Непрочитано 31.05.2013, 18:11 #1
Новый уклон пандуса для инвалидов - очень мал!
dosik
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107

Вопрос мой таков.
с 01 января 2013 г. введен в действие СП 59.13330.2012 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В нем очень ужесточили максимальный уклон пандусов и поубирали все оговорки:
4.1.14 . Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
итого теперь максимальный уклон 5% вместо старых 8% (и 10% при небольшом перепаде высот). Получается, если даже небольшой магазинчик имеет цоколь высотой полметра, то к нему надо лепить 10метровый пандус?
кто сталкивался? как относится экспертиза к этому уклону? требуют по-новому? или 8% до сих пор "катят"?

а также - не смога найти перечень зданий, куда требуется доступ МГН. пишут "торговые", без конкретики. у меня торговый комплекс. продавать еще не понятно что будут, но уж точно не продукты или лекарства (возможно - мебель, стройматериалы). нельзя ли обойтись вообще без пандусов? есть ли способы обхода этих требований?
__________________
someday I will understand
Просмотров: 88550
 
Непрочитано 31.05.2013, 20:20
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Вот очередной "геморрой" получили при переводе из жилого в нежилое. Квартиру переводят под парикмахерскую, уровень пола на 1,5м от отмостки. Требования местной Архитектуры - однозначно пандус, ну и как, серпантин в 4 приема? Придется отказывать Заказчику в услуге. А жаль.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 20:37
#3
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
серпантин в 4 приема?
Я однажды видел в проекте подъемник для инвалидной коляски с высотой подъема 900 мм (((
Дурдом!
357 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 20:58
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Понятно, что заработок. С другой стороны нечего строить в жилых домах. От таких реконструкций архитекторов блевать тянет.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 22:47
#5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
С другой стороны нечего строить в жилых домах. От таких реконструкций архитекторов блевать тянет.
Уважаемый xopolllo .
Вот если бы Архитектор всегда задумывался об инфраструктуре, а не только о коробке для жилья, наши граждане не переустраивали бы квартиры 1-го этажа под соцкультбыт, развивая малый бизнес.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 23:28
3 | 1 #6
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


А что маломобильным группам мебель , сторйматериалы , парикмахерская не нужны ? Или им только пайка нужна? Современный мир устроен так, что инвалидом сожно стать в секунду идя утром на работу, тогда разгавор становится совсем другой.Дай Бог Вам здоровья конечно.Поедьте за границу и посмтрите, как там люди делают и заботятся о таких группах и не будете тут возмущаться. А не выходит сделать пандус,значит помещение не готово для перевода в нежилое, надо было думать, когда покупали.
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 11:09
#7
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Да если бы архитектор хоть что-то решал, сами понимаете. Интересны по этому поводу (о статусе архитектора) мысли главного архитектора Москвы (Кузнецова) , поинтересуйтесь.
Offtop: Говорят, царя подменили Сейчас архитектура не такая как при Сталине.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 11:44
#8
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Сочи очень гордится заботой об инвалидах. Там светоотражающей желтой краской рисуют длинные полосы на подступах к мелким предприятиям торговли, сервиса; выкладывают тактильную плитку , красят ступеньки этой же краской. И обязательно ставят "кнопку вызова" - продавщица или аптекарша обязана выскочить и поднять инвалида в коляске по ступенькам. Ну или обслужить его на улице.
Вот такая забота.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 12:50
#9
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


а никто и не отказывался делать пандус. просто очень огорчило то, что максимальный допустимый уклон снизили до 3 градусов (против тех 5, которые были раньше). мне так думается, что и 5 градусов (8%) - не самая страшная преграда, которую встречали инвалиды-колясочники на своем пути.
относительно того, что инвалидам нужна только пайка. так раньше в нормах было прописано, что социально значимые объекты необходимо оборудовать для инвалидов (такие как продуктовые магазины, аптеки, поликлиники и т.д.). торговый центр по продаже еще непонятно чего (может вообще автозапчасти) в пром.зоне на окраине города - вряд ли можно отнести к социально-значимым объектам.
просто по факту застройщики и так не особо эти пандусы делали. а теперь, когда на высоту цоколя 0,6 м придется делать двухмаршевый пандус 12 метров протяженностью по нормам, шанс, что его кто-то сделает в реальности- сводится к нулю.
ответьте все же, кто-нибудь сталкивался с этим требованием (уклон 1/20) при прохождении экспертизы?
__________________
someday I will understand

Последний раз редактировалось dosik, 01.06.2013 в 13:00.
dosik вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 17:03
#10
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Я однажды видел в проекте подъемник для инвалидной коляски с высотой подъема 900 мм (((
Я видел в отележивьем такой подъемник Очень удобная штука. Думаю, дешевле пандуса
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Дурдом!
Это еще вопрос, кого туда
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 19:57
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Я видел в отележивьем такой подъемник Очень удобная штука. Думаю, дешевле пандуса
Внутренний, может, и да. А вот в наружном исполнении будет дороже, и изрядно. Либо под него целую закрытую шахту громоздить придётся, что тоже не дешево.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 20:19
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


dosik сп 59 еще не включен в 1047 - не обязательного применения - пока "за него" спрашивать не могут. Перечень объектов (примерный) - Градкодекс ст. 48.1 п. (по моему) 10. Вам делать пандусы обязательно надо - основание - ст. 12 Техрегламента О безопасности, ст. 15 181-ФЗ Об инвалидах, ст. 9 Конвенция ООН - ратифицирована в прошлом году 46-ФЗ О ратификации. Хотя конечно если забить на три фед.закона - тогда конечно не надо! Но и экспертизу не пройдете! Да и потом проблемы могут быть.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 20:58
#13
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Либо под него целую закрытую шахту громоздить придётся
Какая шахта, чтобы поднять на 1 м? Это же не лифт.
Просто, открытая металлическая площадочка 1х1м с перилами. Спереди и сзади "перила" отрываются для входа\выхода.
Вот это немного круче того, что я описываю
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 20:59
#14
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Отмена 8% это жестко, хотя для колясочников чем пологее тем легче подниматься.

Все наверное видели фасадный подъемник на стройке. Для колясочников он можно сказать 1:1, только немножко дизайна прибавилось и защиты "от дурака". В сравнении с 12+ метровым пандусом тут даже не цена важна как малоцелесообразно использованная площадь застройки которой и так всегда мало. А для малого первоэтажного бизнеса этой земли под пандус может вообще не быть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: mi-rachel-ouwehand-porch-li.jpg
Просмотров: 1911
Размер:	72.4 Кб
ID:	104674  
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 15:34
#15
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемые Владимир.#13 and jtdesign #14
Если не сложно, дайте инфу по выложенным Вами подъемничкам (паспортные данные с потребной мощностью и завод-изготовитель.
Заранее благодарствую.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 18:26
#16
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Тут вот например - http://www.ktt-treppenlifte.de/produ.../hubbuehne-ble - дальше уже сами, конструкций там много и разных.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 18:45
#17
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемые jtdesign
Спасибо за информацию. Еще бы стоимость узнать этих подъемников, а то бедный "парикмахер" будет 5...10 лет работать на этот подъемник да на коммуналку.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 19:40
#18
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
бедный "парикмахер"
А "инвалид" вовсе не бедный, для него вообще пандуса не надо. И вообще понавидумувалы правил. Через эти правила теперь деньги бедных заказчиков надо тратить на ИНВАЛИДОВ O_o.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 20:08
#19
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цены наверняка следует запрашивать индивидуально. Продукт без установки наверное фирма считает бессмысленным, поэтому и цен на сайтах нет.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 20:18
#20
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый VoVoRoNaLe.
Это Вы о чем? Посмотрите мой #2.
От изжоги хорошо молоко помогает.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 09:09
#21
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Есть российские производители платформы для инвалидов, правда платформа примитивная.
Но эта информация 5-ти летней давности. Может сегодня выпускают что-то "поизящней".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Платформа1.jpg
Просмотров: 1932
Размер:	170.6 Кб
ID:	104736  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Платформа2.jpg
Просмотров: 1463
Размер:	163.5 Кб
ID:	104737  
Вложения
Тип файла: doc АЗ2_1-3-Я СТРАНИЦА.doc (31.0 Кб, 1355 просмотров)
VMT вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 10:40
#22
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


dosik, вопрос уже стопятьсот раз обсуждался:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%E4%F3%F1%2A
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92731
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%F1%2A&page=5
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85013&page=3
Шлите заказчика в орган соцзащиты.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:08
#23
babay1974

Главный специалист-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 215


Мобильный гусеничный лестничный подъемник для инвалидов - http://www.radugazvukov.ru/istok_aud...il.php?ID=1823
И необходимость в пандусах отпадает...Применяли в проектах гостиниц, жилых домов. В экспертизе замечаний не было
babay1974 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:16
#24
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Шлите заказчика в орган соцзащиты.
А с какой целью?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 12:02
#25
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Alex_26, с целью согласования задания на проектирование.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 12:20
#26
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
с целью согласования задания на проектирование.
В том числе с согласованием отступления от требований норм? При реконструкции?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 12:42
#27
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


В задании на проектирование, которое должен выдать заказчик, должны быть указаны исходные данные по доступу МГН, для проектирования по нормам в соответствии с п. 1.1 СНиП 35-01. Куда должны попадать МГН и куда не должны, и какие категории МГН куда могут попадать - вопрос сложный.
Поскольку в 99 случаях из 100 заказчик не может составить внятное задание, лучше проектировщику самому себе придумать исходные данные. Задание нужно согласовать в соцзащите - с ним могут согласиться, а могут и нет, и выставить свои требования, которые потяжелее выполнить будет, чем пандус на входе.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 13:36
#28
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


В принципе DJo Free прав. Есть "лазейка":
В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления» при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. (выделил, потому что очень нравится фраза)
но "заказчик" не понимает, что это такое, и возвращается с готовым проектом и с квадратными глазами, просит что-нибудь сделать. Так что лучше подъемник.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 13:39
#29
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


мы проектировали кап.ремонт школы в спб - нам запретили использовать подъемники - только пандус.
ответ был примерно такой - "а если пожар в ГРЩ, нужно эвакуировать людей, а у вас подъемник не работает?" спорить не стали, просто сделали пандус
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 13:47
#30
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
В принципе DJo Free прав. Есть "лазейка":
А это откуда? А то в ст. 15 ФЗ-181 Об инвалидах такую лазейку прикрыли - там только:
"...В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов..." То есть - действующих, а не реконструируемых.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 13:50
#31
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


На "серьезных" объектах - только пандус (кстати пандус - снаружи, где кончается эвакуационный путь, а внутри - лифт, который отвечает за эвакуацию)
А как быть с "мини-супер_гипер-маркетами" с торговой площадью 40 м2?
Дополнение: Alex_26, я давно понял, что бесполезно вешать на заказчика "дополнительное" согласование, все равно придет к тебе.

Последний раз редактировалось VMT, 03.06.2013 в 13:54. Причина: дополнение
VMT вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 13:51
#32
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
мы проектировали кап.ремонт школы в спб - нам запретили использовать подъемники - только пандус.
ответ был примерно такой - "а если пожар в ГРЩ, нужно эвакуировать людей, а у вас подъемник не работает?"
Вот об этом и речь. Даже если не брать в расчёт пожар, подъёмник, как любой механизм требует обслуживания и ремонта.
У меня в микрорайоне, например, установили подъёмную платформу вдоль маршей лестницы надземного перехода над автомагистралью, так она закрыта металлическим коробом на ключ - и все дела. Доступ МГН "для галочки" получился, никто подъёмник обслуживать не желает.
Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
В принципе DJo Free прав. Есть "лазейка"
Это не то, чтобы "лазейка", это нормами установлено, что не любому МГН и не в любую зону общественного здания нужно обеспечивать доступ. Даже в СП 59 это есть:
Цитата:
7.1.1 ...Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для МГН, расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых случаях заданием на проектирование, утверждаемым в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты население с учетом мнения общественных объединений инвалидов.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 03.06.2013 в 14:53. Причина: ашипки
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 14:14
#33
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


http://www.youtube.com/watch?feature...&v=1TZsiPpJiWU
357 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 06:28
#34
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Применяли в проектах гостиниц, жилых домов. В экспертизе замечаний не было
И как это выглядело в проекте? В технологическом оборудовании? Или просто в записке пару строк?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 07:03
#35
пусечка

инженер-строитель
 
Регистрация: 04.06.2013
Кемерово
Сообщений: 2


я вам сейчас залью пандус он установлен у нас летом еще можно пройти этот квест, а вот зимой инвалиды туда при всем желании не подъедут..
пусечка вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 10:53
#36
lara

инженер-конструктор, инженер генплана
 
Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
<phrase 1=


А как же лист ОДИ по перемещению маломобильных групп на территории объекта, если у меня проезды 8%? Или это только около зданий?
lara вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 11:24
#37
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от lara Посмотреть сообщение
А как же лист ОДИ по перемещению маломобильных групп на территории объекта, если у меня проезды 8%? Или это только около зданий?
По сногсшибательному СП 59 на территории уклон -5%, уклон пандусов-съездов около дорог -1:12 (8%), а уклон пандусов зданий (в том числе и на входах) - уже 1:20 (5%) .
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 12:50
#38
lara

инженер-конструктор, инженер генплана
 
Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
<phrase 1=


У меня проезды 8%, и то, это мало, иногда 12%. Пока замечаний от экспертизы не было, а городить вдоль дороги пандус-площадка-пандус-площадка пока не буду, до первых замечаний ))
как быть-то с проездами 8%? Кто как делает лист ОДИ?
lara вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2013, 13:07
#39
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от lara Посмотреть сообщение
У меня проезды 8%, и то, это мало, иногда 12%. Пока замечаний от экспертизы не было, а городить вдоль дороги пандус-площадка-пандус-площадка пока не буду, до первых замечаний ))
как быть-то с проездами 8%?
Это у вас в Ставрополе, видимо, такая экспертиза. По неактуализированному СНиП уклон на территории - не более 5%, на съездах - 10%.
Цитата:
Сообщение от lara Посмотреть сообщение
Кто как делает лист ОДИ?
Вам сюда:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27470
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 17:39
#40
Danila-master


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36


Пандусы делаю согласно рисунку Д.9 СП 59.13330.2012. Проблем пока не было

Последний раз редактировалось Danila-master, 13.08.2013 в 17:47.
Danila-master вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 18:18
#41
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
Проблем пока не было
Цитата:
У Вас на стройке несчастные случаи были?
Будут!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 19:18
#42
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемые коллеги!

Может ли пандус для инвалидов своей площадкой пересекать наружную лестничную площадку входа для посетителей? Обязателен ли отдельный вход для инвалидов в общественном здании? Можно ли применить первый вариант расположения пандуса? (Во втором мы налезаем на канализационный люк.)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Варианты пандуса.dwg (160.1 Кб, 4983 просмотров)
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 19:29
#43
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Может иметь общую площадку. Может быть и общий вход. Нормы не запрещают ведь.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 19:39
1 | #44
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Может иметь общую площадку. Может быть и общий вход. Нормы не запрещают ведь.
Согласен. Общий вход даже рекомендуют (в здании должно быть не менее одного входа, доступного МГН, т.е. подразумевается, что остальные тоже через него ходят). Первый вариант не только возможен, но и желателен. А во втором непонятно, как неинвалиды ходить будут. Я сам всегда стараюсь сделать главный вход в здание доступным для МГН, делаю общее крыльцо со ступенями и пандус сбоку - инвалиды тоже люди, им надо попадать в вестибюль, гардероб и т.д. Ни одного замечания никогда не было.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 13:59
#45
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Огурец
Уточните по нормам: расстояние между поручнями должно быть 0.9м иначе им (пандусом) не удобно пользоваться, так же, если есть возможность, площадку перед дверью желательно сделать 2.2м. что бы два колясочника при случае смогли разъехаться.
randum вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 16:09
#46
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Согласен. Общий вход даже рекомендуют (в здании должно быть не менее одного входа, доступного МГН, т.е. подразумевается, что остальные тоже через него ходят).
Нет, подразуемвается что не должно быть здания в которое не может попасть МГН.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 16:05
#47
Linkor

что хочу, то и делаю
 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 119


Добрый день! Хочу поднять тему!
Автор темы привёл пункт
4.1.14 . Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
А чуть ниже в этом пункте указано:
Пандус с расчетной длиной более 36.0и или высотой более 3.0 м следует заменять подъемными устройствами.
Не понятно при длине 36м и уклоне 5% высота будет 1.8м и уже следует ставить подъемные устройства, как тогда пандус может достичь высоты 3м?
Linkor вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 16:16
#48
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Linkor, имеется в виду максимальная длина одного марша пандуса, если требуется более 9м общая расчётная длина пандуса - нужно делать промежуточные горизонтальные площадки.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 16:26
#49
Linkor

что хочу, то и делаю
 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Linkor, имеется в виду максимальная длина одного марша пандуса, если требуется более 9м общая расчётная длина пандуса - нужно делать промежуточные горизонтальные площадки.
Это понятно, что нужно делать промежуточные площадки. Не понятно, можно ли делать пандус общей длиной (без учета площадок) более 36м. Например: 9+1,5+9+1,5+9+1,5+9+1,5+9 (Общая длина пандуса получается 45м) или уже нужно ставить подъемник?
Linkor вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 16:38
#50
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Судя по формулировке СП 59 при 45м расчётной длины следует вместо пандуса предусматривать подъёмное устройство.
Хотя мне лично непонятно: почему одновременно речь идёт о высоте 3м, если максимальные 36м длины пандуса с уклоном 1:20 дают максимально только 1,8м высоты подъёма? Но это вопрос, скорее сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85013 про разночтения СП 59 с самим собой... 3 метра высоты, 36 метров длины очень подозрительно хорошо сопоставляются с максимальным уклоном 1:12, нормировавшимся ранее.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 16:55
#51
Linkor

что хочу, то и делаю
 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 119


В в этом то и вопрос

----- добавлено через ~4 ч. -----
Подскажите еЩё, пожалуйста, такой момент: проектируем надземный пешеходный переход в стесненных условиях, с круглыми башнями. Вопрос - допускается ли устройство винтовой лестницы, если для мне предусмотрен лифт
Linkor вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 21:42
#52
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Хотел бы я посмотреть, как пешеходы в Час Пик будут крутиться по серпантину круглых башен.
Цитата:
Сообщение от Linkor Посмотреть сообщение
если для мне предусмотрен лифт
А вы случайно не олигарх, с персональным лифтом?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 21:44
#53
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
если максимальные 36м длины пандуса с уклоном 1:20 дают максимально только 1,8м высоты подъёма
Даже если норматив требует подъемника, не всегда целесообразно его там ставить, например переход через скоростное шоссе посреди полей/лесов. Инвалидов там за 5 лет полтора штуки наберется, а для велосипедистов и пешеходов и мамаш с колясками (про последние не уверен) нормы другие. Другое дело центр города.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 21:53
#54
Linkor

что хочу, то и делаю
 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Хотел бы я посмотреть, как пешеходы в Час Пик будут крутиться по серпантину круглых башен.

А вы случайно не олигарх, с персональным лифтом?
Не олигарх, это т9 мгн исправляет

Там не крутой подъем- 20 ступеней трапециевидные формы с проступью от 32 см до 72 см и подступенком 13.5 см. Ширина марша 2.25 м. Вроде нормы не запрещают делать винтовые лестницы, но как будет по ней подниматься колясочник, если Лифт к примеру сломан

Последний раз редактировалось Linkor, 01.08.2014 в 10:57.
Linkor вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 12:36
#55
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Linkor, инвалид-колясочник самостоятельно по любой лестнице не будет подниматься никак. Для подъёма таких инвалидов по лестницам существуют лестничные подъёмники мобильные или стационарные, например: http://invaprom.ru/lift_cat.php?cat_id=4 http://invaprom.ru/lift_cat.php?cat_id=2
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 09:28
#56
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Господа, может я не совсем в теме, но на сколько я понимаю действует пока снип 35-01-2001, а СП вроде как в проекте. Поправьте если я не прав.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 09:56
#57
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


vit.z., а как вам это?
СП 59.13330.2012 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
4. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2011 г. N 605 и введен в действие с 1 января 2013 г.
5. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 59.13330.2010 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 09:56
#58
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


vit.z., Offtop: стопятьсот раз уже одно и то же в разных темах... Например: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1078234&postcount=15
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 10:43
#59
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
vit.z., а как вам это?
Ну СП то в обязательном перечне я не видел, возможно я отстал и что то пропустил.
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
стопятьсот раз уже одно и то же в разных темах.
Да хоть мильонтыща.
Ну возможно я тупой и читаю только обязательный перечень, а все сп шлю в топку.

Offtop: DJo Frey: facepalm: Ваш пост по ссылке это что закон?

Последний раз редактировалось vit.z., 11.09.2014 в 11:19.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 11:52
1 | #60
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну возможно я тупой и читаю только обязательный перечень, а все сп шлю в топку.
Стараюсь поступать так же. Весь прошлый год успешно проходил экспертизы с пандусами с 8% уклона. В перечне обязательных нормативов СП 59 пока нет, так что пока пользоваться им необязательно. Есть проект пересмотра этого перечня, но он ещё не утверждён, насколько я знаю: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113996 А Минрегион, утвердивший СП59 на сегодняшний день вообще "почил в бозе", так и не окончив свой "переходной период". Царствие ему небесное !
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ваш пост по ссылке это что закон?
Offtop: Нет, это моё личное мнение, но подтверждение ему было на форуме не один раз. Мне просто быстрее найти свои посты на эту тему, чтобы опять не повторяться. Советую Вам пользоваться поиском по форуму, чтобы не плодить однотипные посты и получать приятные Вам ответы.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 14:32
#61
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Стараюсь поступать так же. Весь прошлый год успешно проходил экспертизы с пандусами с 8% уклона.
Ну вот и хорошо, так и должно быть если я правильно все понимаю. А делать пандусы больше самого здания как то некомильфо.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 17:07
#62
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Подскажите, а пандус у входа в подъезд относится к земельным участкам или помещениям??? (с точки зрения СП 59)
Makson вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 18:36
#63
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Само определение Свода правил, данное в ФЗ О ТЕХРЕГУЛИРОВАНИИ, не позволяет эти СП называть обязательными,а в названии перечня 1047 наверное что-то другое обязательное? А? может требования техрегламента о безопасности зданий и сооружений?
А как Вы относитесь к примечанию, что в "необязательном перечне"?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (133.9 Кб, 1001 просмотров)
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2014, 19:20
#64
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Подскажите, а пандус у входа в подъезд относится к земельным участкам или помещениям??? (с точки зрения СП 59)
С точки зрения СП 59, видимо, к земельным участкам, так как требования к участкам и входам в одной и той же главе. Пандус у входа в подъезд является наружным, как ни крути, поэтому его касаются указания п.4.1.14.

Offtop: avrubtsov, Перечень 1047 - он к ФЗ№384, в статьях 6 и 43 ФЗ№384 и определено существование этого перечня обязательных нормативов, которых по ФЗ№184 не должно быть и не существует у других техрегламентов, кроме ФЗ№384.
Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
А как Вы относитесь к примечанию, что в "необязательном перечне"?
Как к бреду, так же как и к самому добровольному перечню. Здесь почитайте про отношения: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113996 Уходим в глубокий оффтоп...
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 11.09.2014 в 19:23. Причина: офтоп на офтоп
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 09:44
#65
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
С точки зрения СП 59, видимо, к земельным участкам, так как требования к участкам и входам в одной и той же главе. Пандус у входа в подъезд является наружным, как ни крути, поэтому его касаются указания п.4.1.14.
Может быть опять оффтоп...но если есть 384 ФЗ есть перечень к нему 1047-р в котором четка говорится что для соблюдения 384 ФЗ достаточно выполнять
"76. СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 3 (пункты 3.1-3.37, 3.39, 3.52-3.72), 4 (пункты 4.1-4.10, 4.12-4.21, 4.23-4.32)."
т.е. получается юридические достаточно уклоны 8 % процентов делать?
При этом если читать приказ 2079 то он только подтверждает сказанное выше?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2014, 10:10
#66
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
если есть 384 ФЗ есть перечень к нему 1047-р в котором четка говорится что для соблюдения 384 ФЗ достаточно выполнять
"76. СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 3 (пункты 3.1-3.37, 3.39, 3.52-3.72), 4 (пункты 4.1-4.10, 4.12-4.21, 4.23-4.32)."
т.е. получается юридические достаточно уклоны 8 % процентов делать?
При этом если читать приказ 2079 то он только подтверждает сказанное выше?
Makson, да. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1310330&postcount=58 Это скорее не офтоп а топик-ап...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:54
#67
Tina-ti

архитектор
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 21


когда интересовалась этим вопросом, так же для заказчика, стоимость примерно 97 т.р.-наклонный, и 60 т.р. вертикальный, на мой взгляд цена нормальная, только вот будут ли ими пользоваться! в ПЗ в нашей проектной мастерской раньше писали Для маломобильных групп населения услуги оказываются на дому!- не знаю прокатит ли это сейчас
Tina-ti вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 08:58
#68
Maks27rus


 
Регистрация: 15.09.2014
Сообщений: 12


В тамбуре существующего жилого дома нужно устроить пандус (есть реальный инвалид-колясочник). Высота 700 мм а длина 2950 мм. Соответственно уклон выходит 1:4 (24%).
Возможно ли согласовать и эксплуатировать такой пандус? и Не будет ли он противоречить пожарным нормам если его сделать на единственном входе в подъезд дома на ступеньках.
Спасибо.
Maks27rus вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 10:01
#69
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Maks27rus Посмотреть сообщение
В тамбуре существующего жилого дома нужно устроить пандус (есть реальный инвалид-колясочник). Высота 700 мм а длина 2950 мм. Соответственно уклон выходит 1:4 (24%).
Возможно ли согласовать и эксплуатировать такой пандус? и Не будет ли он противоречить пожарным нормам если его сделать на единственном входе в подъезд дома на ступеньках.
Maks27rus, на сегодняшний день уклон стационарного пандуса должен быть не более 5% (1:20) по требованиям СП 59.13330.2012, соответственно при подъёме на 700мм, длина марша должна быть 14 метров
Согласовать в нашей стране можно что угодно, только вот потом это только в БСК можно показывать. Пандус с уклоном 1:4 неудобен для подъёма даже совершенно здоровым людям, а не то, что инвалидам, кроме того, он не соответствует противопожарным требованиям по эвакуации:
СП 1.13130.2009:
Цитата:
4.3.4 ...В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
Скорей всего, внутри существующего жилого дома выполнить уклон 5% не получится, поэтому можно попробовать устроить нестационарный пандус (складной, откидной на стену) либо может быть вообще переносной (передвижной) телескопический (инвентарный), с уклоном хотя бы не более 1:10 (10%), а лучше 1:12,5 (8%).
СП 59.13330.2012:
Цитата:
4.3.7 В исключительных случаях при реконструкции могут применяться передвижные пандусы. Ширина поверхности передвижных пандусов должна быть не менее 1,0 м, уклоны должны быть приближены к значениям стационарных пандусов.
А по-хорошему, лучше вообще лестничный подъёмник применять, думаю.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 11:35
#70
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Сп 131.13330 ЖИЛАЯ СРЕДА С ПЛАНИРОВОЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,
ДОСТУПНЫМИ ИНВАЛИДАМ:

5.4. Требования к универсальной адаптации жилой среды определяются согласно СП 59.13330. Габаритные схемы путей движения и функциональных мест должны проектироваться с учетом передвижения инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию - также и на слабовидящих, незрячих и глухих.
При проектировании зданий с жилыми помещениями для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, следует обеспечивать: доступность этажа проживания (с использованием пандусов, лифтов или подъемников); необходимые габариты внутридомовых и внутриквартирных коммуникаций; помещения и зоны квартиры (жилой ячейки или номера) за счет наличия пространств, обеспечивающих маневрирование на кресле-коляске в санитарном узле, кухне, жилой комнате, передней, на балконе или лоджии.
При реконструкции жилых зданий и общежитий допускается обеспечение доступности движения инвалида на кресле-коляске (в том числе и с сопровождающим) к входу в здание и от него до этажа проживания (квартиры, жилой ячейки).

СП 59.13330.2012:
"5.2.13 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%)."

----- добавлено через ~37 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Скорей всего, внутри существующего жилого дома выполнить уклон 5% не получится, поэтому можно попробовать устроить нестационарный пандус (складной, откидной на стену) либо может быть вообще переносной (передвижной) телескопический (инвентарный), с уклоном хотя бы не более 1:10 (10%), а лучше 1:12,5 (8%).
СП 59.13330.2012:
Согласен с земляком. Я бы подготовил разные варианты решения (с допуском что это реконструкция входа в дом) и согласовал с местной соцзащитой, чтобы они расписались на варианте, который они принимают (соответственно взяли на себя ответственность) и потом согласованный вариант уже разрабатывал

Последний раз редактировалось Anton_Br, 08.10.2015 в 12:22.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 12:30
#71
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Я бы подготовил разные варианты решения (с допуском что это реконструкция входа в дом) и согласовал с местной соцзащитой, чтобы они расписались на варианте, который они принимают (соответственно взяли на себя ответственность) и потом согласованный вариант уже разрабатывал
Поддерживаю. Возможно, кстати, что если пандус необходим для доступа одного инвалида-колясочника в его квартиру на первом этаже, то проще будет сделать стационарный пандус не в общем входном тамбуре, а пристроенным к зданию, с отдельным входом непосредственно в квартиру инвалида (через балкон, например).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 13:05
1 | #72
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Однако встряну в диалог.
Обратились мамашки с колясками в ТСЖ с просьбой устроить пандус-въезд хотя-бы на крыльцо дома (с улицы в колясочную, не до жиру, не до тамбура). 86-я, кирпичка, крыльцо на 0,5м от тротуара. Так им ответили, что тем самым нарушат безопасность входа остальным (двуногим). Вот таких бы "председателей" и "управляющих" посадить в инвалидные коляски, пусть потренируются, прежде чем давать отказы.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 13:20
#73
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Это точно! При этом по всем каналам трубят об необходимости доступа в здании маломобильных групп населения. я бы взял бы зимнюю детскую коляску положил в неё баклашку на 5 л с водой и заставил бы "председателя" заехать по заледеневшим ступенькам крыльца в подъезд и выехать. Про инвалидов и так понятно что надо обеспечивать им доступ хотя бы при реконструкции по запросу проживающего инвалида.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 14:27
#74
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Эх! Пандусики, подъёмнички... Глобально надо мыслить: http://mosmetro.ru/about/mob_pass/ Каждый день в метро вижу этих "сотрудников". Даже один раз видел, как бабуше помогали сумку нести.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 05:52
#75
Maks27rus


 
Регистрация: 15.09.2014
Сообщений: 12


Подъемник -да самое идеальное решение. и места там достаточно. но управляйка экономит и не хотят рассматривать такой вариант. На сегодняшний день там есть пандус из металла передвижной но у него уклон 45 градусов да и передвижной это одно название. а инвалид, как мне сказали без обеих ног. Вот столкнулся с тем что мне нужно сделать пандус для реального инвалида а не для угоды экспертизе и госорганам.

----- добавлено через 54 сек. -----
перегородки в тамбуре деревянные
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
пандус бондаря 9а.dwg (83.6 Кб, 870 просмотров)
Maks27rus вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 10:10
#76
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


А почему двери открываются не по ходу эвакуации? Ошиблись наверное в направлении открывания? А то получается, что если будет пандус указанный вами в дом вообще войти не получится.

1) 1 вариант - это лестничный подъёмник-ступенькоход (пусть покупают и не жадничают.Можно договориться с соседями пусть скинутся понемногу, а управляющая добавит денег и купят ему подъёмник);
2) 2 вариант - наклонный подъёмник. Например во такой http://gruzovoi-podemnik.ru/naklonny...dlya-invalidov

P.S. для того чтобы соблюсти нормативный уклон пандуса надо поднимать отметку пола тамбура на 400 мм и тогда получится сделать пандус как вы нарисовали, но с уклоном 1:10. Хоть и подъём будет на 300 мм что больше допустимого подъёма 200 мм для такого уклона. таким пандусом безногому инвалиду будет удобнее пользоваться. Но я так понимаю никто не даст такое сделать. Ни жители ни управляющая компания?

Последний раз редактировалось Anton_Br, 09.10.2015 в 10:50.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 10:24
#77
Maks27rus


 
Регистрация: 15.09.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
А почему двери открываются не по ходу эвакуации? Ошиблись наверное в направлении открывания? А то получается, что если будет пандус указанный вами в дом вообще войти не получится. А насчёт вариантов решения щас подумаем
А. ну конечно не в ту сторону. с дверями по факту -открывание все наружу. )
Maks27rus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Новый уклон пандуса для инвалидов - очень мал!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как измерять уклон пандуса? Виталька Паустовский Архитектура 45 16.09.2019 09:42
Уклон пандуса для медицинских каталок. Катеrinа85 Архитектура 4 22.01.2012 00:12
Наносится ли на плане 1-го этажа уклон пандуса ? Рашов Архитектура 3 30.05.2011 10:13
Покритикуйте расположение машинок в гараже Madtosh Архитектура 13 18.04.2011 21:58