Как повернуть кабелем АПвБбШп 4x185 на 90 градусов?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как повернуть кабелем АПвБбШп 4x185 на 90 градусов?

Как повернуть кабелем АПвБбШп 4x185 на 90 градусов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2013, 17:09 #1
Как повернуть кабелем АПвБбШп 4x185 на 90 градусов?
radist
 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53

Добрый день!
Ситуация такая:тянем кабель АПвБбШп 4x185 по кирпичной стене (по улице). необходимо сделать 2 поворота на 90 градусов. есть ли какие-то нормы,в каком виде должен происходить поворот? Что минимум 7,5 диаметров на повороте-это знаю.а вот сама схема поворота:нужно ли промежуточные опоры ставить на углу или что-то еще.
В любом случае, планируем делать на углу поддерживающую конструкцию. Но хотелось бы знать,есть ли какие-то типовые схемы прокладки или какие-то ограничения.
Заранее спасибо!
Просмотров: 4104
 
Непрочитано 06.06.2013, 17:39
#2
alp72008

энергетик
 
Регистрация: 06.06.2013
Москва
Сообщений: 7


Схем, поворотов как таковых нет, единственно надо снять ткань с брони покрыть броню битумной мастикой.
alp72008 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 17:42
#3
radist


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


Такое можно делать?? нарушать целостность изоляции?
radist вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 17:44
#4
alp72008

энергетик
 
Регистрация: 06.06.2013
Москва
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от radist Посмотреть сообщение
Такое можно делать?? нарушать целостность изоляции?
НЕТ, это я с другой маркой спутал!
alp72008 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 21:22
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


7.5 вы не загнете 10 еще реально ) ничего не надо надо предусмотреть просто такую конструкцию которой будет достаточно для поворота
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 10:58
#6
radist


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


kifa, спасибо огромное!
Может еще с одним спорным вопросом поможете: часть данного кабеля прокладывается в металлич. лотке по стене (в помещении). нужно ли заземлять контур или изоляции кабеля достаточно,чтобы токи не гуляли? Ищу нормативную документацию, но ничего определенного найти не получается...
radist вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 11:05
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Лотки заземлять
kifa вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 11:57
#8
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
нужно ли заземлять контур
Кабель АПвБбШп бронированный , броня должна заземляться в начале и в конце линии , также необходимо заземлить лотки . ПУЭ 1.7.76
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 13:09
#9
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Как вам такой вариант?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поворот90.jpg
Просмотров: 234
Размер:	626.9 Кб
ID:	105093  
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 13:21
#10
RuslanIlk


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Как вам такой вариант?
мне кажется кабель по фасаду козырьком защитить надо,иначе обрастет сосульками и ...
RuslanIlk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 09:29
#11
radist


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 53


P1@t0n, идея просто класс! Так и сделаем!
RuslanIlk, в нашем случае небольшой козырек есть,поэтому с этим проблем быть не должно,но всё равно спасибо!
Roman3R, спасибо за ссылку на документ!
radist вне форума  