Необходимость установки гаек на высокопрочный болт
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость установки гаек на высокопрочный болт

Необходимость установки гаек на высокопрочный болт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2013, 09:24 #1
Необходимость установки гаек на высокопрочный болт
annav
 
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 51

Нужно ли для высокопрочного болта устанавливать по 2 гайки против развинчивания?
Просмотров: 1597
 
Непрочитано 14.06.2013, 09:39
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,404


http://www.google.ru/cse?cx=partner-...B9%D0%BA%D0%B0
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 09:45
#3
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Да прямо в соседней теме про контрагайки все разжевано.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 11:41
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


На самом деле, вопрос правильный.

если болт с контролируемым натяжением - не нужно. За счет натяжения резьба гайки плотно прижимается к резьбе стержня болта и сила трения не позволяет "саморазвинчиваться".

без контролируемого натяжения - нужно, т.к. там нету этого "прижимания".
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость установки гаек на высокопрочный болт



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость установки противопожарных дверей при выходе на лестницу С3 Шандор Архитектура 5 13.01.2012 18:50
Необходимость установки связей. Maxim.Ch Конструкции зданий и сооружений 19 15.12.2011 06:52
М24х95 DIN 6914 10.9 - Это высокопрочный болт? Алексей_308 Прочее. Архитектура и строительство 4 06.04.2011 12:54
необходимость установки регулятора перепада давлений в ИТП Зора Инженерные сети 1 18.03.2009 12:24
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17