Новый уклон пандуса для инвалидов - очень мал!
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 88550
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Вот очередной "геморрой" получили при переводе из жилого в нежилое. Квартиру переводят под парикмахерскую, уровень пола на 1,5м от отмостки. Требования местной Архитектуры - однозначно пандус, ну и как, серпантин в 4 приема? Придется отказывать Заказчику в услуге. А жаль.
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
Вот если бы Архитектор всегда задумывался об инфраструктуре, а не только о коробке для жилья, наши граждане не переустраивали бы квартиры 1-го этажа под соцкультбыт, развивая малый бизнес. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
А что маломобильным группам мебель , сторйматериалы , парикмахерская не нужны ? Или им только пайка нужна? Современный мир устроен так, что инвалидом сожно стать в секунду идя утром на работу, тогда разгавор становится совсем другой.Дай Бог Вам здоровья конечно.Поедьте за границу и посмтрите, как там люди делают и заботятся о таких группах и не будете тут возмущаться. А не выходит сделать пандус,значит помещение не готово для перевода в нежилое, надо было думать, когда покупали.
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Да если бы архитектор хоть что-то решал, сами понимаете. Интересны по этому поводу (о статусе архитектора) мысли главного архитектора Москвы (Кузнецова) , поинтересуйтесь.
Offtop: Говорят, царя подменили Сейчас архитектура не такая как при Сталине. |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Сочи очень гордится заботой об инвалидах. Там светоотражающей желтой краской рисуют длинные полосы на подступах к мелким предприятиям торговли, сервиса; выкладывают тактильную плитку , красят ступеньки этой же краской. И обязательно ставят "кнопку вызова" - продавщица или аптекарша обязана выскочить и поднять инвалида в коляске по ступенькам. Ну или обслужить его на улице.
Вот такая забота. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
а никто и не отказывался делать пандус. просто очень огорчило то, что максимальный допустимый уклон снизили до 3 градусов (против тех 5, которые были раньше). мне так думается, что и 5 градусов (8%) - не самая страшная преграда, которую встречали инвалиды-колясочники на своем пути.
относительно того, что инвалидам нужна только пайка. так раньше в нормах было прописано, что социально значимые объекты необходимо оборудовать для инвалидов (такие как продуктовые магазины, аптеки, поликлиники и т.д.). торговый центр по продаже еще непонятно чего (может вообще автозапчасти) в пром.зоне на окраине города - вряд ли можно отнести к социально-значимым объектам. просто по факту застройщики и так не особо эти пандусы делали. а теперь, когда на высоту цоколя 0,6 м придется делать двухмаршевый пандус 12 метров протяженностью по нормам, шанс, что его кто-то сделает в реальности- сводится к нулю. ответьте все же, кто-нибудь сталкивался с этим требованием (уклон 1/20) при прохождении экспертизы?
__________________
someday I will understand Последний раз редактировалось dosik, 01.06.2013 в 13:00. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
dosik сп 59 еще не включен в 1047 - не обязательного применения - пока "за него" спрашивать не могут. Перечень объектов (примерный) - Градкодекс ст. 48.1 п. (по моему) 10. Вам делать пандусы обязательно надо - основание - ст. 12 Техрегламента О безопасности, ст. 15 181-ФЗ Об инвалидах, ст. 9 Конвенция ООН - ратифицирована в прошлом году 46-ФЗ О ратификации. Хотя конечно если забить на три фед.закона - тогда конечно не надо! Но и экспертизу не пройдете! Да и потом проблемы могут быть.
|
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Отмена 8% это жестко, хотя для колясочников чем пологее тем легче подниматься.
Все наверное видели фасадный подъемник на стройке. Для колясочников он можно сказать 1:1, только немножко дизайна прибавилось и защиты "от дурака". В сравнении с 12+ метровым пандусом тут даже не цена важна как малоцелесообразно использованная площадь застройки которой и так всегда мало. А для малого первоэтажного бизнеса этой земли под пандус может вообще не быть. |
||||
|
||||
Тут вот например - http://www.ktt-treppenlifte.de/produ.../hubbuehne-ble - дальше уже сами, конструкций там много и разных.
|
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
dosik, вопрос уже стопятьсот раз обсуждался:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%E4%F3%F1%2A http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92731 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...3%F1%2A&page=5 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85013&page=3 Шлите заказчика в орган соцзащиты.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Главный специалист-конструктор Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 215
|
Мобильный гусеничный лестничный подъемник для инвалидов - http://www.radugazvukov.ru/istok_aud...il.php?ID=1823
И необходимость в пандусах отпадает...Применяли в проектах гостиниц, жилых домов. В экспертизе замечаний не было |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
В задании на проектирование, которое должен выдать заказчик, должны быть указаны исходные данные по доступу МГН, для проектирования по нормам в соответствии с п. 1.1 СНиП 35-01. Куда должны попадать МГН и куда не должны, и какие категории МГН куда могут попадать - вопрос сложный.
Поскольку в 99 случаях из 100 заказчик не может составить внятное задание, лучше проектировщику самому себе придумать исходные данные. Задание нужно согласовать в соцзащите - с ним могут согласиться, а могут и нет, и выставить свои требования, которые потяжелее выполнить будет, чем пандус на входе.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
В принципе DJo Free прав. Есть "лазейка":
В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления» при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. (выделил, потому что очень нравится фраза) но "заказчик" не понимает, что это такое, и возвращается с готовым проектом и с квадратными глазами, просит что-нибудь сделать. Так что лучше подъемник. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
мы проектировали кап.ремонт школы в спб - нам запретили использовать подъемники - только пандус.
ответ был примерно такой - "а если пожар в ГРЩ, нужно эвакуировать людей, а у вас подъемник не работает?" спорить не стали, просто сделали пандус |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А это откуда? А то в ст. 15 ФЗ-181 Об инвалидах такую лазейку прикрыли - там только:
"...В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов..." То есть - действующих, а не реконструируемых. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
На "серьезных" объектах - только пандус (кстати пандус - снаружи, где кончается эвакуационный путь, а внутри - лифт, который отвечает за эвакуацию)
А как быть с "мини-супер_гипер-маркетами" с торговой площадью 40 м2? Дополнение: Alex_26, я давно понял, что бесполезно вешать на заказчика "дополнительное" согласование, все равно придет к тебе. Последний раз редактировалось VMT, 03.06.2013 в 13:54. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
У меня в микрорайоне, например, установили подъёмную платформу вдоль маршей лестницы надземного перехода над автомагистралью, так она закрыта металлическим коробом на ключ - и все дела. Доступ МГН "для галочки" получился, никто подъёмник обслуживать не желает. Это не то, чтобы "лазейка", это нормами установлено, что не любому МГН и не в любую зону общественного здания нужно обеспечивать доступ. Даже в СП 59 это есть: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 03.06.2013 в 14:53. Причина: ашипки |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
По сногсшибательному СП 59 на территории уклон -5%, уклон пандусов-съездов около дорог -1:12 (8%), а уклон пандусов зданий (в том числе и на входах) - уже 1:20 (5%) .
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
инженер-конструктор, инженер генплана Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Сообщений: 79
|
У меня проезды 8%, и то, это мало, иногда 12%. Пока замечаний от экспертизы не было, а городить вдоль дороги пандус-площадка-пандус-площадка пока не буду, до первых замечаний ))
как быть-то с проездами 8%? Кто как делает лист ОДИ? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Вам сюда:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27470
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Уважаемые коллеги!
Может ли пандус для инвалидов своей площадкой пересекать наружную лестничную площадку входа для посетителей? Обязателен ли отдельный вход для инвалидов в общественном здании? Можно ли применить первый вариант расположения пандуса? (Во втором мы налезаем на канализационный люк.) |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Согласен. Общий вход даже рекомендуют (в здании должно быть не менее одного входа, доступного МГН, т.е. подразумевается, что остальные тоже через него ходят). Первый вариант не только возможен, но и желателен. А во втором непонятно, как неинвалиды ходить будут. Я сам всегда стараюсь сделать главный вход в здание доступным для МГН, делаю общее крыльцо со ступенями и пандус сбоку - инвалиды тоже люди, им надо попадать в вестибюль, гардероб и т.д. Ни одного замечания никогда не было.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262
|
Огурец
Уточните по нормам: расстояние между поручнями должно быть 0.9м иначе им (пандусом) не удобно пользоваться, так же, если есть возможность, площадку перед дверью желательно сделать 2.2м. что бы два колясочника при случае смогли разъехаться. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
|
|||
|
||||
что хочу, то и делаю Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 119
|
Добрый день! Хочу поднять тему!
Автор темы привёл пункт 4.1.14 . Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. А чуть ниже в этом пункте указано: Пандус с расчетной длиной более 36.0и или высотой более 3.0 м следует заменять подъемными устройствами. Не понятно при длине 36м и уклоне 5% высота будет 1.8м и уже следует ставить подъемные устройства, как тогда пандус может достичь высоты 3м? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Linkor, имеется в виду максимальная длина одного марша пандуса, если требуется более 9м общая расчётная длина пандуса - нужно делать промежуточные горизонтальные площадки.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
что хочу, то и делаю Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 119
|
Это понятно, что нужно делать промежуточные площадки. Не понятно, можно ли делать пандус общей длиной (без учета площадок) более 36м. Например: 9+1,5+9+1,5+9+1,5+9+1,5+9 (Общая длина пандуса получается 45м) или уже нужно ставить подъемник?
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Судя по формулировке СП 59 при 45м расчётной длины следует вместо пандуса предусматривать подъёмное устройство.
Хотя мне лично непонятно: почему одновременно речь идёт о высоте 3м, если максимальные 36м длины пандуса с уклоном 1:20 дают максимально только 1,8м высоты подъёма? Но это вопрос, скорее сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85013 про разночтения СП 59 с самим собой... 3 метра высоты, 36 метров длины очень подозрительно хорошо сопоставляются с максимальным уклоном 1:12, нормировавшимся ранее.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
что хочу, то и делаю Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 119
|
В в этом то и вопрос
----- добавлено через ~4 ч. ----- Подскажите еЩё, пожалуйста, такой момент: проектируем надземный пешеходный переход в стесненных условиях, с круглыми башнями. Вопрос - допускается ли устройство винтовой лестницы, если для мне предусмотрен лифт |
|||
|
||||
Даже если норматив требует подъемника, не всегда целесообразно его там ставить, например переход через скоростное шоссе посреди полей/лесов. Инвалидов там за 5 лет полтора штуки наберется, а для велосипедистов и пешеходов и мамаш с колясками (про последние не уверен) нормы другие. Другое дело центр города.
|
||||
|
||||
что хочу, то и делаю Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 119
|
Цитата:
Там не крутой подъем- 20 ступеней трапециевидные формы с проступью от 32 см до 72 см и подступенком 13.5 см. Ширина марша 2.25 м. Вроде нормы не запрещают делать винтовые лестницы, но как будет по ней подниматься колясочник, если Лифт к примеру сломан Последний раз редактировалось Linkor, 01.08.2014 в 10:57. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Linkor, инвалид-колясочник самостоятельно по любой лестнице не будет подниматься никак. Для подъёма таких инвалидов по лестницам существуют лестничные подъёмники мобильные или стационарные, например: http://invaprom.ru/lift_cat.php?cat_id=4 http://invaprom.ru/lift_cat.php?cat_id=2
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
vit.z., а как вам это?
СП 59.13330.2012 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 4. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2011 г. N 605 и введен в действие с 1 января 2013 г. 5. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 59.13330.2010 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
vit.z., Offtop: стопятьсот раз уже одно и то же в разных темах... Например: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1078234&postcount=15
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Ну СП то в обязательном перечне я не видел, возможно я отстал и что то пропустил.
Да хоть мильонтыща. Ну возможно я тупой и читаю только обязательный перечень, а все сп шлю в топку. Offtop: DJo Frey: facepalm: Ваш пост по ссылке это что закон? Последний раз редактировалось vit.z., 11.09.2014 в 11:19. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Offtop: Нет, это моё личное мнение, но подтверждение ему было на форуме не один раз. Мне просто быстрее найти свои посты на эту тему, чтобы опять не повторяться. Советую Вам пользоваться поиском по форуму, чтобы не плодить однотипные посты и получать приятные Вам ответы.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
|
|||
|
||||
Само определение Свода правил, данное в ФЗ О ТЕХРЕГУЛИРОВАНИИ, не позволяет эти СП называть обязательными,а в названии перечня 1047 наверное что-то другое обязательное? А? может требования техрегламента о безопасности зданий и сооружений?
А как Вы относитесь к примечанию, что в "необязательном перечне"? |
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Offtop: avrubtsov, Перечень 1047 - он к ФЗ№384, в статьях 6 и 43 ФЗ№384 и определено существование этого перечня обязательных нормативов, которых по ФЗ№184 не должно быть и не существует у других техрегламентов, кроме ФЗ№384. Как к бреду, так же как и к самому добровольному перечню. Здесь почитайте про отношения: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113996 Уходим в глубокий оффтоп...
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 11.09.2014 в 19:23. Причина: офтоп на офтоп |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
"76. СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 3 (пункты 3.1-3.37, 3.39, 3.52-3.72), 4 (пункты 4.1-4.10, 4.12-4.21, 4.23-4.32)." т.е. получается юридические достаточно уклоны 8 % процентов делать? При этом если читать приказ 2079 то он только подтверждает сказанное выше? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 21
|
когда интересовалась этим вопросом, так же для заказчика, стоимость примерно 97 т.р.-наклонный, и 60 т.р. вертикальный, на мой взгляд цена нормальная, только вот будут ли ими пользоваться! в ПЗ в нашей проектной мастерской раньше писали Для маломобильных групп населения услуги оказываются на дому!- не знаю прокатит ли это сейчас
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2014
Сообщений: 12
|
В тамбуре существующего жилого дома нужно устроить пандус (есть реальный инвалид-колясочник). Высота 700 мм а длина 2950 мм. Соответственно уклон выходит 1:4 (24%).
Возможно ли согласовать и эксплуатировать такой пандус? и Не будет ли он противоречить пожарным нормам если его сделать на единственном входе в подъезд дома на ступеньках. Спасибо. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Согласовать в нашей стране можно что угодно, только вот потом это только в БСК можно показывать. Пандус с уклоном 1:4 неудобен для подъёма даже совершенно здоровым людям, а не то, что инвалидам, кроме того, он не соответствует противопожарным требованиям по эвакуации: СП 1.13130.2009: Цитата:
СП 59.13330.2012: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Сп 131.13330 ЖИЛАЯ СРЕДА С ПЛАНИРОВОЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,
ДОСТУПНЫМИ ИНВАЛИДАМ: 5.4. Требования к универсальной адаптации жилой среды определяются согласно СП 59.13330. Габаритные схемы путей движения и функциональных мест должны проектироваться с учетом передвижения инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию - также и на слабовидящих, незрячих и глухих. При проектировании зданий с жилыми помещениями для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, следует обеспечивать: доступность этажа проживания (с использованием пандусов, лифтов или подъемников); необходимые габариты внутридомовых и внутриквартирных коммуникаций; помещения и зоны квартиры (жилой ячейки или номера) за счет наличия пространств, обеспечивающих маневрирование на кресле-коляске в санитарном узле, кухне, жилой комнате, передней, на балконе или лоджии. При реконструкции жилых зданий и общежитий допускается обеспечение доступности движения инвалида на кресле-коляске (в том числе и с сопровождающим) к входу в здание и от него до этажа проживания (квартиры, жилой ячейки). СП 59.13330.2012: "5.2.13 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%)." ----- добавлено через ~37 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Anton_Br, 08.10.2015 в 12:22. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Однако встряну в диалог.
Обратились мамашки с колясками в ТСЖ с просьбой устроить пандус-въезд хотя-бы на крыльцо дома (с улицы в колясочную, не до жиру, не до тамбура). 86-я, кирпичка, крыльцо на 0,5м от тротуара. Так им ответили, что тем самым нарушат безопасность входа остальным (двуногим). Вот таких бы "председателей" и "управляющих" посадить в инвалидные коляски, пусть потренируются, прежде чем давать отказы. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Это точно! При этом по всем каналам трубят об необходимости доступа в здании маломобильных групп населения. я бы взял бы зимнюю детскую коляску положил в неё баклашку на 5 л с водой и заставил бы "председателя" заехать по заледеневшим ступенькам крыльца в подъезд и выехать. Про инвалидов и так понятно что надо обеспечивать им доступ хотя бы при реконструкции по запросу проживающего инвалида.
|
|||
|
||||
Эх! Пандусики, подъёмнички... Глобально надо мыслить: http://mosmetro.ru/about/mob_pass/ Каждый день в метро вижу этих "сотрудников". Даже один раз видел, как бабуше помогали сумку нести.
|
||||
|
||||
Регистрация: 15.09.2014
Сообщений: 12
|
Подъемник -да самое идеальное решение. и места там достаточно. но управляйка экономит и не хотят рассматривать такой вариант. На сегодняшний день там есть пандус из металла передвижной но у него уклон 45 градусов да и передвижной это одно название. а инвалид, как мне сказали без обеих ног. Вот столкнулся с тем что мне нужно сделать пандус для реального инвалида а не для угоды экспертизе и госорганам.
----- добавлено через 54 сек. ----- перегородки в тамбуре деревянные |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
А почему двери открываются не по ходу эвакуации? Ошиблись наверное в направлении открывания? А то получается, что если будет пандус указанный вами в дом вообще войти не получится.
1) 1 вариант - это лестничный подъёмник-ступенькоход (пусть покупают и не жадничают.Можно договориться с соседями пусть скинутся понемногу, а управляющая добавит денег и купят ему подъёмник); 2) 2 вариант - наклонный подъёмник. Например во такой http://gruzovoi-podemnik.ru/naklonny...dlya-invalidov P.S. для того чтобы соблюсти нормативный уклон пандуса надо поднимать отметку пола тамбура на 400 мм и тогда получится сделать пандус как вы нарисовали, но с уклоном 1:10. Хоть и подъём будет на 300 мм что больше допустимого подъёма 200 мм для такого уклона. таким пандусом безногому инвалиду будет удобнее пользоваться. Но я так понимаю никто не даст такое сделать. Ни жители ни управляющая компания? Последний раз редактировалось Anton_Br, 09.10.2015 в 10:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2014
Сообщений: 12
|
А. ну конечно не в ту сторону. с дверями по факту -открывание все наружу. )
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как измерять уклон пандуса? | Виталька Паустовский | Архитектура | 45 | 16.09.2019 09:42 |
Уклон пандуса для медицинских каталок. | Катеrinа85 | Архитектура | 4 | 22.01.2012 00:12 |
Наносится ли на плане 1-го этажа уклон пандуса ? | Рашов | Архитектура | 3 | 30.05.2011 10:13 |
Покритикуйте расположение машинок в гараже | Madtosh | Архитектура | 13 | 18.04.2011 21:58 |