиты по гарцовке.
А какой смысл в такой отмостке?
назначение отмостки - отвод воды от здания и обход вокруг здания. тротуарные плиты плохо справятся?
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2007, 08:37
#41
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Цитата:
назначение отмостки -.....и обход вокруг здания
это в каких нормах?..
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2007, 12:16
#42
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вот что нарыл.
Но в данном случае должен рассмотриваться комплекс мер.
[ATTACH]1171444597.rar[/ATTACH]
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2007, 12:21
#43
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


2 ГОША:
а вкаких нормах записано что вы мне вопросы задавать можете?
кроме норм еще моск есть. включайте.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2007, 14:11
#44
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GRIP
кроме норм еще моск есть. включайте.
Так и включите его :wink: .
Цитата:
Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраивают отмостку.
Ходить по отмостке (особенно зимой) небезопасно для жизни - начиная от оторвавшихся листов покрытия и заканчивая сосульками и забытым инструментом на крыше, который как обычно норовит упасть на голову. я уж не говорю про воду, стекающую с кровли.
И поэтому в Нормах отмостки не рассматриваются для обхода дома по периметру.
Для обхода дома вокруг устраивают тротуары и дороги.
 
 
Непрочитано 14.02.2007, 14:58
#45
GRIP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32


Ходить по отмостке (особенно зимой) небезопасно для жизни - начиная от оторвавшихся листов покрытия и заканчивая сосульками и забытым инструментом на крыше, который как обычно норовит упасть на голову. я уж не говорю про воду, стекающую с кровли.


уважаемый ЛИС, естественно в городской застройке вогруг зданий закатаны тротуары, по которым Вы иногда ходите и ловите инструмент (тут автор вырезал описание, того, на что именно падает инструмент и что именно падение инструмента является причиной написания не совсем уместных вопросов на форуме и т.д. но поскольку автор вырезал данное описание - посему прошу его строго не судить)))

а если серьезно, то имеено наличие отмостки позволяет обойти здание, где не благоустроена территория вокруг (например, частный дом, коттедж, одиночные здания, где благоустройство нецелесообразно - ТП, и пр.), поскольку в течении 40-50 процентов дней года территория непроходима. В частных домах, зачастую функции отмостки и тротуара совмещены.
__________________
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2007, 06:40
#46
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


ЛИС, век живи-век учись)))..было как-то что студентку чуть с Госов не попросили за аналогичный ответ о необходимости отмостки))..смеялись долго...стар видно стал..новых норм не знаю))))
а серьезно- видел как пустотку бросили чтобы через грязь проходить...бобла дофига у народа)))..да и советчиков таких много))
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2007, 06:45
#47
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Блин ребят отвлеклись от темы.
Ту инфу которую Я скинул кто нибудь анализировал, или нет.
ЛИС ты не в счет мы с тобой эт уже обсудили.
Кстати куды подевался афтаррр
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2007, 07:11
#48
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GRIP
а если серьезно, то имеено наличие отмостки позволяет обойти здание, где не благоустроена территория вокруг (например, частный дом, коттедж, одиночные здания, где благоустройство нецелесообразно - ТП, и пр.), поскольку в течении 40-50 процентов дней года территория непроходима. В частных домах, зачастую функции отмостки и тротуара совмещены.
Боюсь показаться занудой, но для того, чтобы обходить одиночные здания опять же зимой по отмостке - необходимо ее родную чистить от снега. К сожалению(а может и к с счастью) "в поле" не встречал таких строений и сооружений, где бы она(отмостка) чистилась от снега и сугробы на ней лежат еще поболее чем на каком либо расстоянии от здания. Это я к чему? да к тому что такие зданьица проще обойти по полю вокруг нежели по отмостке.
Исключение может быть могут составить частные дома, где отмостка включена в пешеходные зоны, но и выполнена она тогда шире чем обычно.
Думаю спор этот бесполезен (ИМХО), т.к. каждый все равно останется при своем мнении :wink: . так что завязываю...

DEM - повторюсь здесь, что в данном случае это не то что не поможет, но может привести к нехорошим последствиям - при таких габаритах здания в плане...
 
 
Непрочитано 15.02.2007, 07:12
#49
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


DEM? о. что выложил в даунлоде- интересно (о пеноплексе)...касаемо пучения- Гречищев -это вличина...но как принято у дорожников все через эмпирические коэффициенты..интересен некоторый перефраз формул..
Интересно как Гречищев- жив здоров?..Крепкого здоровья от забайкальцев!!
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2007, 08:33
#50
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ЛИС ну мы ж с тобой говорили уже, что нужен комплекс мер, а не просто утепление.
Кстати где афффтаррр темы, пхож его уже не интересуеть данная тема.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2007, 11:30
#51
mikespb

Строительство, проектирование
 
Регистрация: 07.02.2007
Cанкт-Петербург
Сообщений: 5
<phrase 1=


С точки зрения строительной теплотехники, При заглубленных и утепленных подвалов, теплоизоляция делаеться , чтобы небыло телопопотерь в здании, чтобы повысить энергоэффективность здания, можно конечно не утеплять, но тогда будут большие тепловые потери, и чтоб поддерживать необходимую температуру в подвале которая регламентируеться СНиПом для соответсвтвующих помещений, потребуеться куча тепловой энергии, котрую необходимо вырабатывать! Чтобы здание не повело при морозном пучении, для этого просчитывается фундаменты, которые в любом случае должны быть ниже глубины промерзания, и удовлетворять несущей способности грунта, как для здания с подвалом, так и без него. Что же касаеться уровня грунтовых вод, то для этого предусматриваеться гидроизоляция тех же фундаментов, и необходим просчет на агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону(это если гидроизолции вообще не предусматриваеться), в течении его эксплуатации. Главное это фундаменты! По поводу здания если оно не отапливаемое, то тепло потери здания будут равны 0 и смысл утеплять грунт нет! все равно промерзнет, как с одной так и с другой стороны! Не зря всетаки учился! :wink:
mikespb вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2007, 11:56
#52
mikespb

Строительство, проектирование
 
Регистрация: 07.02.2007
Cанкт-Петербург
Сообщений: 5
<phrase 1=


Да, по поводу отмостки! Вода отводиться от здания, для того чтоб не подмыло фундамет! Если учсть что у нас производственное здание, и фундаменты будут просчитаны по несущей способности, то вряд ли плиты будут просто лежать на грунте, хотя могу и ошибаться!
mikespb вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2007, 22:39
#53
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DEM
Вот что нарыл.
Но в данном случае должен рассмотриваться комплекс мер.
[ATTACH]1171444597.rar[/ATTACH]
Дельный материал. До этого пользовался вот этим http://dwg.ru/dnl/2046
Остается вопрос о определении необходимой площади (ширины) горизонтальнорасположенного утеплителя под отмосткой/грнтовым замкОм.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2007, 22:41
#54
RTD


 
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от DEM
Кстати где афффтаррр темы, пхож его уже не интересуеть данная тема.
А афтору главный инженер подписал проект и афтор был этому очень рад 8)

Я воспользовался методикой http://media.karelia.ru/~resource/fundament/index.htm (Drulya недавно выкладывал это в Download), глава http://media.karelia.ru/~resource/fundament/R8-7.htm

Утепляем мы фундаменты, чтобы избежать морозного пучения, не особенно задумываюясь о грунтах - на всякий случай. Просто здесь сравнительно большое по площади здание - была мысль у ряда специальистов, может стоко много не класть. Оставили 100 мм. На плите стоит ценное оборудование - важно, чтоб не шелохнулось. Решили "не жадюжничать".

RTD вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2007, 11:30
#55
fleta


 
Регистрация: 12.03.2007
Сообщений: 60


Здравствуйте.
Такая ситуация. Нужно запроектировать фундамент для коттеджа из пенобетона. Рекомендован плитный фундамент, т.к. основания сложены суглинками: тугопластичными (отм. подошвы-1.800), полутвердыми (отм.-2.500), текучепластичными(отм.-6.300), .... гравийный грунт -12.00м. Нужно ли расчитывать плиту или можно принять как здесь http://www.czn.ru/forum/lofiversion/...hp/t10897.html
И еще. Нужен подвал не под всем домом, а только под его частью, между несущими внутренними стенами, под бойлер. Как его сделать?
И все-таки заглублять плиту нужно на всю глубину промерзания или на полметра? (глубина промерзания -2.800)
Это первый мной проектируемый фундамент, боюсь до дрожи в коленках, поэтому прошу отнестись с пониманием.
fleta вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Утепление грунта под плитным фундаментом

Размещение рекламы