Размер шрифта на строительных чертежах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2013, 04:52 #1
Размер шрифта на строительных чертежах
MONSTR123
 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50

Вопрос в следующем: каков должен быть размер шрифта на строительных чертежах для:
1. надписей в таблицах (экспликация помещений и т.п.) - в заголовках такой же, как и в таблице?
2. на высотных отметках такой же, как и основной шрифт - 2,5?
3. в заголовках (План этажа...) - на 1-2 больше, чем в осях, т.е. на 2-4 больше, чем 2,5?
4. в примечании к чертежу тоже 2,5?
5. в условных обозначениях?
6. отметки пола на планах этажей (например, 0,000 в прямоугольной рамке) - размер для 0,000 какой должен быть?

Последний раз редактировалось MONSTR123, 21.05.2013 в 05:17.
Просмотров: 130591
 
Непрочитано 21.05.2013, 05:20
#2
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Принимаю огонь на себя.
неужели все так зарегулировано? Может быть чтобы нормоконтролеров обеспечить работой? Ну скажите кто-нибудь что только высота обычного текста определена Государственным Стандартом в 2.5мм, а остальное является производным на усмотрение автора.... (это было-бы логичным, если вообще есть логика в таком стандарте)
Vova вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 06:16
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Да в общем-то СПДС не такой уж страшный и строгий. Наоборот, он призван облегчить жизнь проектировщикам. Те нормоконтролеры, что, лютуя, клюют мозги исполнителям из-за каждой закорючки, - просто самодуры, не понимающие смысла СПДСа, и в действительности слабо знающие матчасть. Единственное требование к шрифтам на чертежах, прописанное, кажется, даже не в ГОСТе а в пособии "Рабочая документация для строительства" - шрифт для обозначения позиций и разрезов должен быть на один-два номера выше, чем для обозначения размеров.
На практике, когда проектировал, использовал для всего чертежа 2,5, кроме заголовков, марок, позиций, маркеров разрезов и текстовых примечаний в углу листа - 3,5.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 08:17
#4
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Для моего зрения самый оптимальный размер шрифта - 3, для заголовков, маркеров разрезов, узлов и пр. - 3,5 (выпущено несколько проектов). На бумаге читается легко, без напряжения. Но с таким размером шрифта трудно компоновать чертеж: на кладочных планах иногда и размерные цепочки уместить трудно.
Теперь по указанию работодателя во ВСЕХ чертежах используем шрифты 2,5 и 3,5. Чертить стало легче, а уж как на стройке эти чертежи читают - не знаю, до меня жалобы не доходили.
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 08:20
#5
MONSTR123


 
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 50


Я всего лишь пишу диплом. Подумал, что на это тоже есть какое-то правило. Искал, искал, так и не нашел, поэтому решил спросить здесь.
Получается, всё это принимать на свое усмотрение? В лом потом не дадут? :-)
MONSTR123 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 09:44
#6
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


везде (кроме размеров) использую ариал 2.45. без наклонов ужатий и прочего. для размеров complex - щас проверил - оказалось 2.5

в некоторых таблицах (например ведомость отделки или примечания) применяю 2.0 или вообще 1.8

в штампе бывает приходится мелкий шрифт применять - иначе просто не влазит

Цитата:
Получается, всё это принимать на свое усмотрение?
могут быть специфические требования в вашем вузе, кафедре, или у руководителя диплома.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 11:33
2 | #7
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


ГОСТ 2.304-81 Таблицы 1 и 2 - шрифты начинаются с 1,8 - далее с определенным шагом (высоты 2,45 нет) - далее п. 2.2 этого же ГОСТ - шрифт с высотой 1,8 - не рекомендуется. Минимальный 2,5. Далее ГОСТ Р 21.1101-2009 п. 5.1.3 и 5.4.7 - читаем.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 18:07
#8
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
1,8 - не рекомендуется
А для рамеров как раз подходящий) ведь строчных букв нет.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 18:32
#9
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.304-81 Таблицы 1 и 2 - шрифты начинаются с 1,8 - далее с определенным шагом (высоты 2,45 нет) - далее п. 2.2 этого же ГОСТ - шрифт с высотой 1,8 - не рекомендуется. Минимальный 2,5. Далее ГОСТ Р 21.1101-2009 п. 5.1.3 и 5.4.7 - читаем.
да как бы так сложилось. наработанный шаблон. а вообще куда важнее не размер текста (2,5 вполне подходит), а расположить все в насыщенных архитектурных чертежах таак, что бы не налазило не сливалось. в общем что бы читаемость была хорошая. осевой текст кстати увеличен. а про марки позиций - так вроде вполне читабельно, а увеличенные на 1...2 размера просто ни куда не влезут - или планы в 1:50

а так зачастую удается 1:150 и даже 1:200. хотя иногда и фрагменты делаются
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 21:13
#10
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
а расположить все в насыщенных архитектурных чертежах таак, что бы не налазило не сливалось. в общем что бы читаемость была хорошая. осевой текст кстати увеличен. а про марки позиций - так вроде вполне читабельно, а увеличенные на 1...2 размера просто ни куда не влезут - или планы в 1:50

а так зачастую удается 1:150 и даже 1:200. хотя иногда и фрагменты делаются
Ага, у вас также бывают насыщенные чертежи! В недавней теме меня заклевали, когда показал американские чертежи. Мол,идиоты. Чертеж должен быть разряженный (читай, полупустой). Просто ам. инженеры как-бы слабоваты.... Вобщем, студенты.
Но вот про масштаб. У вас 1:100 считается нормальным, и даже 1:200 используется для планов. Американские планы с таким масштабом станут совершенно нечитабельными. Наиболее популярный масштаб 1:48, а если не особо густо то 1:64. Это говорит о насыщенности, а следовательно об инженерном заполнении, достаточно густом, чтобы использовать 1:100. Соответственно и буквы на пределе читабельности, и их ширина уменьшается. Порой чтобы разместить необходимый текст надо раздвигать все вокруг и делать разрывы в линиях.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 08:25
#11
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Ага, у вас также бывают насыщенные чертежи! В недавней теме меня заклевали, когда показал американские чертежи. Мол,идиоты. Чертеж должен быть разряженный (читай, полупустой). Просто ам. инженеры как-бы слабоваты.... Вобщем, студенты.
Но вот про масштаб. У вас 1:100 считается нормальным, и даже 1:200 используется для планов. Американские планы с таким масштабом станут совершенно нечитабельными. Наиболее популярный масштаб 1:48, а если не особо густо то 1:64. Это говорит о насыщенности, а следовательно об инженерном заполнении, достаточно густом, чтобы использовать 1:100. Соответственно и буквы на пределе читабельности, и их ширина уменьшается. Порой чтобы разместить необходимый текст надо раздвигать все вокруг и делать разрывы в линиях.
примерно вот так. 1:100. этот дом характерный пример - социальное жилье маленькие комнаты, да еще и на кирпиче - очень густо

Цитата:
Порой чтобы разместить необходимый текст надо раздвигать все вокруг и делать разрывы в линиях.
тоже бывает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный на форум.jpg
Просмотров: 6539
Размер:	259.1 Кб
ID:	103794  
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 08:29
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Vova я уже как то просил у вас образец ваших чертежей (с заполнением) для собственного развития, так сказать, или ссылку (вы говорили что уже выкладывали). Повторю свою просьбу.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 15:46
#13
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Vova я уже как то просил у вас образец ваших чертежей (с заполнением) для собственного развития, так сказать, или ссылку (вы говорили что уже выкладывали). Повторю свою просьбу.
Но я твою просьбу немедленно выполнил! Здесь

http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1087861&postcount=79
И здесь
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1088137&postcount=80
Vova вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 15:59
#14
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 810
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Реомендованный СПДС 3,5
Рекомендация относится к докомпьютерной эре.
Не строительные чертежи - схемы, электрика, очень хорош 2,75 не крупно, не мелко, для современного уровня множительной техники, с 2-3 ксерокопированиями.
Вообще все стараюсь делать кратно шагу 2,5 т.е. вместо рекомендованных для таблиц спецификаций не менее 8 мм -> 7,5
(далее применим ряд 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 и т.д.)

2,25 тож вполне читаем (лазерник, не струйник с неоригинальными чернилами ), но до первого ксерокопирования.


Цитата:
везде (кроме размеров) использую ариал 2.45
Очень многие не обращают внимание на еще один параметр шрифта - его родная степень сжатия =1.

Попорбуйте написать строку алфавита А-Я A-Z шрифтом Arial и для сравнения ArialNarrow - сравните результат (высота шрифта должна быть одна).
Да, никто не спорит, можно применить коэф. в стиле менее 1, но это доп. нагрузка на железо машины и на глаза редактирующего, т.к. при ужатии от родных глифов резко падает читабельность, т.к. это просто тупо математическая апроксимация исходного шрифта, если же ему еще наклон задать, то дело вообще труба.

Вообще говоря тут еще надо сделать сноску ttf,shx ( txt.shx - очень даже хорошо переносит ужатие коэфф., но там таки нет кривых - совсем нет, только прямые).

Последний раз редактировалось perpetule, 22.05.2013 в 21:32.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 16:17
#15
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
тоже бывает[/quite]








Миниатюры


Все-таки, с комп. эпохой появилась вредная привычка размерить в мм. Раньше размеряли архитектуру чаще в см. ММ, если посмотреть отстраненно и без метрического патриотизма, слишком малая величина для строительных чертежей. На стройке нет таких изм приборов, а если-бы и были, с такой точностью не построить. Таким образом, возвращаясь к теме текста, в размерных цепочках много лишнего места занимаю тпустые нули
Vova вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 17:12
#16
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Выскажу свое личное мнение.
Если для диплома, то следует делать все по ГОСТ:
размеры - 2,5, текст -3,5, заголовки - 5 мм.
Так как фразу из ГОСТ 2.304-81*:
"При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники"
некоторые могут истолковать так: "Компьютер позволяет сделать нужную высоту, значит должна быть".
Просто встречались преподаватели, которые линейкой измеряли, например, расстояние между линиями в спецификациях.
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 20:16
#17
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Да, никто не спорит, можно применить коэф. в стиле менее 1,
давно пришел к выводу, что как раз ариал очень вредно ужимать. + хороший .ttf шрифт хорошо в оригинале переносит ксерокопирование и некачественную печать
а то что подлиннее некоторых других - дело привычки. давно использую и чем дальше тем больше устраивает - слишком хорошо уже знаю что и как разместится и в каком масштабе.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 21:02
#18
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Так как фразу из ГОСТ 2.304-81*:
"При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники"
некоторые могут истолковать так: "Компьютер позволяет сделать нужную высоту, значит должна быть".
Просто встречались преподаватели, которые линейкой измеряли, например, расстояние между линиями в спецификациях.
Нет, так может истолковать только ммм.. идиот. Потому что понятия высота текста и имя шрифта - разные. Однозначно в госте имеется в виду что вместо самодельного шрифта с именем гост (коих в обиходе множество вариантов) разрешается использовать те, которые заложены, в частности, в автокад
Vova вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 07:48
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Но я твою просьбу немедленно выполнил! Здесь
Спасибо большое! Буду изучать и учится! А то знаете ли в прошлый раз видимо забегался!

"Нет, так может истолковать только ммм.. идиот. Потому что понятия высота текста и имя шрифта - разные. Однозначно в госте имеется в виду что вместо самодельного шрифта с именем гост (коих в обиходе множество вариантов) разрешается использовать те, которые заложены, в частности, в автокад"

Согласен - считаю что это указание относится к типу шрифта но не к его размеру.
В своей работе используем шрифты: симплекс, СПДС (из старой надстройки к Автокаду СПДС) или ГОСТ 2.308 (из новой), сжатие обычно ставим 0,75 - нормально прокатывает - никто не устает читать! По размеру - все по ГОСТу - 2,5; 3,5; 5. В отдельных (особо извращенных случаях - 1,8).
Как нибудь наберусь смелости/наглости выложу какие нибудь чертежи.

Последний раз редактировалось Alex_26, 23.05.2013 в 07:56.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 17:38
#20
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
следует делать все по ГОСТ:
размеры - 2,5, текст -3,5, заголовки - 5 мм.
Не могу найти эти указания. Можно ссылку?
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 18:37
#21
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783


AlexKniga, вы выполняете строительные чертежи? Какой марки?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 18:47
#22
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Не могу найти эти указания. Можно ссылку?
Порыскал в гугле - не нашёл(( Точно помню, что для заголовков 3,5...5,0 мм, для размеров 2,5 (или от 2,5 мм).
Offtop: Постараюсь найти. Самому интересно.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 19:28
#23
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
AlexKniga, вы выполняете строительные чертежи? Какой марки?
ТКР и КМ.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 10:05
1 | #24
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Не могу найти эти указания. Можно ссылку?
п. 5.4.7 ГОСТ Р 21.1101-2013
п. 4.18 ГОСТ 2.316-2008
п. 2.2 ГОСТ 2.304-81

Если буквально следовать, получается мы из 3 ссылки берем такие значения, чтобы они соответствовали первым двум.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 10:51
#25
ArtistAvidaDollars

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2012
Москва/Ейск
Сообщений: 141
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™


Я в электрике делаю так:
Заголовки, названия, виды, разрезы/сечения, узлы ... - 5,0
Выноски, примечания ... - 3,5
Все что относится к размерам, заполнение таблиц и технические требования - 2,5

На основании:
Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
п. 5.4.7 ГОСТ Р 21.1101-2013
п. 4.18 ГОСТ 2.316-2008
п. 2.2 ГОСТ 2.304-81
Все это помогает делать компактные чертежи, спецификации и пр. визуально распознаваемые и удобные для чтения при монтаже Offtop: при желании и рыбу завернуть хватит
__________________
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:30
1 | #26
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,256
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


у меня завод для кмд размерный шрифт требует в 3,5 - рабочие отказываются с меньшим работать-не видно в цеху
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 16:22
#27
nvica


 
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 68


Правильно отказываются.
Вы должны исходить из того, что есть ГОСТ, есть минимальный шрифт, есть преподаватель, есть стройка.
На стройку нужно выдавать документацию, которую можно прочесть вечером в сумерках. Минимум 3,5-4,0
Вы это можете объяснить преподавателю. В конечном итоге Вы работаете на результат, лучше видно-меньше ошибок в готовом изделии.
nvica вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 21:45
#28
ArtistAvidaDollars

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2012
Москва/Ейск
Сообщений: 141
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от nvica Посмотреть сообщение
Правильно отказываются.
Вы должны исходить из того, что есть ГОСТ, есть минимальный шрифт, есть преподаватель, есть стройка.
На стройку нужно выдавать документацию, которую можно прочесть вечером в сумерках. Минимум 3,5-4,0
Вы это можете объяснить преподавателю. В конечном итоге Вы работаете на результат, лучше видно-меньше ошибок в готовом изделии.
Чертежи должны читать при требуем значении освещенности, а не ночью...можно делать шрифт 4.0 (такого кстати нет в ГОСТе, а минимальный 1,8) и планы масштабов близких к натуральной величине, на форматах листов кратных А0...сначала смотреть как их будут складывать, сшивать, а потом как их будут смотреть при строительстве
__________________
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 22:05
#29
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


3,5 для размерных - оптимум оптиморе
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 22:14
#30
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


исходя из того, что рабочку формата А2, А1 исполнитель имеет в бумаге по факту максимум на А3...
пофиг при каком освещении он читает. чем больше тем лучше
имхо 3,5 мм минимальный размер
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 21:55
#31
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Принмаю по советской методике принятой на одном из "почтовых ящиков".

Для формата:
А4 - 2.5
А3 - 3.5
А2 - 5
А1 - 7
Дальше пошли плакаты и соответствующие шрифты.

Для приведённых форматов допускается только увеличение шрифта.

ИМХО.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 10:24
#32
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


yrubinshtejn, если на листах буду все писать 7 шрифтом, то для самого чертежа места может не хватить))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 10:45
#33
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
то для самого чертежа места может не хватить))
Я крайне удивлён современному проектированию при котором объект размещён на одном листе. Это происходит по причине возможности графических редакторов.
Ни когда ручное черчение не позволит распологать объект на одном формате.
На сегодня оформление документации находится на низком уровне. Строители,в меру своей гордости, игнорируют нормативные документы (ЕСКД) на основании которых разработана СПДС.
Возьмите любой проект "союза" ,который выполнялся от руки и посмотрите какие там масштабы и на скольких листах изображены планы,разрезы и т.д.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 10:54
#34
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
объект размещён на одном листе
ну планы я рисую редко. Но вы предлагаете увеличивать масштаб вот этого и разнести на 2 листа ради двукратного увеличения шрифта? Не знаю что тут будет удобнее для чтения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 666
Размер:	47.6 Кб
ID:	167189  
Вложения
Тип файла: pdf опоры АР. КР (1).pdf (86.6 Кб, 119 просмотров)

Последний раз редактировалось Николай Г., 20.03.2016 в 11:07. Причина: Заменил вложение с нормальным масштабом
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 10:59
#35
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Не знаю что тут будет удобнее для чтения
А часто бывает,что вот этот Ваш чертёжик,который Вы изобразили на А1, к исполнителю попадёт на А4. Ведь возможности печатных устройств+автокады предоставляют грандиозные. Вот только к аппаратуре бы, как говорится, головабы не помешало.
Из этих соображений (масштабирование при копировании средствами оргтехники) и принимаются высоты шрифтов в зависимости от формата,которые я привёл выше.
Когда распечатается формат А1 с шрифтом 7 на формате А4 - то всё будет в норме.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.03.2016 в 13:49.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 11:11
#36
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Да на А4, даже на А3 тут ничего не увидеть даже при наличии крупных шрифтов. Для чего тогда вообще эти крупные форматы придумали? Клепали б все на А3 с планами на 4-6 листов. Не знаю как там с оргтехникой, но я делаю чертеж определенного формата для того, чтоб использовали для чтения именно этот формат. А уж распечатать можно и кусками, раз техника не позволяет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 11:22
#37
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А уж распечатать можно и кусками, раз техника не позволяет
А увязать как по смыслу? Разбивка должна выполняться проектировщиком,который в каждой части указывает "смысловую" привязку.
Причём здесь техника? Мы говорим про правила применения шрифтов. Я Вам предложил обоснование,которое сформулировано было советской проектной системой. Соглашаться с ней или не соглашаться - дело каждого.

Добавлено.

Есть объяснение сегодняшним реалиям - требования/просьбы типа "Наши прорабы не могут разобраться в проекте". Ну это уже другая история.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скачанные файлы.png
Просмотров: 286
Размер:	5.4 Кб
ID:	167191  

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.03.2016 в 11:30.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 12:24
#38
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я Вам предложил обоснование,которое сформулировано было советской проектной системой.
Картинка ваша относится к весьма негабаритному сооружению с большим соотношением длины к ширине. Тут своя специфика везде (к примеру планы длинных эстакадах чертят не только на нескольких листах, но еще и с различными продольными и поперечными масштабами). Мы же про шрифты говорим.
У нас в архиве много советских чертежей, и нигде я не встречал основной шрифт 7. Да, названия даже 10 писали, примечания тоже 5-7, но размеры, выноски, заполнение спецификаций видел только 3,5. И считаю не логичным немасштабно увеличивать шрифт. На чертеже много всего кроме шрифта, что тоже не разглядеть в мелком масштабе, или и там масштаб увеличивать для чтения на А4? Не понимаю смысла этого, уж простите
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 12:52
#39
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
, или и там масштаб увеличивать для чтения на А4?
Ну разумеется. Я же Вам про это в том числе и говорю.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Возьмите любой проект "союза" ,который выполнялся от руки и посмотрите какие там масштабы и на скольких листах изображены планы,разрезы и т.д.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 13:04
#40
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


yrubinshtejn, мне кажется мы не понимаем друг друга. Если я буду увеличивать масштаб всего чертежа, чтоб он читался на А4, так почему не чертить сразу на А4? Зачем тогда формат большой использовать, если на маленьком все читается? Тупо бумагу лишнюю марать? Каким то бредом попахивает
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 13:46
#41
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
увеличивать масштаб всего чертежа
Ни всего, а фрагментов, на которые автор разобьёт план, разрез и т.д. Степень "детализации" графических изображений - это тоже работа. По сути эту функцию должен выполнять нормоконтроль. В идеальном случае это должно быть отражено в стандартах организации.
Вот давайте признаемся в том, что многие не понимают/не знают какой масштаб необходимо использовать в зависимости от форматов листа?! А такая норма есть. Вовсяком случае была у нас в организации.

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Зачем тогда формат большой использовать, если на маленьком все читается?

Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Вот только к аппаратуре бы, как говорится, головабы не помешало.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
мне кажется мы не понимаем друг друга
Потому что
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
На сегодня оформление документации находится на низком уровне. Строители,в меру своей гордости, игнорируют нормативные документы (ЕСКД) на основании которых разработана СПДС.
Согласитесь, что многим глубоко наплевать, как там будут работать с его проектом смежники, авторы стадии "Р", заводчане и т.д.?
Если и задумываться - то пролетишь по срокам. А здесь 1:1 нарисовал и масштабом "вогнал" в нужный формат.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.03.2016 в 13:51.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 14:07
#42
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А такая норма есть. Вовсяком случае была у нас в организации.
Вот если у вас есть выдуманные ТУ, это другое дело. Рассмотрим на примере ситуацию:
Есть план. Допустим он влазит в читабельном масштабе 1:200 на 1лист А1 или 4листаА3. Я беру А1, но мне по вашим рекомендациям необходимо увеличить масштаб так, чтоб он читался на А3 и делаю 4 листа А1 с масштабом 1:50 и увеличенными шрифтами. Что как раз даст 1:200 на респечатанном А3.
Итог: зачем я потратил больше чернил и бумаги? Выкинуть формат А1 и не использовать его никогда. Все печатать на А3
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 14:15
#43
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Николай Г.

Вы,что называется, сгущаете краски.
Я тоже коснусь примера. Основная линия толщиной 0.6мм на формате А4 и на формате А1 воспринимается одинаково или по разному?
Конечноже по разному.
Так и с масштабами. Здесь не от желания проектировщика зависит и не от имеющегося оборудования.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 14:47
#44
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


yrubinshtejn, от чего ж сгущаю? Ваше желание видеть на А3 читаемый чертеж А1. Вот единственный вариант.
Я же делаю чертежи так, чтоб они хорошо читались в соответствии с выбранным форматом и масштабом.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Конечноже по разному.
Это скорее от насыщенности листа зависит. Если 3 линии на чертеже, то 0,6 даст прекрасную картину, а если решето из линий, то и 0,4 толсто будет.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 09:14
#45
ArtistAvidaDollars

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2012
Москва/Ейск
Сообщений: 141
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™


Нешуточные споры. Я смотрел типовые и документацию нпз и пс датированные 60, 70, 80, 90и годами, и если честно единства не было и там не смотря на ЕСКД (говорю только об электрической части), и ради интереса замерял высоту шрифта линейкой, так вот минимальный размер был 2 мм для всех надписей кроме названий, видов, сечений, разрезов, узлов - они были 4. А на счет заполняемости чертежей и формата есть тоже разумные пределы, как к генпланам так и планам зданий и в зависимости от их размера. У некоторых крупных заказчиков есть свои правила оформления.
Изображения
Тип файла: tif Масштаб.tif (54.3 Кб, 672 просмотров)
Тип файла: tif Размеры.tif (47.2 Кб, 466 просмотров)
__________________
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Размер шрифта на строительных чертежах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 51 01.06.2012 07:27
Толщина линий в строительных чертежах mhctpk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.02.2010 09:37
Размер шрифта в AutoCAD 2008. Saharov AutoCAD 2 29.04.2009 19:57